Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
22080
Questions Forum Électricité : Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
Bonjour à tous.
J'ai un projet je viens de créer une dépendance qui alimentera une piscine, quelques prises, un jacuzzi, des éclairages et une piscine d'été.
Je compte mettre un tableau divisionnaire par contre de mon tableau principale au tableau divisionnaire de la dépendance il y aura 51m quel câble dois-je tirer et quelle protection au niveau du tableau principal je dois le connecter ?
Merci à vous.
J'ai un projet je viens de créer une dépendance qui alimentera une piscine, quelques prises, un jacuzzi, des éclairages et une piscine d'été.
Je compte mettre un tableau divisionnaire par contre de mon tableau principale au tableau divisionnaire de la dépendance il y aura 51m quel câble dois-je tirer et quelle protection au niveau du tableau principal je dois le connecter ?
Merci à vous.
05 avril 2022 à 15:39
Réponse 1 du forum électricité
Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 avril 2022 à 15:55
Réponse 2 du forum électricité
Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
Bonsoir.
La section dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans la dépendance.
Attention la chute de tension est significative sur 51m, il faudra donc augmenter la section du câble.
Pour dimensionner ce câble il est d'usage d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison.
Cela donnerait pour 51m :
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
J'ai pris une légère tolérance avec les 2% maxi en supposant que dans la dépendance, les circuits terminaux ne seront pas très longs.
La section dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans la dépendance.
Attention la chute de tension est significative sur 51m, il faudra donc augmenter la section du câble.
Pour dimensionner ce câble il est d'usage d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison.
Cela donnerait pour 51m :
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
J'ai pris une légère tolérance avec les 2% maxi en supposant que dans la dépendance, les circuits terminaux ne seront pas très longs.
05 avril 2022 à 19:35
Réponse 3 du forum électricité
Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
Normalement la chute de tension n'est pas de 2 pour cent maxi, je vois que dans certaines de vos propositions on est à plus de 2 pour cent ?
05 avril 2022 à 22:15
Réponse 4 du forum électricité
Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
Bonjour.
J'ai écrit : "J'ai pris une légère tolérance avec les 2% maxi en supposant que dans la dépendance, les circuits terminaux ne seront pas très longs."
En effet la chute de tension doit être de 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Cela inclut la liaison + le circuit terminal.
Si on met 2% dans la liaison, il reste dans le circuit terminal, 1% pour l'éclairage et 3% pour les autres usages
Mais :
- pour l'éclairage avec les ampoules LED, la chute est pratiquement nulle dans le circuit terminal, car la puissance est négligeable
- pour les autres usages, elle sera faible si les longueurs sont faible (à titre indicatif un appareil qui tire 3kW sur un circuit en 2,5² dépasse une chute de tension de 3% au delà de 29m)
Donc on a de la marge et on peut se permettre de tirer un peu plus de 2% dans la liaison
Ainsi, pour reprendre mon exemple avec 2,6%, il reste 2,4% dans le circuit terminal ce qui autorise un appareil de 3kW sur 23m de 2,5². Dans votre dépendance cela devrait le faire, et pas sûr de plus que vous ayez des circuit qui tirent jusqu'à 3kW.
J'ai écrit : "J'ai pris une légère tolérance avec les 2% maxi en supposant que dans la dépendance, les circuits terminaux ne seront pas très longs."
En effet la chute de tension doit être de 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Cela inclut la liaison + le circuit terminal.
Si on met 2% dans la liaison, il reste dans le circuit terminal, 1% pour l'éclairage et 3% pour les autres usages
Mais :
- pour l'éclairage avec les ampoules LED, la chute est pratiquement nulle dans le circuit terminal, car la puissance est négligeable
- pour les autres usages, elle sera faible si les longueurs sont faible (à titre indicatif un appareil qui tire 3kW sur un circuit en 2,5² dépasse une chute de tension de 3% au delà de 29m)
Donc on a de la marge et on peut se permettre de tirer un peu plus de 2% dans la liaison
Ainsi, pour reprendre mon exemple avec 2,6%, il reste 2,4% dans le circuit terminal ce qui autorise un appareil de 3kW sur 23m de 2,5². Dans votre dépendance cela devrait le faire, et pas sûr de plus que vous ayez des circuit qui tirent jusqu'à 3kW.
06 avril 2022 à 06:48
Réponse 5 du forum électricité
Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
Mais si vous voulez plus de marge, rien ne vous empêche de dimensionner plus gros.
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
Cela va juste augmenter le prix et la difficulté de mise en œuvre tout cela pour gagner 1V de chute de tension.
Au-delà de l'aspect normatif, il faut voir quelle tension vous délivre EDF.
Contractuellement c'est 230V +/- 10% donc entre 207V et 253V.
Si l'hiver vous avec une tension en sortie du disjoncteur de branchement proche de 230V, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire avec la chute de tension et si vous dépasser les valeurs préconisées par la norme, ce n'est pas bien grave.
Par contre si vous êtes en bout de ligne EDF et qu'ils vous délivrent une tension plus proche de 200V, c'est embêtant que vous remettiez une couche la dessus avec une liaison qui diminuerait encore cette tension déjà trop faible.
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
Cela va juste augmenter le prix et la difficulté de mise en œuvre tout cela pour gagner 1V de chute de tension.
Au-delà de l'aspect normatif, il faut voir quelle tension vous délivre EDF.
Contractuellement c'est 230V +/- 10% donc entre 207V et 253V.
Si l'hiver vous avec une tension en sortie du disjoncteur de branchement proche de 230V, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire avec la chute de tension et si vous dépasser les valeurs préconisées par la norme, ce n'est pas bien grave.
Par contre si vous êtes en bout de ligne EDF et qu'ils vous délivrent une tension plus proche de 200V, c'est embêtant que vous remettiez une couche la dessus avec une liaison qui diminuerait encore cette tension déjà trop faible.
06 avril 2022 à 06:57
Réponse 6 du forum électricité
Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
OK concernant le tableau divisionnaire les lignes qui alimentent les prises et autres ne dépasseront pas les 30 m je pense, si coup je vais partir en 16 protéger par un 32A.
Par contre une question imaginons que cela ne suffise pas qu'elle sont les risques ?
Par contre une question imaginons que cela ne suffise pas qu'elle sont les risques ?
06 avril 2022 à 13:25
Réponse 7 du forum électricité
Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
Ou alors ne serait ce pas mieux de mettre un 40A en protection ?
06 avril 2022 à 13:26







