FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 461 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 427 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour.

On ne peut pas mettre 2 fils dans une borne du disjoncteur d'abonné.
Il faut passer par un câble depuis le tableau principal (voir schéma).
Mais si la configuration des lieux ne s'y prête pas on peut faire un coffret de dérivation intermédiaire (voir schéma).
Ou alors inverser la logique et que le tableau de la dépendance soit celui qui soit alimenté en premier (voir schéma).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau électrique divisionnairetableau électriqueschéma tableau électrique divisionnaire

10 avril 2022 à 19:50
forum consulter ce sujet Comment alimenter un tableau divisionnaire ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Dimensionner un différentiel tout le monde peut le faire.

Mais il n'y a pas que cela sinon, on ne demanderait pas une qualif particulière.
Perso, je n'ai pas de qualification IRVE, donc je ne saurais pas vous donner les bons conseils pertinent.

Quant à l'obligation, je maintiens bien qu'elle existe et que ce n'est pas juste conseillé :

Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, modifié par Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 :

"Article 22

I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.

A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."

10 avril 2022 à 12:31
forum consulter ce sujet Branchement d’un chargeur de voiture électrique sur le forum Électricité

Publicité

Autre solution qu'on n'a pas évoqué, c'est de tout déporter dans un tableau 3 rangées que vous mettriez ailleurs que dans l'emplacement actuel.
Vous garderiez l'emplacement actuel pour rallonger les fils.
09 avril 2022 à 21:15
forum consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ? sur le forum Électricité

L'inconvénient du module de raccordement par peigne c'est qui vous prend un module et vous n'avez déjà pas trop de rab.
09 avril 2022 à 21:13
forum consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ? sur le forum Électricité

Rien n’empêche de changer de marque. Les tableaux sont compatibles toutes marques.
Mais bon restons en Legrand.

Habituellement je conseille des ID 411651 qui est peignable, associé à une borne de raccordement 405209, mais j'ai peur qu'avec ce petit tableau la borne de passe pas.

Donc il vous faut 3 fois :
- tableau : 0 013 08
- ID 30mA 63A type A : 4 115 56
- liaison vers les disjoncteurs en 2x16² ou module de raccordement par peigne 4 063 00
- si liaison par fils 2 bornes de connexion 4 049 05 (éventuellement facultatif)
- disjoncteur 10A : 4 067 73 (nombre en fonction des circuits)
- disjoncteur 16A : 4 067 74 (nombre en fonction des circuits)
- 2 peignes : 4 049 26

Liaisons entre tableau en 16² et 10² conformément au schéma.

Vous trouverez des boutiques en ligne performantes qui vous proposeront cela à des prix intéressants :
maisonmoderne-electricité, 123elec, elecdirect, materielélectrique pour en citer quelques unes mais il y en a d'autres.
Attention aux délais de livraison parfois longs si pas en stock.
09 avril 2022 à 21:03
forum consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Si votre disjoncteur d'abonné est un 10/30A ou un 15/45A vous pouvez tout mettre en 10².

Si votre disjoncteur d'abonné est un 30/60A ou un 60A fixe, il faut faire la liaison entre le disjoncteur d'abonné et le tableau en 16².
Ensuite :
- soit votre 16² arrive sur des borniers, desquels vous repartez pour alimenter en direct en 10² vos 2 ID 40A et 63A.
- soit vous utilisez un peigne vertical que vous alimentez directement avec le 16² qui arrive.
- soit vous alimentez un 1er ID avec le 16² qui arrive puis vous vous repiquez dessus pour alimenter le 2ème ID en 10².

Comme vous l'a suggéré SylvainD, vous pouvez appliquer la 2ème solution, même si vous êtes dans le 1er cas.
09 avril 2022 à 20:50
forum consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée sur le forum Électricité

Vous partez sur quel schéma ?
Vous souhaitez utiliser quelle marque ?
09 avril 2022 à 19:40
forum consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ? sur le forum Électricité

Même si ce n'est pas sorcier, on voit bien à vos questions que vous ne maitrisez pas tout.
En cas de sinistre suite à cette installation, votre assureur ne vous couvrirait pas.

Je sors de cette conversation, pour ne pas conseiller sur un truc illégal.
09 avril 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Branchement d’un chargeur de voiture électrique sur le forum Électricité

Petit schéma comme demandé.

Vous avez 2 approches possibles.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 733363 provisoire2

09 avril 2022 à 18:52
forum consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ? sur le forum Électricité

Bonjour.
1/ Non vous avez mal lu.
Il faut effectivement une coupure générale du logement, mais vu que le disjoncteur de branchement ENEDIS est à côté, c'est lui qui va jouer ce rôle.
2/ Vous n'avez aucun cumul d'ampère à atteindre, comme je vous l'ai dit avec des 63A type A vous faites ce que vous voulez.
3/ Pas besoin de parafoudre en Bretagne.
4/ Les 2 sont possibles. Personnellement je préfère les Wago.
09 avril 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Attention, si vous coupez la fiche sur le fil de la plaque, vous risquez de perdre la garantie.

Les valeurs des fusibles sont des valeurs maxi. On peut toujours mettre moins. Plus vous baissez, plus vous augmentez la marche de sécurité, mais moins vous disposez de puissance.
09 avril 2022 à 18:18
forum consulter ce sujet Branchement plaque domino induction sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous n'avez pas le droit.
Toute recharge de véhicule supérieur à 3,7kW doit être installé par un professionnel agréé.
09 avril 2022 à 18:16
forum consulter ce sujet Branchement d’un chargeur de voiture électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Bien sûr que c'est possible (c'est même très pertinent).
J'ai un peu de mal à voir ce que vous craignez.
09 avril 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée sur le forum Électricité

Bonsoir.

Vous prenez 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A et vous répartissez les circuits comme cela vous chante, en essayant de mettre prises et éclairage sous au moins 2 différentiels.
08 avril 2022 à 23:16
forum consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Tout dépend comment circulent les fils.
Si tous convergent vers une boite de dérivation, vous pouvez vous en sortir en mettant des poussoirs et un télérupteur.

Mais, si vous êtes en repiquage, comme dans le premier schéma de Martien, pas de solution sans repasser 1 fils entre les 2 points de commande.

Néanmoins, il reste toujours la solution radio :
1 récepteur au niveau des lampes et 2 émetteurs au niveau des points de commande et le tour est joué... moyennant une centaine d'euros.
08 avril 2022 à 19:29
forum consulter ce sujet Va et vient dysfonctionnel sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour enlever le peigne, il faut dévisser toutes les vis du haut.
Puis faire levier avec un tournevis pour le lever.
08 avril 2022 à 19:16
forum consulter ce sujet Démontage portes fusibles sur le forum Électricité

Oubliez ce que j'ai dit par rapport au tri vous êtes en mono.
08 avril 2022 à 19:14
forum consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Vos 17cm et 23cm sont trop faibles pour mettre des coffrets standard.
Vous avez 18 modules, si on ajouter 3 différentiels (1 par phase, car il me semble que vous êtes en tri cela donne 24 modules.

Vous pourriez mettre 3 tableaux de ce type, l'un au dessus de l'autre à droite :
Coffret capacité mini 8 à 9 modules

Si ce n'est pas suffisant, un petit coffret 6 modules pourrait venir en complément en haut à gauche :
Coffret cache-bornes 6 modules - blanc RAL9003

Si vous n'arriviez pas à appairer phase et neutre de chaque circuit, vous ne pourriez pas mettre 3 ID mono.
Dans ce cas un unique ID tetra type A dans le tableau 6 modules en haut à gauche pourrait être pertinent.
08 avril 2022 à 19:13
forum consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ? sur le forum Électricité

Bonsoir.
Faire une dérivation pour alimenter 2 prises en 2,5 sur l'arrivée en 6² et changez le disjoncteur 32A par un 20A.
07 avril 2022 à 22:34
forum consulter ce sujet Branchement plaque domino induction sur le forum Électricité

Oui, comme déjà dit, il peut être posé en apparent.
La goulotte apporte une protection supplémentaire et est plus esthétique.
07 avril 2022 à 12:20
forum consulter ce sujet Normes pour installer un câble extérieur sur le forum Électricité

Bonsoir.
Il faudrait une meilleure photo vu de dessus.
Il peut y avoir des fils, des peignes unipolaire, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire.
06 avril 2022 à 23:36
forum consulter ce sujet Connexion entre les fusibles tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Si c'est du câble R2V, il peut se poser en apparent.
Donc vous pouvez ajouter une goulotte GPC pour façade sur votre partie béton à 30cm du sol.

Et pourquoi ne pas l'enterrer sur toute sa longueur dans une gaine TPC ?
06 avril 2022 à 18:23
forum consulter ce sujet Normes pour installer un câble extérieur sur le forum Électricité

Bonjour.

Par rapport à l'inertie, ce que vous gagnez à la fin avec l'inertie thermique de l'appareil, vous le perdez au début avec le temps qu'il faut pour magasiner la chaleur.
Au final cela s’équilibre complètement et on ne gagne rien, si ce n'est une sensation de confort.
06 avril 2022 à 16:19
forum consulter ce sujet Rendement d'un radiateur électrique sur le forum Électricité

Autre idée : Vous avez changer le télérupteur car l'ancien était défaillant, mais si cela se trouve, ce n'est pas le cas et le problème serait autre que le télérupteur.
06 avril 2022 à 07:44
forum consulter ce sujet Problème avec un ancien télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Il est forcément compatible.

Après il faut analyser le type de montage et les fils en présence, car avec vos 5 bornes ce n'est pas usuel.

Déjà le type de montage :
- Le pont en rouge laisse penser à un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
- Mais cela pourrait être un montage 4 fils avec phase aux poussoirs
Donc regarder si au niveau des poussoirs c'est la phase qui arrive ou le neutre ?

Je suis parti du principe que c'était le 1er cas de figure (mais peut être à tort).

Ensuite pour vos fils, d'après la photo 1 j'ai supposé que :
- Le rouge est la phase
- Le vert/jaune est le retour lampe
- Le gris est le retour poussoir
Est-ce bien le cas ? Vérification visuelle ou test de continuité.

Un petit test facile : En reliant rouge et vert/jaune cela doit allumer les lampes.

Quand au bleu, on ne sait pas à quoi il sert. Est-ce un neutre ?
Pareil essayez d'identifier d'où il vient.

Une fois qu'on aura vérifié tout cela, on pourra câbler comme il faut.
06 avril 2022 à 07:18
forum consulter ce sujet Problème avec un ancien télérupteur sur le forum Électricité

Mais si vous voulez plus de marge, rien ne vous empêche de dimensionner plus gros.

- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
Cela va juste augmenter le prix et la difficulté de mise en œuvre tout cela pour gagner 1V de chute de tension.

Au-delà de l'aspect normatif, il faut voir quelle tension vous délivre EDF.
Contractuellement c'est 230V +/- 10% donc entre 207V et 253V.
Si l'hiver vous avec une tension en sortie du disjoncteur de branchement proche de 230V, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire avec la chute de tension et si vous dépasser les valeurs préconisées par la norme, ce n'est pas bien grave.
Par contre si vous êtes en bout de ligne EDF et qu'ils vous délivrent une tension plus proche de 200V, c'est embêtant que vous remettiez une couche la dessus avec une liaison qui diminuerait encore cette tension déjà trop faible.
06 avril 2022 à 06:57
forum consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur sur le forum Électricité

Bonjour.

J'ai écrit : "J'ai pris une légère tolérance avec les 2% maxi en supposant que dans la dépendance, les circuits terminaux ne seront pas très longs."

En effet la chute de tension doit être de 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Cela inclut la liaison + le circuit terminal.
Si on met 2% dans la liaison, il reste dans le circuit terminal, 1% pour l'éclairage et 3% pour les autres usages
Mais :
- pour l'éclairage avec les ampoules LED, la chute est pratiquement nulle dans le circuit terminal, car la puissance est négligeable
- pour les autres usages, elle sera faible si les longueurs sont faible (à titre indicatif un appareil qui tire 3kW sur un circuit en 2,5² dépasse une chute de tension de 3% au delà de 29m)
Donc on a de la marge et on peut se permettre de tirer un peu plus de 2% dans la liaison

Ainsi, pour reprendre mon exemple avec 2,6%, il reste 2,4% dans le circuit terminal ce qui autorise un appareil de 3kW sur 23m de 2,5². Dans votre dépendance cela devrait le faire, et pas sûr de plus que vous ayez des circuit qui tirent jusqu'à 3kW.
06 avril 2022 à 06:48
forum consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur sur le forum Électricité

Non vous pouvez laisser.
Mais assurez-vous bien que le différentiel est de type A ou F.
05 avril 2022 à 22:35
forum consulter ce sujet Passage du Consuel VMC obligatoire ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

1/ On ne sait pas de quand date cette installation.
La limite à 8 date de 2015 et est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel.
La règle aval date de 2015. Sans savoir quelle est la nature des circuits et bien voir le calibre des disjoncteurs, difficile de dire si vous la respectez, mais on peut supposer que non sur la 1ère rangée.
Je suppose que sur la 1ère rangée, vous avez four, lave-vaisselle, cumulus. En pratique c'est chargé, mais vous ne devriez pas dépasser 9kW.
Et si vous avez un abonnement 6kVA (ce qui est probable si pas de chauffage élec), aucun risque.

2/ Non pour le coup, c'est trop pour votre type A, si c'est un 40A, en tout cas si vous avez un abonnement supérieur à 6kVA.
Si vous avez un abonnement supérieur à 6kVA, la bonne solution c'est de mettre des ID 63A.
3kVA c'est 3500W. Vous verrez bien à l'usage mais il est probable que cela ne suffise pas dès que vous aurez 2 gros appareils en route.
Aucune obligation de mettre 2 circuit VR, si plus de 35m².
Reste que c'est une bonne précaution pour qu'en cas de panne sur un VR vous puissiez ouvrir une moitié des volets.

3/ Aucune obligation de dédier des circuits pour frigo et hotte.
On peut mettre n'importe quel circuit sur un type A (perso je n'utilise que des types A).

4/ Le DTI est indépendant du tableau, sauf sa liaison à la terre.
05 avril 2022 à 19:46
forum consulter ce sujet Installation électrique en rénovation sur le forum Électricité

Bonsoir.

La section dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans la dépendance.
Attention la chute de tension est significative sur 51m, il faudra donc augmenter la section du câble.
Pour dimensionner ce câble il est d'usage d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison.

Cela donnerait pour 51m :
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
J'ai pris une légère tolérance avec les 2% maxi en supposant que dans la dépendance, les circuits terminaux ne seront pas très longs.
05 avril 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur sur le forum Électricité

Bonsoir.
Aucune obligation de tirer des circuits pour ces équipements si vous n'en avez pas.

En revanche si vous en avez, ils doivent être sur des circuits dédiés.
05 avril 2022 à 19:30
forum consulter ce sujet Passage du Consuel VMC obligatoire ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Envoyer une photo de la dernière version de ce que vous avez fait ?
05 avril 2022 à 11:21
forum consulter ce sujet Problème avec un ancien télérupteur sur le forum Électricité

Bonsoir

Personnellement je n'utilise que des types A :
- facilite la répartition
- augmente la protection pour d'autres appareils qui auraient des composantes continues
- anticipe une éventuelle évolution de la norme comme dans d'autres pays
- écart de prix désormais faible avec un type AC.
04 avril 2022 à 23:28
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 491 19 sur le forum Électricité

Rien, vous l'isolez avec un domino ou une borne Wago.

A noter que jamais vu ce type de télérupteur à 5 bornes : 4 ou 6 oui, mais pas 5.
Ce modèle devait avoir besoin du neutre en plus ?
04 avril 2022 à 18:41
forum consulter ce sujet Problème avec un ancien télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour le sèche-linge, si c'est un ID 63A pas de soucis.
Mais si c'est un 40A, il faut s'assurer que vous ne l'avez pas surchargé.
Quels sont les autres circuits dessous ?
04 avril 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 491 19 sur le forum Électricité

Bonjour.
Débranchez le bleu et mettre le pont rouge à la place.
04 avril 2022 à 17:49
forum consulter ce sujet Problème avec un ancien télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et de votre facilité à passer des fils dans vos gaines.
- 10mm² 40A--> 9kW
- 6mm² 32A --> 7kW mais chute de tension un poil élevée.
- 6mm² 25A --> 5,5 kW

Si vous avez 2 gaines, vous pouvez passer un fil par gaine.
04 avril 2022 à 11:02
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous avez sur l'ancien :
- rouge : phase
- orange : retour lampe
- violet : retour poussoir

Donc :
- phase en 1 et A1
- orange en 2
- violet en A2
03 avril 2022 à 17:35
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 491 19 sur le forum Électricité

Bonjour.
A mon avis pas possible.

Ce modèle est ancien et probablement pas conçu pour traiter les tarifs des nouveaux fournisseurs d’électricité.
03 avril 2022 à 15:51
forum consulter ce sujet Boîtier Starbox F02 gestion du chauffage et du cumulus sur le forum Électricité

N'importe quel contact conviendra NO conviendra, comme un contacteur J/N par exemple.
S'il est bipolaire, vous n'utiliserez qu'un des pôles.
03 avril 2022 à 14:06
forum consulter ce sujet Branchement de 2 chauffe-eaux sur 2 tableaux sur le forum Électricité

Si le garage et la maison sont séparés, vous pouvez refaire une terre au niveau du garage (mais il y a un peu de boulot).
Cela fera un fil de moins à passer.
03 avril 2022 à 14:05
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous pouvez toujours demander à ENEDIS, mais s’il fonctionne, peu probable qu’ils le fassent gratuitement.
03 avril 2022 à 11:06
forum consulter ce sujet Faut-il faire changer le disjoncteur 500 mA par EDF ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous faites un mélange entre 2 circuits 2A.
Ce n’est pas bon.

Il y a 2 manière de faire.
Voir schémas.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
54a0eda4 04fc 421b b8aa ebefabef67cb.jpeg3b7abda3 cc66 4e14 873c 7acbfa4e274d.jpeg

03 avril 2022 à 11:01
forum consulter ce sujet Branchement de 2 chauffe-eaux sur 2 tableaux sur le forum Électricité

2 fils en 10mm² dans une gaine de 20 n’y pensez même pas.
Même pas sûr que vous y arriviez avec du 6mm², cela dépendra des coudes.
03 avril 2022 à 10:58
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Attention.
Votre garage semble être dans la même bâtiment.

En principe il faut une seule terre par bâtiment.
03 avril 2022 à 10:56
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire sur le forum Électricité

40A sur 27m de 10mm² c’est 2,2% de chute de tension.
Acceptable car dans le garage les circuits terminaux seront courts.
De plus, vu ce qu’il décrit il est probable qu’il n’atteigne jamais 9kW.

Sinon passez un 6mm² protégé par un disj 25A.
Cela vous autorisera 5,7 kW avec 2,2 % de chute de tension.
Cela devrait suffire pour un seul gros consommateur.
02 avril 2022 à 22:46
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire sur le forum Électricité

La section du câble ne dépend pas de l’abonnement EDF mais du disjoncteur qui est devant.
02 avril 2022 à 08:19
forum consulter ce sujet Tableau électrique alimentation cuisine sur le forum Électricité

Bonjour.
Non pas très cohérent.

Je vous propose 2 solutions :
- 9kW maxi : disjoncteur 40A —> 3G10mm² —> ID 30mA 40A type A
- 14kW maxi : disjoncteur 63A —> 3G16mm² —> ID 30mA 63A type A

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bd99f6df 5a0f 4c01 a489 e8c1fcbbc4e8.jpeg

02 avril 2022 à 08:18
forum consulter ce sujet Tableau électrique alimentation cuisine sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il faudrait savoir comment se répartissent vos 10kW sur les 3 phases.
Car si c’est équilibré cela ne fera que 15A par phase.
Et pour 60m de 10mm² en tri une chute de tension de 1%.
01 avril 2022 à 23:34
forum consulter ce sujet Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Pensez en particulier à une éventuelle recharge de véhicule électrique.

Si 9kW vous suffisent je partirais sur un 3G10mm², protégé au départ par un disjoncteur 40A.
A l’arrivée interrupteur différentiel 30mA 40A type A.

Vous inspirer de ceci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
section câble tableau principal et tableau divisionnaire

01 avril 2022 à 21:41
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire sur le forum Électricité