Profil du membre GL
Actuellement
26 886
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 763 messages sur le forum Électricité :
Citation :Cela n'avait pas été précisé.
*Changement d’un interrupteur pour pouvoir allumer toutes les lumières extérieurs automatiquement si système d’alarme existant détecte du mouvement .
La plupart des demandes d'assistance sur le forum consiste l'installation de gadgets permettant d'allumer la lumière depuis son fauteuil ou en parlant tout haut à une tablette.
*Dans ce cas, soit vous avez les capacités, soit vous faites intervenir une société spécialisée en alarmes.
Mais ce qui est certain est qu'un module d'origine asiatique proposé sur Amazon à moins de 30 euros ne fait pas sérieux.
On peut douter de sa fiabilité.
Comme il y a un télérupteur, le plus simple est de connecter un module fiable (donc pas forcément celui que vous avez acquis), et de relier un contact en parallèle avec celui du télérupteur.
Cordialement.
24 février 2024 à 11:53

Citation :Oui, on comprend. Partir à la recherche de conducteurs n'est pas bien facile, il faut une certaine habitude, et un multimètre en fonction ohmmètre est bien utile.
Je suis un peu perdu du coup
L'aide d'un proche expérimenté en électricité domestique ou celle d'un professionnel semble être nécessaire.
Ce qui est certain est que vous ne devez faire aucun branchement au hasard, le neutre direct, la phase commutée en 1 et 2, et c'est tout, avec la terre bien sûr.
Cordialement.
24 février 2024 à 11:42

Bonjour.
Les couleurs ne correspondent à ce qui est attendu (du bricolage). Il faut donc effectuer le schéma du circuit en cause et voir comment il est possible de le modifier.
Mais remplacer un circuit qui fonctionne avec un système qui ne fonctionne pas n'est pas une bonne idée.
Cordialement.
Citation :S'il y a 5 points de commande pour une même lampe il y a un télérupteur quelque part.
un groupe de 5 interrupteurs ayant la même fonction
Les couleurs ne correspondent à ce qui est attendu (du bricolage). Il faut donc effectuer le schéma du circuit en cause et voir comment il est possible de le modifier.
Mais remplacer un circuit qui fonctionne avec un système qui ne fonctionne pas n'est pas une bonne idée.
Citation :On ne voit pas où serait le progrès (allumer la lumière avec un téléphone) par rapport à une commande filaire. Un effet de mode de type gadget.
un interrupteur connecté Ketotek
Cordialement.
24 février 2024 à 09:58

Bonjour JB69.
1. la coupure du circuit
2. la protection surintensité de la ligne
Aucune surtension (et due à quoi, à part la foudre ?) ne déclenche une protection surintensité, à savoir un disjoncteur modulaire ou un fusible.
A vous lire, on peut penser qu'il n'y a pas de disjoncteur dédié à la VMC, ce qui est douteux, et dont il faut vous assurer avec certitude.
Cordialement.
Citation :Le disjoncteur dédié à la ligne d'alimentation de la VMC assure deux fonctions :
lorsque je bascule l’interrupteur au disjoncteur signifie t'il qu'en cas de surtension la VMC ne sera pas disjonctée ?
1. la coupure du circuit
2. la protection surintensité de la ligne
Aucune surtension (et due à quoi, à part la foudre ?) ne déclenche une protection surintensité, à savoir un disjoncteur modulaire ou un fusible.
A vous lire, on peut penser qu'il n'y a pas de disjoncteur dédié à la VMC, ce qui est douteux, et dont il faut vous assurer avec certitude.
Citation :Faire intervenir un autre électricien, ou vous rendre dans l'entreprise qui a effectué l'installation si les courriels sont sans effet.
que puis je faire pour qu'ils corrigent ceci ?
Cordialement.
24 février 2024 à 09:47

Bonjour Elec47.
Les couleurs des conducteurs sur le commutateur ne correspondent pas à celles attendues.
On doit trouver une arrivée phase directe, puis deux départs phase commutée (comme un va et vient) vers les bornes 1 et 2.
Et bien sûr, le neutre bleu doit être direct sur la borne N.
On n'arrange pas les couleurs des conducteurs à sa convenance.
Si un conducteur bleu doit être utilisé pour une autre fonction que le neutre il doit être identifié avec un adhésif coloré ou de la gaine thermorétractable. Si ce n'est pas fait, cela reste du mauvais bricolage.
On ne pourra vous guider davantage.
Cordialement.
Les couleurs des conducteurs sur le commutateur ne correspondent pas à celles attendues.
On doit trouver une arrivée phase directe, puis deux départs phase commutée (comme un va et vient) vers les bornes 1 et 2.
Et bien sûr, le neutre bleu doit être direct sur la borne N.
On n'arrange pas les couleurs des conducteurs à sa convenance.
Si un conducteur bleu doit être utilisé pour une autre fonction que le neutre il doit être identifié avec un adhésif coloré ou de la gaine thermorétractable. Si ce n'est pas fait, cela reste du mauvais bricolage.
Citation :On ne pense pas et l'on n'improvise pas. Il faut raisonner autrement avec certitudes. On ne sait pas d'où viennent les deux noirs.
Par conséquent, je pense ne pas me tromper en connectant :
Citation :On comprend, mais tant que vous n'aurez pas identifié les conducteurs vous n'avancerez pas en toute sécurité, en pensant qu'un branchement peut être le bon.
Je ne voudrais pas faire d'erreur
On ne pourra vous guider davantage.
Cordialement.
24 février 2024 à 09:40

La tension secteur 230 V 50 Hz est de l'alternatif.
23 février 2024 à 18:41

Un interrupteur est comme un robinet, il laisse passer le courant ou pas. interrupteur ouvert = robinet fermé = barrière du passage à niveau fermée ; et vice-versa
23 février 2024 à 18:39

Citation :Parce que la prise est commandée par l'interrupteur. La phase directe arrive en rouge, et la phase coupée vers la prise est en jaune (couleur prohibitive depuis bien longtemps).
Je ne vois pas le fil rouge, pourquoi n'est-il pas branché sur la prise ?
Citation :Certainement.
Il est probable que le neutre soit commun au 3 prises et qu'il soit desserré ou coupé quelque part.
Vous branchez une lampe témoin entre le jaune de la prise et le neutre du circuit à son origine dans le tableau (avec un long fil) ; si la lampe s'allume, le neutre est coupé quelque part, ou plutôt, une connexion est desserrée dans un appareillage.
Vous laissez les connexions actuelles dans leur état et vous cherchez où le neutre est éventuellement coupé.
Cordialement.
23 février 2024 à 14:48

Bonjour Kicker.
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup, sans intervention de votre part ?
Le testeur à lampe néon n'est pas du tout l'ami du bricoleur. Il ne peut être utilisé que si l'on est expérimenté en électricité. On lui préfère la bonne vieille lampe témoin à incandescence.
Il faudrait identifier l'origine du circuit qui alimente ces prises en sortie d'un fusible ou un disjoncteur sur le tableau de répartition, et savoir si ce circuit de prises en alimente d'autres à part les trois en panne supposée. Mais si vous êtes peu expérimenté, il faudra passer la main.
Rappelons que le courant est un débit. Dans votre cas on préfère le mot tension. Mais de mauvaises habitudes ou des ignorances font confondre les deux termes.
Cordialement.
Citation :Doit-on comprendre que les prises ne sont pas alimentées, ne pouvant par exemple faire fonctionner un sèche-cheveux ou une lampe de chevet ?
Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres.
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup, sans intervention de votre part ?
Le testeur à lampe néon n'est pas du tout l'ami du bricoleur. Il ne peut être utilisé que si l'on est expérimenté en électricité. On lui préfère la bonne vieille lampe témoin à incandescence.
Il faudrait identifier l'origine du circuit qui alimente ces prises en sortie d'un fusible ou un disjoncteur sur le tableau de répartition, et savoir si ce circuit de prises en alimente d'autres à part les trois en panne supposée. Mais si vous êtes peu expérimenté, il faudra passer la main.
Rappelons que le courant est un débit. Dans votre cas on préfère le mot tension. Mais de mauvaises habitudes ou des ignorances font confondre les deux termes.
Cordialement.
23 février 2024 à 12:22

Bonjour JTLS. Sans signification du code on n'a aucune idée.
D'autre part, ce radiateur de grande surface de bricolage (GSB) à 80 € ne peut présenter une fiabilité comparable aux marques régulièrement conseillées sur le forum.
Cordialement.
D'autre part, ce radiateur de grande surface de bricolage (GSB) à 80 € ne peut présenter une fiabilité comparable aux marques régulièrement conseillées sur le forum.
Cordialement.
23 février 2024 à 10:13

Bonjour Ened31. Juste une remarque en passant.
Cordialement.
Citation :Vous voulez certainement signifier que vous allez encastrer un tube ICT de 16 dans lequel les conducteurs passeront.
...seront encastrés dans le mur.
Cordialement.
22 février 2024 à 17:59

Bonjour Elec47.
A part le vert/jaune on ne se fie pas aux couleurs.
Il faut reprendre le schéma de câblage de l'ancien équipement à partir de la sortie du disjoncteur normalement dédié à la VMC.
Ce qu'on voit assez loin sur la photo 2, est le raccordement habituel d'une VMC à 2 vitesses, hormis le vert/jaune :
Neutre bleu direct, la phase coupée par un inverseur unipolaire soit sur 1 ou 2.
A vous de repérer le branchement à partir du commutateur normalement positionné en cuisine.
Ce qui est certain est que les couleurs utilisées ne sont pas celles attendues : pas de bleu, et présence d'un vert qui une couleur interdite en câblage domestique.
A défaut de notice en votre possession (ce qui serait anormal), une photo nette du domino de raccordement pourrait aider.
Cordialement.
A part le vert/jaune on ne se fie pas aux couleurs.
Il faut reprendre le schéma de câblage de l'ancien équipement à partir de la sortie du disjoncteur normalement dédié à la VMC.
Ce qu'on voit assez loin sur la photo 2, est le raccordement habituel d'une VMC à 2 vitesses, hormis le vert/jaune :
Neutre bleu direct, la phase coupée par un inverseur unipolaire soit sur 1 ou 2.
A vous de repérer le branchement à partir du commutateur normalement positionné en cuisine.
Ce qui est certain est que les couleurs utilisées ne sont pas celles attendues : pas de bleu, et présence d'un vert qui une couleur interdite en câblage domestique.
A défaut de notice en votre possession (ce qui serait anormal), une photo nette du domino de raccordement pourrait aider.
Cordialement.
22 février 2024 à 15:53

Bonjour.
Sans connaissances particulières concernant ce matériel, vous devriez peut-être pouvoir contacter un SAV expérimenté avec ces mots clés SPA ULYSSE M-3341 sav pour une recherche sur le net.
SPA Ulysse ne mène nulle part.
Spa ou tapis de course ont le même SAV, c'est à dire rien. Il faut le savoir lors de l'acquisition.
Cordialement.
Sans connaissances particulières concernant ce matériel, vous devriez peut-être pouvoir contacter un SAV expérimenté avec ces mots clés SPA ULYSSE M-3341 sav pour une recherche sur le net.
SPA Ulysse ne mène nulle part.
Spa ou tapis de course ont le même SAV, c'est à dire rien. Il faut le savoir lors de l'acquisition.
Cordialement.
22 février 2024 à 12:33

Bonjour phlab. C'est simple, voilà ce que dit la notice Osram : "LED TUBE T5 HF L13 SHORT 517 mm 7W 830
LED TUBE T5 HF SHORT | LEDTUBE pour ballasts électroniques haute fréquence".
Incompatible avec les réglettes à l'ancienne.
Ce n'est pas un tube au néon.
Cordialement.
LED TUBE T5 HF SHORT | LEDTUBE pour ballasts électroniques haute fréquence".
Incompatible avec les réglettes à l'ancienne.
Ce n'est pas un tube au néon.
Cordialement.
21 février 2024 à 23:30

Re. Ce pourrait être la fonction 8 du Dimax avec 2 entrées.
Un détecteur avec sortie sur relais alimente un relais à un contact inverseur. Voir Flash Hager Lumimat.
Détection : le détecteur actionne le relais, un contact NO actionne la commande "Bouton-poussoir MARCHE : allumer l'éclairage/augmenter"
Fin de détection : le relais n'est plus alimenté, un contact NF actionne la commande "Bouton-poussoir arrêt : éteindre l'éclairage/réduire l'intensité lumineuse"
Dans ce dernier cas il est possible qu'il n 'y ait pas de seuil minimum réglable. En effet, il est possible que tant que le contact est NF, l'intensité lumineuse décroisse jusqu'au noir.
Une lecture plus attentive de la notice en lien montre que des seuils peuvent être programmés avec la fonction 5.
Theben Dimax 534 Plus
On vous donne une piste, mais maintenant il faut faire des essais sur l'établi avec juste 2 BP, une diode, une lampe, un petit relais de commande, et le module qui alimentera la lampe (voire plusieurs). Si ça marche, il sera temps de rajouter un détecteur.
Mais on ne voit pas l’intérêt de mettre une lampe en veilleuse en plein jour ; de l'énergie de perdue. Rajouter une horloge astronomique est possible. Mais le montage devient une usine à gaz au coût certainement prohibitif, mis à part pour se faire plaisir et montrer qu'on sait le faire.
Le dispositif sera technologiquement élégant, mais personne mis à part vous pourra le régler et dépanner.
On ne pourra vous aider davantage, il faut manipuler.
Cordialement.
Un détecteur avec sortie sur relais alimente un relais à un contact inverseur. Voir Flash Hager Lumimat.
Détection : le détecteur actionne le relais, un contact NO actionne la commande "Bouton-poussoir MARCHE : allumer l'éclairage/augmenter"
Fin de détection : le relais n'est plus alimenté, un contact NF actionne la commande "Bouton-poussoir arrêt : éteindre l'éclairage/réduire l'intensité lumineuse"
Dans ce dernier cas il est possible qu'il n 'y ait pas de seuil minimum réglable. En effet, il est possible que tant que le contact est NF, l'intensité lumineuse décroisse jusqu'au noir.
Une lecture plus attentive de la notice en lien montre que des seuils peuvent être programmés avec la fonction 5.
Theben Dimax 534 Plus
On vous donne une piste, mais maintenant il faut faire des essais sur l'établi avec juste 2 BP, une diode, une lampe, un petit relais de commande, et le module qui alimentera la lampe (voire plusieurs). Si ça marche, il sera temps de rajouter un détecteur.
Mais on ne voit pas l’intérêt de mettre une lampe en veilleuse en plein jour ; de l'énergie de perdue. Rajouter une horloge astronomique est possible. Mais le montage devient une usine à gaz au coût certainement prohibitif, mis à part pour se faire plaisir et montrer qu'on sait le faire.
Le dispositif sera technologiquement élégant, mais personne mis à part vous pourra le régler et dépanner.
On ne pourra vous aider davantage, il faut manipuler.
Cordialement.
21 février 2024 à 23:25

Bonjour Silo.
Cordialement.
Citation :Oui, en alliage noble inoxydable, au besoin avec des lunettes.
et le "normal" en ferraille.
Cordialement.
21 février 2024 à 21:46

Bonjour nerwgarf.
Entre 0,12 et 0,2 µF il n'y a pas de grande différence. Mais il y a aussi les 2×2 400 pF. C'est donc un tout.
On vous laisse chercher le modèle le plus proche.
A noter que l'aspirateur peut fonctionner sans antiparasite.
Cordialement.
Entre 0,12 et 0,2 µF il n'y a pas de grande différence. Mais il y a aussi les 2×2 400 pF. C'est donc un tout.
On vous laisse chercher le modèle le plus proche.
A noter que l'aspirateur peut fonctionner sans antiparasite.
Cordialement.
21 février 2024 à 15:00

Bonjour.
Si l'on résume, la lampe passera de 20 % à 100 % de flux lumineux.
Le plus simple est de passer de 0 % à 100 % avec un allumage automatique la nuit avec le détecteur, et de laisser en fonction une veilleuse. Si cette dernière ne doit fonctionner que la nuit, et sans intervention humaine, un interrupteur crépusculaire avec horloge astronomique est la solution.
On vous laisse faire la somme des euros qu'il faudrait.
Concernant le fonctionnement actuel du détecteur, l'interrupteur est totalement inutile, sauf si vous voulez forcer l'allumage. Si l'interrupteur est en série avec l'alimentation du détecteur, à chaque fermeture le détecteur fait un cycle, qu'il y ait passage ou non, de nuit comme de jour.
Il faudrait revoir votre montage.
Cordialement.
Citation :On ne partage pas franchement cette impression.
Cela paraît simple mais je ne trouve pas comment faire.
Si l'on résume, la lampe passera de 20 % à 100 % de flux lumineux.
Le plus simple est de passer de 0 % à 100 % avec un allumage automatique la nuit avec le détecteur, et de laisser en fonction une veilleuse. Si cette dernière ne doit fonctionner que la nuit, et sans intervention humaine, un interrupteur crépusculaire avec horloge astronomique est la solution.
On vous laisse faire la somme des euros qu'il faudrait.
Concernant le fonctionnement actuel du détecteur, l'interrupteur est totalement inutile, sauf si vous voulez forcer l'allumage. Si l'interrupteur est en série avec l'alimentation du détecteur, à chaque fermeture le détecteur fait un cycle, qu'il y ait passage ou non, de nuit comme de jour.
Il faudrait revoir votre montage.
Cordialement.
20 février 2024 à 15:43

Bonjour AC31.
Sur la photo 1 on voit le disjoncteur différentiel de branchement de calibre maximum 45 A.
Sur la photo 2 au milieu on voit un disjoncteur (tout court) de calibre (flou) de 32 A dédié à une plaque de cuisson.
Sur la photo 3 à droite on voit un interrupteur différentiel de courant assigné 40 A.
Certes, la différence de 5 A n'est pas prohibitive et il ne se passera rien, du fait de la très faible probabilité pour que le courant délivré soit de 45 A, d'autant plus que le constructeur adopte des marges de sécurité ; mais pour être tranquille et pour que l'installation soit conforme à la norme, il faut simplement remplacer l'interrupteur différentiel en bout de ligne par un modèle de 63A.
Nota : il serait souhaitable que le disjoncteur de branchement soit de type S (on ne voit pas ce symbole sur la photo floue) de façon à assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
De même, faites bien la différence entre disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel. Ici, seul le DB 90 est un disjoncteur différentiel.
Cordialement.
Sur la photo 1 on voit le disjoncteur différentiel de branchement de calibre maximum 45 A.
Sur la photo 2 au milieu on voit un disjoncteur (tout court) de calibre (flou) de 32 A dédié à une plaque de cuisson.
Sur la photo 3 à droite on voit un interrupteur différentiel de courant assigné 40 A.
Certes, la différence de 5 A n'est pas prohibitive et il ne se passera rien, du fait de la très faible probabilité pour que le courant délivré soit de 45 A, d'autant plus que le constructeur adopte des marges de sécurité ; mais pour être tranquille et pour que l'installation soit conforme à la norme, il faut simplement remplacer l'interrupteur différentiel en bout de ligne par un modèle de 63A.
Nota : il serait souhaitable que le disjoncteur de branchement soit de type S (on ne voit pas ce symbole sur la photo floue) de façon à assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
De même, faites bien la différence entre disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel. Ici, seul le DB 90 est un disjoncteur différentiel.
Cordialement.
20 février 2024 à 10:31

Citation :Oui, mais il faut encore réviser car vous ne faites pas encore bien la différence entre les équipements.
désolé pour le vocabulaire
Citation :Il ne déclenche pas suite aux surintensités. Comme signalé, il s'agit d'un interrupteur différentiel qui ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement d'un appareil normalement relié à la terre.
ce disjoncteur différentiel ne disjoncte pas lorsque je mets en route plusieurs éléments électriques
Mais à la relecture on voit que cela a déjà été précisé.
Le seul disjoncteur différentiel dans l'habitat est le disjoncteur différentiel de branchement (I delta N = 500 mA et non 30 mA comme les ID). On l'appelle quelquefois disjoncteur d'abonné.
Dans un tableau de répartition on évite le mélange des marques ; Legrand, Schneider Electric, Hager sont les marques souvent conseillées sur le forum, pas les marques de GSB.
Cordialement.
19 février 2024 à 17:14

Bonjour simbaba.
Vous pouvez consulter la notice ici : Pilotec confort 10/Pilotec confort 20
N'oubliez pas de faire un retour.
Cordialement.
Vous pouvez consulter la notice ici : Pilotec confort 10/Pilotec confort 20
N'oubliez pas de faire un retour.
Cordialement.
18 février 2024 à 21:37

Citation :Oui.
Il faut que je me mette sur VmA ? C'est à dire au-dessus du COM ?
Citation :Non, même si la liaison de résistance faible entre + 10 A et Com est interne.
C'était bon ?
COM est la borne commune à toutes les fonctions.
Regardez le lien ci-dessus pour apprendre à vous servir d'un multimètre.
Cordialement.
18 février 2024 à 21:17

Bonjour.
On vous laisse chercher votre erreur.
Cordialement.
Citation :Ils le sont très bien, bien que ce multimètre soit très basique.
Je trouve ces multimètres peu logiques
Citation :Donc vous avez choisi une mesure d'intensité avec l'ampèremètre en série avec la charge, mais calibre 10 A.
Je suis branché sur le 10A
Citation :Oui, calibre 200 mA continu, utilisable avec les bornes Com et V ohms mA.
Mais je suis sur le 200m
On vous laisse chercher votre erreur.
Cordialement.
18 février 2024 à 12:36

Citation :Oui, mais ce qui n'empêche pas de corriger l'absence de liaison terre sur certains socles.
Est-ce une mesure compensatoire ?
Compensatoire signifie qu'en cas de défaut d'isolement affectant un équipement non relié à la terre, le fait qu'un usager touche la masse métallique non reliée à la terre doit déclencher l’interrupteur différentiel 30 mA, ce qui n'est pas sans effet type électrisation fortement désagréable et qu'il est bon d'éviter.
La valeur de 100 ohm maximum de la prise de terre est relative au calibre Idelta N de 500 mA du disjoncteur de branchement. Comme il y a un ID 30 mA la protection des usagers vis à vis des défauts d'isolement est assurée ; ce qui n'empêche pas de réduire cette valeur par l'ajout de piquet(s) par exemple.
Cordialement.
18 février 2024 à 11:08

Bonjour Arelack. La plupart des points relevés sont relatifs à la protection électrique des personnes. Tous les circuits de terre sont à vérifier ou modifier, à commencer par la prise de terre de l'habitat de résistance trop grande.
Le rapport ne signale pas de protection différentielle 30 mA compensatoire.
Aucune idée du prix, il faut corriger les points cités, et peut-être rénover le tableau de répartition.
Une vue du tableau de répartition permettrait de voir son état intérieur. S'il est comme sur la photo du milieu, ce n'est pas bon signe.
A vous de faire baisser le compromis de quelques milliers d'euros.
Cordialement.
Le rapport ne signale pas de protection différentielle 30 mA compensatoire.
Aucune idée du prix, il faut corriger les points cités, et peut-être rénover le tableau de répartition.
Citation :Pour un professionnel, oui car il est expérimenté ; éviter le copain "qui s'y connait" - pas plus que cela ? ; de même que les auto-entrepreneurs non spécialisés ni formés et peu expérimentés.
si elles sont simples à réparer.
Une vue du tableau de répartition permettrait de voir son état intérieur. S'il est comme sur la photo du milieu, ce n'est pas bon signe.
A vous de faire baisser le compromis de quelques milliers d'euros.
Cordialement.
17 février 2024 à 23:20

Citation :On voit que ce tableau a été câblé en atelier par un pisciniste et ce n'est pas un modèle tout fait (ce n'est pas le premier modèle qu'on voit sur le forum). Vous pouvez comparer avec le schéma visible en ouvrant le lien. Tous les tableaux secondaires bien faits ont cette structure et vous trouverez de nombreux exemples faits par l'ami CMT.
il m'a été vendu par une grande enseigne de la piscine prémonté et câblé donc j'imagine qu'il est aux normes.
Il faut vous assurer qu'il y a un interrupteur différentiel 30 mA quelque part, peut-être en amont du DJ 16 A dans le tableau principal ; on insiste sur la présence de cette protection.
Citation :Au point où vous en êtes, pourquoi pas. En cas d'incident il faudra aller dans le tableau principal.
y a t-il intérêt a ajouter des DJ supplémentaires si je repars du coffret piscine pour ajouter une prise de courant et un éclairage dans mon local piscine ?
Mais c'est loin d'être un tableau secondaire exemplaire.
Cordialement.
16 février 2024 à 11:36

Bonjour Silo. Les tuyaux d'eau métalliques doivent être reliés à la prise de terre de l'habitat. A vous de contrôler cet état.
Les robinets en contact avec la cuve inox assurent la continuité.
En cas de doutes, faites intervenir votre électricien.
Cordialement.
Les robinets en contact avec la cuve inox assurent la continuité.
Citation :Cela témoigne de l'absence de liaison terre et d'un défaut d'isolement d'un équipement, mais lequel et dans quelles conditions ?
Pourtant avec une autre kitchenette, il arrivait que je prenne des coups de jus
En cas de doutes, faites intervenir votre électricien.
Cordialement.
16 février 2024 à 08:39

Bonjour rusty.
On voit donc un coffret piscine bricolé qui ne respecte pas les protections élémentaires des personnes et du matériel, avec juste un disjoncteur moteur tripolaire câblé bizarrement.
Il n'y a pas trop de place car les composants sont mal choisis.
Voir le schéma d'un tableau piscine digne de ce nom ici : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Dans votre cas on raccorde les deux DJ supplémentaires en aval de l'ID 40 A 30 mA.
Cordialement.
On voit donc un coffret piscine bricolé qui ne respecte pas les protections élémentaires des personnes et du matériel, avec juste un disjoncteur moteur tripolaire câblé bizarrement.
Il n'y a pas trop de place car les composants sont mal choisis.
Voir le schéma d'un tableau piscine digne de ce nom ici : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Dans votre cas on raccorde les deux DJ supplémentaires en aval de l'ID 40 A 30 mA.
Cordialement.
15 février 2024 à 23:28

Bonjour jeje30. ID signifie interrupteur différentiel. Il déclenche en cas de défaut d'isolement voisin de 22 mA < 30 mA comme indiqué.
On emploie le bon vocabulaire de préférence. Différentiel tout court ne doit pas être employé.
Un ID n'est pas sensible à l'intensité qui circule dedans. Les protections surintensité sont assurées par des disjoncteur branchés en aval.
Cordialement.
On emploie le bon vocabulaire de préférence. Différentiel tout court ne doit pas être employé.
Un ID n'est pas sensible à l'intensité qui circule dedans. Les protections surintensité sont assurées par des disjoncteur branchés en aval.
Citation :Il faudrait préciser dans quelles conditions électriques l'un ou l'autre des ID "bronche".
le différentiel vert ne bronche pas au-delà de 7000W mais le rouge saute à 5000W.
Cordialement.
15 février 2024 à 23:19

Re.
Il serait étonnant qu'un conducteur de section 0,0806 mm² puisse conduire une telle intensité, ce que nous avons vérifié* (et pourquoi utiliser AWG ? - souder un scindex de 2×0,8 mm² voire 0,5 mm² dans une fiche ronde n'est pas un problème - mais on s'éloigne des solutions industrielles).
*Le net précise : AWG 28 - diamètre 0,32004 mm - section 0,081 mm² - résistance linéique 212,8720 ohms / km - *intensité maxi 1,4 A
On rappelle que la tension en bout de ligne est du type E - R.I avec E = tension constante de la source en volts, R = résistance de la ligne en ohms, I = intensité en ligne en ampères. Votre calcul montre que dans vos conditions la tension en sortie est nulle.
En sciences on n'utilise pas le net pour déterminer la résistance d'un conducteur mais plutôt la relation R = Rho.l/s avec les unités SI, quitte à utiliser les puissances de 10. Mais Wiki ou les tableaux doit avoir raison quand il faut aller vite. Ce qui ne nous empêche pas de vérifier.
Pour les échauffements des convertisseurs d'alimentation des PC, un sondage rapide auprès des proches et une évaluation ici même ne montre pas d'échauffement particulier.
Peut-être devriez vous approfondir ce qui pourrait s'apparenter à un dimensionnement limite, plutôt qu'employer des grands moyens qui ne sont pas aussi simples que cela en a l'air. Et une fois l'alimentation générale HS, tous les postes seront dans le noir.
Maintenant, on ne sait pas comment s'alimentent les PC et écrans dans des grandes salles d'informatique vues quelquefois dans certains reportages où il y a des dizaines d'écrans et de consoles. Ce n'est pas notre problème direct, mais cela serait intéressant à savoir. Il faudrait demander à des revendeurs et installateurs spécialisés en informatique.
Ici, on répond en théoricien.
En tout cas, pas d'incendie possible. Il n'y a qu'à regarder et traduire tous les symboles de sécurité présents sur les convertisseurs. Au pire, le convertisseur s’arrête, et il faut en changer.
Vous faites au mieux, en évitant les plans galère, et dans votre cas, voir pourquoi il semble y a voir des convertisseurs peut-être "limite".
Ici, je poserai la question à mon fournisseur lors d'un prochain achat, à savoir s'il y a des alimentations centralisées dans les grandes salles informatiques. Mais 8 postes correspond juste à une très petite installation.
Vous êtes renseigné.
Attendons d'autres avis. Des spécialistes informatique ne manquent pas parmi les contributeurs.
Cordialement.
Citation :Oui, mais cela n'était pas présenté nettement :"intensité max que le câble est capable de transporter". Ce n'est pas pareil.
j'avais bien l'impression que je calculais l'intensité de court-circuit
Il serait étonnant qu'un conducteur de section 0,0806 mm² puisse conduire une telle intensité, ce que nous avons vérifié* (et pourquoi utiliser AWG ? - souder un scindex de 2×0,8 mm² voire 0,5 mm² dans une fiche ronde n'est pas un problème - mais on s'éloigne des solutions industrielles).
*Le net précise : AWG 28 - diamètre 0,32004 mm - section 0,081 mm² - résistance linéique 212,8720 ohms / km - *intensité maxi 1,4 A
On rappelle que la tension en bout de ligne est du type E - R.I avec E = tension constante de la source en volts, R = résistance de la ligne en ohms, I = intensité en ligne en ampères. Votre calcul montre que dans vos conditions la tension en sortie est nulle.
En sciences on n'utilise pas le net pour déterminer la résistance d'un conducteur mais plutôt la relation R = Rho.l/s avec les unités SI, quitte à utiliser les puissances de 10. Mais Wiki ou les tableaux doit avoir raison quand il faut aller vite. Ce qui ne nous empêche pas de vérifier.
Pour les échauffements des convertisseurs d'alimentation des PC, un sondage rapide auprès des proches et une évaluation ici même ne montre pas d'échauffement particulier.
Peut-être devriez vous approfondir ce qui pourrait s'apparenter à un dimensionnement limite, plutôt qu'employer des grands moyens qui ne sont pas aussi simples que cela en a l'air. Et une fois l'alimentation générale HS, tous les postes seront dans le noir.
Maintenant, on ne sait pas comment s'alimentent les PC et écrans dans des grandes salles d'informatique vues quelquefois dans certains reportages où il y a des dizaines d'écrans et de consoles. Ce n'est pas notre problème direct, mais cela serait intéressant à savoir. Il faudrait demander à des revendeurs et installateurs spécialisés en informatique.
Ici, on répond en théoricien.
Citation :Y en a t-il vraiment un ?
Il était donc impératif pour moi de les remplacer afin d'éviter tout risque à ce niveau
En tout cas, pas d'incendie possible. Il n'y a qu'à regarder et traduire tous les symboles de sécurité présents sur les convertisseurs. Au pire, le convertisseur s’arrête, et il faut en changer.
Vous faites au mieux, en évitant les plans galère, et dans votre cas, voir pourquoi il semble y a voir des convertisseurs peut-être "limite".
Ici, je poserai la question à mon fournisseur lors d'un prochain achat, à savoir s'il y a des alimentations centralisées dans les grandes salles informatiques. Mais 8 postes correspond juste à une très petite installation.
Vous êtes renseigné.
Attendons d'autres avis. Des spécialistes informatique ne manquent pas parmi les contributeurs.
Cordialement.
15 février 2024 à 14:44

Bonjour.
On peut déporter une ligne I1 I2 (TIC) avec du câble torsadé de transmission de données.
II faudrait poser le problème à votre fournisseur d'énergie qui propose ce système de visualisation à distance de la consommation instantanée.
Et qui ne fonctionne pas comme il faudrait, d'après ce que vous écrivez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On peut déporter une ligne I1 I2 (TIC) avec du câble torsadé de transmission de données.
II faudrait poser le problème à votre fournisseur d'énergie qui propose ce système de visualisation à distance de la consommation instantanée.
Et qui ne fonctionne pas comme il faudrait, d'après ce que vous écrivez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 février 2024 à 08:11

Bonjour tilapin.
On ne va pas continuer car vos estimations sont fausses.
Vous calculez une résistance, ou plutôt, sans connaitre les bases, une calculette du net.
Ensuite vous appliquez la loi d'ohm sans savoir interpréter le résultat.
La tension de la source divisée par la résistance supposée de la ligne donne le courant de court-circuit ou quelque chose d'approchant.
Chaque convertisseur destiné à alimenter un PC est calculé pour fournir la puissance nominale sans échauffement . Si les vôtres chauffent, il faut voir pourquoi.
Les composants CTP sont connus, leur domaine d'emploi beaucoup moins, en tout cas pas pour protéger des équipements ; certainement des parties de circuits électroniques. On n'en sait pas plus.
Cordialement.
On ne va pas continuer car vos estimations sont fausses.
Vous calculez une résistance, ou plutôt, sans connaitre les bases, une calculette du net.
Ensuite vous appliquez la loi d'ohm sans savoir interpréter le résultat.
La tension de la source divisée par la résistance supposée de la ligne donne le courant de court-circuit ou quelque chose d'approchant.
Chaque convertisseur destiné à alimenter un PC est calculé pour fournir la puissance nominale sans échauffement . Si les vôtres chauffent, il faut voir pourquoi.
Citation :Oui, ce semble le cas ; mais on ne peut vous suivre et définir un projet à distance qui n'est pas viable, d'autant plus que vous voulez substituer des convertisseurs dédiés et unitaires par un modèle pour led.
Ah la la, j'aime les plans galères.
Les composants CTP sont connus, leur domaine d'emploi beaucoup moins, en tout cas pas pour protéger des équipements ; certainement des parties de circuits électroniques. On n'en sait pas plus.
Citation :Ce sera notre conclusion, bien qu'il est anormal qu'elles chauffent.
Laisser vos alimentations d'origine en service, même si elles chauffent, semble la meilleure solution.
Cordialement.
15 février 2024 à 08:06

Citation :Eh oui, c'est bien que vous ayez trouvé tout seul.
Si j’ai bien compris il faudrait mettre un télérupteur pour mettre par la suite les boutons poussoirs.
Cela nécessite de passer des conducteurs là ou sera installé le télérupteur, normalement dans le tableau de répartition.
Mais s'agissant d'allumer la lumière de deux points, que ce soit avec deux appareillages va et vient ou boutons-poussoir, le résultat est le même. Donc la transformation à laquelle vous pensez n'a pas d'intérêt.
Maintenant, Yokis propose des solutions radio mais c'est autre chose.
La pose d'un variateur encastré est possible sans grosse transformation, mais là aussi, l'intérêt est limité. Cela nécessite un repérage des conducteurs dans les deux appareillages, phase directe, navettes, phase coupée vers le luminaire, neutre direct.
Si les conduits sont de la gaine annelée ICT il y a peut-être moyen, en tirant les conducteurs, de situer les extrémités.
Vous êtes renseigné.
Cordialement.
14 février 2024 à 08:33

Bonjour FR06.
Seuls les plinthes au Québec et les planchers chauffants fonctionnent ainsi.
Tel que vous le présentez votre projet est à oublier.
Regardez les sites des grandes marques françaises où des solutions de programmation sont proposées, certaines sans fils. Mais sans contacteurs.
Cordialement.
Citation :Sauf qu'il y a bien des années que le chauffage par convecteurs ne se fait plus ainsi, l'électronique de commande des convecteurs et les thermostats électroniques intégrés n'autorisent plus une commande par tout ou rien.
Je sais qu'il faut passer par un contacteur de puissance
Seuls les plinthes au Québec et les planchers chauffants fonctionnent ainsi.
Tel que vous le présentez votre projet est à oublier.
Citation :C'est simple, on ne le choisit pas.
Comment choisir le contacteur de puissance ?
Regardez les sites des grandes marques françaises où des solutions de programmation sont proposées, certaines sans fils. Mais sans contacteurs.
Cordialement.
13 février 2024 à 23:42

Bonjour Nico1111.
Quel serait l'avantage escompté par les commandes comportant des boutons poussoirs ?
2 phases et 2 retours ne signifie rien d'utile, d'autant plus qu'un appareillage va et vient est un inverseur unipolaire, donc avec 3 conducteurs en présence et non 4.
En électricité on ne fait rien sans schéma ; il vous en faut deux, l'un avant modification, l'autre après modification.
On n'improvise pas.
Cordialement.
Quel serait l'avantage escompté par les commandes comportant des boutons poussoirs ?
2 phases et 2 retours ne signifie rien d'utile, d'autant plus qu'un appareillage va et vient est un inverseur unipolaire, donc avec 3 conducteurs en présence et non 4.
En électricité on ne fait rien sans schéma ; il vous en faut deux, l'un avant modification, l'autre après modification.
On n'improvise pas.
Cordialement.
13 février 2024 à 20:51

Re. Vous êtes d'autant plus sensible que vous avez peur. Dans ce cas là, il faut être plus que très prudente ; et quand on le peut, on sous-traite.
On n'a jamais eu de témoignages d'électrisés sur le forum.
La règle dans bien des domaines techniques est : "quand on ne sait pas, on ne touche pas".
Voyez si l'interrupteur différentiel est en état.
Cordialement.
On n'a jamais eu de témoignages d'électrisés sur le forum.
Citation :Oui, vous culpabilisez un peu, mais celui ou celle qui a ré-enclenché a commis une faute grave.
n’ayant pas signalé sur le disjoncteur qu’il ne fallait pas y toucher
La règle dans bien des domaines techniques est : "quand on ne sait pas, on ne touche pas".
Voyez si l'interrupteur différentiel est en état.
Cordialement.
13 février 2024 à 13:56

Bonjour tilapin Vous cherchez les complications.
Tout d'abord ce que vous appelez transformateur n'en n'est pas un.
Il s'agit d'un convertisseur AC DC prévu pour alimenter des led soit à tension constante soit à courant constant suivant la version. L'électronique interne limite le courant de sortie et il n'y a pas lieu de rajouter d'autres protections.
Un CPI se justifie dans les milieux industriels dans lesquels le schéma de liaison à la terre est IT. Il s'agit alors d'assurer la continuité de service après le premier défaut d'isolement.On vous laisse vous documenter.
On voit que vous manipulez davantage que la plupart des invités du forum ; mais cela ne doit pas vous inciter à chercher ou contrer des risques là où il n'y en n'a pas.
Le commutateur chinois est un DJ thermique sans plus (un bilame), donc pas réputé pour sa vitesse de réaction.
D'autre part vous verrez qu'une alimentation présente une caractéristique U = f(I) en 2 parties, soit à U constant soit à I constant . Dans le cas des alimentations à U constant seulement, la caractéristique vers la partie à courant limité n'est plus verticale mais oblique de façon à diminuer U et I en même temps pour limiter la puissance de sortie. Ce type de protection est dit "à retournement". C'est notamment le cas pour es petits circuits régulateurs de tension tels que 7815 ou LM317 si cela vous parle.
En conclusion, le fonctionnement en court-circuit des convertisseurs AC DC est prévu. Il en est de même des convertisseurs AC V 230 - AC 11, 5 V pour lampes halogènes qui supportent le court-circuit sans problème.
Même chose pour les alimentations de laboratoire à sortie continue, U constante et I constante, avec réglage grossier et fin de chaque grandeur.
On ne développera pas plus, mais évitez de transformer vos alimentations en grosse bidouille que vous seul sauriez mettre au point et entretenir, pour des dangers que vous supposez mais qui ne sont pas avérés.
En résumé, la mise en court-circuit d'un convertisseur AC DC ou AC AC ne présente aucun problème. Et il n'y a aucun transformateur ferromagnétique dans votre système dont la technologie est différente et qui nécessite des protections bien maitrisées.
Laisser vos alimentations d'origine en service, même si elles chauffent, semble la meilleure solution.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Tout d'abord ce que vous appelez transformateur n'en n'est pas un.
Il s'agit d'un convertisseur AC DC prévu pour alimenter des led soit à tension constante soit à courant constant suivant la version. L'électronique interne limite le courant de sortie et il n'y a pas lieu de rajouter d'autres protections.
Un CPI se justifie dans les milieux industriels dans lesquels le schéma de liaison à la terre est IT. Il s'agit alors d'assurer la continuité de service après le premier défaut d'isolement.On vous laisse vous documenter.
On voit que vous manipulez davantage que la plupart des invités du forum ; mais cela ne doit pas vous inciter à chercher ou contrer des risques là où il n'y en n'a pas.
Le commutateur chinois est un DJ thermique sans plus (un bilame), donc pas réputé pour sa vitesse de réaction.
Citation :Non car le court-circuit est détecté par le convertisseur et les composants internes ne seraient pas capables de maintenir le courant de court-circuit. A notre connaissance il n'y a pas d'incendies déclenchés par la défaillance d'un convertisseur.
la section maximale possible est trop petite pour permettre au transformateur de détecter un éventuel court-circuit et, en cas de court-circuit sur la partie à faible section, le câble de petite section en court-circuit s'échauffe fortement et pourrait provoquer un incendie.
D'autre part vous verrez qu'une alimentation présente une caractéristique U = f(I) en 2 parties, soit à U constant soit à I constant . Dans le cas des alimentations à U constant seulement, la caractéristique vers la partie à courant limité n'est plus verticale mais oblique de façon à diminuer U et I en même temps pour limiter la puissance de sortie. Ce type de protection est dit "à retournement". C'est notamment le cas pour es petits circuits régulateurs de tension tels que 7815 ou LM317 si cela vous parle.
En conclusion, le fonctionnement en court-circuit des convertisseurs AC DC est prévu. Il en est de même des convertisseurs AC V 230 - AC 11, 5 V pour lampes halogènes qui supportent le court-circuit sans problème.
Même chose pour les alimentations de laboratoire à sortie continue, U constante et I constante, avec réglage grossier et fin de chaque grandeur.
On ne développera pas plus, mais évitez de transformer vos alimentations en grosse bidouille que vous seul sauriez mettre au point et entretenir, pour des dangers que vous supposez mais qui ne sont pas avérés.
Citation :Les caractéristiques devraient renseigner sur la tenue en température de l'appareil. Vous pourriez chercher de ce côté.
l'alimentation vendue d'origine (qui chauffe beaucoup beaucoup, voire de manière flippante)
En résumé, la mise en court-circuit d'un convertisseur AC DC ou AC AC ne présente aucun problème. Et il n'y a aucun transformateur ferromagnétique dans votre système dont la technologie est différente et qui nécessite des protections bien maitrisées.
Laisser vos alimentations d'origine en service, même si elles chauffent, semble la meilleure solution.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 février 2024 à 11:33

Bonjour Niaks. Il faudrait faire le test avec le bouton sur l'interrupteur différentiel. Il aurait dû déclencher.
Vous êtes vivant, c'est bon signe. Les signes cliniques devraient disparaître.
Celui qui a remis l'installation sous tension a eu une attitude irresponsable. Si elle était coupée, il y avait une raison.
Cordialement.
Citation :Seul un médecin pourrait vous renseigner (nous sommes expérimentés certes, mais pas dans ce type d'incident).
Est-ce inquiétant ou normal dans ce genre de cas ?
Vous êtes vivant, c'est bon signe. Les signes cliniques devraient disparaître.
Celui qui a remis l'installation sous tension a eu une attitude irresponsable. Si elle était coupée, il y avait une raison.
Cordialement.
12 février 2024 à 23:17

Oui, c'est basique. Le raccordement est prévu pour un câble. La boite de dérivation est la solution ultime.
L'autre est de changer les trois conducteurs internes par un câble souple ; voir si la terre doit être raccordée.
Cordialement.
L'autre est de changer les trois conducteurs internes par un câble souple ; voir si la terre doit être raccordée.
Cordialement.
12 février 2024 à 20:40

Bonjour Quent51. Certes, la ligne est proche du maximum de ses caractéristiques normatives nominales, mais technologiquement il n'y a pas d'objection. On sait aussi que le calibre maximum de la protection de la ligne est de 20 A. Donc vous devriez pouvoir cuisiner des petites et des grandes crêpes en même temps.
On sait aussi que les feux à induction ne fonctionnent pas en tout ou rien. Rares seront les périodes ou chacune fonctionnera au maximum.
Pas de prise multiple bien sûr.
Cordialement.
On sait aussi que les feux à induction ne fonctionnent pas en tout ou rien. Rares seront les périodes ou chacune fonctionnera au maximum.
Pas de prise multiple bien sûr.
Cordialement.
12 février 2024 à 19:44

Bonjour Francis14. Soit vous pouvez rentrer la gaine dans le dispositif de connexion du projecteur soit vous montez une boîte de dérivation Plexo étanche.
La photo n'a pas été transmise.
Consultez l'aide en tête de rubrique.
Cordialement.
La photo n'a pas été transmise.
Consultez l'aide en tête de rubrique.
Cordialement.
12 février 2024 à 18:33

Normalement chaque spot fonctionne sous 12 volts continu, il faudrait voir si la fiche de sortie du convertisseur, qui doit être femelle, se branche sur chaque fiche mâle de chaque spot avec un détrompeur.
Ici on utiliserait un voltmètre.
L'origine de la baisse de luminosité pourrait être une baisse de la tension, mais on ne sait pas pourquoi elle aurait lieu, il faudrait faire l'essai proposé.
Cordialement.
Ici on utiliserait un voltmètre.
L'origine de la baisse de luminosité pourrait être une baisse de la tension, mais on ne sait pas pourquoi elle aurait lieu, il faudrait faire l'essai proposé.
Cordialement.
12 février 2024 à 18:28

Bonjour Nektar.
On ne change rien. Il faut mesurer la tension de sortie du convertisseur qui doit être de 12 volts continu.
Si cela est possible, brancher chaque spot en sortie du convertisseur afin de voir si la luminosité d'origine revient. Le carré blanc est une sorte de multiprise.
On peut vérifier les connexions en bougeant les fiches.
Cordialement.
On ne change rien. Il faut mesurer la tension de sortie du convertisseur qui doit être de 12 volts continu.
Si cela est possible, brancher chaque spot en sortie du convertisseur afin de voir si la luminosité d'origine revient. Le carré blanc est une sorte de multiprise.
On peut vérifier les connexions en bougeant les fiches.
Cordialement.
12 février 2024 à 13:41

Bonjour Edan.
Les relais comprennent 4 contacts inverseurs.
Il suffit de repérer leurs bornes et vous les rajoutez sur votre schéma. Il faudra faire la différence entre P et R.
Il aurait été bien que l'auteur du schéma le complète afin que vous puissiez faire le câblage. Il manque les ventouses, leur contact de commande et leur protection.
Bref, pour le moment vous ne pouvez pas faire grand chose si vous êtes éloigné du métier. Le dossier technique est incomplet.
Cordialement.
Les relais comprennent 4 contacts inverseurs.
Il suffit de repérer leurs bornes et vous les rajoutez sur votre schéma. Il faudra faire la différence entre P et R.
Il aurait été bien que l'auteur du schéma le complète afin que vous puissiez faire le câblage. Il manque les ventouses, leur contact de commande et leur protection.
Bref, pour le moment vous ne pouvez pas faire grand chose si vous êtes éloigné du métier. Le dossier technique est incomplet.
Cordialement.
12 février 2024 à 10:11

Bonjour Stefstef. Il s'agit d'un câble prévu pour 3 phases et sans neutre, peut-être de la "récup".
Vous ne précisez pas la section. Du 3G1,5 mm² correspond plus à l'application.
Éventuellement, vous transformez un des trois conducteurs en neutre à condition de bien l'identifier à chacune des extrémités, l'idéal étant de la gaine thermorétractable bleue.
Cordialement.
Vous ne précisez pas la section. Du 3G1,5 mm² correspond plus à l'application.
Éventuellement, vous transformez un des trois conducteurs en neutre à condition de bien l'identifier à chacune des extrémités, l'idéal étant de la gaine thermorétractable bleue.
Cordialement.
11 février 2024 à 17:00

Bonjour Yassert. Vous avez effectivement les explications qu'il faut dans les sujets en lien.
- Un mauvais contact au niveau du relais DSC gaz.
La chaudière n'est pas en cause.
Si vous êtes locataire il faut faire part de l'incident au bailleur ou au syndic.
Cordialement.
Citation :- La VMC de l'immeuble qui s'arrête (vous pouvez vérifier)
Quelle pourrait être l'explication de ce voyant Défaut qui s'allume et s'éteint de lui-même ?
- Un mauvais contact au niveau du relais DSC gaz.
La chaudière n'est pas en cause.
Si vous êtes locataire il faut faire part de l'incident au bailleur ou au syndic.
Cordialement.
10 février 2024 à 20:27

La notice évoque quelques cas de dysfonctionnements : https://www.beg-luxomat.com/files/product-catalogue-sync/web/web_pdf/16-ZZ/51252_Short_MAN_LC-Click-140_91101_91121_zz_V5.pdf
On ne croit pas que la nature des lampes soient en cause puisque la sortie L' est sur relais.
Mais vous pouvez remettre une halogène tout d'abord.
On ne voit pas bien ce qui peut se passer, sauf si le détecteur est mal positionné ; néanmoins, l'hypothèse est hasardeuse puisque le montage a fonctionné.
Vous pouvez essayer le détecteur sur l'établi en faisant le noir. Ainsi pas besoin d'attendre la nuit.
Cordialement.
On ne croit pas que la nature des lampes soient en cause puisque la sortie L' est sur relais.
Mais vous pouvez remettre une halogène tout d'abord.
Citation :Et elles s'éteignent seules le jour sans aucune action de votre part ?
les LED restent allumées toute la nuit.
On ne voit pas bien ce qui peut se passer, sauf si le détecteur est mal positionné ; néanmoins, l'hypothèse est hasardeuse puisque le montage a fonctionné.
Vous pouvez essayer le détecteur sur l'établi en faisant le noir. Ainsi pas besoin d'attendre la nuit.
Cordialement.
10 février 2024 à 19:52

Re bonjour bedo. Votre synthèse est bonne.
L'emploi des radiateurs est du ressort de la direction. Les températures doivent répondre à des valeurs qu'on ne connait pas (bureaux avec travail immobile ?). Reste à voir pourquoi certains personnels amènent des radiateurs d'appoint, si cela est justifié et autorisé, et pourquoi ils les laisseraient en fonctionnement la nuit.
Voir si des matériels sensibles peuvent être coupés à la sauvage sans respecter une séquence de mise en veille, et remis sous tension de la même manière.
Évaluer la puissance utilisée en dehors des heures d'ouverture, chiffrer l'énergie correspondante, et comparer avec le coût d'un matériel de coupure comme précédemment décrit. Établir aussi l'amortissement.
La consommation d'une photocopieuse en veille par rapport à un radiateur d'appoint en fonctionnement est négligeable.
Pour ce qui concerne le forum, la technologie à mettre en œuvre est très simple. Ce n'est pas plus difficile que de commander un chauffe-eau en heures creuses.
En espérant avoir fait évoluer votre réflexion en partageant quelques idées.
Cordialement.
L'emploi des radiateurs est du ressort de la direction. Les températures doivent répondre à des valeurs qu'on ne connait pas (bureaux avec travail immobile ?). Reste à voir pourquoi certains personnels amènent des radiateurs d'appoint, si cela est justifié et autorisé, et pourquoi ils les laisseraient en fonctionnement la nuit.
Voir si des matériels sensibles peuvent être coupés à la sauvage sans respecter une séquence de mise en veille, et remis sous tension de la même manière.
Évaluer la puissance utilisée en dehors des heures d'ouverture, chiffrer l'énergie correspondante, et comparer avec le coût d'un matériel de coupure comme précédemment décrit. Établir aussi l'amortissement.
La consommation d'une photocopieuse en veille par rapport à un radiateur d'appoint en fonctionnement est négligeable.
Pour ce qui concerne le forum, la technologie à mettre en œuvre est très simple. Ce n'est pas plus difficile que de commander un chauffe-eau en heures creuses.
En espérant avoir fait évoluer votre réflexion en partageant quelques idées.
Cordialement.
10 février 2024 à 14:07

Bonjour sirroco65. Vous n'avez pas donné suite à votre question du 18 décembre 2021 à 10:09
Pour le problème du jour il faudrait préciser les caractéristiques du détecteur.
Le forum conseille les détecteurs Flash Hager https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Cordialement.
Pour le problème du jour il faudrait préciser les caractéristiques du détecteur.
Le forum conseille les détecteurs Flash Hager https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Cordialement.
10 février 2024 à 10:00

Bonjour Bedo. La réponse du forum est purement technologique.
Monter quelques contacteurs en aval des DJ ou un gros en entrée des DJ sélectionnés est possible. Ce qui a été précisé le 08 février 2024 à 12:51.
Reste l'étude économique, les conditions de sécurité, voir si couper brusquement des récepteurs particuliers sans respecter une procédure éventuelle de mise en veille n'est pas nuisible à la longue, voir si des utilisations du bâtiment en dehors des horaires prévus est possible, voir si certaines coupures limite l'action de secours éventuels ; toutes nos interrogations sont hors du sujet initial.
Mesurer la puissance instantanée est possible avec un analyseur de réseau. Peut-être faudrait-il commencer par là.
Couper des éclairages de vitrines serait sans interrogation.
Couper l'alimentation des bouilloires et cafetières la nuit ne se justifie pas (voir pour machines à café automatiques ?). Pour les radiateurs, il suffit de mieux gérer le chauffage et interdire les chauffages d'appoint. Il faut responsabiliser les personnels.
Voir aussi comment se fait la gestion de l'énergie dans des structures équivalentes si cela vous est possible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Monter quelques contacteurs en aval des DJ ou un gros en entrée des DJ sélectionnés est possible. Ce qui a été précisé le 08 février 2024 à 12:51.
Reste l'étude économique, les conditions de sécurité, voir si couper brusquement des récepteurs particuliers sans respecter une procédure éventuelle de mise en veille n'est pas nuisible à la longue, voir si des utilisations du bâtiment en dehors des horaires prévus est possible, voir si certaines coupures limite l'action de secours éventuels ; toutes nos interrogations sont hors du sujet initial.
Mesurer la puissance instantanée est possible avec un analyseur de réseau. Peut-être faudrait-il commencer par là.
Couper des éclairages de vitrines serait sans interrogation.
Couper l'alimentation des bouilloires et cafetières la nuit ne se justifie pas (voir pour machines à café automatiques ?). Pour les radiateurs, il suffit de mieux gérer le chauffage et interdire les chauffages d'appoint. Il faut responsabiliser les personnels.
Voir aussi comment se fait la gestion de l'énergie dans des structures équivalentes si cela vous est possible.
Citation :Vous voyez que ce n'est pas simple. Et il y aura des jours où le bâtiment fonctionnera en dehors des horaires de coupure.
J'ai une question qui me taraude soudainement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 février 2024 à 09:54
