FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 421 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour Wadoux. Qu'entendez-vous par "meilleure protection" ?
I y a des cas en électronique de puissance où les fusibles sont très adaptés à la protection de certains semi-conducteurs, idem sur certaines génératrices où un induit tournant est protégé par de multiples fusibles, mais à part cela, que ce soit dans le domestique et l'industriel, petites et grosses applications, les disjoncteurs font leurs preuves tous les jours.
Cordialement.
11 août 2017 à 12:16
forum consulter ce sujet Conseils changement de tableau électrique

Bonjour. Il faudrait préciser si vous êtes propriétaire ou locataire.
Comme locataire, vous ne pouvez faire qu'une liaison provisoire avec une rallonge. Vous pourriez demander au propriétaire qu'il fasse monter une prise spécialisée pour le LL, d'autant plus que le tableau n'est pas loin.
Avant tout, il faut voir si le LL peut trouver sa place dans la SDB.
A terme vous pourriez remplacer le rideau de douche par une paroi vitrée. Pas bien compliqué à monter.
Cordialement.

11 août 2017 à 08:13
forum consulter ce sujet Branchement lave linge sur prise via rallonge

Publicité

Bonjour. Déjà vous éliminez la multiprise, cela pourrait suffire. Ensuite vous regardez sur le tableau s'il n'y aurait pas un interrupteur différentiel 30 mA.
Vous précisez si la prise de courant est équipée d'une broche de terre.
Enfin, vous pouvez joindre une photo nette du tableau afin d'avoir une idée des protections.
Cordialement.
11 août 2017 à 08:06
forum consulter ce sujet Problème court-circuit et tableau Hager

Bien reçu.
Pour réponse 2. Les fusibles ont des caractéristiques comparables aux disjoncteurs. Voir pour cela les courbes des disjoncteurs modulaires, le pouvoir de coupure etc. On ne fera pas de rappels de technologie ici.
Les fusibles sont interdits dans l'habitat neuf.
Dans l'ancien le fusible assure la protection surintensité, on ne sait pas lequel a déclenché, on n'a pas la rechange, on croit avoir la rechange mais dans la boite ils sont tous morts, et c'est dimanche. Si par hasard on a une rechange en état, le fusible déclenche de nouveau car l'origine de l'incident n'a pas été traitée. Et c'était le dernier fusible en état.

Pour Microbuq. Four et micro-onde sur la même ligne en 2,5 mm² n'est pas l'idéal si les deux fonctionnent en même temps. Si la protection surintensité fusible 16 A tient, on ne fera pas plus. Si la ligne est protégée par DJ, on peut passer au calibre 20 A maxi.
On n'utilise pas de multiprise.

Frigo + LV ensemble sur une ligne en 2,5 mm² protégée par fusible 16 A : pas réglementaire, mais aucun danger vu la puissance minime du frigo par rapport au LV.

Il faut vérifier que la ligne cuisson est en 6 mm² et qu'elle est protégée par le DJ 32 A.

Les traces noires viennent certainement d'un incident précédent. Ce put être un mauvais serrage des conducteurs ayant entrainé une carbonisation. Assurez vous que les liaisons en sortie de ces deux fusibles sont bonnes, notamment avec les parties conductrices non oxydées, conducteurs cuivre et alvéoles laiton. On passe un coup de toile émeri car on ne peut changer les porte-fusible.

Changer les fusibles pour des DJ nécessite de changer le bloc fusibles + borniers. Mieux vaut être expérimenté.

Cordialement.
10 août 2017 à 21:29
forum consulter ce sujet Branchement d'une plaque à induction

Bonjour Caro1231. Votre propriétaire ne semble pas très consciente de ses obligations contractuelles, à savoir que le logement loué doit être décent au sens juridique du terme (vous pouvez faire une recherche sur le net) et assurer la sécurité des occupants. On ne peut pas dire que le tableau et son environnement respire la santé, notamment pour ce qui concerne le fil bleu, ainsi que la protection des personnes par au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Inexistante.

L'incident doit être traité par un professionnel, et non pas par un ami du fils de la mère ou sa copine.
Un coffrage est nécessaire, mais cela cachera la misère, bien qu'il n'y ait pas grand danger avec le tuyau d'évacuation.
Des renseignements sur les diagnostics électricité ici : pap.fr diagnostic électricité

En résumé l'intervention d'un électricien professionnel est justifiée. L'absence de coffrage n'est pas essentielle. Par contre la vérification de la sécurité globale est indispensable (contrôle des liaisons à la terre entre autres). Surtout si l'installation a plus de quinze ans.
Cordialement.
10 août 2017 à 21:04
forum consulter ce sujet Problème électrique et inquiétude fils à nu, tuyau d'évacuation d'eau à côté

Bonjour.
De toutes façons les couvercles des moulures ne sont pas faits pour être souvent démontés.
La goulotte Atriane semble discrète et esthétique, bien adaptée pour les pièces à vivre, peut-être un peu luxueuse pour les parties communes et non conforme pour l'ouverture du couvercle.
La goulotte Axis répond aux prescriptions particulièrement pour les parties communes ou le tertiaire.
Les deux doivent être munies d'embouts de fermeture et autres accessoires (angles etc.).
Votre question est légitime. Qu'en pense le monteur ?

Cordialement.
10 août 2017 à 19:30
forum consulter ce sujet Pose de conduits en parties communes

Bonjour Superpat.
Le ressort semble à sa place. Il faut ré-encliqueter la manette.
Mais ne serait-ce pas un bouton poussoir ?
Cordialement.
10 août 2017 à 19:13
forum consulter ce sujet Remontage interrupteur Plexo Legrand

Bonjour Microbuq.
Vos remarques concernant les sections semblent valides.
Ce qu'il faut faire, d'une manière ou d'une autre :
- alimentation de la plaque par une ligne spécialisée 6 mm² protégée par le DJ 32 A.
- alimentation four par une ligne spécialisée 16 A en 2,5 mm²
- idem pour le lave-vaisselle
- le reste (frigo, prise cuisine) sur le même circuit.
Vous voyez ce qu'il est possible de faire, sans que vous vous lanciez dans des travaux qui dépassent vos compétences (voir question 17109 - pas de repérage avant démontage).
Si un professionnel intervient il peut remettre de l’ordre dans les circuits. Vous lui ferez remarquer qu'un neutre est de couleur rouge, ce qui est horrible, mais surtout hors norme.
Et si vous avez un peu d'euros, vous lui faites changer les fusibles par des disjoncteurs modulaires. Ce n'est pas difficile dans votre cas, le tableau étant assez présentable. Un travail de propriétaire, pas de locataire.

A droite ce sont deux disjoncteurs modulaires, et non des fusibles.

Une remarque concernant la plaque à induction si vous ne le savez déjà : il faut qu'elle soit bien ventilée de façon naturelle par dessous.
Cordialement.
10 août 2017 à 19:11
forum consulter ce sujet Branchement d'une plaque à induction

Bonjour lamseb. Ce ne sera pas 3 jours qu'il faudra, mais beaucoup plus. Vous êtes désormais obligé de déterminer la fonction de chaque conducteur, les couleurs n'étant d'aucun secours.
Il aurait fallu identifier tous les circuits avant de démonter.
L'outillage nécessaire est tournevis et pince pour démonter les appareillages, papier et crayon pour dessiner les schémas de raccordement, multimètre pour identifier les fonctions, et lampe témoin.
Il vous faut partir du schéma de base des fonctions : simple allumage, va et vient, commande télérupteur s'il y en a. Ensuite vous essayez de retrouver les différents conducteurs qui assurent ces fonctions. Si l'installation est ancienne ou bricolée (boites de dérivation cachées) ce sera difficile.
Comme vous êtes novice, maintenant que le mal est fait il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel. Vous êtes dans un gros embarras.
Un interrupteur ne peut être subitement mort ; cela se contrôle facilement, ne serait-ce qu'en le court-circuitant en prenant les précautions d'usage.
Derrière l'écran nous ne sommes d'aucun secours et nous en sommes désolés.

Cordialement.
10 août 2017 à 18:50
forum consulter ce sujet Plus de lumière suite au changement de tableau

Bonjour liloo77190.
On peut penser que vous êtes très éloigné du métier.
Le choix d'un tableau et des appareillages qu'il comporte sont du ressort d'un professionnel ou d'un amateur particulièrement documenté et expérimenté.
Il serait beaucoup plus prudent de faire intervenir l'une ou l'autre de ces personnes.
Il n'y a peut-être pas qu'un tableau à changer, mais également effectuer une mise en sécurité minimum de l'installation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 août 2017 à 14:57
forum consulter ce sujet Conseils changement de tableau électrique

Oui, en gros si vous pouvez ré-utiliser le câblage ce serait plus simple. Horloge et régulateur seront certainement à enlever. Et vous repartez à neuf, et simplement.
Pour l'asservissement horaire et délestage le système à fil pilote convient. Mais la plupart des radiateurs de moyenne et haut de gamme communiquent en bluetooth, donc sans fil.
Cordialement.
10 août 2017 à 11:25
forum consulter ce sujet Remplacement chauffages tableau électrique

Bien reçu Marracu. Je ne sais plus où cette simulation a été faite, peut-être par l'ami CMT dans le cadre d'une question technique.
Mais vous pouvez la faire vous même en tenant compte du prix de l'abonnement HP/HC et des taxes fort nombreuses, du cout de l'énergie, pour une consommation estimée en HP et HC. Puis vous faites la même chose pour un contrat simple tarif.
Compte tenu de la vie dans l'habitat, on consomme plus en HP qu'en HC. Peut-être qu'avec un accumulateur qui ne consommerait qu'en HC, avec une restitution par ventilation en HP, la consommation correspondrait-elle à la vôtre. Mais la mise de fond au départ est importante. D'autre part, le confort n'est peut-être pas le même qu'avec des radiateurs modernes rayonnants à inertie.
Vous faites au mieux.

Pour le moment le système est à l'arrêt. Le principe général est :
- accumulation la nuit, commande par relais 175 Hz comme un chauffe-eau.
- restitution par ventilation déclenchée par un thermostat dans la pièce le jour. A la limite une horloge programmable permet la ventilation pendant des périodes horaires choisies.
Il y a peut-être des variantes.
Cordialement.
10 août 2017 à 11:21
forum consulter ce sujet Signal pilote pour accumulateur de chaleur

Bonjour. Maraccu a posé une question qui va dans le sens de la vôtre en question 17101:
Signal pilote pour accumulateur de chaleur
Le net permet de trouver une notice du régulateur. L'ensemble ne parait pas simple.
Pour décoder, comme vous dites, il faut repérer tous les conducteurs.
Mais la solution pour vous serait peut-être de monter des radiateurs classiques à inertie, associés à un programmateur délesteur afin de faire quelques économies sans avoir besoin de souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique plus fort en puissance disponible.
Cordialement.

Félicitations à l'ancien (?) propriétaire qui vous a mis dans ... l'embarras. Si vous êtes locataire il y aurait une action à envisager, le logement n'étant pas décent au sens juridique.
10 août 2017 à 10:15
forum consulter ce sujet Remplacement chauffages tableau électrique

Bonjour Maraccu. Votre question est trop spécialisée pour qu'une réponse circonstanciée puisse être apportée.
En cherchant un peu sur le net, on arrive finalement ici https://www.stiebel-eltron.fr/fr/page-d-accueil.html où vous trouverez adresse, un numéro de hot-line, et peut-être une solution à votre problème à terme.
12 V DC est certainement la tension d'alimentation de l'interrupteur horaire.
Vous n'avez peut-être pas fait une affaire en récupérant cet appareil. D'autre part, le double tarif HP / HC ne rapporte plus rien depuis quelques mois. Des simulations ont déjà été effectuées sur le forum. Le gain sur une année tend vers zéro.
Cordialement.
10 août 2017 à 09:42
forum consulter ce sujet Signal pilote pour accumulateur de chaleur

Bonjour Madness. Que dit exactement la notice d'un tube led ? Y-a-t-il deux picots à chaque bout ? Nécessite-t-il un convertisseur électronique ?
Avec quelques renseignements on pourrait peut-être envisager une solution.
On ne comprend pas bien l'intérêt économique de démonter une réglette classique pour y monter un tube led.
Sans parler du résultat lumineux qui peut être catastrophique, surtout avec 4000 K.
Cordialement.
09 août 2017 à 22:37
forum consulter ce sujet Changement Tubes fluo par tubes LED

Bien reçu Valo. Il y a forcément un couac quelque part, car le montage doit être analogue à une distribution lumineuse dans l'habitat avec le neutre commun, la phase coupée étant délivrée par les interrupteurs. C'est pour cela que le schéma de câblage est nécessaire.
Sur la photo sous le pseudo on voit un opérateur en train d'utiliser une disqueuse...
Sans lunettes apparentes ou casque complet avec masque, sans casque de protection auditive, peut-être porte-t-il des chaussures de sécurité ?
Cordialement.
09 août 2017 à 22:15
forum consulter ce sujet Problème interrupteur 230v sur installation 12v

Ok. J'ai commencé à ébaucher un schéma, mais le plus simple est que vous le fassiez.

Panneau vers régulateur (entrée + et - avec diode antiretour)
Sortie régulateur + et - vers batterie
DJ Bipolaire ou unipolaire en sortie batterie ; le - batterie est commun aux luminaires.
DJ unipolaire en sortie DJ principal, en série avec interrupteur, en série avec le luminaire leds avec le - commun
2ème circuit identique.

Si c'est cela on ne voit pas comment les batteries en // peuvent se décharger.
A suivre.
09 août 2017 à 21:20
forum consulter ce sujet Problème interrupteur 230v sur installation 12v

Ok. Cette décharge de batterie peut certainement s'expliquer, mais il faudrait savoir comment tout cela est connecté. Vous verrez bien demain.
Cordialement.
09 août 2017 à 20:39
forum consulter ce sujet Problème interrupteur 230v sur installation 12v

Bonjour. Ce sera très difficile de vous aider sans connaissances exactes et détaillées du schéma du montage.
En continu il n'y a pas de neutre, et il n'y a pas d'interrupteur spécial 12 V.
Cela ne vous avance guère.
Cordialement.
09 août 2017 à 15:52
forum consulter ce sujet Problème interrupteur 230v sur installation 12v

On arrive au bout.
Qualigaz concerne les installations nouvelles, modifiées ou complétées.
L'ouverture d'un contrat gaz est assujetti à la fourniture du label (cas de la location d'un habitat avec ré-ouverture de compteur). Constaté pour un proche en nouvelle location.

Pour ce qui concerne le chauffe-eau gaz.
Pour que le tirage naturel se fasse, il faut que les fumées montent dans le conduit vers la toiture. Si une VMC aspire l'air de la pièce (quel que soit l'endroit où se trouve la bouche - les mouvements de l'air se font dans le volume entier), le tirage se fait mal. C'est pour cela que la réglementation VMC + appareils à gaz est stricte. Pas de problème par contre pour les chaudières à ventouse.
Si vous avez les 2 ventilations haute et basse dans la pièce, pas de problème. On ferait ainsi ici. Mais c'est vous qui voyez.

D'une façon générale, la ventilation des appareils à gaz doit être une préoccupation de l'usager, quel que soit le pays.
Des détecteurs de CO et de fumée ont déjà sauvé des vies.

Cordialement.
08 août 2017 à 23:29
forum consulter ce sujet Normes et cheminement des conducteurs encastrés

Bonjour. Quelques précisions.
Les luminaires à leds ne se graduent pas de façon traditionnelle comme les lampes à incandescence dont une électronique très simple règle la valeur efficace de la tension appliquée.
Sans rentrer dans les détails, une led se commande avec un générateur de courant, c'est à dire que même si on l'alimente en 12 V = cte par exemple, un convertisseur interne génère un courant constant de quelques centaines de mA.
Si le luminaire n'a pas été prévu pour être graduable, il est inutile de chercher.
D'autre part le constructeur n'est pas l'interlocuteur du particulier. Il y a des spécialistes pour cela et on les trouve chez les grossistes qui, de par les relations qu'ils ont avec les marques et leur expérience de comptoir, sont aptes à conseiller les bons produits. Il n'est peut-être pas trop tard d'effectuer une telle démarche.
Le particulier expérimenté peut également effectuer des recherches sur des E-catalogues et ensuite faire son marché en toute connaissance de cause.
Pour ce qui concerne l'anglais, il vaut mieux avoir de bonnes bases.
Cordialement.
08 août 2017 à 18:42
forum consulter ce sujet Comment brancher un gradateur sur un pavé encastrable LED

Bonjour DCD. Pour ce qui est de la réglementation gaz, vous pouvez faire une recherche avec les mots clés ventilation haute et basse ou réglementation chaudière gaz.
Voir également ici : aeration et la ventilation de votre logement grdf.pdf
Voir le contrôle Qualigaz ici qualigaz.com particuliers certificats de-conformite
Votre assureur est à même de vous informer sur les obligations dans le pays. Mais comme on peut être asphyxié de la même façon des deux côtés de la frontière, les réglementations doivent être voisines.

Pour les circuits électriques mixtes vous faites au mieux. Ici on distingue bien les circuits lumière et les autres : PC et circuits spécialisés. Vous pouvez faire pareil même si ce n'est pas obligatoire en Belgique.
DJ 20 A maxi pour le 2,5 mm² et 16 A maxi pour le 1,5 mm².
Citation :
D'où ma question à propos de 2 XVB 3G (6 conducteurs) dans un seul tube. Quid ?
On distingue les conducteurs uniques et les câbles. Dans un cas comme dans l'autre c'est une question de logique. La règle du 1/3 de libre a été assouplie ici. Mais avec ou sans règle, il faut que les torons passent bien dans les tubes. Pour le XVB = R2V, suivant le nombre de conducteurs il est plus ou moins gros. dans un diamètre 20 on aura du mal à passer plus d'un câble.

Si c'est la succession qui est propriétaire, il ne faudrait pas qu'un jour elle vous demande des comptes ; gardez bien toutes vos factures.

Pour l'aération SDB dans laquelle il y a un chauffe-eau gaz on ne peut faire n'importe quoi pour la ventilation, du fait que les fumées doivent s'évacuer dehors. Si une VMC aspire cela ne va pas.

L'aération WC avec fenêtre convient ; c'est la SDB qui pose un problème. Voir si les aérations hautes et basses peuvent suffire. Nous n'avons pas évoqué l'aération de la cuisine. Il faudra y penser aussi.
Cordialement.
08 août 2017 à 16:48
forum consulter ce sujet Normes et cheminement des conducteurs encastrés

Bonjour. Voir question 4953 : Schéma câblage minuterie LEGRAND 03702 qui traite ce sujet.
Cordialement.
07 août 2017 à 22:19
forum consulter ce sujet Cherche schéma minuterie Legrand 03702

Ok. L'appareil Conrad est un Finder déguisé.
Pour faire ce défi il faudrait que vous définissiez comment vous allez utiliser une impulsion qui serait générée tous les jours à heure fixe.
Comment faire comprendre à l'automatisme de porte qu'il s'agit de la fermer ? Comment va-t-elle réagir si elle est déjà fermée ? En cas de processus de fermeture la porte va se ré-ouvrir en cas de passage d'un intrus ? La porte va donc rester ouverte en attendant la prochaine impulsion.
Générer une impulsion par 24 heures n'est pas compliqué ; mais après ?
Que se passe-t-il si l'impulsion est de mauvaise qualité (rebond du contact) ?

Ici même nous avons travaillé sur une commande automatisée d'une porte de poulailler à heure fixe.
Vous pouvez faire une recherche à l'aide du moteur ci-dessus.

Ceci est votre défi mais ne peut pas être celui des contributeurs du forum.
Cordialement.
07 août 2017 à 14:16
forum consulter ce sujet Recherche relais un peu spécial

Effectivement, cela peut étonner. On ne peut rentrer dans les détails de théorie, mais cela se montre à partir de schémas équivalents dont les paramètres sont fonction de la vitesse (donc le glissement qui vaut 1 au démarrage). La mesure est assez facile à faire avec des enregistreurs conçus pour.

Quand on appuie sur le BP de démarrage, le courant monte de 0 au maximum en moins d'une demi période, soit 10 ms. Le fusible Am laisse passer la pointe, mais le DJ de branchement en amont, plus rapide, coupe tout de suite.

Dès l'invention de cette machine, les anciens ont été confrontés à la limitation du courant de démarrage.
C'est ainsi que pour les moteurs à rotor bobiné on a inventé le rhéostat de démarrage (et de réglage de vitesse) à plots, le rhéostat liquide/vapeur au fonctionnement automatique. Le gros avantage est que le couple maximum de la machine n'est pas dégradé. On trouve ce genre de machine au funiculaire du Touvet en Isère. Idéal pour démarrer en charge.

Pour les machines à cage d’écureuil le démarreur statorique à résistance, le démarreur statorique à autotransformateur, le démarreur étoile triangle YD, et maintenant le démarreur statorique électronique qui agit sur la tension appliquée tout en contrôlant le courant.
Citation :
...mon fusible saute.
Oui, mais le 5 août à 15h 23 c'était le DJ de branchement qui déclenchait, pas le fusible.
Cordialement.
06 août 2017 à 22:48
forum consulter ce sujet Installation atelier ampérage triphasé

Bonjour DCD. Concernant le dernier point sur les aérations c'est juste une remarque en passant.
On est bien d'accord sur le terme circuit : ensemble des conducteurs dédiés à une fonction. Circuit PC = un DJ + 2 conducteurs actifs et la terre. Comme vous pourrez peut-être devenir propriétaire, faites autant de circuits lumière et PC que nécessaire.

Concernant le XVB = R2V dans un tube rigide ou souple annelé on ne se préoccupe pas du nombre de conducteurs, mais de l'encombrement du câble dans la gaine. L'avantage du XVB = R2V est qu'il peut passer dans des vides de construction.
En apparent on peut le passer dans du tube rigide pour l'esthétique ; dans la cave ou garage, pas dans la salle à manger.

Une question néanmoins : pourquoi un contrôle de l'installation serait-il obligatoire dans votre cas ?

On comprend votre démarche à l'économie, mais l'installation doit de toutes façon respecter les règles en vigueur. Le propriétaire vous a donné son accord écrit pour effectuer des transformations qui lui incombent ?

On insiste sur la nécessité de la ventilation réglementaire de la pièce avec le chauffe-eau gaz. On insiste aussi sur le fait que des avertisseurs de présence CO2 peuvent rendre service en cas de dysfonctionnement du chauffe-eau.
Ce n'est pas l'organisme vérificateur de l'installation électrique qui fera des remarques sur le gaz.

Ces quelques remarques pour vous aider.

Cordialement.
06 août 2017 à 09:47
forum consulter ce sujet Normes et cheminement des conducteurs encastrés

Il faut essayer sur différentes prises de courant. Comment se traduit visuellement que la charge ne peut se faire ? Bref en quoi consiste la mise en sécurité ? On rejoint la question de l'ami CMT.
Sur une prise de courant vous montez une multiprise ; vous branchez une lampe, puis le cordon de charge ; vous verrez alors ce qui se passe.
Globalement on est dans le vague.
06 août 2017 à 09:25
forum consulter ce sujet Problème de charge voiture électrique

Bien compris. Il faudrait quand même voir si l'automatisme de porte de garage ne peut pas provoquer la fermeture automatique après un certain temps.
Sinon un avertisseur lumineux visible de loin à partir du crépuscule pourrait vous avertir que la porte est ouverte. Et encore, si l'asservissement au crépuscule est compliqué, un projecteur à leds pourrait suffire.

Dans votre projet, il faut intervenir directement au niveau de la carte de commande, voir si une commande de fermeture externe peut être installée car pour le moment, on pense que seules les télécommandes manuelles sont possibles.

Les portes de garage d'immeuble s'activent avec télécommande ou clavier, et au bout d'un certain temps, la fermeture est automatique ; si un obstacle est présent la porte s'ouvre, puis une autre période de fermeture s'enclenche. Vous devriez pouvoir faire de même, mais il faudrait une dérogation manuelle afin de laisser la porte ouverte à la demande.

Vous verrez en parcourant le forum que bien des sujets abordent les automatismes de portails que les internautes n'arrivent pas à régler. Nous n'avons pas souvent de solution à part de conseiller une remise à zéro du système suivie d'une programmation pas pas en suivant la notice scrupuleusement ; et quand ça bloque...
Idem pour les portes de garage, les technologies sont les mêmes, à différents prix, donc fiabilité.

Un avertisseur lumineux serait beaucoup plus simple et vous n'auriez pas à intervenir sur la carte de commande. On évite les usines à gaz.
Cordialement.
06 août 2017 à 09:19
forum consulter ce sujet Recherche relais un peu spécial

Bonjour. Il faut signaler le problème à Renault.
05 août 2017 à 22:41
forum consulter ce sujet Problème de charge voiture électrique

Bonjour DCD. Il faut du temps pour vous répondre et les contributeurs sont peut-être anéantis par la canicule.
D'accord avec les prescriptions 1 et 2.
Pour la 3 en France on peut faire cheminer dans un même conduit conducteurs lumière en 1,5 mm² et circuits prises en 2,5 mm².
Le XVB ressemble à notre R2V. Les règles d'usage sont certainement les mêmes.
D'une façon générale dans le domestique il y a une préférence à utiliser de la gaine annelée souple (ICT) dans laquelle on fait cheminer les conducteurs rigides unifilaires VOB = HO7RN-F ou souples VOBs = HO7V-K. On utilise autant de couleurs que nécessaires.
Le XVB ne se prête pas à la réalisation des circuits lumière. Un circuit lumière comprend le neutre bleu, la phase directe rouge (par exemple) la phase coupée par l'interrupteur orange (par exemple), les navettes des va et vient violet (par exemple) le retour des BP de télécommande des télérupteurs marron (par exemple), le conducteur de terre jaune/vert. Le XVB ne permet pas ces distinctions élémentaires qui permettent une identification visuelle des conducteurs et leur fonction.

Il faudra soigner la liaison équipotentielle SDB. Toutes les canalisations métalliques reliées à une ligne de terre spécifique. L’aération du local avec chauffe-eau gaz est indispensable, une prise basse et une prise haute.

Pas vu de VMC. Pas vu d'aération WC et SDB.

Toutes les dérivations doivent être accessibles. Vous pouvez amener autant de circuits que vous voulez dans une boite de dérivation de bonne taille pour les répartir après. A la limite, le XVB = R2V peut alimenter des prises de courant en cascade. mais rien d'autre.
Question subsidiaire : Dans du tube de 18 mm il n'y a pas trop de place ; on comprend que deux circuits en XVB correspondent à 2 câbles et non 6. Ici on utiliserait de l'ICT de 20 pour la plupart des circuits, et 25 mm pour les circuits multiples.

D'une façon générale on ne travaille pas à l'économie (de bouts de chandelles) ; on prévoit le nombre de prises de courant plus que nécessaires. Ici on peut aller jusqu'à 12 désormais. On n'est pas à 10 mètres de câble près. On multiplie les circuits autant que faire se peut.

Pas de passage en oblique des conduits cachés.

On ne connait pas les normes spécifiques des installations électriques belges (2ème post, question à nouveau). On ne sait pas si ce montage est interdit. Ici, on fait au mieux.
Citation :
Cela n'attirera pas le regard
Oui et une boite de dérivation est très pratique. Mais encore une fois, l'usage de tube annelé est préférable à du XVB.

Le schéma SDB a l'air correct.
Il ne faut pas lésiner sur le nombre de prises sur le plan de travail cuisine, et l'éclairage ; vous mettez des appareillages doubles PC pré-câblées ou triples à différents endroits. Vous faites des circuits spécifiques pour lave-vaisselle, four, plaque de cuisson.
Pour le repère pas permis, ici on ferait ainsi avec de l'ICT de préférence..

Le R2V XVB n'est pas le plus pratique.

Pas d'avis sur l'obligation d'utiliser des interrupteurs bipolaires à certains endroits. Ici on est en unipolaire partout.On coupe toujours le conducteur actif.

Vous comprenez que l'on ne peut pas rentrer dans des détails de réglementations qui nous sont peu connus. Mais les deux réglementations, belge et française doivent être très voisines.

Pour les protections et le tableau de répartition, vous pouvez vous inspirer des nombreux schémas de notre ami CMT.
Le schéma est toujours le même : un DJ différentiel 500 mA appartenant au distributeur d'énergie alimente le tableau.
Un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA alimentent chacun une rangée de disjoncteurs modulaires protégeant chacun un circuit. Jusqu'à 20 A pour les circuits en 2,5 mm², jusqu'à 16 A pour les circuits en 1,5 mm².

Conclusion : trop de XVB, pas assez de VOB. Trop d'ICT de 16 mm. Il aurait été souhaitable de faire valider votre schéma par un professionnel belge.
Attendons d'autres avis.

Revenez si vous avez d'autres points à notre portée à éclaircir.
Cordialement.
05 août 2017 à 22:38
forum consulter ce sujet Normes et cheminement des conducteurs encastrés

Bonjour. S’agissant d'un moteur asynchrone triphasé, 5 kW est la puissance utile ; faire un démarrage direct est violent, et le DJ général le fait savoir. Sur la plaque signalétique l'intensité nominale en ligne est inscrite. C'est donc celle là qu'il faut prendre en compte ; peut-être pas loin de 12 A.
L'intensité au démarrage (à vide comme en charge) est comprise entre 5 et 8 fois l'intensité nominale. Il est normal que le DJ déclenche. Le fusible moteur ne déclenche pas car c'est certainement un Am prévu pour laisser passer l'intensité transitoire.
Il faudrait monter un démarreur statorique électronique (Altistart par exemple). La machine entrainée est un critère de choix.
Cordialement.
05 août 2017 à 21:12
forum consulter ce sujet Installation atelier ampérage triphasé

Ok. Le couplage secondaire est passé de triangle à étoile.
Dans les deux cas, du moment que la tension d'alimentation est respectée, et que les luminaires led sont en parallèle, ils doivent fonctionner. Il faudrait essayer avec une lampe témoin à incandescence.
On aimerait connaitre le pourquoi de cette possibilité de changer le couplage d'un transformateur, sa puissance, et son domaine d'utilisation.
En gros, on ne modifie pas inconsidérément le couplage d'un transformateur de distribution. On ressent une certaine impression de mauvais bricolage. Et l'on n'a pas abordé les dispositifs de protection.
Cordialement.
05 août 2017 à 10:12
forum consulter ce sujet Différence entre 230 monophasé et triphasé

Bonjour. Il s'agit d'une minuterie universelle et non d'un programmateur horaire.
Votre projet semble inutile, une télécommande suffisant pour commander une porte de garage. A la limite, vous programmez l'automatisme de porte pour qu'elle se referme seule après un certain temps. Comme un portail.
Dans l'exemple pdf. il s'agit d'une fonction clignotant.
On distingue la tension d'alimentation (supply), la tension de commande (Y1), et l'état du contact de sortie du relais interne.
Cordialement.
05 août 2017 à 09:34
forum consulter ce sujet Recherche relais un peu spécial

Bonjour Roland, ou réponse 3. On comprend que vous attendiez un diagnostic à distance, mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une panne aléatoire dont la résolution nécessiterait une intervention sur place. La mesure de l'éventuel courant de défaut nécessite une pince ampèremétrique adaptée.
Si votre tableau comporte un deuxième ID 30 mA, vous pouvez connecter le circuit pompe dessus afin de voir s'il y a déclenchement ou non, aléatoire ou non.
Vous pouvez aussi changer un des ID pour un modèle super immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs.
On vous propose donc deux hypothèses de recherche.
Cordialement.
05 août 2017 à 09:25
forum consulter ce sujet Panne électrique à heure fixe

Bonjour à tous.
Citation :
Le responsable a modifié le transfo
Justement, de quel transformateur s'agit-il ? On n'imagine pas qu'il s'agit d'un couplage secondaire d'un transformateur triphasé.
Citation :
230 mono (phase neutre) ou 230 tri (phase 1 phase 2)...
230 V monophasé entre phase et neutre implique une distribution dite 230/400 V (230 V est appelée tension simple, entre n'importe quelle phase et le neutre ; 400 V est appelée tension composée, entre phases). Il y a un rapport de racine(3) entre les deux.

230 V entre phases implique une distribution dite 133/230 V. Ce réseau n'est pas distribué par Enedis (EDF).

Passer d'une distribution à l'autre nécessite de changer de transformateur triphasé, le secondaire comportant toujours un neutre, une connexion sur un point commun des enroulements.
D'où la question. Et vos interrogations.
Cordialement.
05 août 2017 à 09:16
forum consulter ce sujet Différence entre 230 monophasé et triphasé

Bonjour. Une idée en passant.
L'antenne est-elle bien connectée ? Sans court-circuit du coaxial. Cordialement.
05 août 2017 à 08:58
forum consulter ce sujet Portail électrique inefficacité antenne déportée

Bonjour manelle.
Citation :
Peut-on la brancher sur une prise normale ?
Oui, c'est juste pour faire fonctionner l'allume-gaz.
Cordialement.
04 août 2017 à 22:45
forum consulter ce sujet Branchement électrique plaques gaz

Ok, c'est peut-être partie remise. Avant de changer le contacteur il faut contrôler la présence tension entre les bornes de la bobine (A1 A2) au moment des heures creuses ; une lampe témoin permet ce contrôle de façon visuelle. On peut aussi shunter C1 C2 pour simuler les heures creuses.
Vous savez certainement que ce contrat double tarif ne rapporte pratiquement plus rien.
Cordialement.
04 août 2017 à 22:25
forum consulter ce sujet Contacteur heures creuses heures pleines avec plombs défaillants

Bonjour. Voir un document explicatif en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Chez vous la bobine du contacteur ne semble pas commandée par le contact du relais 175 Hz. Si le fusible 2 A est bon faites intervenir le service dépannage Enedis qui vérifiera la commande. Dans le relais 175 Hz externe il y a également un fusible, mais inaccessible pour l'usager.
Si le compteur est électronique, le fusible interne de protection du contact C1 C2 est accessible.
Cordialement.
03 août 2017 à 21:51
forum consulter ce sujet Contacteur heures creuses heures pleines avec plombs défaillants

Bonjour Ledru. Certes il y a 100 mA d'écart, mais on peut penser que la radio ne consommera pas ce courant. Faute de mieux vous utilisez ce que vous avez en votre possession, et vous vérifiez que l'échauffement du convertisseur est raisonnable. Dans le cas contraire vous cherchez un convertisseur un peu plus puissant.
Cordialement.
03 août 2017 à 21:40
forum consulter ce sujet Remplacement adaptateur secteur

Bonjour Isfkvj.
Citation :
j’entends des ultra sons
Généralement ce sont plutôt les chiens, les chauve-souris, certains insectes. En gros les ultra-sons commencent vers 18 à 20 kHz. Dans votre cas on penserait plutôt à des acouphènes. Cela se développe sans prévenir suite à l'exposition longue à des niveaux sonores intenses. C'est pour cela que l'on rappelle régulièrement sur le forum qu'il faut protéger son audition en concert, quand on utilise de l'outillage électroportatif (disqueuse, burineur etc.) des matériels de jardinage (soufflerie dans le dos).
Entendez vous ce son uniquement dans votre logement ? Les visiteurs entendent-ils la même chose ? De quel graphique s'agit-il ?
Des tensions artérielles un peu hautes peuvent également générer des acouphènes. L'ORL est mieux placé pour en parler.
Plus vous penserez aux sifflements, plus vous les entendrez. On conseille l'écoute de la musique à niveau normal, ou un peu plus fort quand ça pulse un peu plus.

Pour les radiateurs électriques évoqués dans un autre sujet, il vaut mieux avoir la main légère sur les thermostats. Le fait que vous soyez au milieu de l'immeuble devrait vous permettre de chauffer au minimum. La nuit on met à zéro, le matin dans la salle de bain vous forcez juste un peu. On vit très bien à 18 ou 19 °C.
Cordialement.
02 août 2017 à 23:45
forum consulter ce sujet Sifflement continu dans mon appartement

Bonjour. Le fait que vous soyez éloigné du métier et que vous aller occuper un local ambulant qui reçoit du public nous fait fortement hésiter à vous guider à distance.

Auriez-vous la possibilité de vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel, sachant qu'il y a des précautions à prendre pour la sécurité des personnes et des biens, et que l'équipement devra être validé par un organisme de contrôle ?

Il serait souhaitable que des avis de contributeurs réguliers soient délivrés avant d'aller plus loin.
Cordialement.
02 août 2017 à 23:15
forum consulter ce sujet Électricité remorque truck pizzeria

Bonjour PFCOPA. On peut penser (oui, car le net est muet concernant le récepteur RF) que le boitier pourrait être connecté à la phase directe et au neutre (peut-être marron et certainement bleu) et que le volet pourrait alors être raccordé sur le neutre bleu, les marron et noir étant raccordés sur gris et noir du récepteur RF.
Avec la notice du produit ce serait plus simple. Tant que vous ne l'aurez pas, ne branchez rien, un feu d'artifice est toujours possible.
Par contre il n'est pas certain que la télécommande Legrand soit compatible. D'autant plus que c'est une télécommande de portail.
http://www.telecommande-express.com/telecommande+LEGRAND+:+88205
Il se pourrait que vous ayez fait les mauvais choix.
La solution est de mettre un bon vieux commutateur manuel.
Cordialement.
02 août 2017 à 22:43
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur individuel de volet roulant

Merci Loulou pour la double correction.
02 août 2017 à 11:34
forum consulter ce sujet Branchement sonnette 230V/12V

Bien compris jjohn01. Dans le cas ou l'usager ou l'installateur auraient besoin d'intervenir sur la porte de garage, il faut pouvoir assurer la coupure de l'alimentation.
Au niveau du local technique la ligne doit être protégée, pas forcément en différentiel s'il y en a un de calibre supérieur en amont, et en aval, donc au niveau du garage, une protection surintensité et différentielle 30 mA doit être présente. On considère qu'il s'agit d'un tableau secondaire.

Il faut donc voir avec l'électricien qui garantira la conformité de l'installation ; celui-ci peut consulter la documentation Pomotelec où cette configuration est évoquée "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" . Pour 50 € environ.

En tout cas coupure et protection sont indispensables avec la sélectivité associée (il ne faut pas qu'un défaut affectant l'automatisme coupe tous les communs). Ce n'est pas à l'usager d'adapter la réglementation à sa convenance. La copropriété doit être très ferme sur ce point. L'usager peut aussi demander la disponibilité d'un point lumineux et la présence d'une prise de courant, aux frais de la copropriété.

Il faut que vous soyez prudent dans cette affaire.
Cordialement.
02 août 2017 à 10:28
forum consulter ce sujet Motorisation porte garage copropriété

Bonjour hsansilva.
Citation :
Ne comprenant rien à cette électronique, pourriez-vous m'aider, svp ?
Vous n'êtes pas tout seul à ne rien comprendre, nous aussi derrière l'écran il en est de même. Produit obsolète, absence de documentation, inexpérience sur un produit particulier etc.
En bricolage domestique, papier et crayon sont à privilégier.
Désolé.
Cordialement.
02 août 2017 à 09:10
forum consulter ce sujet Branchement sonnette 230V/12V

Bonjour jjohn01. On suppose que l'électricien a effectué les travaux dans les règles. Un DJ différentiel 30 mA par garage est suffisant. Vous ne précisez pas si les usagers ont accès au local technique (supposé d'alimentation des parties communes) pour couper la ligne en cas d'intervention sur chaque porte.
Si la protection amont est celle supposée, un interrupteur sectionneur dans chaque garage pourrait être suffisante. Un voyant présence tension aurait son utilité.
Des précisions seraient bienvenues.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 août 2017 à 08:39
forum consulter ce sujet Motorisation porte garage copropriété

Bonjour. Réponse rapide à :
Citation :
pourquoi ne pas mettre 1 phase par entrée ?
Parce que comme l'a précisé l'ami CMT, l'électronique interne fonctionne au plus sur deux phases.
Le bornier est une pièce universelle que les constructeurs utilisent pour différents appareils.
01 août 2017 à 21:16
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé

Bonjour réponse 28.
Citation :
voulez-vous m'aider?
On voudrait bien.
Mais on ne peut point.
Pour les raisons évoquées ci-dessus.
Ces machines sont faites pour être vendues, et le SAV est quasiment inexistant.
Il faut avoir tiré le bon numéro à l'achat, et il n'y a que des perdants, à court ou moyen terme. Il vaut mieux aller courir en foret quand c'est possible.
Désolé.
Cordialement.
01 août 2017 à 19:40
forum consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course

Mode d'emploi de la lampe témoin pour détecter soit la coupure du neutre soit la coupure de la phase.
Vous montez une lampe sur une douille avec un fil de 50 cm d'un coté et un autre de grande longueur de façon à pouvoir le connecter au tableau.
Vous repérez sur le tableau le départ de la ligne, et vous faites de même du coté de l'applique en défaut.
Vous connectez le grand fil de la lampe sur le neutre au départ de la ligne.
Vous connectez le fil court sur l'arrivée phase coupée (par le télérupteur) de l'applique.
Vous appuyez sur un BP, toutes les appliques s'allument. Si la dernière ne s'allume pas, la liaison phase (coupée par le télérupteur) est coupée.
Même essai, mais vous connectez le long fil sur la phase de la ligne dans le tableau ; vous connectez le petit fil de la lampe sur le neutre de l'applique ; si la lampe ne s'allume pas la liaison neutre est coupée.
On peut utiliser un testeur à lampe néon, mais l'interprétation est délicate pour un non initié.
Cordialement.
01 août 2017 à 13:59
forum consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur