FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 20 371 questions dans le forum électricité


3851

Forum installation électrique : Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé


Invité
invité
Bonjour, après avoir parcouru le forum et étudié beaucoup de réponses, je ne trouve pas celle qui me convient.
J'ai loué un local commercial avec une installation électrique qui n'était plus aux normes.
J'ai refait toute l'installation, changé le tableau (l'ancien : en bois avec des gros porte-fusibles en céramique). J'ai mis du 220V monophasé.
Mais je ne pensais pas que le compteur était en 380V triphasé !
Donc, problème de raccordement.
Le 8 avril, j'ai demandé à EDF de me changer le compteur. Après bientôt 3 semaines d'appels téléphoniques, j'ai appris hier 24 qu'un RV téléphonique pour établir un devis était prévu pour le... 27 MAI !
En attendant, je n'ai pas de courant, je ne peux pas terminer mes aménagements et je ne peux ouvrir mon auto-école.
Si l'un d'entre vous pouvait m'expliquer comment faire, ce serait super.
Merci d'avance.
26 avril 2008 à 01:40
Conseils installation électricité 1

Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé

GL
Membre inscrit
GL
19 185 messages
En attendant, vous faites un raccordement provisoire. Vous repérez le neutre en sortie de disjoncteur d'abonné et n'importe quelle phase, puis vous alimentez votre tableau sur le bornier Ph N. Sans oublier la terre.
26 avril 2008 à 12:47
Conseils installation électricité 2

Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé

LDB75
Membre inscrit
LDB75
58 messages
Bonjour, vous avez mal cherché. Il y a toujours le moyen d'obtenir du 230V à partir d'un compteur triphasé. Le neutre est toujours distribué par EDF Il sufit de se raccorder entre ce neutre et une phase. Vous aurez vos 230V et pourrez ouvrir votre auto école en attendant la mise en place du compteur monophasé 230V.
26 avril 2008 à 12:47
Conseils installation électricité 3

Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé


Invité
invité
En effet, il suffit de prendre une des trois phases et le neutre pour avoir du 220V mono. Câbler avec les protections adéquates bien sûr.
02 mars 2012 à 06:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 2. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 3. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
    N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 6. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 7. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
    N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
  • 8. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 9. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 10. Branchement triphasé rénovation pour monophasé
    N°15104 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison construite dans les années 60 et le compteur est en triphasé. Je souhaite souscrire un abonnement et installer du monophasé. Avant d'entreprendre les travaux, je souhaiterais savoir...
>>> Résultats suivants pour : Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
changer fil et prise fer a repasserfusibles 16 amperesfournitures electriquesbranchement eclairage salon



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite