Aide installation compteur modulaire pour box garage.
Actuellement
27 491
questions dans le
forum électricité
27432
Question Forum Électricité : Aide installation compteur modulaire pour box garage.
Bonjour.
Dans une copropriété, nous devons installer des compteurs modulaires dans chaque box de garage afin de mesurer la consommation électrique des prises et de l’éclairage.
Il y a au total 90 box.
Depuis le tableau électrique des parties communes, plusieurs départs alimentent les prises (20 A) et les éclairages (10 A) des box.
Pour les prises :
Je prévois d’installer une boîte de dérivation à l’arrivée du câble dans chaque box.
En amont de la prise à mesurer, je dérive l’alimentation vers le compteur modulaire, puis en sortie du compteur j’alimente la prise. Cela me semble correct pour mesurer la consommation.
Pour l’éclairage :
Dans chaque box, j’ai la phase qui arrive sur l’interrupteur, puis un retour lampe vers l’ampoule.
Mon idée est la suivante :
Récupérer le neutre au niveau de l’ampoule.
Le faire passer par une boîte de dérivation.
Le raccorder à un second compteur modulaire.
Envoyer ensuite la phase (issue de l’interrupteur) et le neutre (sortie du compteur) vers l’ampoule.
Ma question :
Avec ce câblage, vais-je correctement mesurer la consommation de l’éclairage ?
Merci d’avance pour vos retours.
Dans une copropriété, nous devons installer des compteurs modulaires dans chaque box de garage afin de mesurer la consommation électrique des prises et de l’éclairage.
Il y a au total 90 box.
Depuis le tableau électrique des parties communes, plusieurs départs alimentent les prises (20 A) et les éclairages (10 A) des box.
Pour les prises :
Je prévois d’installer une boîte de dérivation à l’arrivée du câble dans chaque box.
En amont de la prise à mesurer, je dérive l’alimentation vers le compteur modulaire, puis en sortie du compteur j’alimente la prise. Cela me semble correct pour mesurer la consommation.
Pour l’éclairage :
Dans chaque box, j’ai la phase qui arrive sur l’interrupteur, puis un retour lampe vers l’ampoule.
Mon idée est la suivante :
Récupérer le neutre au niveau de l’ampoule.
Le faire passer par une boîte de dérivation.
Le raccorder à un second compteur modulaire.
Envoyer ensuite la phase (issue de l’interrupteur) et le neutre (sortie du compteur) vers l’ampoule.
Ma question :
Avec ce câblage, vais-je correctement mesurer la consommation de l’éclairage ?
Merci d’avance pour vos retours.
30 mai 2026 à 09:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Aide installation compteur modulaire pour box garage.
Bonjour.
Il faudrait la référence du compteur pour vous répondre car tous ne fonctionnent pas sur le même principe.
Je vous conseille plutôt un compteur qui utilise un tore de mesure car il permettrait de mesurer simultanément la conso des prises et des éclairage en faisant passer les fils de phase associé dans le tore.
Donc pas besoin dans ce cas d'avoir 2 compteurs par box.
J'ai du mal à voir l'intérêt de ceci.
Pour un box les consommations sont négligeables et vous ne rentabiliserez € jamais l'achat des compteurs.
Sauf si vous voulez vous prémunir des recharges de véhicule électrique.
Dans ce cas peu d'intérêt de dédier un compteur à l'éclairage.
Pour rappel une heure de fonctionnement par jour d'une ampoule LED de 10W ne coute même pas 1€/an.
Il faudrait la référence du compteur pour vous répondre car tous ne fonctionnent pas sur le même principe.
Je vous conseille plutôt un compteur qui utilise un tore de mesure car il permettrait de mesurer simultanément la conso des prises et des éclairage en faisant passer les fils de phase associé dans le tore.
Donc pas besoin dans ce cas d'avoir 2 compteurs par box.
J'ai du mal à voir l'intérêt de ceci.
Pour un box les consommations sont négligeables et vous ne rentabiliserez € jamais l'achat des compteurs.
Sauf si vous voulez vous prémunir des recharges de véhicule électrique.
Dans ce cas peu d'intérêt de dédier un compteur à l'éclairage.
Pour rappel une heure de fonctionnement par jour d'une ampoule LED de 10W ne coute même pas 1€/an.
30 mai 2026 à 12:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Aide installation compteur modulaire pour box garage.
Autre point . A quel titre faites vous cela ?
Vu votre question j'imagine que vous n'êtes pas électricien Pro
Et en tant que particulier, je vous déconseille fortement d'intervenir sur l'électricité des parties communes de la copropriété.
En cas d'accident ou de sinistre, votre responsabilité personnelle serait engagée.
D'autant plus qu'avec 90 box, ce n'est pas une petite copropriété.
Vu votre question j'imagine que vous n'êtes pas électricien Pro
Et en tant que particulier, je vous déconseille fortement d'intervenir sur l'électricité des parties communes de la copropriété.
En cas d'accident ou de sinistre, votre responsabilité personnelle serait engagée.
D'autant plus qu'avec 90 box, ce n'est pas une petite copropriété.
30 mai 2026 à 12:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Aide installation compteur modulaire pour box garage.
Bonjour CMT?
Vous avez dit l'essentiel concernant cette initiative de la copropriété qui, tel que le projet est présenté, comporte des zones d'ombre, voire des illégalités dans les choix (pose de compteurs, relevés, facturation).
La question elle même est inattendue.
90 box fait penser à un projet immobilier. Le promoteur a t-il été informé ?
Les questions posées montrent un manque de connaissances du métier. Pour un particulier cela fait l'ordinaire du forum, pour un professionnel ce serait assez étonnant.
La copropriété devrait plutôt s'engager à monter des bornes de recharge de véhicules électriques au titre de ses obligations.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous avez dit l'essentiel concernant cette initiative de la copropriété qui, tel que le projet est présenté, comporte des zones d'ombre, voire des illégalités dans les choix (pose de compteurs, relevés, facturation).
La question elle même est inattendue.
90 box fait penser à un projet immobilier. Le promoteur a t-il été informé ?
Citation :Qui est nous ? Nous dispose t-il d'un cahier des charges ? D'un dossier technique de réalisation ? Qui est l'interlocuteur et donneur d'ordre de nous ?
nous devons installer des compteurs modulaires
Les questions posées montrent un manque de connaissances du métier. Pour un particulier cela fait l'ordinaire du forum, pour un professionnel ce serait assez étonnant.
La copropriété devrait plutôt s'engager à monter des bornes de recharge de véhicules électriques au titre de ses obligations.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 mai 2026 à 16:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Aide installation compteur modulaire pour box garage.
Bonjour Rafoukou,
Ce n'est pas dit dans l'énoncé, mais difficile de penser que l'idée n'a pas contribué à cette prise de décision. Et même si vous n'y avez pas pensé collectivement ça reste un risque sur 90 lots.
Avec une prise de 20A dispo dans les BOX, la tentation peut être grande de brancher une hybride ou un VE. Et l'ensemble de la copro n'a peut-être pas envie de financer le carburant de 4 ou 5 occupants ...
Mais voilà, faire une mesure pour refacturer au réel ne gère en rien le risque.
Si une personne se branche discrètement sur sa prise domestique en théorie son VE refusera de tirer plus de 10A. Mais ça c'est sans compter sur les malins. Ceux-là pourront se débrouiller pour tirer 16A.
Et avec les arrivées de véhicules plus modernes, 10 ou 16 ça reste très faible. ça implique donc des charges très longues et à pleine charge.
maintenant si 5 ou 10 lots le font, ça va commencer à bien tirer sur le tableau, qui a bien des chances de se mettre en sécurité.
Je n'ai pas lu que les prises étaient dédiées. Si 2 VE se retrouvent à tirer sur le même circuit ... ça devient très hard, ça ne tiendra pas de toutes manières.
Bref, pour se prémunir de ce risque, il y a tout un panel de règles à respecter, d'autant plus contraignantes que le câblage passe dans une zone quasi-publique: gainage, emplacement des câbles ...
Même si votre copro n'a pas été motivée par cet aléa, il est bien réel avec une prise de 20A ( non-dédiée à priori) dans chaque box. De plus il existe un droit à la prise, mais c'est un projet très technique qui doit être confié à une entreprise spécialisée, et même débuter par une étude.
On peut éluder la question, mais comment aller vérifier ce que chacun fait une fois la porte de son box rabaissée ?
Ce n'est pas dit dans l'énoncé, mais difficile de penser que l'idée n'a pas contribué à cette prise de décision. Et même si vous n'y avez pas pensé collectivement ça reste un risque sur 90 lots.
Avec une prise de 20A dispo dans les BOX, la tentation peut être grande de brancher une hybride ou un VE. Et l'ensemble de la copro n'a peut-être pas envie de financer le carburant de 4 ou 5 occupants ...
Mais voilà, faire une mesure pour refacturer au réel ne gère en rien le risque.
Si une personne se branche discrètement sur sa prise domestique en théorie son VE refusera de tirer plus de 10A. Mais ça c'est sans compter sur les malins. Ceux-là pourront se débrouiller pour tirer 16A.
Et avec les arrivées de véhicules plus modernes, 10 ou 16 ça reste très faible. ça implique donc des charges très longues et à pleine charge.
maintenant si 5 ou 10 lots le font, ça va commencer à bien tirer sur le tableau, qui a bien des chances de se mettre en sécurité.
Je n'ai pas lu que les prises étaient dédiées. Si 2 VE se retrouvent à tirer sur le même circuit ... ça devient très hard, ça ne tiendra pas de toutes manières.
Bref, pour se prémunir de ce risque, il y a tout un panel de règles à respecter, d'autant plus contraignantes que le câblage passe dans une zone quasi-publique: gainage, emplacement des câbles ...
Même si votre copro n'a pas été motivée par cet aléa, il est bien réel avec une prise de 20A ( non-dédiée à priori) dans chaque box. De plus il existe un droit à la prise, mais c'est un projet très technique qui doit être confié à une entreprise spécialisée, et même débuter par une étude.
On peut éluder la question, mais comment aller vérifier ce que chacun fait une fois la porte de son box rabaissée ?
31 mai 2026 à 13:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 2. Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
- N°14471 : Bonjour, à toutes et à tous. Je vous expose mon souhait : Je dispose de l'abonnement EDF heures pleines ainsi que heures creuses. A savoir que les heures creuses sont approximativement programmées de environ 22h30 à 6h30...
- 3. Ajout installation électrique dans garage isolé
- N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
- 4. Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?
- N°13387 : Bonjour. Je pense transformer mon garage en suite parentale. Le compteur/disjoncteur se trouvant actuellement dans le garage va donc me poser un problème ? Dans la suite parentale, il y aurait un côté chambre et un côté...
- 5. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 6. Installation tableau indépendant dans un garage
- N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
- 7. Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
- N°15054 : Bonjour à tous. Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE...
- 8. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 9. Installation éclairage garage
- N°15613 : Bonsoir à tous, Je dispose d'un box garage dans le sous-sol de mon immeuble, mais celui-ci est dépourvu d'éclairage. L'éclairage collectif des allées du sous-sol, en plus d'être sommaire et n'autorisant que peu de...
- 10. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 11. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.