Réalisation installation électrique en triphasé création de 16 chambres
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
8036
Conseil Réparation électrique : Réalisation installation électrique en triphasé création de 16 chambres
Invité
Bonjour, je suis en travaux, je crée 16 chambres meublées (studette) dans un petit immeuble familial, je vais installer dans chaque chambre une plaque de cuisson électrique 2 feux, 1 frigo top 70 W, et 1 convecteur 1000 W.
Pour l'eau chaude je vais installer 4 chauffe-eaux de 200 litres.
J'ai fait une petite étude, je suis allé voir EDF et ils m'ont conseillé de passer en triphasé avec 60 A par phases. Je voudrais savoir comment je dois organiser mon installation pour éviter que ça disjoncte souvent. Merci d'avance.
Pour l'eau chaude je vais installer 4 chauffe-eaux de 200 litres.
J'ai fait une petite étude, je suis allé voir EDF et ils m'ont conseillé de passer en triphasé avec 60 A par phases. Je voudrais savoir comment je dois organiser mon installation pour éviter que ça disjoncte souvent. Merci d'avance.
13 avril 2010 à 21:54
Réponses FAQ Electricite 1
Réalisation installation électrique en triphasé création de 16 chambres
Bonjour, vous êtes engagé dans du tertiaire, ça dépasse le bricoleur ; Il faut établir un schéma, répartir les puissances installées sur les 3 phases ; je suppose que chaque studette sera équipée d'un tableautin, penser également à la sélectivité différentielle (horizontale et verticale) pour limiter les déclenchements suite aux défauts d'isolements. Cordialement.
14 avril 2010 à 07:38
Réponses FAQ Electricite 2
Réalisation installation électrique en triphasé création de 16 chambres
Bonjour. Avec 16 (seize) chambres ou studettes, vous vous engagez dans une conception qui est régi par les normes concernant des immeubles à but locatifs, hôtellerie, restauration, gites....
Ce n'est plus du tertiaire. Je ne connais pas les textes exacts.
Ce n'est plus du tertiaire. Je ne connais pas les textes exacts.
17 avril 2010 à 15:12