Bonjour @GL, merci pour votre réponse !

Citation :
A vrai dire on a d'autres lectures plus passionnantes

Ce n'est pas faux, mais je suis un éternel curieux...
Je ne sais pas combien de temps ma femme va tolérer que je lise cette norme dans tous les sens !biggrin

C'est effectivement ce que je me dis, que l'utilisation des lignes ne seront pas à leurs maximums.
Mon seul souci est le fourreau.
Il va y avoir un câble 10mm² en 3G, permettant d'alimenter mon tableau secondaire divisionnaire pour ma cuisine.
Également, vont passer les lignes lumières, alimentations bureaux/salons, etc.

Sachant que je ne vais utiliser qu'1/3 du diamètre du fourreau, j'ai lu dans la norme 2 choses.
Les calculs d'ampacité suite à l'empilement des câbles, et l'échauffement localisé.
D'où, ma peur de tirer du 2.5mm² sur une tel distance, avec ce petit "entonnoir" d'empilement de câbles...
12 août 2025 à 16:51
forum consulter ce sujet Réduction de section installation électrique de mon domicile

Bonjour à vous.

Je me trouve face à un dilemme concernant la rénovation électrique de mon ancienne chaumière.
Je dois acheminer, sur une grande distance (25 à 30 mètres), plusieurs alimentations électriques.

Idéalement, je souhaiterais :
- 1 ligne pour le sèche serviettes,
- 1 ligne pour les prises de la salle de bain,
- 1 ligne pour les prises du dressing,
- 1 ligne pour les prises du garage.

Mes recherches sur internet déconseillent de tirer 4 câbles en 2,5 mm² dans un même fourreau, surtout avec une telle distance, car la chute de tension dépasserait 3 %. Je devrais donc augmenter la section des câbles en 4mm².

Sauf que là… je sèche. shocked

J’avais pensé faire un compromis. Je partirais du compteur avec deux câbles en 4 mm², protégés par un disjoncteur 16 A, jusqu'à une boîte de dérivation, et ensuite, je repars en 2.5mm² :

- Ligne 1 : alimenter les trois prises de la salle de bain ainsi qu’un sèche-serviettes de 700 W, avec réduction de section en bout de ligne (de 4 mm² vers 2,5 mm²).
- Ligne 2 : alimenter les trois prises du dressing et les trois prises du garage, également avec réduction de section en bout de ligne (de 4 mm² vers 2,5 mm²).

En parcourant les 500 pages de la norme NF C 15-100, je trouve les indications sur la réduction de section assez floues.

Mes questions funk :
- Sur de grandes longueurs comme la mienne, comment éviter efficacement la chute de tension tout en respectant la norme ?
- Est-ce que faire arriver deux lignes en 4 mm², protégées comme si c’était du 2,5 mm², puis réduire la section via des Wagos, est conforme ?
- Y a-t-il un risque pour la sécurité ?

Merci d’avance pour vos éclaircissements et vos conseils. biggrin
12 août 2025 à 15:39
forum consulter ce sujet Réduction de section installation électrique de mon domicile