FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Conseils protection long câble de la maison à un local

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 491 questions dans le forum électricité


27431

Question Forum Électricité : Conseils protection long câble de la maison à un local

hlou
Membre inscrit
hlou
3 messages
Bonsoir.

Je viens de tirer un câble de 50m en 3g10 2 de la maison à un local annexe à distance de la maison.
Même si à ce jour il ne va pas y avoir trop de charge sur la ligne, cela pourra être amené à évoluer.
J'ai pensais choisir un disjoncteur 40A pour protéger la ligne.
Cependant je doute de faire le bon choix... au vu de la longueur du câble et du risque d'échauffement si je viens à tirer fort sur la ligne, un 32A n'est-il pas plus prudent ?
Merci par avance de vos conseils...
29 mai 2026 à 01:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité

Conseils protection long câble de la maison à un local

CMT
Membre inscrit
CMT
11 439 messages
Bonjour.

L'échauffement est acceptable pour un câble en 10² dans un usage domestique.

Le problème c'est la chute de tension :
- en tirant 40A, elle sera de 4%
- en tirant 32A, elle sera de 3,2%
- en tirant 25A elle sera de 2,5%

A voir en fonction de l'usage de ce qui est dans l'annexe si cette chute de tension est problématique ou non et si vous souhaitez vous en prémunir (ce n'est pas obligatoire).

Auquel cas, il faudra mettre un disjoncteur de calibre adapté.
29 mai 2026 à 09:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité

Conseils protection long câble de la maison à un local

CMT
Membre inscrit
CMT
11 439 messages
Pour avoir une idée de l'échauffement acceptable du câble sans faire de grands calculs (car cela dépend de pas mal de paramètre), tant que vous pouvez tenir le câble dans la main (<50°C), ce n'est pas vraiment un problème.

En général la chute de tension est plus contraignante que l'échauffement.
29 mai 2026 à 09:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité

Conseils protection long câble de la maison à un local

hlou
Membre inscrit
hlou
3 messages
Merci pour vos réponses.

Mais en fait, je croyais que le disjoncteur servait juste à protéger le câble de l'échauffement.
1ere question :
Pour être protégé du risque d'incendie, qu'est ce qu'il est préférable de mettre comme disjoncteur ?
2éme : Est-ce que vous pourriez m'expliquer l'impact de la chute de tension svp ?
Merci beaucoup.
29 mai 2026 à 18:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum-électricité

Conseils protection long câble de la maison à un local

CMT
Membre inscrit
CMT
11 439 messages
Bonsoir.

1/ Un disjoncteur sert à protéger le câble contre les surcharges et court-circuit.
C'est effectivement de l'échauffement, mais nettement plus élevé que celui du à la longueur de la liaison.
Donc choisir un disjoncteur adapté à la section, par exemple pour du 10² disjoncteur 40A maxi dans une installation domestique.

2/ La résistivité du cuivre fait qu'une partie de la tension va être perdu sur un câble de grande longueur.
Donc à la place d'avoir 230V, vous pouvez vous retrouver avec nettement moins.
Si la tension devient trop faible, l'électronique de certains appareils n'aime pas et se détériore.

C'était également très visible sur les lampes à filament dont la luminosité pouvez baisser fortement avec une tension faible, mais celles-ci ne sont plus utilisées de nos jours.
29 mai 2026 à 23:11
Réponse 5 d'un contributeur du forum-électricité

Conseils protection long câble de la maison à un local

hlou
Membre inscrit
hlou
3 messages
OK.
Donc si je comprends bien.

Plus je vais tirer fort et plus je vais faire chuter ma tension ?
Mettre un 32A permet de limiter les chutes de tension ?

29 mai 2026 à 23:37
Réponse 6 d'un contributeur du forum-électricité

Conseils protection long câble de la maison à un local

CMT
Membre inscrit
CMT
11 439 messages
Bonjour.

Effectivement, la chute de tension est proportionnelle (entre autres) à l'intensité.

Donc forcément mettre un 32A met une limite à celle-ci, mais également à l'usage (vous ne pourrez pas utiliser plus de 7kW dans ce local).
Sachant qu'une tension plus faible n'est pas préjudiciable pour tous les usages.


ENEDIS doit vous livrer une tension de 230V +/- 10%
S'il vous livrent l'hiver aux alentour de 230V, pas trop de soucis, même si la tension chute un peu chez vous.

Mais si vous êtes en bout de ligne ENEDIS et qu'ils sont déjà aux mini (soit 207V) et que vous ajoutez encore de la chute de tension sur votre installation privative, là il faut être vigilant.
30 mai 2026 à 08:46
Réponse 7 d'un contributeur du forum-électricité

Conseils protection long câble de la maison à un local

GL
Membre inscrit
GL
31 907 messages
Bonjour hlou,
Citation :
Donc si je comprends bien.
Pour comprendre mieux, voir ici : https://www.exerciceselectricite.com/loi-dohm-dans-la-distribution-electrique/
Citation :
Plus je vais tirer fort et plus je vais faire chuter ma tension ?
Oui. Les paramètres en cause sont la résistance de la ligne et l'intensité qui passe dedans.
La résistance de la ligne dépend principalement de la nature de son matériau (cuivre ou aluminium), sa longueur et sa section.
On ne rentrera pas plus dans les détails.
Citation :
Mettre un 32A permet de limiter les chutes de tension ?
Physiquement parlant et directement, non.
Dans l'expression théorique de la chute de tension le calibre de la protection surintensité n’apparaît pas.
On vous laisse réviser.
30 mai 2026 à 09:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 3. Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison
    N°21244 : Bonjour, Mon fils vient d'acheter une maison de 2005 et à 25 mètres il y a un local de 10 m² environ. A l'avenir, il aimerait bien y installer un jacuzzi. Il faut refaire l'alimentation actuelle faite avec un câble...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 5. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
    N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
  • 7. Protection tableaux secondaires
    N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
  • 8. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 11. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
    N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
>>> Résultats suivants pour : Conseils protection long câble de la maison à un local >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
interrupteur bricolage 04eclairage lustre decoeclairage cuisinelustre 10 ampoules



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite