FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 903 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 782 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Re. Le DJ GFCI est un disjoncteur différentiel particulièrement sensible (5 mA) ; ici, la norme est de 30 mA pour le domestique.
La notice de la PAC précise que cette valeur conviendrait chez vous. 5 mA ne se justifie pas : Set leakage protector according to the local code for wiring (leakage operating current ≤ 30mA).

Si un disjoncteur de même calibre et non différentiel ne déclenche pas, c'est que la sensibilité est trop grande.

Ce qui importe également est la courbe de déclenchement. Ici, on utilise couramment des disjoncteurs courbe C qui déclenchent quand un transitoire d'intensité est compris entre 5 et 10 fois le courant nominal du disjoncteur.
En général cela convient pour démarrer une PAC dont on sait que le moteur du compresseur absorbe une pointe d'intensité au démarrage. D'ailleurs, certaines PAC sont munies d'un démarreur pour le moteur du compresseur, afin de limiter la pointe de courant au démarrage.

Votre vendeur aurait pu vous expliquer.
Il faudrait donc mettre un disjoncteur différentiel 20 A 30 mA, comme spécifié en page 8 de la notice de la PAC.
Cordialement.
30 avril 2023 à 00:03
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur thermopompe de piscine

Le choix vous appartient. Les caractéristiques et fonctions sont les mêmes, seul le design change, et donc le prix.
Vous savez tout, même l'entretien annuel. On ne l'a pas précisé, mais il faut un conduit court.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

29 avril 2023 à 23:44
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Publicité

Bonjour. Pour vous répondre, il faudrait préciser les caractéristiques d'un DJ GFCI.
Il est possible que le courant d'appel au démarrage du moteur déclenche le DJ si sa courbe de déclenchement ne convient pas.
On attend la data-sheet du DJ GFCI et les caractéristiques électriques de la pompe.
Cordialement
29 avril 2023 à 21:09
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur thermopompe de piscine

Bonjour Yan. Où en êtes-vous ?
29 avril 2023 à 20:57
forum consulter ce sujet Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens

Bonjour Wene. Où en êtes-vous ?
29 avril 2023 à 20:56
forum consulter ce sujet Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant

Re bonjour Nattanath. Il va falloir vous mettre à l'électricité domestique ; et juste trouver quelqu'un qui vous explique le minimum.
Citation :
Je vous ai joint la photo du compteur qui disjoncte
Merci, mais si vous aviez bien cadré, cela aurait été mieux.
Si vous lisez bien sur le plastron de l’appareil, il doit être inscrit disjoncteur différentiel de branchement.
Le Linky est un compteur. Sa fonction est de totaliser l'énergie consommée pour la facturer.

On ne sait pourquoi ce disjoncteur de branchement déclenche par temps d'orage. Et si l'orage est vraiment responsable.

Il faudrait qu'il soit de type S, cela résoudrait peut-être le problème. Dans ce cas, c'est Enedis qui le change à votre demande.
Vous lisez et reproduisez ici ce que vous trouvez comme inscriptions et on fera le tri.

Ensuite, on aperçoit en bas un interrupteur différentiel. On ne sait s'il protège toute l'installation ou non vis à vis des défauts d'isolement. Pour le savoir il faudrait enlever le plastron du coffret et voir si cet interrupteur différentiel alimente la série de fusibles au dessus.
S'il ne protège pas toute l'installation, le disjoncteur de branchement peut déclencher s'il y a un défaut d'isolement sur un équipement ; c'est pour cela qu'il est appelé disjoncteur différentiel de branchement.

En résumé :
1. le disjoncteur peut être fatigué et il déclenche aléatoirement
2. il déclenche car il est peut-être trop sensible (un disjoncteur comprend des petites pièces mécaniques qui s'usent) ; c'est plus fréquent qu'on ne croit
3; il est particulièrement sensible, et les jours d'orage il détecte un micro-défaut et déclenche ; il le serait moins en étant de type S.

Demandez aux voisins si leur disjoncteur de branchement est de type S (S comme sélectif).

En espérant avoir été clair.
On attend des précisions pour vous guider au mieux.

Cordialement.
29 avril 2023 à 20:53
forum consulter ce sujet Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage

Bien reçu.

Le DJ déclenche car il détecte une surintensité et fait son travail.
Il faut voir ce qu'il alimente.
On comprend que c'est la pompe A1. Mais des pompes, il y en a de toutes sortes. C'est ce qui serait intéressant de savoir pour vous aider.
Cordialement.
29 avril 2023 à 18:32
forum consulter ce sujet Disjoncteurs amont et aval déclenche

Bonjour MD.
Citation :
Je pense que le sujet et clôt.
Bien reçu. Mais on aurait aimé en savoir plus sur les appareils en cause, alimentations et luminaires.
Citation :
le spot qui fonctionnait s'allumait avec un montage en série et pas en parallèle.
Rien n'est clair. Rien ne justifie un montage série. Et en série avec quoi, puisque 3 spots sur 4 présentent des problèmes (à ce stade, rien ne prouve qu'ils soient défectueux) ?
Cordialement.
29 avril 2023 à 18:28
forum consulter ce sujet Branchement spots de piscine conseils

Bien reçu.
Citation :
Oui, j'ai mon compteur dans l'appartement qui saute et que je dois réarmer.
Si c'est bien ainsi, ce n'est pas le compteur Linky qui déclenche, puisqu’il ne peut être à deux endroits à la fois.
Ne serait-ce pas le disjoncteur de branchement ?
Et un disjoncteur différentiel de branchement n'est pas un compteur.
A suivre.
29 avril 2023 à 18:17
forum consulter ce sujet Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Citation :
Dans un placard extérieur attenant à mon appartement il y a 4 compteurs électrique Linky
Citation :
j'ai mon compteur dans l'appartement qui saute et que je dois réarmer.
S'il s'agit bien de votre compteur, et qu'il ne fait pas partie des 4 dans le placard, il déclenche en cas de dépassement de l'intensité souscrite au contrat.
Faites défiler les index du compteur afin de voir les paramètres enregistrés, notamment la puissance max : il s’agit de la puissance maximale atteinte dans une journée. Elle se remet à zéro à 00h00.
Cordialement.
29 avril 2023 à 14:39
forum consulter ce sujet Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage

Bonjour Dionysos.

Il y a un problème dans votre équipement.
Un DJ courbe C déclenche en cas de surintensité comprise entre 5 et 10 I nominal, soit 50 à 100 A pour le DJ 10 A.
Bref, si ce n'est pas un court-circuit, cela y ressemble.
On ne va pas préconiser un DJ de 10 A courbe B. Il faut voir quelle est la source de la surintensité.

On aimerait connaître les caractéristiques de la pompe, puissance et courant nominal, ainsi que le type de moteur, peut-être asynchrone monophasé.
Le déclenchement des disjoncteurs se fait-il au moment du démarrage moteur ?
Cordialement.
29 avril 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Disjoncteurs amont et aval déclenche

Bonjour Clauderoc. Regardez aussi ce modèle Extracteur d'air intermittent - Curv Flash 100 HY ATLANTIC
Pas d'avis sur les avis LM.
Le lien vers la référence 66098095 aurait évité de chercher (et pas trouvé).
Citation :
Connaissez vous un aérateur au point ?
Celui d'ici (Atlantic) qui ne se fait plus et est remplacé par Curve Flash 100 HY.
Mais le forum ne préconise pas de produits particuliers.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
29 avril 2023 à 12:35
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour MT06.
Afin de voir la compatibilité de votre système avec une minuterie, il faut déjà voir comment votre installation est câblée. Pour cela, vous pouvez vous inspirer de ce montage : Commande éclairage Indépendamment de cela, dans l'habitat domestique il n'y aura pratiquement pas d'économie avec des minuteries (au coût non négligeable), que des désagréments lors de l'utilisation.
La dépense énergétique de l'habitat concerne principalement la cuisson et le chauffage, pas les quelques points lumineux.
Votre projet n'a aucun intérêt économique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 avril 2023 à 09:25
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur par minuteur

Citation :
et la phase retour lampe vers la ventilation.
Oui, et si vous ne voulez pas que l'extracteur se mette en route systématiquement avec la lumière (cas où il n'y a pas d'usage de douche ou baignoire), vous rajoutez un interrupteur en série.
C'est ainsi que cela fonctionne ici, mais le câblage était prévu depuis l'origine.
Une VMC est pratiquement inaudible par rapport à un extracteur, bien que relativement silencieux.
Un extracteur fonctionne à la demande, contrairement à une VMC qui fonctionne théoriquement en permanence.
Pour que l'extracteur ou la VMC fonctionnent bien, il faut des arrivées d'air dans l'habitat, par exemple des ouïes dans la partie haute des fenêtres.
Cordialement.
29 avril 2023 à 09:09
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour. Voir ici : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Bonne lecture.
29 avril 2023 à 08:11
forum consulter ce sujet 230V entre phase et fil non raccordé

Bonjour Clauderoc,
Il vaut mieux s'en servir quand on en a besoin : lors de l'utilisation douche ou bain, pas en dehors. D'où l'idée de commander avec la lumière SDB ou avec n'importe quel autre interrupteur (en plus du senseur d'humidité qui se déclenche alors qu'il y a déjà pas mal de vapeur d'eau suivant le réglage).
Ce n'est pas spécialement bruyant, mais il y a un ronronnement quand même.
Bref, il vaut mieux éviter le fonctionnement permanent. Dans ce cas, une VMC fait mieux.
Ou alors, il faut ouvrir la fenêtre s'il y en a une. C'est efficace, même l'hiver.
Cordialement.
28 avril 2023 à 23:45
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour. Juste une question en passant.
N'y aurait-il pas une polarité à respecter ?
On connait des marques européennes qui n'exigent pas de passer par Ali.
Avec les caractéristiques des lampes vous répondre serait plus simple. Idem pour l'alimentation.
Citation :
J'ai un stylo testeur et j'ai bien du courant qui arrive aux 4 spots.
A ce niveau d’affirmation, on devient très inquiet. Un stylo testeur à lampe néon ne peut s'allumer franchement que s'il est relié au réseau 230 V AC. Il détecte de la tension, pas du courant.
Conclusion : il faut apporter des précisions.

Cordialement.
28 avril 2023 à 20:55
forum consulter ce sujet Branchement spots de piscine conseils

Bonjour Showlapin. Il faut résoudre votre problème. Dans quelles conditions sentez vous des picotements ? En touchant quoi ? Les prises TV ne sont généralement pas en cause.
Faites les essais et contrôles conseillés ci-dessus.
Cordialement.
26 avril 2023 à 23:39
forum consulter ce sujet Fuite de courant tableau électrique appartement

Bonjour. Juste une demande de compléments en passant.
Citation :
je ne comprends pas pourquoi il claque régulièrement.
Voulez vous signifier que le DJ de branchement se déclenche (et pas le Linky) et que vous devez alors le réarmer par action manuelle ?
Si c'est oui, voir la remarque de CMT ci-dessus.
Si c'est oui, il faudrait préciser les conditions de déclenchement : un maximum de récepteurs en fonctionnement ou non ? (Plaque de cuisson + lave-linge + fer à repasser + sèche-cheveux).

La box internet émet en wifi et c'est tout. Vous pouvez désactiver l'émission avec un bouton sur la box.
Cordialement.
26 avril 2023 à 23:34
forum consulter ce sujet Compteur 6KVA avec ampérage 45A

Un produit connu : https://www.unelvent.com/docs/vmp-aeration-ponctuelle/aerateurs-vmp/produit/serie-silent-design/catalogue-201521051003-1.pdf/
Le montage : https://www.youtube.com/watch?v=T847jYV4pPw
Le schéma de montage : https://www.materielélectrique.com/content/fichiers_produits/unelvent/A01-SILENT_100_CHZ-QUICK_START-150701.pdf

On alimente l'aérateur en permanence avec phase et neutre.

Pour une mise en service forcée (et temporisée à partir de la fin de la commande) on relie la borne LS à la phase coupée aux bornes de la lampe de la salle de bain.

Si l'on veut ne pas mettre en service l'aérateur systématiquement lors de l'allumage de la lumière de la pièce (pour lavage de mains par exemple), on rajoute un interrupteur en série avec la commande de façon à ne connecter la phase coupée qu'en cas de besoin.
Juste un peu de câblage supplémentaire.

On précise qu'il faut démonter complètement l'aérateur tous les ans pour le nettoyer et enlever les moumoutes collées.
On fait attention à la membrane antiretour.

Pour le prix, vous achetez au moins cher. C'est un appareil robuste.
Cordialement.
26 avril 2023 à 23:25
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour Chico72. Le BP est monté à l'envers. Il faut revoir votre montage. Le contact doit être normalement ouvert (NO) et non NF.
La gâche a l'air cassée.
Cordialement.
26 avril 2023 à 21:17
forum consulter ce sujet Gâche électrique qui ne se coupe pas

Bonjour Moogloo. Les mots clés pour la recherche sur le net sont fusible thermique.
Il faudrait en trouver un qui laisse passer le courant nominal du moteur, un encombrement minime, et une température à définir, peut-être 100 °C. D'autres mots clés préférables : fusible thermique réarmable.
Johan de Elec-Bobinage pourrait vous renseigner sur les valeurs correctes.
A la limite, vous supprimez le composant en le shuntant et la pompe tournera.
Le fusible a son utilité si le moteur se bloque. Ce qui ne doit pas être fréquent.
Cordialement.
26 avril 2023 à 21:13
forum consulter ce sujet Sécurité thermique dans pompe bi-vitesse de SPA

Bonjour Clauderoc.
En général, un interrupteur de VMC est un simple commutateur à deux vitesses.
Pour poser un extracteur de salle de bain ou WC, on regarde chez Aldès et Atlantic principalement.
On choisit un modèle temporisé qui se met en fonction quand on allume la lumière, ou quand il détecte une hygrométrie importante, ou les deux.
Pour le branchement on verra plus tard.
Cela est expliqué sur le forum (< 2 mois), mais il faudrait retrouver où.
Il faut faire une évacuation en toiture ou murale de diamètre 100 mm minimum.
Cordialement.
26 avril 2023 à 14:18
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour Papoin.

Regardez chez Yokis si ce n'est fait.
De toute façon il vous faudra deux conducteurs au niveau de chaque luminaire, donc forcément un câblage supplémentaire.
Cordialement.
25 avril 2023 à 11:27
forum consulter ce sujet Allumage lampes en plus sur installation existante sans câblage en plus

OK. Vous tirez très fort en bougeant les deux fiches jusqu'à tant qu'elles se déboitent. Quitte à détruire la fiche femelle par des moyens violents s'il le faut, sans abimer la fiche mâle du LV.
Comme la fiche femelle a été rajoutée, on ne serait pas étonné qu'elle eut été mal montée avec des connexions mal serrées.
Cordialement.
24 avril 2023 à 21:12
forum consulter ce sujet Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant

Bonjour Picolo.

On ne peut vous répondre oui ou non ne sachant pas ce qu'est cette génératrice, ce que sont ses caractéristiques électriques, par quoi elle est entraînée etc.
La prise de courant n'étant pas reliée au réseau, à quoi est-elle donc reliée ?
Il faut être beaucoup plus précis.
Cordialement.
24 avril 2023 à 19:07
forum consulter ce sujet Branchement génératrice sur une prise de courant

Re.
Citation :
je veux bien enlever cette rallonge accrochée à mon sèche linge parce qu'elle me rend son utilisation impossible
Oui, mais finalement, on ne comprend pas ce qui bloque.
Si vous pouviez faire une photo du problème, ce serait plus simple.
Il n'y a personne pour vous aider localement ?
Cordialement.
24 avril 2023 à 19:04
forum consulter ce sujet Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant

Re. Ce sont donc deux montages simple allumage.
Montage simple allumage = neutre bleu direct à la lampe, phase rouge (ou autre) directe sur une borne de l'interrupteur, phase coupée (orange ou autre) de l'interrupteur vers la lampe.
Vous savez très bien faire cela.
24 avril 2023 à 14:06
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour Cycydu39.

On suppose que vous avez le schéma sous les yeux.
C'est donc le branchement 3b, fonction DE.
Ensuite, il s'agit d'un montage simple allumage classique, l'interrupteur à fermeture est entre les bornes 15 et 18.
Neutre direct à la lampe, phase directe en 15, phase coupée en 18 et vers la lampe. Sans oublier la protection surintensité du circuit.
Pour la commande, phase directe au BP, phase coupée du BP vers borne B1.
Bien que le contact soit spécifié à 16 A, évitez les lampes à filament et préférez les lampes led.
Cordialement.
24 avril 2023 à 08:58
forum consulter ce sujet Branchement relais temporisé Finder 80.01

Bonjour Showlapin.
Vous n'avez pas donné suite à votre problème du 03 juillet 2022 :
Fuite de courant tableau électrique appartement
Ici il faut être certain qu'il s'agit du compteur.
Si c'est un Linky, il est réglé à 30 A tandis que le disjoncteur de branchement est réglé au maximum, soit 45 A.
Citation :
je ressens des rayonnements
On baigne dans les rayonnements électromagnétiques : la lumière, les infrarouges qui chauffent, les UV qui sont mauvais pour la peau et les yeux, les émissions diverses, radar, télé, téléphone, radio. Difficile à exprimer ce que vous ressentez.

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
23 avril 2023 à 22:01
forum consulter ce sujet Compteur 6KVA avec ampérage 45A

Re. Le bouton test simule un défaut entre phase à l'entrée et neutre en sortie (ou l'inverse, voir schéma sur l'ID). Il est conseillé de faire le test de temps en temps.
Citation :
Je sais ça fait 10 prises
Pas grave. En tout, sur cette ligne vous pouvez tirer 2 300 VA avec le DJ 10 A. En gros, un sèche-cheveux.
Citation :
vous parlez du bon câblage de mon interrupteur différentiel ?
On a quand même pas mal tourné autour du dysfonctionnement avec des incertitudes.

Ce qui est bien est que vous avez suivi les directives et que vous avez fini par résoudre ce problème tout seul. Il faut être méthodique. Vous voilà paré pour d'autres aventures, et dans l'habitat ancien, ça ne manque pas.
Cordialement.
23 avril 2023 à 21:55
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Lu ailleurs, en évoquant ce forum :
Citation :
Je viens de prendre un troll (pas joint de photos). Je n'ai as aimé

Admettez honnêtement qu'un "troll" qui cherche à résoudre votre problème, ce n'est pas courant.
Sujet terminé pour ce qui me concerne.
Cordialement.
23 avril 2023 à 13:16
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA

Bonjour Clauderoc.
Citation :
en 1,5mm² j'ai le droit à 8 prises.
Oui, et DJ 16 A maximum.
Allume gaz et hotte ne consomment pas grand chose. Pas de problème particulier.
Vous avez été violent avec l'ID !
Assurez vous qu'il est en bon état. S'il est d'une des marques régulièrement conseillées il a dû supporter.
On peut considérer que votre problème est réglé.
Cordialement.
23 avril 2023 à 13:03
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour Léon. A 9:36 le lien amène à un DJ de calibre 12 A, ce qui ne convient pas.

Ensuite, il vous a été proposé un lien à 10:08 qui ne fonctionne pas vers Farnell. Le voici de nouveau : https://fr.farnell.com/c/protections-electriques/disjoncteurs/disjoncteurs-thermiques?gamme-de-produit=t11-211
Puis le modèle qui se rapproche le plus du vôtre : https://fr.farnell.com/schurter/t11-211-2a/disjoncteur-thermique-2a/dp/1214763
Citation :
Sachez que seul votre site vient de me répondre
C'est en général le cas. Les contributeurs réguliers des forums Bricovidéo sont très réactifs.
Pour cela, les demandes bien renseignées permettent des réponses précises et rapides.

Sur les forums un appareil est caractérisé "de collection" quand il ne se fabrique plus et qu'on ne trouve plus de pièces détachées, ou difficilement. Cela peut concerner n'importe quel objet, un robinet comme un multimètre.

On ne voit pas pourquoi vous évoquez des trolls. Votre remarque tombe à côté.
Le DJ en photo n'a peut-être pas le même encombrement que celui proposé. Le site du fournisseur ne donne pas les dimensions.

Sinon on trouve tout un choix en DJ thermiques ici https://fr.farnell.com/c/protections-electriques/disjoncteurs/disjoncteurs-thermiques/prl/results
On en trouve aussi chez Conrad et RS composants, ainsi que chez le Gafam.
Les paramètres sont 230 V AC et 2 A.

Vous faites au mieux.
Cordialement.

Nota : les liens de ce post ont été essayés avant de cliquer Envoyer. Espérons qu'ils fonctionnent. Dans le cas contraire, vous les retrouverez facilement avec les mots clés disjoncteur thermique Farnell ou disjoncteur thermique Schurter.
23 avril 2023 à 12:51
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA

Bonjour Martien. De toute façon, s'agissant d'un appareil de collection, Leon fera avec ce qu'il trouvera de plus proche.
Le modèle en lien à 9:36 a un calibre en intensité trop grand.
Il y en a d'autres ici https://fr.farnell.com/c/protections-électriques/disjoncteurs/disjoncteurs-thermiques?gamme-de-produit=t11-211
Il y a un modèle 2 A (1214763) qui pourrait convenir.
Encore une fois on regrette que Léon n'ait pas fourni initialement les liens correspondants aux pièces recherchées.
23 avril 2023 à 10:08
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA

Ok. Il aurait été souhaitable que Leon soit plus précis dans sa description, ce qui aurait évité une confusion et finalement, une perte de temps.
La même demande a été effectuée sur un autre site avec la même interrogation pour une réponse sur deux.

Il semble y avoir une pièce de rechange ici https://fr.farnell.com/schurter/t11-211-12a/disjoncteur-thermique-t11-12a/dp/1214771
Citation :
signification de ces références ?
Tensions assignées et pouvoir de coupure.
23 avril 2023 à 09:36
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA

Bonjour leonidoff206. Ce n'est pas un disjoncteur. Au mieux un convertisseur électronique tension d'entrée 230 volts alternatif, tension de sortie continue de 24 volts, intensité du courant de sortie 1,8 ampères.
Le ETA... ne va pas.
Une photo aurait aidé à comprendre.
Cordialement.
22 avril 2023 à 21:57
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA

Bonjour fafoo. C'est trop tard.
Il faut être devant l'objet et pour avoir des chances de réussite il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique étant petit. Et pour couronner le tout, avoir du temps de cerveau disponible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 avril 2023 à 21:36
forum consulter ce sujet Problème de branchement hotte domino

Bonjour Julien.
Citation :
La partie légale de revente d'électricité ne m'intéresse pas dans ce problème.
Dans ce cas là, tout est dit.
Citation :
j'ai vu qu'il faut mieux laisser une phase vide plutôt que de déséquilibrer les phases.
Vous n'avez pas bien compris.

Vous ne pouvez créer des servitudes en obligeant vos locataires d'être tributaires les uns des autres et de vous même.

Un appartement avec chauffe-eau + cuisson + four + gros électroménager + chauffage d'une maison probablement non isolée sans VMC = 9 kVA minimum.
Citation :
J'ai pour projet d'acheter une maison de ville, et je compte la diviser officieusement car pour faire une division officielle la mairie me demande des places de parking que je n'ai pas.
Est-ce bien légal ?

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 avril 2023 à 21:30
forum consulter ce sujet Division maison monophasé ou triphasé ?

Bonjour Nitrof. Vous connaissez la réponse. La plaque doit consommer aux environs de 6 kW (voir la notice). Il faut une alimentation en 6 mm² protégée en surintensité à 32 A. Sortie de câble de préférence.
Bizarre que la section soit de 2,5 mm². Ici, il y a une malfaçon.
Cordialement.
22 avril 2023 à 18:52
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson

Devant l'écran on est bloqué. Si une protection différentielle déclenche, c'est qu'elle détecte un défaut d'isolement. Autrement dit, une borne de sortie débite du courant et l'autre non. S'il y a du courant débité par les deux sorties phase et neutre, il suffit d'une différence d'environ 22 mA pour que le DDR déclenche.

Une prise sur laquelle aucun récepteur n'est branché ne provoque jamais de défaut, que ce soit surintensité ou d'isolement.
Citation :
j'ai câblé toute la journée.
Oui, mais quoi ?

Question 1 : si le testeur à lampe néon s'allume franchement, il y a de fortes probabilités pour que le conducteur soit relié à la phase. Cela ne concerne que le fil de phase. On en déduit rien d'autre. De toute façon, le testeur n'est jamais une preuve irrémédiable, sachant qu'il peut s'allumer sur un circuit "en l'air". Il faut être expérimenté et très proche du métier pour utiliser un testeur à lampe néon pour interpréter son indication. Multimètre et lampe témoin sont les outils de base.
Avec des connaissances du métier bien sûr.

Question 2 : devant l'écran ce n'est pas un indice. Ce genre de dépannage se traite sur place devant l'installation.
Malgré nos explications, rien ne va. L'ID saute, soit, mais suite à quelle action, car il y en a forcément une ?

Il est probable qu'on atteigne les limites que le forum peut faire. Il faudrait maintenant faire intervenir un professionnel sur place.
Cordialement.
21 avril 2023 à 23:32
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Re. La bobine du contacteur HC / HP est simplement en parallèle avec les autres, l'entrée contacteur est reliée au bornier Ph et N du tableau de répartition, la sortie alimente le kit.
Cordialement.
21 avril 2023 à 16:15
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique

Re. Les 3 fils semblent connectés sur la borne 3 (voir la notice en lien).
Celle-ci est la phase coupée (en bleu et vert/jaune, c'est dur à admettre pour tout électricien normalement constitué).
Ces conducteurs sont normalement reliés à une lampe.
Vous pouvez vérifier à la lampe témoin branchée entre cette borne et le neutre sur la borne N que celle-ci s'allume à chaque appui sur le BP de commande de la minuterie.
Suivant la puissance des lampes commandées le contact peut se dégrader rapidement.
Ce n'est pas le cas pour des lampes leds.
Cordialement.
21 avril 2023 à 15:16
forum consulter ce sujet Vérification raccordement minuterie

Re. Dans une prise de courant il n'y a pas de sens, comme pour les bérets.
Citation :
ce n'est pas une obligation ?
Effectivement. Il suffit de tourner la prise de 180° pour changer le sens.
Néanmoins, les constructeurs ont coloré en rouge les bornes de phase depuis un certain temps, pour faciliter et unifier les raccordements.
Citation :
Si j'ai toujours du 230V sur mon neutre, c'est une phase ?
La tension se définit "entre" et non "sur".
Tout a été expliqué le 19 avril 2023 à 14:41
On croyait que votre repérage était bon depuis le début des échanges. Ce ne semble pas être le cas. Mais vous allez vous en sortir.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
21 avril 2023 à 10:54
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Citation :
La minuterie de notre hall
On comprend qu'il s'agit d'un habitat collectif et que l'équipement concerne les communs. Mais l'inverse est peut-être vrai aussi.

Mis à part la panne qui peut toujours arriver, on peut être très étonné par une liaison bleu + vert/jaune + noir qui tendrait à prouver que le montage a été bricolé, et cela est inadmissible.

Les schémas de raccordement sont ici https://www.confort-electrique.fr/images/File/theben/minuterie/theben-ELPA-8-fiche-tech.pdf

Il se pourrait que le contact du relais interne soit collé à force de cycles arrêt marche (vérifier à l'ohmmètre, bornes déconnectées). Dans ce cas là, on change la minuterie.
Pas bien difficile, mais en travaillant hors tension.
Cordialement.
20 avril 2023 à 20:57
forum consulter ce sujet Vérification raccordement minuterie

Bonjour Biloute007. Raccorder un tel équipement nécessite des connaissances en électrotechnique qu'il semble que vous n'avez pas.
Votre ami serait plus inspiré de confier ce travail à un professionnel qualifié mieux à même de réaliser le projet, définition des lignes et des appareillages, le raccordement, les essais (faire tourner un moteur dans le bon sens), la vérification des sécurités, le tout en responsabilité.

Libre à vous d'endosser la responsabilité d'une réalisation en cas de dysfonctionnement éventuel pouvant être dangereux si vous exécutez ces travaux.
.
La section des lignes dépend de l'intensité en régime nominal et en transitoire, de la longueur des lignes. Le calibre d'une protection surintensité dépend de la puissance apparente absorbée en régime nominal et de la nature de la charge alimentée.
Sans oublier la protection différentielle 30 mA.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 avril 2023 à 19:18
forum consulter ce sujet Section de câble et protection

Oui, au moins, vous aurez une liaison terre correcte.
20 avril 2023 à 13:33
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour. Effectivement, si "elle" est enlevée du mur, il s'agit de la fiche au bout du câble.
Mais que faut-il enlever exactement ? Des clarifications semblent nécessaires.
20 avril 2023 à 11:33
forum consulter ce sujet Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant

Bonjour Wene.
Citation :
Pourriez-vous m'aider ?
Non, car il faut enlever la prise dégradée et en remettre une neuve. Donc être sur place.
Pas compliqué pour un bricoleur expérimenté et outillé. Si ce n'est pas votre cas, il faut faire appel à un proche qui saurait faire le travail.
En attendant, vous reliez le SL avec une rallonge sur une prise en bon état.
Cordialement.
20 avril 2023 à 08:56
forum consulter ce sujet Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant

Aïe !
Citation :
j'ai chopé la terre d'un ancien fil qui était attaché à un tuyau de cuivre dans la salle de bain
C'est un motif de refus justifié du consuel.

Il faut vous raccorder sur un conducteur de terre relié à la barrette de terre du tableau de répartition.
Pour faire les essais, vous utilisez un long fil qui cheminera dans l'habitat afin de faire une liaison terre provisoire.
On vous laisse expérimenter avec une vraie liaison terre.
Cordialement.
20 avril 2023 à 08:49
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre