Bonjour.
Je suis en triphasé, avant hier des électriciens sont venus me changer mon tableau électrique pour le mettre aux normes.
Ma pompe de forage, équipée d'une sécurité (quand il n'y a plus d'eau elle s'arrête), fonctionnait très bien. Après leur changement de tableau elle n'a plus de puissance et un débit très faible.
J'ai fait cette réflexion à l'électricien qui après vérification me dit que tout est branché "comme avant".
Je ne connais rien à l'électricité si vous pouvez me donner un début de piste pour argumenter.
Merci.
Je suis en triphasé, avant hier des électriciens sont venus me changer mon tableau électrique pour le mettre aux normes.
Ma pompe de forage, équipée d'une sécurité (quand il n'y a plus d'eau elle s'arrête), fonctionnait très bien. Après leur changement de tableau elle n'a plus de puissance et un débit très faible.
J'ai fait cette réflexion à l'électricien qui après vérification me dit que tout est branché "comme avant".
Je ne connais rien à l'électricité si vous pouvez me donner un début de piste pour argumenter.
Merci.
04 septembre 2021 à 15:35
Réponses 1 Du Forum Électricité
Changement tableau électrique problème pompe de forage
Bonjour Johars. Ce qui est certain c'est que l'intervention de l'électricien est en cause.
Il pourrait s'agir d'une inversion de l'ordre de succession des phases entrainant une rotation de la pompe à l'envers. Si la pompe est triphasée, il faut respecter l'ordre de succession des phases.
S'il s'agit de cela, il y a faute professionnelle de l'électricien qui n'a pas vérifié son câblage, ce qui est élémentaire.
Cordialement.
Il pourrait s'agir d'une inversion de l'ordre de succession des phases entrainant une rotation de la pompe à l'envers. Si la pompe est triphasée, il faut respecter l'ordre de succession des phases.
S'il s'agit de cela, il y a faute professionnelle de l'électricien qui n'a pas vérifié son câblage, ce qui est élémentaire.
Cordialement.
04 septembre 2021 à 16:26
Réponses 2 Du Forum Électricité
Changement tableau électrique problème pompe de forage
Bonjour,
Je pencherais à la même analyse que GL, puisqu'il y a eu intervention. Est-il possible qu'il y ait un amorçage à faire ?
Bonne continuation.
Je pencherais à la même analyse que GL, puisqu'il y a eu intervention. Est-il possible qu'il y ait un amorçage à faire ?
Bonne continuation.
04 septembre 2021 à 16:50