FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 043 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 998 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour Benjamin22. Assurez vous que le variateur est compatible avec les led dimmables. Et si oui, voyez quelle est la puissance maximum pilotable par ce variateur.
Cordialement.
10 novembre 2022 à 21:13
forum consulter ce sujet Soucis éclairage Led dimmable

Bonjour Jérôme. On ne reconnait pas les appareillages classiques.
Le plus simple est de monter un va et vient classique, avec commun et deux navettes ; on suppose que vous connaissez le montage.
Cordialement.
10 novembre 2022 à 21:10
forum consulter ce sujet Branchement alternative va et vient

Publicité

Bonjour Anto. Le plus simple est de monter une fiche femelle 16 A classique en soignant bien l'isolation du raccordement (dominos par exemple), puis vous fermez le couvercle. Vous pourrez utiliser le LV sans changer sa fiche.
Il serait souhaitable de changer le disjoncteur par un modèle 16 A ou 20 A.
Vous n'avez pas de plaque de cuisson ?
Vous remettrez l'ensemble en l'état quand vous quitterez l'appartement.
On travaille hors tension.
Cordialement.
10 novembre 2022 à 21:08
forum consulter ce sujet Raccordement lave-vaisselle sur branchement dédié plaque de cuisson

Bonjour Gabouille.

Effectivement, c'est très simple et vous même savez faire le branchement.
Ce qui a conduit à une interprétation erronée est "fil pilote", et le 09 novembre 2022 à 09:34 on ne pouvait savoir.

Pour la partie puissance, vous reliez les flèches du haut sur les bornes 1 3 5 7.
Les conducteurs repérés Z1 Z2 Z3 Z4 respectivement sur les bornes 2 4 6 8.

Pour la commande, le neutre bleu issu de D5 sur une borne de la bobine, A2 par exemple,
La phase coupée issue de la sortie du thermostat (nommé fil pilote, mais on sait que ça n'en n'est pas un au sens propre) sur l'autre borne de la bobine de contacteur, A1 par exemple.
Et le tour est joué.
Le calibre de D5 doit être un ou deux ampères.

On ne sait si la régulation par tout ou rien est confortable. Vous verrez à l'usage.
Le contacteur est le même que pour les chauffe-eau avec les trois positions habituelles, arrêt, auto (commande par le thermostat), forcé jusqu'à ce que le thermostat déverrouille ce fonctionnement dès que son contact se ferme.
Cordialement.
10 novembre 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant

Bonjour Macacat.

Si l'on interprète les couleurs sans avoir révisé, la résistance devrait avoir une valeur de 390 ohms.
Aucune idée sur son utilité, on ne voit pas où elle va.
Une patte apparemment isolée fait un tour dans un trou puis plonge ?
On voit surtout des trous noirs, pas de résistance de chauffe, pas de thermostat, pas de sonde de température.
C'est une photo mystère.
Comme vous avez une vue d'ensemble, ce sera peut-être plus simple pour vous.
Cordialement.
10 novembre 2022 à 17:42
forum consulter ce sujet Brancher résistance cumulus

Ok. Il a été simplement précisé que "on" était dans l'erreur.
Vous faites appel au forum et l'on essaie de vous guider.
A vous de voir si vous voulez continuer à être prudent et obtenir quelques conseils.

On apprend par votre dernier post que la machine tourne, mais pas longtemps.
Citation :
et elle tourne à peine quelques minutes puis elle plante.
On comprend mieux. Mais il serait souhaitable de préciser quel est l'appareillage de protection qui déclenche.

La section des conducteurs est indépendante du phénomène ; rappelons qu'une ligne de section 2,5 mm² permet d'alimenter une charge de 3 680 W en régime permanent. La machine déclenchera une protection quelle que soit la section.
C'est justement ce qu'il faut déterminer avant d'envisager quelques hypothèses.
La machine démarre t-elle normalement ? L'incident se produit-il en charge ?
Cordialement.
10 novembre 2022 à 16:22
forum consulter ce sujet Brancher une scieuse à bois

Re. Merci pour votre retour.

Cela ne vous empêche pas de poser la question au constructeur.
Cela fait des années que ce problème revient régulièrement sur le forum et qu'il n'y a pas d'explications sur lesquelles on pourrait se fonder. Il doit pourtant bien y en avoir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 novembre 2022 à 14:45
forum consulter ce sujet Phase à droite pour la prise de ma chaudière ?

Bonjour.
Citation :
On me dit qu'il faut un câble de 4mm² pour que cela marche.
"On" n'est pas du métier, alors que les contributeurs du forum le sont.

Si vous n'avez jamais vu la machine tourner vous pouvez vous inquiéter.

Si le raccordement électrique est bon, et si au moment de la mise en service la machine grogne sans tourner, tout d'abord vous coupez l'alimentation, puis vous en rendez compte ici même et on vous suggèrera une intervention.
Cordialement.
10 novembre 2022 à 14:39
forum consulter ce sujet Brancher une scieuse à bois

Bonjour.

Une résistance, qu'elle soit stéatite ou blindée, se mesure entre deux bornes reliées à la partie chauffante.
Citation :
mais l'autre côté je ne sais pas où elle est branchée ?
On partage votre interrogation.

Cordialement.
10 novembre 2022 à 13:39
forum consulter ce sujet Brancher résistance cumulus

Bonjour Tournadous. Certes, le courant est alternatif, et pour une utilisation en monophasé, il n'y a pas de sens.
On suppose néanmoins que la chaudière a fonctionné avec le branchement d'origine. Si elle ne démarre plus, le problème n'est pas lié au sens de branchement phase neutre. D'autre part, droite et gauche n'ont pas de signification, il suffit de tourner la prise de 180°, ou de permuter phase et neutre sur l'appareillage.

Ce problème a été souvent évoqué sur le forum sans qu'il y ait de réponse vraiment rigoureuse.
Il a donc été évoqué des sondes à ionisation dont le fonctionnement dépendrait du sens phase neutre, le neutre étant relié à la terre.
S'en sont suivi des discussions peu abouties. Certains préconisaient l'usage d'un transformateur d'isolement, bref, du bricolage.

Les amis VETC et GC s'ils passent par le forum pourront en dire plus.

Vous pouvez également contacter le constructeur ici (rubrique service, ou un 0800...), puis transmettre la réponse sur le forum, on aimerait bien savoir le pourquoi des choses, et ce type de chaudière fonctionne probablement sur des distributions avec schéma de liaison à la terre autre que TT :
https://www.elmleblanc.fr/ocs/elm-leblanc/megalis-condens-853680-p/

Vous pouvez aussi rechercher les posts qui abordent le sujet dans les forums électricité et chauffage avec les mots clés sonde ionisation.
Cordialement.
10 novembre 2022 à 11:19
forum consulter ce sujet Phase à droite pour la prise de ma chaudière ?

Bigre ! Il y a du monde. Dommage que l'enveloppe n'ait pas été choisie plus grande.
Citation :
Le hic c'est que ça n à pas disjoncter.
Il est quelquefois difficile de reproduire des incidents.
Citation :
Est-ce que le fait de toucher le réglage j'ai résolu le problème, plus serrage des cosses pourtant serré.
Il n'y a pas de raison.
Il faut continuer à essayer de reproduire l'incident.
Cordialement.
09 novembre 2022 à 21:24
forum consulter ce sujet Problème disjonction 500 mA triphasé

Merci Toma. Le montage est bizarre car on s'attendait à un câble Ph + N pour le ventilateur et un autre Ph + N pour le moteur.
Donc il y a un neutre bleu commun, si l'on fait confiance à la couleur.
Vous branchez comme vous avez suggéré, les 2 conducteurs de phases reliés ensemble sur la phase de la DCL, et le neutre bleu sur le neutre de la DCL.
Vous faites au mieux avec la terre.
En espérant que le système fonctionne.
Cordialement.
09 novembre 2022 à 21:09
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafond

Re. Vous pouvez utiliser un prolongateur classique 16 A de section 2,5 mm². Pas besoin de 4 mm².
Une section inférieure détériore la machine ? On ne voit pas comment cela serait possible.
Faites attention à la stabilité de la machine ; elle n'est pas tenue à la base.
Cordialement.
09 novembre 2022 à 21:03
forum consulter ce sujet Brancher une scieuse à bois

Bonjour samaxou49.

On voit un ID tétrapolaire et 3 ID monophasés. Leur présence implique qu'il n'y a pas de défaut d'isolement.
La structure du tableau n'est pas ordonnée comme il est d'usage. On ne sait quels circuits sont en aval d'un même ID, on ne sait non plus comment les charges sont réparties sur les différentes phases.

On constate que le chauffe-eau est couplé en monophasé, ce qui est une erreur pour une distribution domestique triphasée.
La pompe de puits devrait avoir son départ propre (DJ différentiel dédié - Une pompe peut présenter un défaut d'isolement, plus souvent qu'une cafetière vu les conditions de fonctionnement).
Citation :
Combien d'ampère par ligne je peux utiliser ?
On ne sait pas. Ce qui est certain est que l'intensité maxi par phase est 20 A. Le Linky doit déclencher au dessus de cette valeur. Le DJ de branchement calibré à 30 A ne doit pas déclencher, sauf en cas de surcharge forte, en même temps que le Linky.
On vous fait confiance, mais vérifiez quand même que le DJ de branchement est bien calibré à 30 A.
Pour résoudre votre problème il faut être sur place avec une pince ampèremétrique et mettre l'installation dans les configurations de charge que vous décrivez pour engendrer un déclenchement. Ainsi, on voit si les charges sont équilibrées.
Un travail d'électricien expérimenté.

Sinon, ce tableau n'est pas conforme à ce qu'on attend d'un tableau actuel. Il est beau devant (sans visu de la répartition des départs par phase), mais électriquement, derrière, ce doit être assez brouillon et désordonné.
Vous pouvez comparer avec les nombreux exemples de tableaux triphasés proposés sur le forum par l'ami CMT, ou même ici
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 novembre 2022 à 10:55
forum consulter ce sujet Problème disjonction 500 mA triphasé

Bonjour Gabouille.
Citation :
Je voudrais savoir si quelqu'un est capable de me fournir un schéma de câblage
A distance on ne peut élaborer un projet. Il faut être sur place.
Vous mentionnez un fil pilote qui a son utilité pour commander des radiateurs à partir d'un programmateur.
Ici, il faut adapter la commande au système de chauffage.
Le recours à un électricien spécialisé semble s'imposer.
Désolé.
Cordialement.
09 novembre 2022 à 09:34
forum consulter ce sujet Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant

Re. Après un tour chez Thermor. Les deux modèles sont relativement semblables, pas bien lourds, suffisants pour des chambres; Une fois éteints ils rayonnent très peu car il n'y a pas de masse rayonnante devant. Pour dégourdir la pièce et entretenir une température modérée c'est suffisant. Votre région n'est pas bien froide.
Dans votre type de maison, isolée et ventilée (VMC et naturelle) l'air n'est pas sec.
Pour ce qui concerne la puissance, 1 000 et 1 250 W sont des maximum (les pièces sont assez petites). Il faut voir si votre puissance souscrite est suffisante. Pour votre région tempérée, 800 et 1 000 W devraient suffire.
C'est vous qui voyez.
Pour les solutions d'alimentation il y a le choix comme expliqué par l'ami CMT.
Cordialement.
09 novembre 2022 à 09:28
forum consulter ce sujet Installation 3 radiateurs maison de 91

Bonjour Zagen.

Si c'est un extracteur, généralement il n'y a pas de réglage de vitesse possible.
Certains extracteurs ont une commande temporisée. Voir les catalogues spécialisés.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 22:35
forum consulter ce sujet Recherche variateur pour VMC

Bonjour Nbab. En rénovation vous faites au mieux.
Certes, les PC de la cuisine sur un circuit spécialisé se justifie. Vous pouvez les coupler par blocs de 2 ou 3 socles.
Citation :
Ou alors, faut il faire obligatoirement faire des circuits dédiés pour la hotte et le frigo?
Non. On utilise des PC disponibles.
PC frigo et hotte de préférence sur circuit PC cuisine ; c'est logique.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 22:33
forum consulter ce sujet Prises électriques dans une cuisine

Bonjour Flo2. Pour le passage des câbles il faut être imaginatif. les rails de placo sont un obstacle et trouver les trous peut être compliqué.
Radiateurs sous les fenêtres, comme d'habitude.
1 000 W partout peut convenir, ou 2×800 W + 1 000 W (ici il y a des Cosmos Campa). Il faut que la maison soit bien isolée et ventilée. Dans les chambres on chauffe très peu, voire jamais.
2 circuits en 2,5 mm² conviendraient. Il faudrait voir la valeur de la chute de tension.
L'autre solution est d'alimenter un tableau divisionnaire en 6 mm² et de répartir 3 lignes vers les chambres.
Bref, il y a des solutions.
On vous laisse réfléchir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 22:27
forum consulter ce sujet Installation 3 radiateurs maison de 91

Bonjour Nico4961. Pas trop d'idée. Le socle peut-il être en cause ? (contact desserré).
Il est probable que l'intervention d'un électricien se justifie. Il faut être sur place et faire quelques contrôles pour effectuer le diagnostic, puis le dépannage.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 22:05
forum consulter ce sujet Thermostat HS plancher chauffant électrique

Bonjour Marina.

Il faudrait une triprise qui ait une capacité de plus de 3 kW.
Legrand propose des blocs de puissance maximum 3 680 W.
Cela devrait convenir, faute de mieux. Pour une PC 2P + T 16 A câblée en 2,5 mm².
Cordialement.
08 novembre 2022 à 21:57
forum consulter ce sujet Plaques induction + frigo sur une même prise 16A

Bonjour Ludo.
Citation :
il y a du courant au prise
Comment faites vous ce contrôle ? Il faut utiliser une lampe témoin.
Il faudrait que vous sachiez faire la différence entre courant et tension. Le courant sur une prise cela n'existe pas. Même si c'est une expression habituelle dont il faut se défaire.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 21:35
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique

Bonjour samaxou49.
Citation :
Je ne pense pas à un défaut d'isolement.
Ça dépend.

Si le DJ de branchement calibré à 30 A déclenche alors que le Linky est calibré à 20 A pour un abonnement 15 kVA et qu'il ne déclenche pas, ce ne peut pas être une surcharge. Le Linky déclenche en cas de surintensité sur une phase.
Par contre, ce pourrait être un défaut d'isolement costaud qui déclencherait donc le différentiel 500 mA du DJ, alors qu'il pourrait ne pas y avoir d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
A confirmer.
S'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau, il faut en mettre.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 21:30
forum consulter ce sujet Problème disjonction 500 mA triphasé

Re.
Citation :
Je mets un inter diff 40A 30mA type A
Non ce n'est pas la peine ; L'important c'est 30 mA. 63 A c'est du luxe, mais l'ID fera son office.
Citation :
Je change le disjoncteur de la plaque pour un 4x16A.
C'est plus simple. Ou 4×20 si vous voulez. On rappelle que c'est la ligne qui est protégée ; pas le récepteur.
Pour le chauffe-eau 3 000 W, soit 1 000 W par phase, vous voyez que le courant en ligne sera de l’ordre de 5 A, pas plus. Ici le DJ a un calibre de 10 A.

Le mémento Promotelec installations électriques ne rentre pas dans les détails théoriques.
Les problèmes de fonctionnement mono ou tri sont de l'ordre de la formation initiale. Essayez de trouver des livres de niveau bac pro électrotechnique. Vous regardez le programme de formation initiale et vous voyez ce qu'il vous manque.
Il y a aussi le Mémotech électrotechnique. mais vous n'en utiliserez qu'une très faible partie.
Mais le mieux est de voir comment on fait un beau tableau, mono ou tri. Pour cela le forum a son utilité, mais il vaut mieux avoir de bonnes bases en électricité générale.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 21:16
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphasé

Re.
Citation :
LoraTap a déjà été traité dans le forum...
Effectivement. La conclusion de l'unique discussion est que c'est plutôt un gadget.
Citation :
Comment brancher un interrupteur Lora Tap sans fil ?
On ne peut savoir. Il faut suivre la notice du produit, ou demander assistance ici https://www.loratap.com/pages/contact-us-26
Ou utiliser les solutions filaires qui ont fait leurs preuves.
Si vous tenez à de la commande radio fiable et qui parle français, voir ici https://www.yokis.fr/radio/kits-radio/kit-simple-allumage-radio/
Cordialement.
08 novembre 2022 à 14:44
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur sans fil Lora Tap

Bonjour Jiraf. Sans davantage de précisions il est impossible de vous guider.
On ne connait pas cet appareillage.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 11:07
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur sans fil Lora Tap

Bonjour Jaja29.
Citation :
L'installation du chauffe eau à été faite par un plombier électricien, je ne la remet pas en question.
Plombier, oui, électricien, c'est à voir.

Ici, dans les mêmes conditions que les vôtres, DJ plaque = 4×16 A, DJ chauffe-eau = 4 ×10 A, le tout en aval d'un ID tétrapolaire 25 A 30 mA type A. Donc optimisation des coûts en conjugaison avec les intensités en ligne absorbée par les différents récepteurs.
Citation :
En mono l'induction serait en 6mm², mais là en utilisant deux phases: 2x 2.5m² =5mm²
Non, on ne raisonne pas ainsi en additionnant les sections.

En mono, la section de 6 mm² implique une protection 32 A classique.
Sur deux phases, la consommation est réduite et ne nécessite pas une protection 32 A.

D'une façon générale votre tableau avec un seul ID en tête est loin d'être conforme à la configuration habituelle d'une distribution triphasée, le moindre défaut d'isolement coupe toute l'alimentation.
Vous pouvez voir sur ce forum de nombreux exemples de tableaux triphasés réalisés par l'ami CMT, et une réalisation ici même
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Citation :
Je sais que le 63A fait le boulot, mais si je peux acheter uniquement un 40A...
Comme vous l'avez, vous le gardez. Il coupera au premier défaut d'isolement.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 11:05
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphasé

Bonjour Toma. Les embases DCL sont destinées à simplifier les raccordements sans avoir besoin d'outil. Quelquefois, ça complique.

Revenons à votre projet.

En sortie du ventilateur, on voit deux câbles blancs avec deux ou trois conducteurs dedans. On cherche à savoir ce qui sort de chaque câble, alors qu'il y a une gaine que vous tenez dans la main gauche en haut, ce qui ne permet pas de voir le détail des conducteurs. On en voit un avec des conducteurs rouge et noir, sur l'autre on devine un jaune/vert, un bleu ou noir et ??
Une fois que cela sera plus clair, on réunira les alimentation phase et neutre de chaque câble (un câble moteur et un câble lumière), vous connecterez dans l'embase mâle DCL (avec la terre), et l'ensemble devrait fonctionner.
A suivre.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 10:49
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafond

Bonjour. Ah oui, c'est un va et vient.
08 novembre 2022 à 09:09
forum consulter ce sujet Brancher deuxième éclairage sur interrupteur simple va et vient

Re. Normal, il faut un driver à courant constant.
Ce n'est pas un transformateur ni un générateur de tension comme pour les lampes à filament.
Les mots importants sont Constant current DC700mA
Vous savez tout.
Mais 700 mA semble beaucoup.
A suivre.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 23:43
forum consulter ce sujet Remplacer transformateur pour lampe led

Bonjour Fanchic23. Il doit y avoir une borne de terre sur la partie métallique, sauf s'il est à double isolation (symbole = 2 carrés imbriqués).
Cordialement.
07 novembre 2022 à 21:05
forum consulter ce sujet Branchement luminaire comment procéder ?

Bonjour Gilloulou. Mots clés : convertisseur led 700 mA
Vous trouverez aisément sur le net, et peut-être dans certaines grandes surfaces.
700 mA semble un peu grand pour une petite puissance de 6 W.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 21:03
forum consulter ce sujet Remplacer transformateur pour lampe led

Bonjour Eric. Pour éclairer votre pièce il faudrait savoir ce que vous voulez exactement.
Un deuxième luminaire en parallèle avec le premier et un seul interrupteur ?
Un autre luminaire indépendant du premier avec son interrupteur propre ?
Vous pouvez réviser le montage simple allumage en attendant. Dans les deux cas, il faut un neutre bleu direct à chaque luminaire.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 20:52
forum consulter ce sujet Brancher deuxième éclairage sur interrupteur simple va et vient

Bonjour Flolan.

Pas de problème particulier à augmenter la section de la ligne sur un tronçon.
Un conducteur électrique c'est un tuyau. Plus la section est grande, plus il y a de débit possible.
Les sections et les intensités efficaces spécifiées par la norme sont pour l'alternatif.
Avec la nuance suivante : à intensité continue égale à l'intensité efficace en alternatif, les pertes calorifiques sont les mêmes (c'est pour cela qu'ont été inventées les grandeurs efficaces).
Les chutes de tension diffèrent très peu en alternatif (pour des charges classiques) et en continu.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 18:30
forum consulter ce sujet Conseils pour créer une rallonge et risque échauffement

Re. Vous rajoutez des petites boîtes de dérivation, ce qui vous permettra de faciliter les raccordements.
Pas besoin de schéma, vous avez bien compris.
Le DJ 20 A doit être associé à un ID 30 mA en amont, la section de la ligne étant 2,5 mm².
S'il n'y en n'a pas, vous montez un petit tableau secondaire dans la remise avec en entrée un ID 30 mA avec en cascade un DJ 10 A pour la lumière, et si vous voulez , un DJ 10 ou 16 A pour une prise de courant.
Vous câblez les circuits lumière avec des conducteurs de section 1,5 mm².
Cordialement.
07 novembre 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Schéma électrique 2 circuits d'éclairage indépendants

Bonjour Nalouc.

Une rallonge si possible en 2,5 mm² ; 1,5 mm² au pire.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 17:24
forum consulter ce sujet Rallonge car prise trop loin du sèche linge

Bonjour Hooloway32792.

Il faut vous référer à la notice de branchement de la machine.
Un commutateur en cuisine ou ailleurs doit permettre de relier la phase directe au conducteur GV ou au conducteur PV, le neutre bleu étant direct.
Avec les ombres, on ne voit pas bien les couleurs du côté machine : bleu, marron, et après ? Peut-être un noir ou gris ?
Cordialement.
07 novembre 2022 à 17:22
forum consulter ce sujet VMC HBH Calistar uniquement en grande vitesse

Re. On aurait préféré une photo pour bien voir les couleurs. On fera sans. Votre schéma de raccordement est faux.
Un court-circuit serait une liaison phase-neutre.
On comprend qu'il y a deux circuits, un pour le ventilateur et un pour la lumière. Il faut coupler ces deux circuits en parallèle puisqu'il n'y a qu'une arrivée Ph + N dans le boîtier plafond.
Vous vous débrouillez pour réunir tous les fils de terre ensemble.
Il a été suggéré de tester les deux circuits sur l'établi en les alimentant séparément. Pour la lumière, pas de problème. Pour le ventilateur, ce peut être dangereux.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 17:16
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafond

Bonjour Willburo76. Il faudrait que vous révisiez le montage simple allumage. Les deux circuits seront branchés en parallèle (on dit aussi dérivation), les lampes sont également branchées en parallèle.
Les bornes rapide type Wago peuvent être des 3 alvéoles 222-413.
Il faudra vous raccorder sur un circuit lumière dûment protégé par disjoncteur 10 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
S'il n'y a pas d'arrivée protégée dans la remise il faudra créer un tableau secondaire. Vous trouverez de nombreux exemples sur le forum.
On attend des précisions sur l'alimentation de la grange, on insiste sur la protection de la ligne, vis à vis des surintensités et des défauts d'isolement.
Il est nécessaire de respecter les couleurs, surtout le neutre bleu.
Les luminaires doivent être raccordés à la terre.
S'il n'y en n'a pas dans le câble d'amenée, on crée une terre locale avec un piquet.
On vous laisse réfléchir, puis faire un retour.
Un schéma vite fait en photo.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
22981

07 novembre 2022 à 17:08
forum consulter ce sujet Schéma électrique 2 circuits d'éclairage indépendants

Bonjour Jaja.
9 kVA en triphasé ne permet pas de faire fonctionner une plaque de cuisson monophasée.
Rappelons que vous n'avez que 15 A disponible par phase. Soit 3 kVA et ce n'est pas beaucoup.
On vous laisse réfléchir (au passage en monophasé si vous n'avez pas de moteurs asynchrones triphasés à faire tourner).

Un ID 63 A triphasé laisse passer 63 A par phase en régime nominal, beaucoup plus en cas de surintensité brève ; il ne protège rien, et se contente de déclencher en cas de défaut d'isolement.
Citation :
J'ai dédié un compteur
Ok. Pour compter quoi exactement ?

On ne comprend pas les calibres des protections, notamment celles de la plaque et du chauffe-eau, si l'on suppose que le couplage du chauffe-eau est en triphasé, et la plaque sur deux phases. Ce serait à revoir.
Il va y avoir des disjonctions fréquentes par surcharge des phases.
A suivre.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 13:46
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphasé

Re.
Citation :
de quels sorties et câbles parlez vous ?
Celles que vous avez dans les mains.
Pour la terre l'essentiel est que toutes les parties métalliques qu'on peut toucher soient reliées à la terre.
A suivre.
07 novembre 2022 à 13:32
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafond

Re. Il faudrait montrer le schéma en votre possession, et les caractéristiques du ballast.
Il y a suspicion concernant la compatibilité. Le ballast 2×18 W est prévu pour 2 tubes de 18 W.
Et à vrai dire, ce n'est pas un ballast ferromagnétique à l'ancienne ; c'est un convertisseur électronique.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 10:37
forum consulter ce sujet Branchement néon en série

Re. C'est ce qu'il y avait de plus simple et plus rapide.
Merci de votre retour.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
07 novembre 2022 à 10:30
forum consulter ce sujet Montage disjoncteur différentiel à l'envers sur le tableau

Bonjour Toma. Vous reliez tous les conducteurs de terre sans vous poser de questions.
Il dit y avoir une commande ventilateur et une lumière, d'où les fils tortillés, avec le neutre commun.
Vous faites les essais.
La photo n'est pas bonne. On ne voit pas les sorties des deux câbles.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 09:51
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafond

Bonjour. Vous tirez avec une pince en faisant quelques mouvements. Vous vérifiez que les pinces sont dégagées du boîtier.
On voit que le connecteur est de travers. Il faut tirer dans l'axe.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 09:47
forum consulter ce sujet Comment défaire une fiche avec ergots de paroi métallique

Bonjour Georges.

Soit vous remplacez toutes les réglettes luminescentes par des modèles actuels à leds, soit vous remettez à neuf les anciennes en changeant tubes et starters.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 09:45
forum consulter ce sujet Branchement néon en série

Bonjour gwadaman. Un seul ID (surcalibré) pour un tableau triphasé (couplé en mono) est mieux que rien. Mais en cas de défaut d'isolement, tout l'habitat est coupé.
Il y aurait du travail pour mettre à jour et simplifier ce tableau assez obsolète dans sa réalisation. Séparer les lignes en rajoutant des ID monophasés.
Simplifier l'alimentation serait déjà bien, avec un seul ID mono, 2 conducteurs pour l'arrivée, et 2 vers le bornier.

Déjà voir comment a été réalisé le passage de tri en mono.
Citation :
Il y a un boitier avec les 3 phases qui partent sur les différentes lignes
Oui, mais elles sont reliées en amont ; à vérifier.

Pour votre montage, vous rajoutez juste 2 DJ pour les lignes à venir que vous connectez sur le bornier, 2 bleus et 2 rouges en 2,5 mm².

Si vous ne savez pas quoi faire cet hiver, refaire ce tableau pourrait être une option.
Il semblerait que les lignes sont déjà appairées, ce qui devrait faciliter le travail.
Citation :
mais alors le triphasé...
Il n'y a pas de triphasé, puisque la livraison est en mono.

Une photo du disjoncteur différentiel de branchement ne serait pas inutile. Il doit juste y avoir 2 conducteurs en sortie.
Cordialement.
06 novembre 2022 à 23:46
forum consulter ce sujet Tirer nouvelle ligne sur installation monophasée sur ancien tableau en triphasé

Re. Vous avez donc compris le fonctionnement d'un interrupteur. L'appareillage en photo est un va et vient, encore appelé inverseur unipolaire.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
06 novembre 2022 à 19:19
forum consulter ce sujet Modification d’un interrupteur

Bonjour roro1111. C'est simple.
On part du schéma équivalent de la ligne qui comprend les paramètres suivants en régime sinusoïdal :
- Résistivité (cuivre ou aluminium généralement)
- Réactance linéique (paramètre lié à l'inductance de la ligne et à la fréquence)
- Section
- Longueur

On s'aide du diagramme de Fresnel courant tension.
Paramètre du réseau :
- ligne monophasée (longueur compte double)
- ligne triphasé avec charge équilibrée (pas de courant dans le neutre)

Paramètres de la charge :
- Intensité efficace
- facteur de puissance

Cela donne une formule assez compliquée si l'on utilise les unités légales SI, avec des puissances de 10 auxquelles il faut être habitué. Mais ce n'est pas du tout un problème majeur.

La formule est simplifiée par l'usage de la résistivité en unité dérivée non SI, normalement exprimée en ohms× m, et alors donnée en ohms×mm² / m.

Une fois la relation établie, on fixe les paramètres variables sauf celui à déterminer, et l'on déduit alors la section par exemple. Une simple équation à une inconnue.
Citation :
Moi je veux savoir les formules utilisées
Vous avez voulu savoir d'où venait le calcul ; vous êtes renseigné. Il faut certaines capacités en physique et en mathématiques.

On comprend que les abaques ou formules simplifiées sont d'un usage plus pratique pour tous les jours. Quand la charge est résistive pure, la formule se simplifie d'elle même.
Mais il est des cas où il faut utiliser la formule générale.

Une image pour aider à comprendre la définition de la résistivité : c'est la résistance d'un cube de matière , entre deux faces opposés, l'arête étant de 1 m. Ce qui donne la résistivité du cuivre à température ambiante environ 1,7 × 10−8 Ω m. On a aussi 1 Ω mm²/m = 10−6 Ω m. On vous laisse vérifier à partir de la relation R = Rho ×l/s avec les unité SI.

Cordialement.
06 novembre 2022 à 19:13
forum consulter ce sujet Calculs section câble électrique pour installation

Bonjour fiolan. Il faudrait préciser l'intensité du courant dans les conducteurs.
On choisit le calibre adaptée à la section minimum des conducteurs du circuit. Donc ici pour 16 AWG. Soit environ 14 A en nominal (voir les normes). Ici c'est 16 A pour 1,5 mm².
Il se peut que vous ne soyez pas en France. On utilise le mm².
Vous pouvez toujours augmenter la section si la ligne est longue, ce qui diminuera la chute de tension dans cette portion de ligne.
Cordialement.


06 novembre 2022 à 14:05
forum consulter ce sujet Conseils pour créer une rallonge et risque échauffement