Profil du membre GL
Actuellement
26 836
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 715 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Fernand57.
Si vous avez posé la question c'est que vous avez des doutes. En électricité avoir des doutes est gage de sécurité technologique et humaine.
Cordialement.
Citation :Non. Vous faites une ligne provisoire en 3g6mm² protégée par un DJ 32 A.
...avoir en quelque sorte 40 A de disponible
Si vous avez posé la question c'est que vous avez des doutes. En électricité avoir des doutes est gage de sécurité technologique et humaine.
Cordialement.
17 septembre 2019 à 10:58

Bonjour. Tout le système de raccordement est décrit. L'alimentation peut être faite à partir d'un DJ différentiel dont le calibre sera fonction de la section de la ligne, de sa longueur et de l'intensité nominale (qui ici semble de l'ordre de 10 A maxi, à calibrer à 20 A maxi).
Si l'on comprend bien, la liaison entre le tableau électrique du forage et la pompe sera de 130 m. Le fournisseur de la pompe est à même de définir la section du câble de liaison.
Une alimentation du coffret en 4g2,5 mm² (sur 20 m) pourrait convenir.
Il serait souhaitable de vous rapprocher d'un installateur compétent qui saura dimensionner le projet, effectuer sa réalisation, sa mise au point et l'entretien.
Le forum permet une entraide ponctuelle, mais n'a pas les compétences d'un bureau d'études.
Cordialement.
Si l'on comprend bien, la liaison entre le tableau électrique du forage et la pompe sera de 130 m. Le fournisseur de la pompe est à même de définir la section du câble de liaison.
Une alimentation du coffret en 4g2,5 mm² (sur 20 m) pourrait convenir.
Il serait souhaitable de vous rapprocher d'un installateur compétent qui saura dimensionner le projet, effectuer sa réalisation, sa mise au point et l'entretien.
Le forum permet une entraide ponctuelle, mais n'a pas les compétences d'un bureau d'études.
Cordialement.
17 septembre 2019 à 09:23

Bonjour. Que voulez-vous alimenter ? Si un circuit est coupé il faut le rétablir. Voyez aussi avec l'entreprise qui a réalisé les travaux.
Cordialement.
Cordialement.
15 septembre 2019 à 22:19

Bonjour Patrick
Ce n'est même pas écrit en patois cauchois. Mis à part la fréquence de rotation, le reste est un peu de l'hébreu.
Bref, il se pourrait que le générateur du tracteur soit plutôt un alternateur.
Les dynamos ne sont plus employées dans les véhicules, hormis la 2 CV fin des années 50 et les Jeep d'époque.
Cordialement.
Ce n'est même pas écrit en patois cauchois. Mis à part la fréquence de rotation, le reste est un peu de l'hébreu.
Bref, il se pourrait que le générateur du tracteur soit plutôt un alternateur.
Les dynamos ne sont plus employées dans les véhicules, hormis la 2 CV fin des années 50 et les Jeep d'époque.
Cordialement.
14 septembre 2019 à 10:39

Complėments. Voir en premier le théorème de Leblanc :
champ axial = superposition de deux champs de même amplitude et de même fréquence mais tournant en sens inverse. Puis Ferraris ensuite.
Cordialement
champ axial = superposition de deux champs de même amplitude et de même fréquence mais tournant en sens inverse. Puis Ferraris ensuite.
Cordialement
13 septembre 2019 à 23:16

Bien reçu. Si le point de livraison comptage change de place vous serez certainement obligé de faire venir le Consuel (attendons confirmation). Pour la condensation il faut le faire exprès. Pas de danger de toutes façons. Il suffit d'avoir vu des branchements forains où les câbles sont dans l'eau. Et la sécurité est assurée sans problème.
Cordialement
Cordialement
13 septembre 2019 à 22:13

Bonjour Patrick. Il ne se passe rien tant que les deux sources sont isolées. Ce qui est le cas. Elle peuvent donc avoir un point commun. C'est le cas des alimentations dans un PC où le zéro est commun à plusieurs tensions continues de valeurs différentes.
Cordialement
Cordialement
13 septembre 2019 à 11:51

Bonjour Patrick. C'est un phénomène connu dès l'instant où l'on aborde le fonctionnement des machines asynchrones. En monophasé une bobine créé un champ alternatif axial, donc qui ne tourne pas. On démontre en physique que ce champ est la superposition de 2 champs tournants en sens inverse et à la même fréquence. Il suffit de lancer à la main le rotor dans un sens ou dans l'autre pour qu'il s'accroche. Le fait de rajouter un bobinage auxiliaire parcouru par un courant déphasé permet au champ de passer d'axial en tournant, de qualité moyenne. En triphasé le champ est naturellement tournant d'amplitude constante, ce qui n'est pas le cas en monophasé. Mots clé : Théorème de Ferraris.
Cordialement
S'il y a des fautes c'est que le correcteur orthographique du téléphone a pris des initiatives.
Cordialement
S'il y a des fautes c'est que le correcteur orthographique du téléphone a pris des initiatives.
13 septembre 2019 à 11:46

Bonjour. Essayez un gradateur à réglage de phase pour lampe halogène.
Cordialement
Cordialement
12 septembre 2019 à 22:46

Bonjour. Hydro Québec doit facturer l'abonnement et la consommation d'énergie, ce qui semble normal. Il n'y a aucun gaspillage de quoi que ce soit. Votre compteur vous indique la consommation. Votre électricien vous renseignera mieux que nous qui sommes en France. Cela se passe ainsi ici.
Cordialement
Cordialement
12 septembre 2019 à 10:45

Bonjour. Au Québec vous utilisez des plinthes commandées par des thermostats pour le chauffage domestique. Vous pouvez faire pareil. Mais est-ce bien utile ? Il n'est pas d'usage de chauffer les poulaillers, la chaleur animale devant suffire à mettre l'ensemble hors gel si le bâtiment est bien protégé. Mais s'il fait très froid, voyez comment font les voisins. Il n'est pas certain que dans le temps les poulaillers eurent été chauffés.
Sinon, le thermostat se branche en série avec la plinthe ou la lampe. Globalement le thermostat est fait pour assurer la température dans l'habitat, pas dehors avec une consigne de quelques degrés.
Le montage risque de ne pas être adapté.
Cordialement.
Sinon, le thermostat se branche en série avec la plinthe ou la lampe. Globalement le thermostat est fait pour assurer la température dans l'habitat, pas dehors avec une consigne de quelques degrés.
Le montage risque de ne pas être adapté.
Cordialement.
12 septembre 2019 à 07:46

Bonjour.
Mais on ne comprend pas pourquoi le bornier serait en deux parties distinctes.
A vous de lever le mystère. Mais si ce n'est pas un bornier de terre explicite, mais un bornier phase/neutre recyclé en bornier de terre, l'explication vient peut-être de là.
En attendant, vous connectez l'arrivée du piquet sur une alvéole à droite.
Cordialement.
Citation :Entre les deux câbles en face des flèches il faut la continuité parfaite.
Est-ce que c'est normal de ne pas avoir de continuité ?
Citation :On comprend que vous utilisez un multimètre numérique. Si effectivement il n'y a pas continuité entre les deux câbles le multimètre indique n'importe quoi.
Pourquoi j'ai 12V ?
Mais on ne comprend pas pourquoi le bornier serait en deux parties distinctes.
A vous de lever le mystère. Mais si ce n'est pas un bornier de terre explicite, mais un bornier phase/neutre recyclé en bornier de terre, l'explication vient peut-être de là.
En attendant, vous connectez l'arrivée du piquet sur une alvéole à droite.
Cordialement.
12 septembre 2019 à 07:39

Bonjour. On peut penser que la température de l'eau sera modeste par rapport à la température maximum supportable par la goulotte. En plus il n'y aura pas contact.
A priori il n'y a pas de contre-indication pour que tuyau et goulottes soient voisins.
Le Consuel vérifiera les sections, le calibre des protections, la continuité du circuit de terre. Ce type de détail ne fait probablement pas partie des points primordiaux d'une installation.
Êtes-vous certain que la visite du Consuel est indispensable ? Non si le point de livraison est actif. Et vice-versa.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
A priori il n'y a pas de contre-indication pour que tuyau et goulottes soient voisins.
Le Consuel vérifiera les sections, le calibre des protections, la continuité du circuit de terre. Ce type de détail ne fait probablement pas partie des points primordiaux d'une installation.
Êtes-vous certain que la visite du Consuel est indispensable ? Non si le point de livraison est actif. Et vice-versa.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 septembre 2019 à 22:04

Bonjour. Il faut vous référer au catalogue.
Cette marque répandue en Belgique est moins diffusée en France que Legrand. Néanmoins, vous pouvez poser la question là en apportant le maximum de précisions Niko Assistance commerciale pour les particuliers
Cordialement.
Cette marque répandue en Belgique est moins diffusée en France que Legrand. Néanmoins, vous pouvez poser la question là en apportant le maximum de précisions Niko Assistance commerciale pour les particuliers
Cordialement.
11 septembre 2019 à 21:55

Bonjour Nardo. Il ne s'agit pas de lumière, mais d'intensité de courant disponible par phase. Il faudrait voir les caractéristiques exactes du groupe. 8,5 kVA est certainement disponible en triphasé, donc le tiers pour une prise.
Il faut voir si les prises mono sont toutes sur une seule phase, ou s'il y en a 3, si elles sont réparties sur les 3 phases.
Comment se manifeste ce que vous décrivez, pas beaucoup de puissance disponible ?
Cordialement.
Il faut voir si les prises mono sont toutes sur une seule phase, ou s'il y en a 3, si elles sont réparties sur les 3 phases.
Comment se manifeste ce que vous décrivez, pas beaucoup de puissance disponible ?
Cordialement.
11 septembre 2019 à 18:02

Bien reçu Mamy. Voici un extrait de la norme :
Si DJ 16 A maxi, 8 prises maxi avec conducteurs de 1,5 mm²
Si DJ 20 A maxi, 12 prises maxi avec conducteurs de 2,5 mm².
Le câble rigide ne pose pas de problème de raccordement dans les appareillages avec bornes rapides sans tournevis. Le 2,5 mm² est bien rigide.
On peut utiliser du câble souple, ce sera un peu plus difficile pour le raccordement ; normalement on utilise des embouts de câble.
A vous de jouer. Il faudrait trouver un sous-traitant serviable.
Cordialement.
Si DJ 16 A maxi, 8 prises maxi avec conducteurs de 1,5 mm²
Si DJ 20 A maxi, 12 prises maxi avec conducteurs de 2,5 mm².
Le câble rigide ne pose pas de problème de raccordement dans les appareillages avec bornes rapides sans tournevis. Le 2,5 mm² est bien rigide.
On peut utiliser du câble souple, ce sera un peu plus difficile pour le raccordement ; normalement on utilise des embouts de câble.
A vous de jouer. Il faudrait trouver un sous-traitant serviable.
Cordialement.
11 septembre 2019 à 17:54

Bonjour Mamy76. La pose de goulottes n'est pas bien compliquée. Éventuellement, sous-traitez à quelqu'un de votre entourage.
Vous pouvez utiliser non du fil, mais un câble 3×1,5 mm² fixé avec des pontets. Les prises seront donc en saillie.
Cordialement.
Vous pouvez utiliser non du fil, mais un câble 3×1,5 mm² fixé avec des pontets. Les prises seront donc en saillie.
Cordialement.
11 septembre 2019 à 13:13

Bonjour. Sans notice de programmation ni aucun renseignement concernant ce convertisseur il est impossible de vous aider.
Par contre, essayez de trouver dans votre entourage un bon technicien en électrotechnique. Il y passera du temps et s'il est expérimenté, il devrait pouvoir mettre en service l'appareil.
Concernant la marque elle n'est pas des plus connues.
Reste à voir l'utilité d'un variateur, au Cameroun, où il se peut que pas grand monde soit apte à assurer un minimum de service sur un tel équipement.
Ce site permet l'entraide bricolage et n'a pas les capacités d'un bureau d'études ou de service maintenance.
Pour résoudre ce problème il faut :
1. être du métier
2. être un bon technicien de terrain expérimenté
3. avoir la notice technique de montage et réglage devant les yeux
4. et bien sûr être sur l'établi avec l'outillage de mesure adapté
5. on fait la programmation sur place que l'on vérifie point par point, puis on simule un fonctionnement
6. ensuite seulement on le monte sur l'équipement et l'on fait les essais et mise au point.
Devant l'écran on ne peut rien faire. Désolé.
Cordialement.
Par contre, essayez de trouver dans votre entourage un bon technicien en électrotechnique. Il y passera du temps et s'il est expérimenté, il devrait pouvoir mettre en service l'appareil.
Concernant la marque elle n'est pas des plus connues.
Reste à voir l'utilité d'un variateur, au Cameroun, où il se peut que pas grand monde soit apte à assurer un minimum de service sur un tel équipement.
Ce site permet l'entraide bricolage et n'a pas les capacités d'un bureau d'études ou de service maintenance.
Pour résoudre ce problème il faut :
1. être du métier
2. être un bon technicien de terrain expérimenté
3. avoir la notice technique de montage et réglage devant les yeux
4. et bien sûr être sur l'établi avec l'outillage de mesure adapté
5. on fait la programmation sur place que l'on vérifie point par point, puis on simule un fonctionnement
6. ensuite seulement on le monte sur l'équipement et l'on fait les essais et mise au point.
Devant l'écran on ne peut rien faire. Désolé.
Cordialement.
11 septembre 2019 à 12:00

Merci pour votre retour Maéline. Mettez un adhésif bleu sur le fil 3. Ou bien vous inscrivez neutre sur ce fil d'une façon ou d'une autre.
Cordialement.
Cordialement.
10 septembre 2019 à 21:56

Bien reçu Fredo83. Il faudra équilibrer avec soin ; avec 12 kVA en tri, la cuisson et grosso modo tous les récepteurs de puissance posent problème. La pose d'un DJ triphasé calibré au minimum à 30 A correspond à une puissance souscrite de 18 kVA, et non 12.
En gros, le DJ de branchement ne sert qu'à la protection différentielle 500 mA et est l'organe de coupure générale. Le Linky assure la protection surintensité. Assurez vous que votre contrat est bien limité à 12 kVA et que le compteur est calibré en conséquence.
Vous pourrez utiliser l'ancien DJ pour votre tableau secondaire.
De toutes façons le système fonctionnera.
Cordialement.
Citation :J'aurais été davantage directif et aurais refusé ce changement ; j'aurais tendance à écrire "électriciens".
les électriciens qui m'ont dit qu'ENEDIS avait un problème
En gros, le DJ de branchement ne sert qu'à la protection différentielle 500 mA et est l'organe de coupure générale. Le Linky assure la protection surintensité. Assurez vous que votre contrat est bien limité à 12 kVA et que le compteur est calibré en conséquence.
Vous pourrez utiliser l'ancien DJ pour votre tableau secondaire.
De toutes façons le système fonctionnera.
Cordialement.
10 septembre 2019 à 18:46

Ok. Mettez la lampe entre 2 et 1 pour voir. Dans le raisonnement de 14:22: il a été supposé que 1 et 3 sont au même potentiel. Mais si la lampe ne s'allume pas entre 2 et 1, 1 et 3 ne sont pas reliés.
2 est donc bien la phase, 3 est le neutre ; il subsiste un doute sur le 1 qui peut être un neutre, ou un fil en l'air.
Il faudrait aller voir les conducteurs en présence en sortie du contacteur.
A suivre.
2 est donc bien la phase, 3 est le neutre ; il subsiste un doute sur le 1 qui peut être un neutre, ou un fil en l'air.
Il faudrait aller voir les conducteurs en présence en sortie du contacteur.
A suivre.
10 septembre 2019 à 16:29

Bonjour Fredo. Prenez votre temps.
Terre unique ou deux, c'est vous qui voyez, question de coût ou d'implantation.
Votre abonnement est actuellement un 18 kVA, amplement suffisant pour un usage domestique avec atelier attenant. Si vous pensez demander un jour une augmentation de puissance, le nouveau DJ conviendra.
"Préjudiciable à l'installation" probablement pas, puisque qu'en cas de dépassement de l'intensité nominale c'est le DJ interne au compteur qui déclenchera. Personnellement il ne me semble pas que ce soit un progrès. Le DJ calibré à 60 A ne devient alors qu'un organe de coupure générale et cela ne changera pas grand chose au fonctionnement. Il assurera toujours la protection différentielle calibrée à 500 mA.
Personnellement je ne changerais rien à l'alimentation et protection de l'habitat et de l'atelier.
On considère que c'est le DJ interne au compteur qui assure la protection globale surintensité.
Si l'installation vous convient avec une puissance de 18 kVA pour l'ensemble habitat + atelier, autant rester ainsi.
"Si le compteur disjoncte à cause d’un dépassement de puissance, vous ne pouvez pas réarmer manuellement mais cela se fera automatiquement si l’affichage indique PUISS DEPASSEE, il suffira d’appuyer plus de 2 secondes sur le bouton + du boîtier Linky." Ce n'est pas ce que l'on appelle un réarmement automatique. Il y a une incohérence, automatique et appuyer étant incompatibles.
Si vous comptez augmenter la puissance souscrite en passant à 24 kVA, il faut y penser maintenant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Terre unique ou deux, c'est vous qui voyez, question de coût ou d'implantation.
Citation :C'est bien vague et cela ne veut rien dire, à votre place j'aurais gardé le 10/30 A tétrapolaire. L'argument technique non développé ne tient pas. Et rien n'oblige à changer le DJ semble-t-il. En cas de dépassement il est facile d’appuyer sur le bouton de réarmement. Et quand on coupe l'installation c'est pareil.
...des problèmes avec Linky et les disjoncteurs 15/30 A , taré a 30 A.
Votre abonnement est actuellement un 18 kVA, amplement suffisant pour un usage domestique avec atelier attenant. Si vous pensez demander un jour une augmentation de puissance, le nouveau DJ conviendra.
"Préjudiciable à l'installation" probablement pas, puisque qu'en cas de dépassement de l'intensité nominale c'est le DJ interne au compteur qui déclenchera. Personnellement il ne me semble pas que ce soit un progrès. Le DJ calibré à 60 A ne devient alors qu'un organe de coupure générale et cela ne changera pas grand chose au fonctionnement. Il assurera toujours la protection différentielle calibrée à 500 mA.
Personnellement je ne changerais rien à l'alimentation et protection de l'habitat et de l'atelier.
On considère que c'est le DJ interne au compteur qui assure la protection globale surintensité.
Si l'installation vous convient avec une puissance de 18 kVA pour l'ensemble habitat + atelier, autant rester ainsi.
"Si le compteur disjoncte à cause d’un dépassement de puissance, vous ne pouvez pas réarmer manuellement mais cela se fera automatiquement si l’affichage indique PUISS DEPASSEE, il suffira d’appuyer plus de 2 secondes sur le bouton + du boîtier Linky." Ce n'est pas ce que l'on appelle un réarmement automatique. Il y a une incohérence, automatique et appuyer étant incompatibles.
Si vous comptez augmenter la puissance souscrite en passant à 24 kVA, il faut y penser maintenant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 septembre 2019 à 15:54

Bonjour à tous. Une réflexion complémentaire.
Ce tableau semble d'époque, et plutôt mal fichu. Pas certain qu'il eût été en triphasé à l'origine. Indépendamment de cela, il faudrait repérer sur ce tableau le départ vers le chauffe-eau, on espère un rouge, un bleu, un jaune/vert. Mais à l'arrivée ce n'est pas ça.
Après une grosse réflexion ayant entrainé une consommation de neurones importante, 1 et 3 sont au même potentiel, probablement le neutre ; le 2 serait la phase.
Ce qui expliquerait les tensions mesurées si la réflexion est bonne. Il faudrait ausculter le tableau pour vérifier les raccordements.
Une lampe témoin à incandescence 60 W suffit pour effectuer le repérage.
1 et terre : la lampe ne s'allume pas mais le différentiel jaune peut déclencher ; essayer alors avec une lampe 15 W ou moins
3 et terre la lampe ne s'allume pas mais le différentiel jaune peut déclencher ; essayer alors avec une lampe 15 W ou moins
2 et 1 la lampe s'allume
2 et 3 la lampe s'allume
2 et terre la lampe n'a pas le temps de s'allumer (si lampe > 60 W) et le différentiel déclenche.
Avant d'utiliser la lampe témoin à incandescence pour pouvez utiliser un voltmètre.
Tout cela peut vous permettre de repérer les connexions au niveau du tableau.
Le module triphasé est à rendre, vous l'avez acheté sans trop de raisons.
On ne voit pas trace dans le tableau les classiques d'un tableau triphasé, sauf les 3 rouges au niveau du chauffe-eau et le contacteur chauffe-eau.
Il faudra faire le ménage dans le tableau. Les couleurs normalisées ne sont pas toutes respectées. Si vous êtes éloignée du métier, l'intervention d'un professionnel serait utile et les vérifications rapides.
Cordialement.
Ce tableau semble d'époque, et plutôt mal fichu. Pas certain qu'il eût été en triphasé à l'origine. Indépendamment de cela, il faudrait repérer sur ce tableau le départ vers le chauffe-eau, on espère un rouge, un bleu, un jaune/vert. Mais à l'arrivée ce n'est pas ça.
Après une grosse réflexion ayant entrainé une consommation de neurones importante, 1 et 3 sont au même potentiel, probablement le neutre ; le 2 serait la phase.
Ce qui expliquerait les tensions mesurées si la réflexion est bonne. Il faudrait ausculter le tableau pour vérifier les raccordements.
Une lampe témoin à incandescence 60 W suffit pour effectuer le repérage.
1 et terre : la lampe ne s'allume pas mais le différentiel jaune peut déclencher ; essayer alors avec une lampe 15 W ou moins
3 et terre la lampe ne s'allume pas mais le différentiel jaune peut déclencher ; essayer alors avec une lampe 15 W ou moins
2 et 1 la lampe s'allume
2 et 3 la lampe s'allume
2 et terre la lampe n'a pas le temps de s'allumer (si lampe > 60 W) et le différentiel déclenche.
Avant d'utiliser la lampe témoin à incandescence pour pouvez utiliser un voltmètre.
Tout cela peut vous permettre de repérer les connexions au niveau du tableau.
Le module triphasé est à rendre, vous l'avez acheté sans trop de raisons.
On ne voit pas trace dans le tableau les classiques d'un tableau triphasé, sauf les 3 rouges au niveau du chauffe-eau et le contacteur chauffe-eau.
Il faudra faire le ménage dans le tableau. Les couleurs normalisées ne sont pas toutes respectées. Si vous êtes éloignée du métier, l'intervention d'un professionnel serait utile et les vérifications rapides.
Cordialement.
10 septembre 2019 à 14:22

Bien reçu ; il faut agir rapidement. Il ne faut pas trainer avec défaut de raccordement à la terre. Soit vous cherchez vous même, soit vous faites intervenir un professionnel rapidement. Allez déjà voir le bornier de terre dans le tableau de répartition.
Si vous êtes propriétaire vous agissez ; si vous êtes locataire vous voyez avec le bailleur.
Cordialement.
Si vous êtes propriétaire vous agissez ; si vous êtes locataire vous voyez avec le bailleur.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 23:03

Bonjour Michael. Voir message du 13 août.
Merci.
Merci.
09 septembre 2019 à 22:10

Bonjour à tous. On suppose que vous utilisez un multimètre numérique ; il a tendance à afficher de fausses valeurs quand l'une de pointes de touche est connectée sur un point "en l'air" (raccordé nulle part).
La terre est probablement mal raccordée. Il y a urgence à réparer.
Cordialement.
La terre est probablement mal raccordée. Il y a urgence à réparer.
Citation :Oui, et ces appareils ne seraient-ils pas munis d'une fiche avec broche de terre ? Pouvez-vous confirmer ?
...de certains appareils.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 21:42

Bonjour Maé. Il faudrait voir au niveau du compteur, du disjoncteur de branchement, du tableau de répartition, si vous n'avez pas une installation fonctionnant en triphasé.
Jusqu'ici on peut penser que parmi les rouges il y aurait deux phases différentes et un neutre.
Il serait bon également d'aller sur le tableau voir l'origine de la ligne chauffe-eau. Vous devriez y voir les trois rouges.
A suivre.
Cordialement.
Jusqu'ici on peut penser que parmi les rouges il y aurait deux phases différentes et un neutre.
Il serait bon également d'aller sur le tableau voir l'origine de la ligne chauffe-eau. Vous devriez y voir les trois rouges.
A suivre.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 17:49

Bonjour Fredo83. Vous partez du DJ de branchement vers un répartiteur tétrapolaire à proximité, puis vous alimentez chaque tableau (avec deux lignes séparées) en entrant sur un interrupteur sectionneur tétrapolaire. Et ce ne sera pas du bricolage.
Cordialement.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 17:34

Bien reçu. Le problème est assez technique et relativement pointu. Il n'est pas certain qu'un visiteur du forum ait été confronté au problème.
Le site de la marque propose un formulaire de contact, des notices à télécharger, mais ne propose pas de service clientèle. Il faut certainement passer par un distributeur.
En attendant, sans connaître ce produit avec précision, vous pouvez dégraisser à l'acétone, et désoxyder les contacts avec du Jeltonet C1 ou équivalent.
Pour les détails, nous sommes démunis. Désolé. Il va falloir que vous improvisiez. Il faut être certain que le moteur n'est pas en cause.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le site de la marque propose un formulaire de contact, des notices à télécharger, mais ne propose pas de service clientèle. Il faut certainement passer par un distributeur.
En attendant, sans connaître ce produit avec précision, vous pouvez dégraisser à l'acétone, et désoxyder les contacts avec du Jeltonet C1 ou équivalent.
Pour les détails, nous sommes démunis. Désolé. Il va falloir que vous improvisiez. Il faut être certain que le moteur n'est pas en cause.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 15:44

Merci pour votre retour. Un gros ventilateur ne suffirait-il pas, d'autant plus qu'il s'agit d'une activité de plein air ? Mine de rien il faut du débit.
Seule une diminution de la tension d'alimentation avec un transformateur abaisseur conviendrait.
Mais voyez quand même comment font vos collègues pour ventiler.
Cordialement.
Seule une diminution de la tension d'alimentation avec un transformateur abaisseur conviendrait.
Mais voyez quand même comment font vos collègues pour ventiler.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 11:31

Bonjour Papylippe. Où en êtes-vous ?
09 septembre 2019 à 11:22

Bonjour Freddy. Où en êtes-vous ?
09 septembre 2019 à 11:20

Bonjour. Les radiateurs fournis et posés pour cette somme montre que ces trois radiateurs sont probablement assez basiques. 4,5 kW pour 50 m² peut paraître sous dimensionné. Une étude même sommaire permettrait de dimensionner l'installation.
Les réponses aux questions de réponse 1 permettraient d'émettre des avis circonstanciés.
Le SAV n'est pas abordé sur le site du distributeur.
Cordialement.
Les réponses aux questions de réponse 1 permettraient d'émettre des avis circonstanciés.
Le SAV n'est pas abordé sur le site du distributeur.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 10:36

Bonjour. Désolé, ce n'est pas devant un écran que quiconque pourra vous indiquer la méthode.
Soyez méthodique et prenez des notes pour le remontage.
S'il n'y a que des contacts à nettoyer un spray désoxydant et lubrifiant en bombe pourrait suffire.
Cordialement.
Soyez méthodique et prenez des notes pour le remontage.
S'il n'y a que des contacts à nettoyer un spray désoxydant et lubrifiant en bombe pourrait suffire.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 10:22

Bonjour. Ce semble être un moteur asynchrone monophasé, donc à condensateur, mais on ne voit pas sur l'étiquette comment sont réalisées les deux vitesses.
Il semble plutôt conçu pour ventiler des serres ne servant pas pour la culture des tomates.
Le net évoque un appareil de la marque série EC permettant la variation de vitesse.
Extracteur d'air Centrifuge
"VSD not integrated" pourrait signifier que le variateur de vitesse n'est pas incorporé, donc qu'il y aurait peut-être moyen d'en rajouter un.
On vous laisse chercher. A vrai dire il suffirait de diminuer la tension d'alimentation, de 230 V à 180 V juste pour voir, mais pas en dessous.
Attention néanmoins, le moteur ne supporte pas une température supérieure à 60°C. Idem pour les gaines PVC armé forcément limitées en température.
Il faudrait revoir le projet, quitte à envisager une hotte prévue pour. Voyez comment font vos confrères. Le ventilateur est prévu pour de l'air ambiant.
Cordialement.
Il semble plutôt conçu pour ventiler des serres ne servant pas pour la culture des tomates.
Le net évoque un appareil de la marque série EC permettant la variation de vitesse.
Extracteur d'air Centrifuge
"VSD not integrated" pourrait signifier que le variateur de vitesse n'est pas incorporé, donc qu'il y aurait peut-être moyen d'en rajouter un.
On vous laisse chercher. A vrai dire il suffirait de diminuer la tension d'alimentation, de 230 V à 180 V juste pour voir, mais pas en dessous.
Attention néanmoins, le moteur ne supporte pas une température supérieure à 60°C. Idem pour les gaines PVC armé forcément limitées en température.
Citation :: oui, il ne faudrait pas trop diminuer la vitesse car il se ventile lui même et le moteur comporte une protection thermique. Une variation de 30 % maxi pourrait peut-être convenir après essai.
ça endommagerait le moteur
Il faudrait revoir le projet, quitte à envisager une hotte prévue pour. Voyez comment font vos confrères. Le ventilateur est prévu pour de l'air ambiant.
Cordialement.
08 septembre 2019 à 23:54

Bien reçu. Un moteur asynchrone triphasé s'alimente sans neutre. 3 phases et le conducteur de protection. On attend la photo de la plaque signalétique et du bornier.
Cordialement.
Cordialement.
07 septembre 2019 à 14:16

Bonjour Philippe85. Sauf erreur votre référence n'est pas la bonne. Pour un moteur 230/400 V on utilise un couplage étoile sur un réseau identique. Cordialement.
07 septembre 2019 à 13:54

Bonjour Thomas44. Ce que je ferais sur l'établi :
Un montage provisoire avec la platine de rue et le poste intérieur montés en fils volants tout en suivant le schéma de raccordement (éventuellement en cochant sur le schéma toutes les liaisons faites).
L'ouverture de porte doit se produire par fermeture d'un contact sur le poste intérieur qui commande la gâche.
Il faudra repérer tous les fils présents à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitat. Papier, crayon, multimètre éventuel en fonction ohmmètre.
Attendons d'autres avis, Bob ? Rémi ? des anciens ?
Si ça ne marche pas, une oie peut prévenir de l'arrivée du facteur. Il y a Maurice aussi mais il habite Oléron.
Cordialement
Un montage provisoire avec la platine de rue et le poste intérieur montés en fils volants tout en suivant le schéma de raccordement (éventuellement en cochant sur le schéma toutes les liaisons faites).
L'ouverture de porte doit se produire par fermeture d'un contact sur le poste intérieur qui commande la gâche.
Il faudra repérer tous les fils présents à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitat. Papier, crayon, multimètre éventuel en fonction ohmmètre.
Citation :Allez savoir ! en électrotechnique pour les raccordement il faut être sûr. Pas de place pour l'improvisation.
1 doit être celui de la sonnette j'imagine
Attendons d'autres avis, Bob ? Rémi ? des anciens ?
Si ça ne marche pas, une oie peut prévenir de l'arrivée du facteur. Il y a Maurice aussi mais il habite Oléron.
Cordialement
06 septembre 2019 à 21:31

Enedis ne peut commuter à distance. Il n'en sera pas de même avec Linky qui comprend un contacteur interne.
Vous ne précisez pas la valeur de la puissance souscrite ni le réglage du DJ. On peut comprendre que le DJ a été changé.
Mais à la relecture, ce n'est pas certain.
Cordialement.
Vous ne précisez pas la valeur de la puissance souscrite ni le réglage du DJ. On peut comprendre que le DJ a été changé.
Mais à la relecture, ce n'est pas certain.
Cordialement.
06 septembre 2019 à 21:00

Bonjour Alezan. En gros le compteur est électronique à l'ancienne, et le DJ d'abonné déclenche de temps en temps.
Il faudrait préciser la valeur de la puissance souscrite (inscrite dans les fenêtres du compteur en les faisant défiler), ainsi que l'intensité maximum enregistrée par le compteur.
Ensuite il faudra regarder le calibre du DJ de branchement. On comprend qu'il y en a un à l'extérieur et que c'est celui-ci qui déclenche. Son calibre est donc à vérifier.
Vous ferez l'inventaire des gros récepteurs qui peuvent fonctionner en même temps avant le déclenchement.
Pour le moment on pense à une surconsommation de votre installation ou un mauvais calibre du DJ extérieur.
Le DJ n'est pas affecté par les courants porteurs. De toutes façons, des courants porteurs 175 Hz transitent dans le réseau pour la commutation des différents tarifs, en toute transparence pour l'usager.
Cordialement.
Il faudrait préciser la valeur de la puissance souscrite (inscrite dans les fenêtres du compteur en les faisant défiler), ainsi que l'intensité maximum enregistrée par le compteur.
Ensuite il faudra regarder le calibre du DJ de branchement. On comprend qu'il y en a un à l'extérieur et que c'est celui-ci qui déclenche. Son calibre est donc à vérifier.
Vous ferez l'inventaire des gros récepteurs qui peuvent fonctionner en même temps avant le déclenchement.
Pour le moment on pense à une surconsommation de votre installation ou un mauvais calibre du DJ extérieur.
Le DJ n'est pas affecté par les courants porteurs. De toutes façons, des courants porteurs 175 Hz transitent dans le réseau pour la commutation des différents tarifs, en toute transparence pour l'usager.
Cordialement.
06 septembre 2019 à 19:02

Bonjour Steve. Personnellement je mettrais la pointe de touche de l'ohmmètre sur les tuyaux cuivre en dessous, avec une liaison longue vers la terre du tableau et la pointe de touche (ou le fil de liaison) bien connectée sur le bornier. J’essaierais, après cette mesure, de relier la terre du tableau directement sur un tube sous le lavabo avec un long fil. Tout ceci pour effectuer un diagnostic même sommaire.
Pensez à faire le zéro de l'ohmmètre en court-circuitant les pointes de touche (si cette fonction est prévue).
Vérifiez si les tubes sont bien reliés au bornier de terre.
A suivre.
Cordialement.
Citation :On devrait trouver moins, d'où les investigations à effectuer.
Est-ce inquiétant ?
Pensez à faire le zéro de l'ohmmètre en court-circuitant les pointes de touche (si cette fonction est prévue).
Vérifiez si les tubes sont bien reliés au bornier de terre.
A suivre.
Cordialement.
05 septembre 2019 à 23:48

Bonjour Cocobeloeil. C'était prévisible, mais il est bien que vous vous soyez documenté.
On comprend que le client va payer bien que les couvercles soient plombés ? A moins qu'il s'agisse de la partie accessible à l'usager et donc non plombée, avec le bornier neutre dégradé.
Cordialement.
On comprend que le client va payer bien que les couvercles soient plombés ? A moins qu'il s'agisse de la partie accessible à l'usager et donc non plombée, avec le bornier neutre dégradé.
Cordialement.
05 septembre 2019 à 23:38

Bonjour LaBarbouille. Vous avez vu qu'il y a du monde sur la carte. On ne sait pas les dégâts qu'elle a subit, et en électronique il ne faut pas grand chose. Sauf exception une carte ne se répare pas, il faut envisager le changement. Les seules pièces d'usure sont les relais, mais comme les intensités à commuter sont faibles, les contacts ne carbonisent pas, contrairement aux applications dans le gros électroménager.
On aimerait bien être charitable mais là nous sommes démunis.
Attendons d'autres avis néanmoins.
Cordialement.
Nota : il vaut mieux éviter les photos au flash de face. L'appareil capte un gros reflet.
On aimerait bien être charitable mais là nous sommes démunis.
Attendons d'autres avis néanmoins.
Cordialement.
Nota : il vaut mieux éviter les photos au flash de face. L'appareil capte un gros reflet.
04 septembre 2019 à 12:22

Bien reçu. Le module électronique avec la batterie est le système antitartre qui fonctionne en permanence, que le chauffe-eau soit alimenté ou non. Vous pouvez couper l'alimentation et voir l'indication de la led verte. On ne sait si elle doit être allumée en permanence ou non. Le fait qu'elle clignote indique peut-être que la batterie est morte. Cela se change mais il faut chercher pour approvisionner ; ensuite il faut des doigts de fée pour faire le changement ; ici il faut peut-être souder. Que dit la notice concernant la led ?
Sinon le thermostat est électromécanique et c'est le bloc blanc. Il ne semble pas y avoir de réglage de température.
On ne voit pas ce que vous pouvez contrôler pour le moment. Le thermostat peut être en cause s'il est toujours fermé, donc résistance alimentée en permanence. Malgré tout il fait son office si la sécurité ultime fonctionne. Le changer pourrait être une étape avant le détartrage éventuel.
Vous pouvez approvisionner le même en VPC ou chez un grossiste comme Cedeo Brossette etc.
Avant de détartrer il faut se procurer un grand joint. Ensuite, il faut vider le chauffe eau. Il n'y a peut-être pas besoin de le déposer vu qu'il est suspendu.
S'il y a chauffe la résistance est bonne.
Faites vous aider si possible.
Avant tout, essayez de trouver la fonction exacte du bloc électronique. Il y a l'alimentation, un fil qui semble aller vers le thermostat, et un autre, probablement vers un senseur dans un doigt dans le chauffe-eau.
Si vous voyez le Mont Blanc vous êtes chanceuse. Si vous êtes dans la vallée de l'Arve près de l'autoroute ce n'est pas pareil.
Cordialement.
Sinon le thermostat est électromécanique et c'est le bloc blanc. Il ne semble pas y avoir de réglage de température.
On ne voit pas ce que vous pouvez contrôler pour le moment. Le thermostat peut être en cause s'il est toujours fermé, donc résistance alimentée en permanence. Malgré tout il fait son office si la sécurité ultime fonctionne. Le changer pourrait être une étape avant le détartrage éventuel.
Vous pouvez approvisionner le même en VPC ou chez un grossiste comme Cedeo Brossette etc.
Avant de détartrer il faut se procurer un grand joint. Ensuite, il faut vider le chauffe eau. Il n'y a peut-être pas besoin de le déposer vu qu'il est suspendu.
S'il y a chauffe la résistance est bonne.
Faites vous aider si possible.
Avant tout, essayez de trouver la fonction exacte du bloc électronique. Il y a l'alimentation, un fil qui semble aller vers le thermostat, et un autre, probablement vers un senseur dans un doigt dans le chauffe-eau.
Si vous voyez le Mont Blanc vous êtes chanceuse. Si vous êtes dans la vallée de l'Arve près de l'autoroute ce n'est pas pareil.
Cordialement.
03 septembre 2019 à 16:31

Bonjour. La tolérance sur la valeur des condensateurs est plus souvent proche de 10 % (cas des électrochimiques). Ici, ce condensateur moteur est donné pour 5 % ; alors que ce soit 1,5 ou 1,6 µF ne change rien pour le fonctionnement du moteur.
Sachant que le moteur ne démarre pas et est non grippé (à vérifier en dévissant le bouchon et en entrainant l'axe du rotor avec un tournevis), et on peut supposer qu'il grogne, le seul composant à mettre en cause est le condensateur. On ne sait pas si la mesure de la capacité est fiable.
Allez y pour 1,5 µF pour moins de 10 € (chez Conrad) après avoir vérifié si le rotor est grippé ou non.
Cordialement.
Sachant que le moteur ne démarre pas et est non grippé (à vérifier en dévissant le bouchon et en entrainant l'axe du rotor avec un tournevis), et on peut supposer qu'il grogne, le seul composant à mettre en cause est le condensateur. On ne sait pas si la mesure de la capacité est fiable.
Allez y pour 1,5 µF pour moins de 10 € (chez Conrad) après avoir vérifié si le rotor est grippé ou non.
Cordialement.
03 septembre 2019 à 14:15

Bonjour. Depuis le début il a été précisé que les récepteurs se montaient en parallèle.
Nous avons fait au mieux en fonction des descriptions. Si vous avez compris c'est l'essentiel.
Cordialement.
Nous avons fait au mieux en fonction des descriptions. Si vous avez compris c'est l'essentiel.
Cordialement.
03 septembre 2019 à 11:58

Bonjour wahwah. Dans les formules il faut mettre phi 1, phi 2, phi 3.
Un régime équilibré correspond à l'égalité des tensions, des intensités en ligne, des déphasages courant tension. Cela se rencontre sur des machines asynchrones, des récepteurs résistifs triphasés passifs comme des chauffe-eau. On ne raccorde pas le neutre à la charge.
Mesurer la consommation du parc entier nécessite un seul module de mesure. Et les courants sont très importants et essentiellement variables.
Voyez ce que propose la société DFV à Bondues ; ce genre de mesure est complètement dans leur domaines de compétences.
Regardez aussi les modules de mesure chez Chauvin-Arnoux.
En tout cas le projet serait un bon thème d'étude niveau bac + 2, mais ne présente pas de fiabilité et surtout de précision.
Ensuite, comme vous pouvez voir au fil des échanges, ce type de projet nécessite de dominer la théorie pointue concernant les définitions théoriques des puissances, qui amène ensuite à mettre en œuvre les procédés mathématiques et pratiques du mesurage ; d'autre part les formules rappelées ci dessus ne concernent que des régimes sinusoïdaux. Or, un système peut fonctionner en dehors du régime sinusoïdal pur.
Dans ce type de projet à vocation de terrain on assemble des dispositifs industriels tout faits et on les adapte ; c'est le rôle du technicien de bureau d'études (niveau bac+3 minimum en génie électrique).
Au minimum vous pouvez déjà acquérir un analyseur de réseau. Il fournira toutes les puissances instantanées et moyennées, sans oublier les énergies consommées.
Si la connaissance de ces grandeurs est essentielle, il faudra dépenser des euros. Maintenant, s'il s'agit de faire des économies d'énergie, ce sera difficile car chaque machine consomme une énergie durant le cycle de fabrication qui est incompressible.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Un régime équilibré correspond à l'égalité des tensions, des intensités en ligne, des déphasages courant tension. Cela se rencontre sur des machines asynchrones, des récepteurs résistifs triphasés passifs comme des chauffe-eau. On ne raccorde pas le neutre à la charge.
Mesurer la consommation du parc entier nécessite un seul module de mesure. Et les courants sont très importants et essentiellement variables.
Voyez ce que propose la société DFV à Bondues ; ce genre de mesure est complètement dans leur domaines de compétences.
Regardez aussi les modules de mesure chez Chauvin-Arnoux.
En tout cas le projet serait un bon thème d'étude niveau bac + 2, mais ne présente pas de fiabilité et surtout de précision.
Ensuite, comme vous pouvez voir au fil des échanges, ce type de projet nécessite de dominer la théorie pointue concernant les définitions théoriques des puissances, qui amène ensuite à mettre en œuvre les procédés mathématiques et pratiques du mesurage ; d'autre part les formules rappelées ci dessus ne concernent que des régimes sinusoïdaux. Or, un système peut fonctionner en dehors du régime sinusoïdal pur.
Dans ce type de projet à vocation de terrain on assemble des dispositifs industriels tout faits et on les adapte ; c'est le rôle du technicien de bureau d'études (niveau bac+3 minimum en génie électrique).
Au minimum vous pouvez déjà acquérir un analyseur de réseau. Il fournira toutes les puissances instantanées et moyennées, sans oublier les énergies consommées.
Si la connaissance de ces grandeurs est essentielle, il faudra dépenser des euros. Maintenant, s'il s'agit de faire des économies d'énergie, ce sera difficile car chaque machine consomme une énergie durant le cycle de fabrication qui est incompressible.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
03 septembre 2019 à 11:47

Bonjour. Après recherche, il s'agit d'une fabrication (assemblage ?) par Atlantic pour les grandes surfaces.
On aperçoit une petite plaque avec batterie (en vert) qui pourrait alimenter le dispositif anti corrosion. Cette batterie a une durée de vie de 7 ans environ et il ne semble pas y avoir de voyant qui indique qu'elle fait encore son travail.
On ne voit pas où est situé ce circuit imprimé.
On ne voit pas le dispositif de réglage de la température. Il se peut que l'intérieur soit très entartré et que le senseur ne soit plus en contact thermique direct avec l'eau.
Faire des frais sur un modèle premier prix peut être déconseillé. Voyez ce qu'en pense votre plombier.
Le détartrage éventuel peut être une solution. Ce qui est certain c'est qu'on ne change pas le thermostat au hasard. Il faut tester son fonctionnement ; d'ailleurs, s'il y a thermostat électromécanique cela est contradictoire avec la présentation sur le net qui évoque un thermostat électronique. Voir votre plombier.
Nous ne disposons pas de renseignements techniques précises sur l'appareil.
Attendons d'autres avis. Des professionnels ont peut-être rencontré ce type d'appareil.
Cordialement.
On aperçoit une petite plaque avec batterie (en vert) qui pourrait alimenter le dispositif anti corrosion. Cette batterie a une durée de vie de 7 ans environ et il ne semble pas y avoir de voyant qui indique qu'elle fait encore son travail.
On ne voit pas où est situé ce circuit imprimé.
On ne voit pas le dispositif de réglage de la température. Il se peut que l'intérieur soit très entartré et que le senseur ne soit plus en contact thermique direct avec l'eau.
Faire des frais sur un modèle premier prix peut être déconseillé. Voyez ce qu'en pense votre plombier.
Le détartrage éventuel peut être une solution. Ce qui est certain c'est qu'on ne change pas le thermostat au hasard. Il faut tester son fonctionnement ; d'ailleurs, s'il y a thermostat électromécanique cela est contradictoire avec la présentation sur le net qui évoque un thermostat électronique. Voir votre plombier.
Nous ne disposons pas de renseignements techniques précises sur l'appareil.
Attendons d'autres avis. Des professionnels ont peut-être rencontré ce type d'appareil.
Cordialement.
02 septembre 2019 à 23:39

C'est un électromécanique comme les autres :
Reste à voir s'il est moins bruyant que l'actuel. Un télérupteur électromécanique fait toujours un "clic", reste à voir son niveau. Quant au branchement, c'est le même, la bobine et le contact.
Cordialement.
Citation :
Pour un silencieux, il fait beaucoup de bruit
Reste à voir s'il est moins bruyant que l'actuel. Un télérupteur électromécanique fait toujours un "clic", reste à voir son niveau. Quant au branchement, c'est le même, la bobine et le contact.
Cordialement.
02 septembre 2019 à 17:45

En triphasé équilibré S = 3.V.I = 3 × U/rac(3) × I
Et comme 3/rac(3) = rac(3) on a bien S = rac(3).U.I
En résumé, ne pas confondre régime sinusoïdal équilibré et régime sinusoïdal non équilibré.
Pour ce qui concerne le projet il revient à inventer la roue car de tels dispositifs existent sous le nom d'analyseurs de réseau.
S'il s'agit d'un TP c'est intéressant aussi, mais de portée limitée. Il ne faut pas penser que le projet aura une application industrielle précise et fiable. Il faudrait déjà qu'il fonctionne en monophasé.
Cordialement.
Et comme 3/rac(3) = rac(3) on a bien S = rac(3).U.I
En résumé, ne pas confondre régime sinusoïdal équilibré et régime sinusoïdal non équilibré.
Pour ce qui concerne le projet il revient à inventer la roue car de tels dispositifs existent sous le nom d'analyseurs de réseau.
S'il s'agit d'un TP c'est intéressant aussi, mais de portée limitée. Il ne faut pas penser que le projet aura une application industrielle précise et fiable. Il faudrait déjà qu'il fonctionne en monophasé.
Cordialement.
02 septembre 2019 à 17:40
