Pontage fil 1.5mm² sur prise câblée en 2.5mm² sur disjoncteur 16A
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
25234
Question Branchement Électrique : Pontage fil 1.5mm² sur prise câblée en 2.5mm² sur disjoncteur 16A
Bonjour.
Je souhaite ajouter un éclairage LED à hauteur de plafond.
J'ai déjà présente au mur une prise de 16A alimentée par un disjoncteur 16A câblée en 2.5mm².
Je souhaite faire un pontage à partir de ces câbles pour y ajouter des fils de 1.5mm² qui alimenteront la LED au plafond.
Les fils de 1.5mm² seront encastrés dans le mur.
Quel est votre avis sur l'installation proposée vu la faible puissance de la LED.
En vous remerciant par avance.
Je souhaite ajouter un éclairage LED à hauteur de plafond.
J'ai déjà présente au mur une prise de 16A alimentée par un disjoncteur 16A câblée en 2.5mm².
Je souhaite faire un pontage à partir de ces câbles pour y ajouter des fils de 1.5mm² qui alimenteront la LED au plafond.
Les fils de 1.5mm² seront encastrés dans le mur.
Quel est votre avis sur l'installation proposée vu la faible puissance de la LED.
En vous remerciant par avance.
22 février 2024 à 16:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Pontage fil 1.5mm² sur prise câblée en 2.5mm² sur disjoncteur 16A
Bonsoir.
Cela ne respecte pas la norme (séparation prises/éclairage), mais il n'y a pas de danger.
Cela ne respecte pas la norme (séparation prises/éclairage), mais il n'y a pas de danger.
22 février 2024 à 17:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Pontage fil 1.5mm² sur prise câblée en 2.5mm² sur disjoncteur 16A
Bonjour Ened31. Juste une remarque en passant.
Cordialement.
Citation :Vous voulez certainement signifier que vous allez encastrer un tube ICT de 16 dans lequel les conducteurs passeront.
...seront encastrés dans le mur.
Cordialement.
22 février 2024 à 17:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Pontage fil 1.5mm² sur prise câblée en 2.5mm² sur disjoncteur 16A
Bonsoir et merci pour vos deux réponses.
C'est effectivement bien ça. Une gaine ICT de 16 protégera également les trois fils.
Merci encore.
C'est effectivement bien ça. Une gaine ICT de 16 protégera également les trois fils.
Merci encore.
23 février 2024 à 00:07