Profil du membre GL
Actuellement
27 331
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 389 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Vincent.
Il faut utiliser un petit automate programmable.
Ce n'est pas une énigme, mais un projet d'automatisme.
Cordialement.
Il faut utiliser un petit automate programmable.
Ce n'est pas une énigme, mais un projet d'automatisme.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:36
consulter ce sujet Sens rotation moteur règles priorité asservissementBonjour donald2001.
On ne sait si vous utilisez un extracteur temporisé commandé par la lumière ou s'il y a un groupe VMC dédié qui ne fonctionne que si la lumière est allumée.
Dans un cas comme dans l'autre il faudra relayer.
Votre projet est à affiner compte tenu de nos interrogations.
Dans un habitat moderne il y a une VMC simple flux au minimum qui aspire l'air en permanence dans les pièces de service, WC SDB et cuisine. Dans votre cas il y aurait juste à rajouter une bouche.
Cordialement.
On ne sait si vous utilisez un extracteur temporisé commandé par la lumière ou s'il y a un groupe VMC dédié qui ne fonctionne que si la lumière est allumée.
Dans un cas comme dans l'autre il faudra relayer.
Votre projet est à affiner compte tenu de nos interrogations.
Dans un habitat moderne il y a une VMC simple flux au minimum qui aspire l'air en permanence dans les pièces de service, WC SDB et cuisine. Dans votre cas il y aurait juste à rajouter une bouche.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:32
consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteursRe. Sur le forum on voit quelquefois des raccordements sortie de DJ de branchement vers bornier du tableau principal avec des conducteurs souples type HO7V-K. La plupart du temps il y a utilisation d'embouts, et s'il n'y en n'a pas, on le fait remarquer avec persuasion. Les embouts pour grosses sections, 10 ou 16 mm² existent.
Dans cet exemple (03 septembre 2024 à 20:57), on voit qu'il n'y a pas d'embouts pour du conducteur rigide, multibrins par nature à partir de 6 mm² : Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
Un exemple facile à faire est de raccorder un bout de HO7V-K dans un domino bien serré. Puis on dévisse ; c'est alors qu'on voit les brins écrasés et coupés tomber. Sans compter que le cuivre écrasé s’écrouit et devient cassant. La liaison dans un domino finit par être mauvaise si l'on travaille mal.
Ce n'est pas le cas dans les bornes à levier type Wago ou une lame élastique appuie en permanence sur les brins, sans qu'il soit besoin d'embouts.
Cordialement.
Dans cet exemple (03 septembre 2024 à 20:57), on voit qu'il n'y a pas d'embouts pour du conducteur rigide, multibrins par nature à partir de 6 mm² : Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
Citation :Il faut être ferme et exigeant. Comme déjà rappelé, elles sont enseignées en formation initiale.
niveau règles de l’art il y a quelques points qui m’embêtent.
Un exemple facile à faire est de raccorder un bout de HO7V-K dans un domino bien serré. Puis on dévisse ; c'est alors qu'on voit les brins écrasés et coupés tomber. Sans compter que le cuivre écrasé s’écrouit et devient cassant. La liaison dans un domino finit par être mauvaise si l'on travaille mal.
Ce n'est pas le cas dans les bornes à levier type Wago ou une lame élastique appuie en permanence sur les brins, sans qu'il soit besoin d'embouts.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:25
consulter ce sujet Obligation embouts de câblageBonjour Tom9544.
Les appareillages sont des doubles va et vient, avec un commun L1 et deux navettes X1 et X2 photo de gauche, repérés L1 et 1 et 2 photo de droite. On dit aussi que ce sont deux inverseurs unipolaires.
Cordialement.
Les appareillages sont des doubles va et vient, avec un commun L1 et deux navettes X1 et X2 photo de gauche, repérés L1 et 1 et 2 photo de droite. On dit aussi que ce sont deux inverseurs unipolaires.
Citation :Vous avez de la chance, les schémas sont explicites ; sur certains appareillages aux origines inconnues ce n'est pas toujours le cas.
je vois que les schémas de connexion ne sont pas les mêmes que sur mon ancien interrupteur.
Citation :Voir photo ci-dessus.
comment je dois brancher mes fils sur le nouvel interrupteur ?
Cordialement.
04 septembre 2024 à 14:47
consulter ce sujet Brancher interrupteur double Schneider remplacement ancien interrupteurBonjour Y.
Voir cette discussion : La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
Les règles de l'art impliquent d'utiliser des embouts sur les conducteurs usuels multibrins, question de logique, de qualité, sécurité (résistance de contact) et pérennité des raccordements.
En examen professionnel le câblage d'une armoire domestique ou d'automatisme avec conducteurs souples sans embouts est durement sanctionné. Il n'est pas rare que le jury tire sur des connexions sans embouts pour montrer que l'aplatissement de l'ensemble des brins font que dans deux cas sur trois le conducteur ne tient pas.
Pourquoi cette question ?
Cordialement.
Voir cette discussion : La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
Les règles de l'art impliquent d'utiliser des embouts sur les conducteurs usuels multibrins, question de logique, de qualité, sécurité (résistance de contact) et pérennité des raccordements.
En examen professionnel le câblage d'une armoire domestique ou d'automatisme avec conducteurs souples sans embouts est durement sanctionné. Il n'est pas rare que le jury tire sur des connexions sans embouts pour montrer que l'aplatissement de l'ensemble des brins font que dans deux cas sur trois le conducteur ne tient pas.
Pourquoi cette question ?
Citation :C'est justement la raison.
afin d'assurer une bonne connexion dans les borniers.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 14:40
consulter ce sujet Obligation embouts de câblageCitation :Eh oui, chacun chez soi, la platine de commande de l'un n'est pas utilisable sur le moteur de l'autre.
les matériels ne sont pas compatibles
03 septembre 2024 à 22:52
consulter ce sujet Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De DietrichBonsoir Denis,
Pour la ligne triphasée piano :
*Les protections de la ligne triphasée piano seront issues des borniers phase et neutre du tableau de répartition principal.
Revenez au besoin.
Cordialement
Voir ici : Notre forum vous a aidé, aidez le forum
Citation :Ce qui convient pour des lignes et récepteurs monophasés.
les phases étant réparties entre les différents appareils.
Pour la ligne triphasée piano :
Citation :Donc sans passer par les ID monophasés.
Au départ de la ligne, *DJ tétrapolaire 20 A et protection différentielle 30 mA.
Un DJ différentiel dédié peut aussi faire l'affaire.
*Les protections de la ligne triphasée piano seront issues des borniers phase et neutre du tableau de répartition principal.
Revenez au besoin.
Cordialement
Voir ici : Notre forum vous a aidé, aidez le forum
03 septembre 2024 à 22:31
consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphaséBonjour MG. Votre projet est à oublier, les matériels ne sont pas compatibles.
Il vaut mieux changer de hotte si vous en trouvez une plus silencieuse.
Cordialement.
Il vaut mieux changer de hotte si vous en trouvez une plus silencieuse.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 21:58
consulter ce sujet Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De DietrichQuelques remarques complémentaires en passant.
- Dès l'instant où l'installation comporte des interrupteurs différentiels 30 mA, le disjoncteur différentiel de branchement doit être de type S afin d'assurer la sélectivité des déclenchements (il faudrait que vous connaissiez les caractéristique d'un type S).
- Pour ce qui concerne l'alimentation portail à 70 m, phase et neutre suffisent, sachant qu'une terre locale suffit. Un piquet à proximité du portail.
- Enfin, la ligne devra passer dans un tube TPC enterré de bon diamètre (50 ou 60 mm), avec deux chambres de tirage intermédiaires. On aime bien Turbogliss Legrand disponible chez les grossistes. On évite les produits de GSB.
Mêmes remarques pour l'alimentation du local piscine.
- 12 kVA nécessitera un délestage automatique.
- Dans le tableau on aperçoit des dents non isolées
On vous laisse faire la synthèse. Mais on se demande si l'aide d'un professionnel sur place ne serait pas à envisager car il y a beaucoup de détails à régler ; les contributeurs apportent une aide ponctuelle sans élaborer de projet.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
- Dès l'instant où l'installation comporte des interrupteurs différentiels 30 mA, le disjoncteur différentiel de branchement doit être de type S afin d'assurer la sélectivité des déclenchements (il faudrait que vous connaissiez les caractéristique d'un type S).
- Pour ce qui concerne l'alimentation portail à 70 m, phase et neutre suffisent, sachant qu'une terre locale suffit. Un piquet à proximité du portail.
- Enfin, la ligne devra passer dans un tube TPC enterré de bon diamètre (50 ou 60 mm), avec deux chambres de tirage intermédiaires. On aime bien Turbogliss Legrand disponible chez les grossistes. On évite les produits de GSB.
Mêmes remarques pour l'alimentation du local piscine.
- 12 kVA nécessitera un délestage automatique.
- Dans le tableau on aperçoit des dents non isolées
Citation :Un disjoncteur à l'origine d'une ligne protège la ligne et pas autre chose. Ainsi, une ligne de section 2,5 mm² peut être protégée par un disjoncteur de calibre maximum 20 A. Que vous mettiez 10 ne changera rien en cas de surintensité violente.
ou préférable de mettre du 3G2,5² et de limiter avec un disjoncteur 10A ?
On vous laisse faire la synthèse. Mais on se demande si l'aide d'un professionnel sur place ne serait pas à envisager car il y a beaucoup de détails à régler ; les contributeurs apportent une aide ponctuelle sans élaborer de projet.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 21:56
consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de fermeDans cette discussion on vous présente les alimentations classiques des tableaux secondaires à partir des borniers phases et neutre du tableau principal triphasé.
Dans votre cas, vous alimentez 3 tableaux monophasés. L'idée est donc d'avoir 3 lignes monophasées indépendantes, chacune alimenté par son disjoncteur phase neutre (DPN) propre.
Si les câbles 5G4 sont en place, vous pouvez utiliser le neutre bleu et un conducteur de phase. Les deux autres conducteurs de phase ne seront pas raccordés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Dans votre cas, vous alimentez 3 tableaux monophasés. L'idée est donc d'avoir 3 lignes monophasées indépendantes, chacune alimenté par son disjoncteur phase neutre (DPN) propre.
Si les câbles 5G4 sont en place, vous pouvez utiliser le neutre bleu et un conducteur de phase. Les deux autres conducteurs de phase ne seront pas raccordés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 12:01
consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairagesBonjour Nono974.
Vu d'ici, il se peut que 12 kVA monophasé soit une puissance souscrite insuffisante, surtout s'il y a des machines utilisées pour l'exploitation.
15 à 18 kVA en triphasé serait une option possible.
Cordialement.
Vu d'ici, il se peut que 12 kVA monophasé soit une puissance souscrite insuffisante, surtout s'il y a des machines utilisées pour l'exploitation.
15 à 18 kVA en triphasé serait une option possible.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 08:39
consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de fermeBonjour Mathieu.
L'idée initiale était donc bonne.
L'usage de dominos implique des précautions : serrage des conducteurs avec les deux vis en évitant l'écrasement du cuivre. Dans le temps on pouvait torsader les extrémités en cuivre avec une pince plate ou coudée, puis le domino parachevait la liaison devenue éternelle si elle était au sec, donc dans une boîte.
Quand on peut, on utilise des bornes rapides type Wago à levier.
Cordialement.
L'idée initiale était donc bonne.
L'usage de dominos implique des précautions : serrage des conducteurs avec les deux vis en évitant l'écrasement du cuivre. Dans le temps on pouvait torsader les extrémités en cuivre avec une pince plate ou coudée, puis le domino parachevait la liaison devenue éternelle si elle était au sec, donc dans une boîte.
Quand on peut, on utilise des bornes rapides type Wago à levier.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 08:33
consulter ce sujet Problème sur deux circuits de lumièresBonjour Jdi72.
18 kVA correspond à 30 A par phase, il y a donc de la marge.
Le projet en photo 1 peut être amélioré de façon que chaque tableau soit sur un départ monophasé dédié.
Ici on comprend qu'un seul DJ tétrapolaire 20 ampères alimente l'ensemble des tableaux.
Votre projet avance.
Bien sûr il faut conserver l'EJP.
Cordialement.
18 kVA correspond à 30 A par phase, il y a donc de la marge.
Le projet en photo 1 peut être amélioré de façon que chaque tableau soit sur un départ monophasé dédié.
Ici on comprend qu'un seul DJ tétrapolaire 20 ampères alimente l'ensemble des tableaux.
Votre projet avance.
Bien sûr il faut conserver l'EJP.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 08:26
consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairagesBonjour Denis.
Sage décision, et vous aurez du matériel professionnel, liaison et protection y comprises.
On aime bien le câble souple HO7RN-F, mais du moment que la section est bonne, c'est l'essentiel.
Tout dépend le cheminement du câble, goulotte, tube IRL ou ICT.
Dans ces derniers cas on peut aussi utiliser des conducteurs unitaires, rigides HO7V-U ou souples avec embouts HO7V-K.
A l'arrivée, soit sortie de câble ou socle femelle pentapolaire.
Au départ de la ligne, DJ tétrapolaire 20 A et protection différentielle 30 mA.
Un DJ différentiel dédié peut aussi faire l'affaire.
L'idée est qu'un défaut d'isolement n'affecte pas tout un ensemble de circuits.
Cordialement.
Sage décision, et vous aurez du matériel professionnel, liaison et protection y comprises.
On aime bien le câble souple HO7RN-F, mais du moment que la section est bonne, c'est l'essentiel.
Tout dépend le cheminement du câble, goulotte, tube IRL ou ICT.
Dans ces derniers cas on peut aussi utiliser des conducteurs unitaires, rigides HO7V-U ou souples avec embouts HO7V-K.
A l'arrivée, soit sortie de câble ou socle femelle pentapolaire.
Au départ de la ligne, DJ tétrapolaire 20 A et protection différentielle 30 mA.
Un DJ différentiel dédié peut aussi faire l'affaire.
L'idée est qu'un défaut d'isolement n'affecte pas tout un ensemble de circuits.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 08:16
consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphaséRe. Si vous n'avez pas besoin de triphasé et qu'une puissance souscrite de 12 kVA maximum vous convient, à vous de voir si une livraison en monophasé ne serait pas envisageable. Ce qui simplifierait votre rénovation.
Si votre contrat est triphasé d'au moins 15 kVA, il faudra faire avec.
On croit voir qu'un tableau secondaire est en cascade avec le premier.
Les règles de protection des lignes sont les mêmes, que l'installation soit de 1970 ou ultérieurement.
Il faudra faire au mieux, compte tenu des renseignements qui vous ont été fournis. En favorisant, outre les protections, la sélectivité des déclenchements ; cela signifie qu'un incident d'isolement, notamment, ne doit pas mettre tout l'habitat dans le noir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si votre contrat est triphasé d'au moins 15 kVA, il faudra faire avec.
On croit voir qu'un tableau secondaire est en cascade avec le premier.
Les règles de protection des lignes sont les mêmes, que l'installation soit de 1970 ou ultérieurement.
Il faudra faire au mieux, compte tenu des renseignements qui vous ont été fournis. En favorisant, outre les protections, la sélectivité des déclenchements ; cela signifie qu'un incident d'isolement, notamment, ne doit pas mettre tout l'habitat dans le noir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 septembre 2024 à 19:05
consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairagesBonjour chtibill et merci pour votre retour.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Prochainement fermeture des Forums ?
Citation :Plus maintenant !
n'étant pas expert en électricité.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Prochainement fermeture des Forums ?
02 septembre 2024 à 15:01
consulter ce sujet Conseils motorisation portail conseils électricitéBonjour Jdi72.
Si vous avez parcouru le forum vous avez dû voir comment les tableaux secondaires doivent être alimentés.
Au départ de chaque ligne monophasée un DJ de calibre adapté à la section, et en tête de tableau secondaire un ID 30 mA au minimum.
Si un tableau secondaire est triphasé, un DJ tétrapolaire en amont de la ligne et un ID tétrapolaire 30 mA (au minimum) en tête de tableau. Et un interrupteur sectionneur à partir du moment où il y a plusieurs ID.
Tout cela est fréquemment expliqué sur le forum et on vous laisse vous documenter.
On rappelle également qu'une distribution triphasée impose des contraintes pour l'équilibrage des intensités, de même que les récepteurs qui peuvent l'être doivent fonctionner en triphasé, PAC, pompe de piscine, plaque de cuisson (sur 2 phases), chauffe-eau, borne de recharge de véhicule de puissance supérieure à 3,7 kW.
Une pince ampèremétrique est indispensable, on aime bien la CM 605 Multimetrix.
Le triphasé s'impose pour des puissances installées > = 15 kVA.
Cordialement.
Si vous avez parcouru le forum vous avez dû voir comment les tableaux secondaires doivent être alimentés.
Au départ de chaque ligne monophasée un DJ de calibre adapté à la section, et en tête de tableau secondaire un ID 30 mA au minimum.
Si un tableau secondaire est triphasé, un DJ tétrapolaire en amont de la ligne et un ID tétrapolaire 30 mA (au minimum) en tête de tableau. Et un interrupteur sectionneur à partir du moment où il y a plusieurs ID.
Tout cela est fréquemment expliqué sur le forum et on vous laisse vous documenter.
On rappelle également qu'une distribution triphasée impose des contraintes pour l'équilibrage des intensités, de même que les récepteurs qui peuvent l'être doivent fonctionner en triphasé, PAC, pompe de piscine, plaque de cuisson (sur 2 phases), chauffe-eau, borne de recharge de véhicule de puissance supérieure à 3,7 kW.
Une pince ampèremétrique est indispensable, on aime bien la CM 605 Multimetrix.
Le triphasé s'impose pour des puissances installées > = 15 kVA.
Cordialement.
02 septembre 2024 à 14:57
consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairagesBonjour Philippe75.
Déclenchez le disjoncteur de branchement et vérifiez si l'indication passe à zéro.
Vérifiez aussi, pendant un laps de temps de 2 heures, disjoncteur de branchement toujours déclenché, si la consommation en Wh ou kWh augmente.
Cordialement.
Citation :Pas forcément. Votre remarque est curieuse et mérite quelques approfondissements et vérifications.
Pensez-vous qu'il soit raisonnable de lui faire confiance et de clore le sujet ?
Déclenchez le disjoncteur de branchement et vérifiez si l'indication passe à zéro.
Vérifiez aussi, pendant un laps de temps de 2 heures, disjoncteur de branchement toujours déclenché, si la consommation en Wh ou kWh augmente.
Cordialement.
02 septembre 2024 à 14:21
consulter ce sujet Compteur Linky VA à zéroBonjour Denis.
Votre piano de cuisson mérite une alimentation propre et non bricolée, à la hauteur de la qualité de l'équipement et des usages que vous allez en faire.
Si vous envisagez de tirer un câble à 2 conducteurs, le mieux est d'oublier cette idée et de passer un câble à 5 conducteurs, quitte à faire quelques efforts.
Cette solution serait sanctionnée lourdement à n'importe quel examen professionnel.
Cordialement.
Votre piano de cuisson mérite une alimentation propre et non bricolée, à la hauteur de la qualité de l'équipement et des usages que vous allez en faire.
Si vous envisagez de tirer un câble à 2 conducteurs, le mieux est d'oublier cette idée et de passer un câble à 5 conducteurs, quitte à faire quelques efforts.
Cette solution serait sanctionnée lourdement à n'importe quel examen professionnel.
Cordialement.
01 septembre 2024 à 22:15
consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphaséBonjour,
Vos explications ne permettent pas de comprendre comment se fait la commande.
Il s'agit d'un gadget et il faut le prendre ainsi. Il fonctionne ou non, à vous de savoir comment l'utiliser.
Vous pouvez l'essayer en fils volants sur l'établi.
Un interrupteur est un appareillage à deux états stables ; un bouton-poussoir ne comporte qu'un état stable. Ce sont des appareillages différents.
Cordialement.
Vos explications ne permettent pas de comprendre comment se fait la commande.
Il s'agit d'un gadget et il faut le prendre ainsi. Il fonctionne ou non, à vous de savoir comment l'utiliser.
Vous pouvez l'essayer en fils volants sur l'établi.
Un interrupteur est un appareillage à deux états stables ; un bouton-poussoir ne comporte qu'un état stable. Ce sont des appareillages différents.
Cordialement.
01 septembre 2024 à 11:46
consulter ce sujet Problème paramétrage plafonnierBonjour,
Il faudrait en dire plus sur le lampadaire.
S'il y a de l'électronique dedans, peut-être faut-il une alimentation permanente.
Cordialement.
Il faudrait en dire plus sur le lampadaire.
S'il y a de l'électronique dedans, peut-être faut-il une alimentation permanente.
Cordialement.
01 septembre 2024 à 11:41
consulter ce sujet Lampadaire de salon ne répond pas à l’interrupteurRe. Un défaut de l'ID était possible, et ce fut donc le cas.
Puis revenez nous dire.
Cordialement.
Citation :Non, c'est juste une question de la compatibilité des peignes, rien de plus ; et quelquefois l’alimentation par le bas (Schneider Electric notamment) et le haut.
Est-ce grave si je laisse l'ID de marque ABB et les DJ de marque Legrand ?
Citation :Le multimètre numérique fait des siennes. Essayez plutôt avec une lampe témoin.
est-il normal que le DJ bipolaire abaissé laisse passer le courant jusqu'à mon tableau électrique de la PAC ?
Puis revenez nous dire.
Cordialement.
30 août 2024 à 09:21
consulter ce sujet Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui sauteBonjour à tous,
Juste une idée en passant :
- Il n'y a pas d'ID 30 mA
- la seule protection différentielle est celle du disjoncteur de branchement calibrée à 500 mA
- une goutte d'eau ou un ruban d'eau relie phase ou neutre à la terre
- le capteur différentiel 500 mA du DJ de branchement déclenche (jamais fait l'essai, mais sur un ID 30 mA le déclenchement est immédiat).
Cordialement
Juste une idée en passant :
- Il n'y a pas d'ID 30 mA
- la seule protection différentielle est celle du disjoncteur de branchement calibrée à 500 mA
- une goutte d'eau ou un ruban d'eau relie phase ou neutre à la terre
- le capteur différentiel 500 mA du DJ de branchement déclenche (jamais fait l'essai, mais sur un ID 30 mA le déclenchement est immédiat).
Citation :Normal, il n'a pas détecté de surintensité
le disjoncteur du circuit n'a pas sauté
Citation :C'est autre chose. Peut-être des connexions desserrées. En électricité on n'aime pas ça. Dès l'instant où du courant passe il y a échauffement, et c'est à ce moment qu'il peut y avoir sinon incendie car les matériaux ne sont pas propagateurs de la flamme et carbonisent, dégagement de fumées toxiques.
plastique légèrement fondu et traces noires de brûlé
Cordialement
29 août 2024 à 22:11
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé Re.
Il est écrit : Un fil relié à com est commun à tous les contacts* de commande, ce conformément au schéma.
Sur le schéma vous voyez que des contacts fugitifs à fermeture (des boutons-poussoirs comme pour des sonnettes) sont reliés à Com et Par par exemple, suivant la fonction demandée.
*Il n'y a rien d'automatique, c'est en appuyant sur un BP que vous déclenchez une commande.
Si vous n'avez pas de BP sous la main pour le moment, vous faites un contact fugitif avec un petit fil relié à Com, puis vous lui faites toucher la borne qui assure la commande que vous désirez.
Votre photo est peu exploitable telle quelle, floue et globalement grise.
Cordialement.
Citation :Dès l'instant où l'on sait connecter un interrupteur simple cela suffit, sans être du métier.
mais je ne suis pas électricien
Il est écrit : Un fil relié à com est commun à tous les contacts* de commande, ce conformément au schéma.
Sur le schéma vous voyez que des contacts fugitifs à fermeture (des boutons-poussoirs comme pour des sonnettes) sont reliés à Com et Par par exemple, suivant la fonction demandée.
*Il n'y a rien d'automatique, c'est en appuyant sur un BP que vous déclenchez une commande.
Si vous n'avez pas de BP sous la main pour le moment, vous faites un contact fugitif avec un petit fil relié à Com, puis vous lui faites toucher la borne qui assure la commande que vous désirez.
Votre photo est peu exploitable telle quelle, floue et globalement grise.
Cordialement.
29 août 2024 à 21:57
consulter ce sujet Conseils motorisation portail conseils électricitéCitation :Ce qui signifie ?
Tous les autres disjoncteur sont fermés de la PAC.
Un disjoncteur est soit ouvert = déclenché = maneton en bas (le courant ne passe pas), ou bien il est fermé, maneton en haut, et il peut alimenter la ligne qui est alors sous tension.
On ne sait si d'autres disjoncteurs sont alimentés par cet ID.
Généralement, il est préférable qu'une PAC soit sur une ligne spécifique avec sa propre protection différentielle 30 mA. Soit ID + DJ ou disjoncteur différentiel.
Si tous les disjoncteurs alimentés par un même ID sont déclenchés manuellement (manetons en bas), vous devez pouvoir réarmer l'interrupteur différentiel.
Si celui-ci est réarmé, et si le fait de relever le disjoncteur qui alimente la PAC fait déclencher l'ID, la PAC présente un défaut d'isolement.
Vous savez tout, à vous de faire les vérification préconisées.
Il est de rares cas ou un ID est défectueux (on ne peut le réarmer si tous les DJ sont déclenchés), auquel cas on le remplace.
Si vous n'arrivez pas à déterminer ce qui se passe, l'intervention d'un professionnel expérimenté s'impose.
On ne voit pas la relation entre un DPE et le dysfonctionnement que vous décrivez.
Cordialement.
29 août 2024 à 19:41
consulter ce sujet Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui sauteBonjour
Voir ici entre autre https://www.wago.com/fr/dali
Vous verrez que les luminaires commandés doivent être certifiés DALI.
On ne voit pas l'intérêt de ce système compliqué dans une école où il suffit d'allumer ou d'éteindre la lumière de façon classique.
Cordialement.
Citation :Vous documenter sur le net avec les mots clé système DALI, vous faire conseiller par votre distributeur s'il est compétent, ou suivre une formation.
Comment puis je comprendre et régler le problème?
Voir ici entre autre https://www.wago.com/fr/dali
Vous verrez que les luminaires commandés doivent être certifiés DALI.
Citation :Dans le cas de ballasts électroniques il faut faire le bon choix.
on m'a vendu des ballasts sans branchement DALI
On ne voit pas l'intérêt de ce système compliqué dans une école où il suffit d'allumer ou d'éteindre la lumière de façon classique.
Cordialement.
29 août 2024 à 18:22
consulter ce sujet Remplacer ballast électronique DALIBonjour Amax2108.
Ne cherchez pas bien loin, la PAC présente un défaut d'isolement qu'un électricien devra en chercher l'origine.
En photo 1 on voit un disjoncteur bipolaire censé protéger la ligne vis à vis des surintensités.
Cordialement.
Ne cherchez pas bien loin, la PAC présente un défaut d'isolement qu'un électricien devra en chercher l'origine.
En photo 1 on voit un disjoncteur bipolaire censé protéger la ligne vis à vis des surintensités.
Citation :Plutôt qu'un voltmètre numérique, on préfère utiliser une lampe témoin à incandescence.
une tension sort de ce dernier.
Citation :Non, ce ne peut être qu'un récepteur relié à la terre, la PAC dans votre cas si c'est le seul récepteur alimenté par l'ID.
Est-ce lui qui me fait disjoncter mon interrupteur différentiel ?
Cordialement.
29 août 2024 à 18:08
consulter ce sujet Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui sauteBonjour Pablito.
Un tel montage se traite facilement si on a le schéma du montage sous les yeux et c'est par là qu'il vous faut commencer.
Ensuite, si l'on sait comment fonctionne un électro-aimant qui commande un contact quand on envoie un courant dans la bobine, le tour est joué.
On vous laisse repérer les bornes de la bobine et les bornes du contact.
Une fois cela fait, le plus gros du travail est réalisé.
Quand les connaissances sont faibles ou moins, il vaut mieux se faire aider.
Un sujet apparenté parmi d'autres ici : Branchement télérupteur Legrand 49107
Cordialement.
Citation :C'est peu, mais il y a une marge de progression possible si vous fournissez un minimum de travail personnel.
Ayant le niveau d'un lapin de 6 semaines
Un tel montage se traite facilement si on a le schéma du montage sous les yeux et c'est par là qu'il vous faut commencer.
Ensuite, si l'on sait comment fonctionne un électro-aimant qui commande un contact quand on envoie un courant dans la bobine, le tour est joué.
On vous laisse repérer les bornes de la bobine et les bornes du contact.
Une fois cela fait, le plus gros du travail est réalisé.
Quand les connaissances sont faibles ou moins, il vaut mieux se faire aider.
Un sujet apparenté parmi d'autres ici : Branchement télérupteur Legrand 49107
Cordialement.
29 août 2024 à 14:56
consulter ce sujet Je n'arrive pas à faire fonctionner télérupteur Legrand 49107Bonjour chtibill.
On avait cru comprendre, par votre message du 31 mai 2021 à 18:29 auquel vous n'avez pas répondu, que le portail était en cours d'installation.
Il avait été conseillé de suivre le montage pas à pas.
Il en est toujours de même ici.
Un fil relié à com est commun à tous les contacts de commande.
Cordialement.
On avait cru comprendre, par votre message du 31 mai 2021 à 18:29 auquel vous n'avez pas répondu, que le portail était en cours d'installation.
Il avait été conseillé de suivre le montage pas à pas.
Il en est toujours de même ici.
Un fil relié à com est commun à tous les contacts de commande.
Cordialement.
29 août 2024 à 14:46
consulter ce sujet Conseils motorisation portail conseils électricitéBonjour cloLilas.
Un variateur ne se monte pas en va et vient.
La commande se fait par bouton-poussoir, que ce soit sur le module variateur ou sur les commandes déportées.
Dans tous les cas on suit pas à pas le schéma du montage, que l'on soit bricoleur ou professionnel.
Si l'on pas très sûr de soi, on peut faire le montage en fils volants sur l'établi ou la table de la cuisine.
On utilise un variateur universel et des lampes dimmables (= graduables).
Vous ne précisez pas ces références.
Cordialement.
Un variateur ne se monte pas en va et vient.
La commande se fait par bouton-poussoir, que ce soit sur le module variateur ou sur les commandes déportées.
Dans tous les cas on suit pas à pas le schéma du montage, que l'on soit bricoleur ou professionnel.
Si l'on pas très sûr de soi, on peut faire le montage en fils volants sur l'établi ou la table de la cuisine.
On utilise un variateur universel et des lampes dimmables (= graduables).
Vous ne précisez pas ces références.
Cordialement.
29 août 2024 à 09:30
consulter ce sujet Problèmes variateur Legrand et va-et-vientBonjour Hibiscus97,
On ne sait si le thermostat est électromécanique ou électronique.
Equation est une marque premier prix de GSB déclinée en différents modèles.
Avant de chercher le bouton rouge sur le thermostat électromécanique il faut déjà déterminer s'il y en a un.
On vous laisse chercher et affiner vos observations.
Cordialement.
On ne sait si le thermostat est électromécanique ou électronique.
Equation est une marque premier prix de GSB déclinée en différents modèles.
Avant de chercher le bouton rouge sur le thermostat électromécanique il faut déjà déterminer s'il y en a un.
Citation :
si je ne me trompe pas
On vous laisse chercher et affiner vos observations.
Cordialement.
27 août 2024 à 08:40
consulter ce sujet Chauffe-eau monophasé qui ne chauffe plusBonjour Sebm,
La valeur de 100 ohms maximum permet de limiter la tension accidentelle de contact à 50 V AC si le DDR est de calibre 500 mA, ce qui est le cas des disjoncteurs différentiels de branchement.
Il est vrai que la présence des DDR 30 mA assure la protection des biens et des personnes sans problème avec une résistance de terre de 130 ohms.
Voilà pour la technologie.
La réglementation impose donc 100 ohms car en l'absence d'ID 30 mA, le DDR 500 mA du disjoncteur de branchement assure la protection.
Le DDR associé à une borne de recharge est calibré à 30 mA. Alors que la prise de terre ait une valeur de 10, 100, 130, 1 000 ohms, l'équipement et les personnes sont protégées.
Mais la norme impose une valeur maximum de résistance de terre de 100 ohms. Tout est dit.
Concernant le mesurage de la prise de terre, la méthode des piquets est la meilleure. Mais un testeur de boucle fait également le travail, avec une incertitude connue, et une mise en œuvre rapide du mesurage.
Pour 400 € (à la louche ? HT ou TTC). il faudrait savoir ce que l'électricien compte faire. S'il s'agit de rajouter un piquet et de faire une mesure, le devis peut sembler excessif.
Il faut aussi être certain de la valeur annoncée de 130 ohms. Avez vous vu l'afficheur de l'appareil ?
Malheureusement, le comportement de certains intervenants de terrain, pas toujours conforme avec l'esprit du métier, peut inciter à être méfiant.
Cordialement.
Citation :C'est vrai ; il s'agit des dispositifs différentiels résiduels (DDR) qui peuvent être des interrupteurs différentiels ou disjoncteurs différentiels.
les disjoncteurs différentiels compensaient la mauvaise résistance.
La valeur de 100 ohms maximum permet de limiter la tension accidentelle de contact à 50 V AC si le DDR est de calibre 500 mA, ce qui est le cas des disjoncteurs différentiels de branchement.
Il est vrai que la présence des DDR 30 mA assure la protection des biens et des personnes sans problème avec une résistance de terre de 130 ohms.
Voilà pour la technologie.
La réglementation impose donc 100 ohms car en l'absence d'ID 30 mA, le DDR 500 mA du disjoncteur de branchement assure la protection.
Le DDR associé à une borne de recharge est calibré à 30 mA. Alors que la prise de terre ait une valeur de 10, 100, 130, 1 000 ohms, l'équipement et les personnes sont protégées.
Mais la norme impose une valeur maximum de résistance de terre de 100 ohms. Tout est dit.
Concernant le mesurage de la prise de terre, la méthode des piquets est la meilleure. Mais un testeur de boucle fait également le travail, avec une incertitude connue, et une mise en œuvre rapide du mesurage.
Pour 400 € (à la louche ? HT ou TTC). il faudrait savoir ce que l'électricien compte faire. S'il s'agit de rajouter un piquet et de faire une mesure, le devis peut sembler excessif.
Il faut aussi être certain de la valeur annoncée de 130 ohms. Avez vous vu l'afficheur de l'appareil ?
Malheureusement, le comportement de certains intervenants de terrain, pas toujours conforme avec l'esprit du métier, peut inciter à être méfiant.
Cordialement.
25 août 2024 à 14:52
consulter ce sujet Installation prise à la terreRe.
Il se pourrait que le changement de lampes n'ait pas entrainé un dysfonctionnement.
Il serait logique qu'une panne ait provoqué l'extinction de lampes.
On ne voit pas la relation avec un télérupteur commandant des lampes extérieures qui elles, sont supposées fonctionner correctement.
Les symptômes font penser à des mauvais contacts dans des appareillages ou liaisons.
Cordialement.
Il se pourrait que le changement de lampes n'ait pas entrainé un dysfonctionnement.
Il serait logique qu'une panne ait provoqué l'extinction de lampes.
On ne voit pas la relation avec un télérupteur commandant des lampes extérieures qui elles, sont supposées fonctionner correctement.
Les symptômes font penser à des mauvais contacts dans des appareillages ou liaisons.
Cordialement.
25 août 2024 à 09:19
consulter ce sujet Problème sur deux circuits de lumièresBonjour olianto.
On comprend qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA sur votre tableau de répartition.
Il déclenche en cas de défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre.
Il ne peut déclencher à cause d'un appareil non relié à la terre.
Il faut affiner vos observations avant d'appeler votre électricien.
Cordialement.
On comprend qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA sur votre tableau de répartition.
Il déclenche en cas de défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre.
Il ne peut déclencher à cause d'un appareil non relié à la terre.
Il faut affiner vos observations avant d'appeler votre électricien.
Cordialement.
24 août 2024 à 14:35
consulter ce sujet Problème de différentiel sur mon tableau électriqueBonjour Pierro6921.
Des frais en vue.
Une batterie ne peut délivrer une telle puissance longtemps en continu. Dans un véhicule, c'est l'alternateur qui fournit l'énergie, moteur thermique en action.
Votre projet est à revoir.
Cordialement.
Citation :Non, il faut un onduleur.
je voudrais savoir s'il existe d'autres solutions
Des frais en vue.
Une batterie ne peut délivrer une telle puissance longtemps en continu. Dans un véhicule, c'est l'alternateur qui fournit l'énergie, moteur thermique en action.
Votre projet est à revoir.
Cordialement.
24 août 2024 à 13:35
consulter ce sujet Transformer du 12V continu en 220V AC.Re, vite fait.
Essayez de voir s'il y a 3 résistances avec un point commun.
Avec un ohmmètre, on mesure la résistance de l'une en déconnectant une borne, ensuite on déduira la puissance du four.
Un électricien sait faire la mesure en peu de temps.
Ou un ami avec un multimètre, calibre ohmmètre.
Les composants ne renseignent pas la puissance de chauffe, juste leur aptitude à commuter du courant plus ou moins fort.
Vu la taille du four, il ne serait pas étonnant que sa puissance voisine les 10 kW (voir le modèle trouvé sur le net).
Et le triphasé semblerait alors s'imposer, ce qui entrainera des frais de transformation du tableau de répartition de l'habitat.
C'est tout pour ce jour, d'autres activités en cours. Retour demain.
Cordialement.
Essayez de voir s'il y a 3 résistances avec un point commun.
Avec un ohmmètre, on mesure la résistance de l'une en déconnectant une borne, ensuite on déduira la puissance du four.
Un électricien sait faire la mesure en peu de temps.
Ou un ami avec un multimètre, calibre ohmmètre.
Les composants ne renseignent pas la puissance de chauffe, juste leur aptitude à commuter du courant plus ou moins fort.
Vu la taille du four, il ne serait pas étonnant que sa puissance voisine les 10 kW (voir le modèle trouvé sur le net).
Et le triphasé semblerait alors s'imposer, ce qui entrainera des frais de transformation du tableau de répartition de l'habitat.
C'est tout pour ce jour, d'autres activités en cours. Retour demain.
Cordialement.
24 août 2024 à 13:31
consulter ce sujet Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé Bonjour Gilles.
La puissance annoncée du four (3 kW) semble fausse, et il va falloir faire d'autres suppositions et développements.
Dans le titre il est écrit 3 kVA, soit 3 kW pour un récepteur résistif.
Or, la plaque signalétique ne précise ni la puissance nominale et ni l'intensité en ligne.
Alors 3 kW ou le triple ? Ou au moins le triple ? L'idée 2 et la conclusion du 23 août 2024 à 21:26 sont à oublier.
Un four domestique a déjà une puissance de 3 kW et il ne cuit que des tartes ou des poulets. Il nous semble donc qu'il y a erreur dans le titre, ce qui a entrainé des hypothèses erronées depuis le début de nos échanges. Il faut donc les oublier.
Le four étant triphasé il doit y avoir 3 résistances, chacune branchée entre le neutre et une phase. Et alors chaque résistance consomme le tiers de la puissance totale du four.
Pour connaitre la puissance du four, il y a plusieurs méthodes, face à une plaque signalétique incomplète :
- comparer avec les fours de taille équivalente, et vous pouvez le faire en consultant les catalogues*
- mesurer la valeur ohmique d'une résistance
- le four étant en fonctionnement dans ses conditions nominales d'alimentation (ce qui est exclu chez vous), on mesure une intensité en ligne avec une pince ampèremétrique.
Une remarque : le fait de coupler un récepteur en triphasé ou en monophasé ne change pas sa puissance.
Dans nos suppositions erronées nous étions partis sur 3 kW en tri pour 3 résistances.
Branchées de toute façon sous 230 V, le couplage ne change pas la tension d'alimentation de chacune. La puissance reste donc la même.
Et on comprend pourquoi un four céramique de pas loin de 10 kW, voire plus, n'est pas connectable en monophasé. Le four en exemple* l'est (9 kW - un petit four d'après le descriptif) mais il faut alors que le point de livraison soit de 12 kVA, il ne reste rien pour faire fonctionner d'autres récepteurs. On rappelle que 12 kVA est la puissance maximum livrable en monophasé.
Si ce four a déjà fonctionné ailleurs sous 380 V, chez vous il faudra faire de même.
Il aurait fallu présenter le problème autrement en précisant si ce four était une nouvelle acquisition et s'il avait eu une vie avant, mais sous 380 V.
Vous précisez tout cela et nous verrons comment vous pouvez utiliser ce four, soit dans le cas d'une activité de loisirs chez vous, ou une activité un peu plus artisanale.
*Ce four qui ressemble au vôtre fait déjà 9 kW ; l'estimation initiale à 3 kW semble donc fausse : https://www.adampyrometrie.com/fours-gres/1329-four-isuni-spk115h-1300c.html
A suivre.
Cordialement
La puissance annoncée du four (3 kW) semble fausse, et il va falloir faire d'autres suppositions et développements.
Citation :Cette puissance nous apparaitrait plus conforme à l'usage du four. On est donc loin des 3 kW du titre.
le branchement actuel lui fournit 11kW
Dans le titre il est écrit 3 kVA, soit 3 kW pour un récepteur résistif.
Or, la plaque signalétique ne précise ni la puissance nominale et ni l'intensité en ligne.
Alors 3 kW ou le triple ? Ou au moins le triple ? L'idée 2 et la conclusion du 23 août 2024 à 21:26 sont à oublier.
Un four domestique a déjà une puissance de 3 kW et il ne cuit que des tartes ou des poulets. Il nous semble donc qu'il y a erreur dans le titre, ce qui a entrainé des hypothèses erronées depuis le début de nos échanges. Il faut donc les oublier.
Le four étant triphasé il doit y avoir 3 résistances, chacune branchée entre le neutre et une phase. Et alors chaque résistance consomme le tiers de la puissance totale du four.
Pour connaitre la puissance du four, il y a plusieurs méthodes, face à une plaque signalétique incomplète :
- comparer avec les fours de taille équivalente, et vous pouvez le faire en consultant les catalogues*
- mesurer la valeur ohmique d'une résistance
- le four étant en fonctionnement dans ses conditions nominales d'alimentation (ce qui est exclu chez vous), on mesure une intensité en ligne avec une pince ampèremétrique.
Une remarque : le fait de coupler un récepteur en triphasé ou en monophasé ne change pas sa puissance.
Dans nos suppositions erronées nous étions partis sur 3 kW en tri pour 3 résistances.
Branchées de toute façon sous 230 V, le couplage ne change pas la tension d'alimentation de chacune. La puissance reste donc la même.
Et on comprend pourquoi un four céramique de pas loin de 10 kW, voire plus, n'est pas connectable en monophasé. Le four en exemple* l'est (9 kW - un petit four d'après le descriptif) mais il faut alors que le point de livraison soit de 12 kVA, il ne reste rien pour faire fonctionner d'autres récepteurs. On rappelle que 12 kVA est la puissance maximum livrable en monophasé.
Citation :Eh oui !
...dites moi si je me trompe...
Si ce four a déjà fonctionné ailleurs sous 380 V, chez vous il faudra faire de même.
Il aurait fallu présenter le problème autrement en précisant si ce four était une nouvelle acquisition et s'il avait eu une vie avant, mais sous 380 V.
Vous précisez tout cela et nous verrons comment vous pouvez utiliser ce four, soit dans le cas d'une activité de loisirs chez vous, ou une activité un peu plus artisanale.
*Ce four qui ressemble au vôtre fait déjà 9 kW ; l'estimation initiale à 3 kW semble donc fausse : https://www.adampyrometrie.com/fours-gres/1329-four-isuni-spk115h-1300c.html
A suivre.
Cordialement
24 août 2024 à 09:01
consulter ce sujet Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé Bonjour cocobeloeil.
Votre question du 18 mai 2024 :
Un long développement concernant votre question a été effectué.
Votre retour aurait été bienvenu.
Il en est de même pour certaines questions que vous avez posées.
Les contributeurs ne savent pas si les développements longuement détaillés vous ont permis d'avancer dans la résolution des problèmes évoqués.
Ce jour, on ne voit pas bien ce que serait un branchement aérien dans le cas d'une fontaine.
Cordialement.
Votre question du 18 mai 2024 :
Citation :
Ce schéma triphasé vers monophasé est-il réalisable ?
Un long développement concernant votre question a été effectué.
Votre retour aurait été bienvenu.
Il en est de même pour certaines questions que vous avez posées.
Les contributeurs ne savent pas si les développements longuement détaillés vous ont permis d'avancer dans la résolution des problèmes évoqués.
Ce jour, on ne voit pas bien ce que serait un branchement aérien dans le cas d'une fontaine.
Cordialement.
23 août 2024 à 21:27
consulter ce sujet Comment brancher une fiche dans une boite étancheRe. Il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique étant petit.
Idée 1 :
- vérifier si les résistances sont connectées en étoile avec commun au neutre.
- voir comment elles sont connectées par un contacteur.
- voir entre quelle phase et le neutre est alimenté tout le circuit commande et régulation de température.
- élaborer une modification du circuit de puissance en vue du fonctionnement en monophasé.
Ce n'est pas infaisable, mais ce n'est pas un travail de débutant.
Idée 2 (meilleure) :
Voir si le montage fonctionnerait en remplaçant simplement les 3 phases par une seule (on shunte les 3 entrées phase).
Un électricien malin serait capable de vérifier cette possibilité. Et dans ce cas la modification prendrait cinq minutes.
Mais il faut vérifier que le circuit de commande et régulation de température fonctionne en 230 V
Conclusion : Le fonctionnement en monophasé 230 V est peut-être envisageable facilement.
Cordialement.
Idée 1 :
- vérifier si les résistances sont connectées en étoile avec commun au neutre.
- voir comment elles sont connectées par un contacteur.
- voir entre quelle phase et le neutre est alimenté tout le circuit commande et régulation de température.
- élaborer une modification du circuit de puissance en vue du fonctionnement en monophasé.
Ce n'est pas infaisable, mais ce n'est pas un travail de débutant.
Idée 2 (meilleure) :
Voir si le montage fonctionnerait en remplaçant simplement les 3 phases par une seule (on shunte les 3 entrées phase).
Un électricien malin serait capable de vérifier cette possibilité. Et dans ce cas la modification prendrait cinq minutes.
Mais il faut vérifier que le circuit de commande et régulation de température fonctionne en 230 V
Conclusion : Le fonctionnement en monophasé 230 V est peut-être envisageable facilement.
Cordialement.
23 août 2024 à 21:26
consulter ce sujet Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé Bonjour Mathieu.
Les lampes n'y sont pour rien. Le circuit est coupé.
On vous laisse chercher où.
Cordialement.
Les lampes n'y sont pour rien. Le circuit est coupé.
On vous laisse chercher où.
Citation :Règle : on ne change aucun appareillage tant qu'il n'a pas été démontré qu'il était hors service.
mais une fois que je les ai toutes changées, rien ne se passe.
Citation :Subitement ? Sans aucune action extérieure préalable ?
les deux circuits ne s'allument pas du tout.
Cordialement.
23 août 2024 à 21:06
consulter ce sujet Problème sur deux circuits de lumièresBonjour afrane.
Sans regarder la prise de courant, un four électrique domestique se branche sur une prise classique 16 A avec terre, comme la plupart de celles de l'habitat.
Il vaut mieux qu'elle soit dédiée au four.
La prise ou sortie de câble 32 A est réservée à la plaque de cuisson électrique.
Cordialement.
Sans regarder la prise de courant, un four électrique domestique se branche sur une prise classique 16 A avec terre, comme la plupart de celles de l'habitat.
Il vaut mieux qu'elle soit dédiée au four.
La prise ou sortie de câble 32 A est réservée à la plaque de cuisson électrique.
Cordialement.
22 août 2024 à 18:19
consulter ce sujet Prise 20A ou 32A pour un four encastrableSil y a 3 résistances connectées en étoile et avec la commande en 230 V, le changement de couplage est peut-être possible.
Il faudra voir comment la puissance est régulée, c'est le souci premier.
Ce n'est pas à la portée du premier électricien venu.
Mais pas infaisable.
Il faudra voir comment la puissance est régulée, c'est le souci premier.
Ce n'est pas à la portée du premier électricien venu.
Mais pas infaisable.
22 août 2024 à 14:50
consulter ce sujet Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé Bonjour Gilles.
Il faudrait que vous disposiez de la notice du four afin de voir si un couplage en monophasé est possible. Éventuellement voir avec le fabricant si cela est possible.
3 kW reste une puissance faible (un sèche-cheveux peut faire 2 kW) ; à vous de voir car commuter le point de livraison en triphasé nécessitera de transformer le tableau de répartition avec un coût non négligeable, et surtout des contraintes dues à l'équilibrage des intensités.
Ne serait-ce que pour une table de cuisson qui demande pas loin de 7 kW, ce qui implique le choix d'une plaque permettant de fonctionner sur deux phases ; donc du haut de gamme.
Conclusion : il est urgent d'attendre, car la transformation du point de livraison en triphasé va engendrer beaucoup de frais, et l'intervention d'un électricien afin de faire une nouvelle répartition des circuits, à condition qu'ils soient appairés (phase - neutre de chaque circuit identifiés).
Tout cela pour un petit four, équivalent à celui qui est dans la cuisine pour cuire les tartes.
Cordialement.
Citation :Ne vous pressez surtout pas.
Je vais donc partir sur la solution 1
Il faudrait que vous disposiez de la notice du four afin de voir si un couplage en monophasé est possible. Éventuellement voir avec le fabricant si cela est possible.
3 kW reste une puissance faible (un sèche-cheveux peut faire 2 kW) ; à vous de voir car commuter le point de livraison en triphasé nécessitera de transformer le tableau de répartition avec un coût non négligeable, et surtout des contraintes dues à l'équilibrage des intensités.
Ne serait-ce que pour une table de cuisson qui demande pas loin de 7 kW, ce qui implique le choix d'une plaque permettant de fonctionner sur deux phases ; donc du haut de gamme.
Conclusion : il est urgent d'attendre, car la transformation du point de livraison en triphasé va engendrer beaucoup de frais, et l'intervention d'un électricien afin de faire une nouvelle répartition des circuits, à condition qu'ils soient appairés (phase - neutre de chaque circuit identifiés).
Tout cela pour un petit four, équivalent à celui qui est dans la cuisine pour cuire les tartes.
Cordialement.
22 août 2024 à 10:23
consulter ce sujet Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé Bonjour Gilles.
Solution 1 : pourquoi pas, mais pour 3 kW avec un four qui peut être couplé en monophasé ; c'est à voir.
Mais si un jour il vous faut 6 ou 9 kW en triphasé, ce sera possible sans autres frais.
Solution 2 : coutera aussi cher qu'un four neuf ? ; c'est à voir.
Solution 3 : acquérir un four monophasé.
Cordialement.
Solution 1 : pourquoi pas, mais pour 3 kW avec un four qui peut être couplé en monophasé ; c'est à voir.
Mais si un jour il vous faut 6 ou 9 kW en triphasé, ce sera possible sans autres frais.
Solution 2 : coutera aussi cher qu'un four neuf ? ; c'est à voir.
Solution 3 : acquérir un four monophasé.
Cordialement.
21 août 2024 à 22:25
consulter ce sujet Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé Bonjour Jérôme. Problème récurrent de tensions induites qui affectent généralement des spots premiers prix.
Ici, on approvisionne en ARIC, Indigo Lightning, Philips principalement. Made in RPC mais conçus en Europe.
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
Ici, on approvisionne en ARIC, Indigo Lightning, Philips principalement. Made in RPC mais conçus en Europe.
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
21 août 2024 à 21:21
consulter ce sujet Spots extérieurs clignotent interrupteur éteint Re
Concernant les installations photovoltaïques je me serais longtemps documenté car je comprends la technologie et la chaine électrotechnique n'est pas compliquée, juste quelques boites à assembler. Vous savez que l'onduleur utilisé peut débiter son énergie vers le réseau EDF avec un compteur supplémentaire, ou être utilisée localement.
L'énergie photovoltaïque dans l'habitat avec quelques m² de cellule a un coût non négligeable et l'amortissement n'est pas garanti à court terme. Il vaut mieux être jeune pour développer ce type de projet si l'on est un particulier.
Cela se conçoit si les surfaces sont importantes (hangars)
Cordialement
Citation :Dans le domestique on n'a pas l'utilité d’un onduleur de secours. Donc le problème ne se serait pas posé.
dites moi ce que vous auriez acheté
Concernant les installations photovoltaïques je me serais longtemps documenté car je comprends la technologie et la chaine électrotechnique n'est pas compliquée, juste quelques boites à assembler. Vous savez que l'onduleur utilisé peut débiter son énergie vers le réseau EDF avec un compteur supplémentaire, ou être utilisée localement.
L'énergie photovoltaïque dans l'habitat avec quelques m² de cellule a un coût non négligeable et l'amortissement n'est pas garanti à court terme. Il vaut mieux être jeune pour développer ce type de projet si l'on est un particulier.
Cela se conçoit si les surfaces sont importantes (hangars)
Citation :Une semaine complète à Saint-Malo avec l'aquatonic.
1000 euros
Cordialement
21 août 2024 à 20:58
consulter ce sujet Connecter un onduleur Victron Multiplus II 24VOnduleur de secours donc. Un modèle classique.
On branche la charge prioritaire (informatique quelconque - caisses électroniques) sur une sortie.
Normalement elle est alimentée par le secteur 230 V.
Quand le secteur disparaît, l'onduleur avec sa batterie prend le relai avec un bipasse.
Ce qui m'avait interpellé est que vous envisagiez de brancher la sortie sur une prise de courant.
C'était le feu.
d'artifice assuré.
Ce n'est pas un onduleur destiné à débiter dans le réseau.
Une grosse dépense néanmoins que vous n'amortirez jamais.
Cordialement.
On branche la charge prioritaire (informatique quelconque - caisses électroniques) sur une sortie.
Normalement elle est alimentée par le secteur 230 V.
Quand le secteur disparaît, l'onduleur avec sa batterie prend le relai avec un bipasse.
Ce qui m'avait interpellé est que vous envisagiez de brancher la sortie sur une prise de courant.
C'était le feu.
d'artifice assuré.
Ce n'est pas un onduleur destiné à débiter dans le réseau.
Une grosse dépense néanmoins que vous n'amortirez jamais.
Cordialement.
21 août 2024 à 14:10
consulter ce sujet Connecter un onduleur Victron Multiplus II 24VBonjour Zoulou29.
Nous n'avons pas d'expérience concernant ce matériel.
Il n'est pas certain qu'il puisse débiter sur le réseau en fonctionnement.
Il ne suffit pas d'acheter un convertisseur si vous ne dominez pas la technologie.
Voir une assistance possible ici : https://www.victronenergy.fr/inverters-chargers/multiplus-12v-24v-48v-800va-3kva
Désolé.
Cordialement.
Nous n'avons pas d'expérience concernant ce matériel.
Il n'est pas certain qu'il puisse débiter sur le réseau en fonctionnement.
Il ne suffit pas d'acheter un convertisseur si vous ne dominez pas la technologie.
Voir une assistance possible ici : https://www.victronenergy.fr/inverters-chargers/multiplus-12v-24v-48v-800va-3kva
Désolé.
Cordialement.
21 août 2024 à 09:51
consulter ce sujet Connecter un onduleur Victron Multiplus II 24VLa lampe est l'ensemble ampoule + led ou filament interne.
On ne se pose pas de question. Quand quelqu'un évoque lampe ou ampoule, on a compris.
Lampe dimmable = lampe graduable
Cordialement.
On ne se pose pas de question. Quand quelqu'un évoque lampe ou ampoule, on a compris.
Lampe dimmable = lampe graduable
Cordialement.
20 août 2024 à 23:59
consulter ce sujet Quel variateur pour ampoule LED E27 9WBonjour Kraig05.
Il ne faut pas un potentiomètre, mais un variateur pour lampe led. Il faut aussi que la lampe soit dimmabel.
Certaine lampes led ou spots led peuvent être branchés sur des gradateurs pour lampes halogène et cela est spécifié dans les caractéristiques.
Pour le variateur à pied, les mots clef sont variateur led pied.
Pour la lampe : lampe dimmable led
Cordialement.
Il ne faut pas un potentiomètre, mais un variateur pour lampe led. Il faut aussi que la lampe soit dimmabel.
Certaine lampes led ou spots led peuvent être branchés sur des gradateurs pour lampes halogène et cela est spécifié dans les caractéristiques.
Pour le variateur à pied, les mots clef sont variateur led pied.
Pour la lampe : lampe dimmable led
Cordialement.
20 août 2024 à 07:39
consulter ce sujet Quel variateur pour ampoule LED E27 9W






