FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour fab7. Si les phases sont à leur limite il faut passer à 18 kVA, soit 30 A par phase. Seul l'abonnement est un peu plus cher, mais pas de beaucoup.
Un délestage automatique est toujours possible, notamment si vous avez un chauffage électrique.
Citation :
comment puis-je mesurer les appareils concernés ?
Vous ne pourrez pas car il faut des appareils enregistreurs plus adaptés pour les professionnels qui en ont l’usage fréquent que pour les particuliers. Le plus simple est une pince ampèremétrique un peu évoluée qui possède la fonction "inrush".
Il faut identifier quelles sont les charges qui absorbent des pointes d'intensité au démarrage.
Cordialement.
01 janvier 2021 à 16:36
forum consulter ce sujet Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement

Bonjour bdfr.
Citation :
Le passer par le trou inférieur ?
Probablement, en poussant. Il ne faut pas une section trop grande, le cuivre doit être rigide. Peut-être faut-il appuyer avec une lame de tournevis sur les languettes au dessus.
Citation :
Et puis après ?
Rien de plus si vous ne pouvez plus sortir les conducteurs.
Cordialement.
31 décembre 2020 à 18:56
forum consulter ce sujet Comment connecter ces fils ?

Publicité

Bonjour Flore66.
1. Les leds sont dimmables à condition qu'elles soient prévues pour. Dans ce cas, leur notice précise si les variateurs anciens à réglage de phase sont compatibles ou non.
1. bis : Les lampes à incandescence (à filament) sont halogène ou non. C'est donc la même famille.
2. Globalement, les variateurs pour éclairage ne servent pas à grand chose, la plupart du temps ils sont à fond. Un montage classique à interrupteur convient très bien.
3. Le bricoleur maison peut s'y mettre.
Cordialement.
31 décembre 2020 à 14:26
forum consulter ce sujet Utiliser un circuit prévu pour variateur

Bonjour Meysard. Vous ne dites rien concernant le groupe, notamment s'il est triphasé, son type (inverter ou classique), et si sa puissance est compatible avec les charges prioritaires que vous envisagez de faire fonctionner.
Votre installation est triphasée 230 / 400 V.
380 V entre phases convient pour alimenter une partie de votre installation.
Citation :
Le problème est pour le branchement.
Il faut apporter des précisions.
Cordialement.
31 décembre 2020 à 14:18
forum consulter ce sujet Maison en 400 volts et groupe en 230 volts

Bonjour Fred. A priori l'installation dans les appartements n'est pas en cause. Il y avait une suspicion sur les DJ qui doivent forcément tous être de type S, donc pour éviter les déclenchements intempestifs.
On ne voit pas quelles installations pourraient générer des perturbations au point de déclencher des DJ de branchement. Et surtout, comment.
Vu d'ici on ne voit pas ce que vous pourriez faire d'autre. "La remontée par la terre", est plutôt une impression très vague qui mériterait un développement scientifique ; rien de prouvé à ce stade. On ne peut donc prendre cette affirmation comme étant une vérité.
On suppose que quand il y a déclenchement, vous pouvez réenclencher comme si de rien n'était. Bref, le dysfonctionnement n'est pas reproductible.

Resterait à changer les DJ non S par des modèles S.
Vous pouvez aussi faire mesurer la terre avec un telluromètre, barrette de connexion enlevée, et départs vers les appartements déclenchés (pour éviter tout accident). Votre électricien pourrait aussi mesurer le courant vers la terre avec une pince ampèremétrique adaptée à cette mesure, avec une fonction min / max (sur une longue période).

Enedis possède les outils de contrôle et des enregistreurs. Ce serait à cet organisme d'employer les grands moyens adaptés à la recherche de cette panne. Tout dépend du niveau de compétence de vos interlocuteurs et des moyens techniques qu'ils peuvent mettre en œuvre.
N'oubliez pas de faire le test de tous les ID 30 mA sur les tableaux de répartition.

Cordialement.
31 décembre 2020 à 14:13
forum consulter ce sujet 4 disjoncteurs EDF 500mA déclenche dans un collectif

Bonjour bob341 et merci pour votre réponse qui clos ce problème.
Citation :
d'intensité 60A non réglable
C'est bizarre, même si le Linky prend en charge la protection surintensité.
Vous verrez pour changer les conducteurs de sortie quand vous en aurez besoin.
Cordialement.
31 décembre 2020 à 13:43
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement

Re.
Citation :
c'est la partie différentielle du 500mA qui déclenche car ils sont tous réglés sur 45A alors que les contrats sont à 30A et 15A
OK pour les Linky qui gèrent les surintensités.
Bien compris.
Mais ces DJ de branchement sont-ils de type S ou non ? Est-ce Enedis qui les a fournis ?
Citation :
Je vous avoue être totalement perdu...
Pas forcément. Les 4 DJ ne déclenchent pas en même temps ?
Y a t-il un évènement extérieur électrique concomitant aux déclenchements ? Allumage éclairage public par exemple.
Il y a des doutes à lever.
Cordialement.
30 décembre 2020 à 23:47
forum consulter ce sujet 4 disjoncteurs EDF 500mA déclenche dans un collectif

Bonjour jwobe.
Citation :
dois-je tenter d'enlever les 3 câbles
Non, si le raccordement ne pose pas de problèmes (exercez vous). Ce sont des conducteurs séparés, pas des câbles.
On comprend que les protections différentielle et surintensité sont sur le tableau de répartition. Utiliser un câble depuis le tableau ou dans la boîte ne changera pas grand chose.
Avec deux départs indépendants cela permettra de couper P3 si vous n'avez pas un besoin permanent de la prise dans l'abri.
A vous de faire au mieux. Il n'y a pas une solution meilleure que l'autre.
Cordialement.
30 décembre 2020 à 21:48
forum consulter ce sujet Éclairage et prise extérieure

Bonjour Fredfag. Pour ce qui concerne la tension AC de 100 V, tapez les mots clefs tensions induites gl dans le moteur de recherche ci-dessus. Beaucoup de sujets abordent cet anomalie apparente qui n'en n'est pas une et qui s'explique très bien. Pour vous en convaincre, vous branchez une lampe témoin à incandescence à la place du multimètre ; elle ne s'allumera pas. Si vous remplacez la lampe par votre main, il ne se passera rien de plus. Comme quoi il est facile de faire afficher n'importe quoi par un multimètre numérique.
Si les protections différentielles 30 mA de chaque tableau de répartition ne déclenchent pas, chaque DJ de branchement déclenche par surintensité, sauf s'il s'agit d'un déclenchement intempestif.
Il faut donc vous assurer que ces DJ sont bien de type S. Si ce n'est pas le cas, il faut les changer.
On comprend que les Linky ne déclenchent pas.
A suivre.
Cordialement.
30 décembre 2020 à 21:17
forum consulter ce sujet 4 disjoncteurs EDF 500mA déclenche dans un collectif

Bonjour Nivatto 13. C'est simple.
Cette opération est à faire effectuer par Enedis. Vous trouverez le montant forfaitaire sur le site.
Rappelons que le compteur compte, ensuite il alimente le DJ différentiel de branchement. La liaison amont , assujettie à la norme C14-100, est inaccessible pour l'usager, l'entrée du DJ est plombée.
La sortie du DJ de branchement alimente le tableau de répartition et est assujettie à la norme C15-100 (celle de l'habitat entre autres).
Il faudra donc payer le transfert.
Cordialement.
30 décembre 2020 à 15:01
forum consulter ce sujet Déplacement disjoncteur général

Bonjour jo63340. C'est probablement un système à bilame ; sans ouvrir l'appareil on ne peut l'affirmer. Si vous attendez un certain temps le moteur doit fonctionner de nouveau.
Cordialement.
30 décembre 2020 à 14:17
forum consulter ce sujet Principe de fonctionnement d'un rupteur thermique sur un moteur

Bonjour fab7. Vous voyez qu'il faut être sur ses gardes si un mesurage n'est pas conforme à ce qui est attendu.
Vos mesures d'intensités ne dépassent pas les valeurs souscrites. Néanmoins, ce sont des valeurs en régime établi. N'y aurait-il pas une machine dont le démarrage et l'intensité transitoire qui va avec serait la cause du déclenchement ? On pense à un nettoyeur HP, un gros aspirateur, une pompe à chaleur, d'autres machines comportant un moteur asynchrone, mono ou triphasé, dont on sait que l'intensité au démarrage peut atteindre pas loin de 8 fois l'intensité nominale.
Cordialement.
30 décembre 2020 à 09:14
forum consulter ce sujet Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement

Bonjour Vinco82.
Citation :
Je tenterai des pontages
Non, ne faites aucun branchement au hasard.
N'y aurait-il pas un BP juste avec 2 bornes ? Le module led semble être juste un voyant.
Il y a une assistance Mocavi. E-Mail: service@mocavi.de
Cordialement.
29 décembre 2020 à 13:43
forum consulter ce sujet Branchement bouton poussoir sonnette LED

Bonjour Pascal64000. Cette référence copiée sur le net amène à des DJ avec connexion par vis. Vous n'avez pas le choix : vous tenez le cuivre avec une paire de pinces, puis vous tirez fort tout en tournant alternativement.
Apparemment les clips de couleur sont fixes, on ne peut ni appuyer dessus vers le haut ou le bas, et pas plus vers le fond.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 20:08
forum consulter ce sujet Débrancher fil sur disjoncteur marque ABB

Bonjour Vinco82. Malheureusement ce produit est inconnu. Le BP initial est un simple contact à fermeture. Là, en absence de renseignements, et vu les limitations 24 V AC maxi, on ne peut vous aider. Il faudrait une note d'application.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 16:37
forum consulter ce sujet Branchement bouton poussoir sonnette LED

Bonjour jwobe. On ne peut pas utiliser la gaine ICTA directement en terre, préfilée ou non. Si la gaine est encastrée dans des murs ou en dalle béton il n'y a pas de problème. C'est une question de résistance mécanique. En terre, la gaine finit par se déliter.
Le diamètre minimum qui va bien pour des longueurs moyennes est de 20 mm.
Vous pouvez amener les lignes dans un boitier encastré étanche, puis les répartir vers les différents récepteurs.
La solution personnelle pour alimenter des projecteurs d'extérieur scellés dans des murs est d'utiliser du conducteur souple HO7V-K, facile à faire cheminer et à raccorder, toujours dans de la gaine de 20. Chaque gaine arrive dans le boîtier d'encastrement de chaque luminaire.
Le choix du préfilé n'est pas le meilleur, mais il va vous falloir faire avec.
Faire deux circuits, lumière et PC, est une bonne idée. Avec protections surintensités et différentielle séparées ; votre projet tient la route.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 09:55
forum consulter ce sujet Éclairage et prise extérieure

Bonjour Nene1617. On ne fait pas de branchement au hasard.
Il faut "sonner" les différents conducteurs afin d'identifier leur fonction. On peut supposer que le supposé neutre bleu est commun à toutes les douilles. On peut penser aussi que le lustre comporte deux circuits. Bref, il faut déterminer la fonction de chaque conducteur et pour cela, faire le test de continuité de chaque conducteur par rapport à chaque douille. On utilise un multimètre avec la fonction ohmmètre. Si vous n'en n'avez pas, on trouve de petits gadgets dans les grandes surfaces de bricolage qui, pour quelques euros, permettent cette identification.
On peut aussi utiliser une "sonnette" maison : pile 4,5 V + lampe à filament 3,5 V + 2 fils un peu longs.
A distance on ne peut rien conseiller sans que vous ayez identifié les branchements.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 09:41
forum consulter ce sujet Ancien lustre à brancher sur nouvelle installation

Re.
Citation :
Le 75 ampères, c'est ainsi que l'ont nommé EDF eux-mêmes.
C'est grave.
Cela signifie qu'il n'ont pas compris les détails fondamentaux entre le fonctionnement en polyphasé et le fonctionnement en monophasé. Autant toutes les grandeurs relatives aux trois phases séparément ont une signification physique, autant dire qu'en tri on est à 75 A est faux (cela ne se dit ni ne s'écrit jamais). Même si en monophasé la fourniture avec 75 A serait équivalente au niveau de la puissance apparente.
Il faut vérifier la terre sur le tableau de répartition et son raccordement sur la barrette de terre.
On ne sait où vous mesurez les tensions, mais le mieux est de faire les mesures directement sur les borniers du tableau. Quel multimètre utilisez-vous ? En mesurage on est suspicieux en permanence.
A suivre.
Cordialement.
27 décembre 2020 à 20:03
forum consulter ce sujet Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement

Bonjour à tous. Mastro a raison.
Il y a quelques années un ensemble de pays africains ont financé l' École supérieure interafricaine d'électricité (ou ESIE) de 1978 à 2000 environ, un établissement d'enseignement supérieur spécialisé implanté à Bingerville, en Côte d'Ivoire.
C'était un établissement de haut niveau où le corps enseignant très diversifié était l'un des meilleurs d'Afrique, avec contribution d'Européens dont des Français.
Après avoir formé plus de 250 ingénieurs, l'école a fermé en 2000 puis a été laissé à l'abandon ; il ne doit plus rester grand chose de ses équipements dont une grosse partie fut fournie par l'Europe et notamment la Suisse pour ce qui concerne les laboratoires d'électrotechnique.
Les méconnaissances citées par Mastro sont peut-être une conséquence de cette évolution. Néanmoins, il serait question d'ouvrir de nouveau cette école.
Les subtilités concernant les protections surintensités et différentielle devraient être mieux assimilées dans l'avenir.
Cordialement.
27 décembre 2020 à 17:26
forum consulter ce sujet Rôle de l'interrupteur différentiel

Bonjour Bob et Fab7.
Citation :
Je suis en 75 ampères
Eh non fab, car en triphasé 3×25 ne fait pas 75.
Vous disposez juste de 25 A par phase, ce qui doit correspondre à un abonnement de 15 kVA triphasé.
On attend les compléments.
Qu'utilisez vous comme voltmètre ? Sinon, la liaison terre semble anormale. S'il s'avère qu'elle est mauvaise, comme ce peut être dangereux il faudra commencer par résoudre ce problème.
Cordialement.
27 décembre 2020 à 16:58
forum consulter ce sujet Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement

Bonjour uvo. Effectivement, il y a incompréhension.
Donc quand vous écrivez que les lumières se sont coupées, on peut comprendre que le LL s'est arrêté complètement et les voyants sur sa façade se sont éteint(s?).
Si c'est ainsi, on peut penser à un défaut du LL, ou bien un défaut de la ligne qui l'alimente.

Il faudrait déjà vérifier (resserrer) toutes les connexions de la ligne, et il y en a peu, en sortie du disjoncteur modulaire ou du fusible présent sur le tableau de répartition, sur le raccordement amont de cet organe de protection surintensité, et éventuellement sur le socle de la prise de courant dédiée au LL.
Assurez vous que la fiche du LL est bien enfoncée dans le socle.

C'est tout pour le moment ; si cela se reproduit notez bien tout ce qui s'est passé pendant l'arrêt.
Citation :
Que s'est-il donc passé ?
On a émis des hypothèses, pas certain que ce soient les bonnes.
Cordialement.
24 décembre 2020 à 15:34
forum consulter ce sujet Énigme électrique

Bonjour JMLAB.
Citation :
Si quelqu’un peut me dire à quoi sert ce fil ?
Non.
Vous n'avez pas suivi la démarche conseillée.
Citation :
en respectant je crois les couleurs
Oui ; vous avez vu qu'il ne fallait pas se fier aux couleurs.

Tout d'abord, sur le tableau de répartition vous devez trouver une protection tétrapolaire (3 Ph + N) puisque vous mentionnez que l'installation est triphasée. On suppose que le raccordement de l'ancienne plaque était également en triphasé.
Maintenant, il y a une incertitude, l'ancienne plaque étant peut-être branchée en monophasé. On n'en est d'autant moins sûr que vous mentionnez un fusible. Un fusible et pas trois.

Pour arriver à démêler le problème il faut :
- savoir si l'ancienne plaque était branchée en mono ou en tri : des conducteurs étaient-ils raccordés ensemble ?
- savoir quel est le calibre du fusible en mono (ou des fusibles en tri) de protection de la ligne qui alimente la plaque
- quels conducteurs sont présents dans la sortie de câble, couleur et section
- à quoi correspondent les conducteurs de la nouvelle plaque ; pour cela il faut soit consulter la notice soit regarder dans le bornier où vous devez trouver un schéma de raccordement.
A suivre, avec les renseignements demandés si possible, sinon on n'avancera pas.
Cordialement.
24 décembre 2020 à 15:21
forum consulter ce sujet Concordance couleurs triphasé pour table induction

Bonjour Mik. La DEL“OK” (16) a pour fonction de signaler le fonctionnement correct de la logique interne: elle doit clignoter au rythme d’1seconde et indique que le microprocesseur interne est actif et en attente de commandes. Quand il y a une variation de l’état sur les entrées (10 - 11) ou des dip-switchs des fonctions (7) un double clignotement rapide se produit, même si la variation n’a pas d’effets immédiats.
On comprend donc que la carte n'est pas en état de fonctionner. Le problème est que la panne est intermittente, donc la carte n'est pas franchement HS. La led ne signale pas les mauvais raccordements.
Bref, vous ne savez par quel bout prendre le problème.
Changer la carte peut être une solution ; mais cela a un coût. Voyez si les soudures sont en état ; au besoin, vous tapotez sur la carte pour mettre en évidence un éventuel mauvais contact.
Essayez de trouver un SAV ou un service client capable de vous renseigner plus précisément.
Un installateur confronté au problème vérifierait les connexions externes, les cellules, puis finirait par changer la carte.
Cordialement.
24 décembre 2020 à 10:36
forum consulter ce sujet Problème carte de motorisation Nice A300F

Bonjour Fabrice. Ce n'est pas un problème majeur. Méthode OSD.
Vous faites un trou carré un peu plus grand. Ensuite, vous fixez sur la boîte et bien dans l'axe horizontal un tasseau de 15 ou 20 mm environ sur une quinzaine de cm de long. Vous faites 2 trous à 1 cm des extrémités qui permettront de passer une vis à placo quelconque pour plaquer l'ensemble tasseau + boite sur la brique plâtrière, dans son plan, et de niveau.
Vous enduisez la boîte et l'intérieur des l'encastrement, préalablement humidifié, soit de plâtre bien frais ou de map. Vous positionnez l'ensemble boîte + tasseau en enduisant de façon à bourrer l'espace. Une fois cela bien sec, il suffira d'enduire et de lisser.
La difficulté mineure est de passer les tubes ICT simultanément de façon qu'ils soient bien tenus et qu'ils ne tombent pas dans le vide.

Si la boîte est bien scellée il n'y a pas de raison qu'elle ne tienne pas 50 ans et plus.

Je vois que j'ai répondu à côté, vous n'étiez pas demandeur de la méthode. Tant pis, je la laisse pour d'autres lecteurs.
Cordialement.
24 décembre 2020 à 09:32
forum consulter ce sujet Scellement boite de 50mm dans brique creuse de 35mm

Bonjour.
Citation :
D'autres avis ?
Non.
L'essentiel est de choisir des gaines de bon diamètre, 20 mm est un minimum, sans faire de coudes de petit rayon. Il faut que le passage ultérieur des conducteurs soit facile. Il faut aussi que les tubes soient bien tenus aux extrémités de façon à ce qu'ils ne tombent pas dans le vide.
Cordialement.
24 décembre 2020 à 09:31
forum consulter ce sujet Passage gaines dans mousse polyuréthane

Bonsoir JMLAB. Ne vous souciez pas de l'ancienne plaque. Juste le bornier de la nouvelle et l'identification de l'arrivée avec les 3 phases, le neutre et la terre. Il faut ouvrir le coffrage, certainement une sortie de câble. On va vous téléguider. Travaillez hors tension en coupant le départ de plaque de cuisson sur le tableau si c'est possible ; ça devrait l'être.
Comme dirait Jamy, "c'est pas sorcier".
A suivre.
Cordialement.
23 décembre 2020 à 20:01
forum consulter ce sujet Concordance couleurs triphasé pour table induction

Bonjour. C'est curieux, mais l'analyse est incomplète. Si toute l'électricité de l'habitat s'est coupée, ainsi que le LL, c'est que le secteur a disparu. Cela arrive quelquefois par temps d'orage : une coupure complète de quelques secondes. Ce peut être une coupure automatique locale. Pas d'idée si EDF dispose d'un enregistrement.
Peut-être faudrait-il demander aux voisins s'ils ont constaté ce phénomène.
Quant au vendeur, c'est un vendeur, pas un technicien.
En attendant, comme tout fonctionne vous pouvez dormir tranquille ; quoique... avec un congélateur si la panne arrive pendant votre absence, il pourrait y avoir des dégâts.
Cordialement.
23 décembre 2020 à 18:47
forum consulter ce sujet Énigme électrique

Les documents ne disent rien ? Le voyant réagit-il au fonctionnement de la carte seule ou bien de l'ensemble carte avec ses différents raccordements ? On pense mauvais contacts.
Martien a souvent des documents disponibles, de même que Polo29.
Attendons leur avis.
Cordialement.
23 décembre 2020 à 18:26
forum consulter ce sujet Problème carte de motorisation Nice A300F

7 kW de son c'est énorme, sauf au Heilfest. Pour de la lumière, c'est très juste, un petit plein feu avec des PAR, quoique avec des projecteurs à Leds on fait de belles choses sans trop faire "tourner le compteur".
Un congélateur doit consommer un peu plus que 30 W.
Bref, vous serez à l'aise avec ces extensions.
Cordialement.

23 décembre 2020 à 17:27
forum consulter ce sujet Faut-il un inter différentiel sur chaque tableau ?

Re.
Citation :
Vous n'auriez pas une idée ?
Eh non. Les documents signalent-ils des vérifications à effectuer quand le voyant reste éteint ?
On suppose que vous avez coupé l'alimentation 230 V pour effectuer une sorte de RAZ. La panne est survenue d'un coup ou après une intervention ?
A suivre.
Cordialement.
23 décembre 2020 à 17:22
forum consulter ce sujet Problème carte de motorisation Nice A300F

Bonjour mik4182E. Portail à battants ou coulissant ?
Il faut reprendre toute la procédure de mise en service de l'automatisme, notamment la signification du voyant OK. On vérifie la présence tension secteur, la présence tension sur la carte, et tous les raccordements, moteurs, cellules etc.
Ce n'est pas très simple.
Attendons d'autres avis, certains contributeurs connaissent peut-être cette carte.
Cordialement.
23 décembre 2020 à 15:18
forum consulter ce sujet Problème carte de motorisation Nice A300F

Re. Si c'est du R2V dans la gaine ça ira. Si ce sont 3 conducteurs genre HO7V-U il n'y aura pratiquement pas de protection mécanique.
1. DJ 32 A pour 3g6 à brancher directement sur les borniers Ph et N sans passer par un ID 30 mA (redondance avec celui du tableau secondaire).
2. C'est bon. Même remarque concernant le passage souterrain.
3. 4. et 5. c'est bon.
Au maximum vous ne pourrez tirer plus de 32 A pour l'ensemble cuisine d'été + cabane.

Donc le seul point à revoir est la modification du branchement dans le tableau principal. On ne met pas d'ID 30 mA en cascade pour assurer la sélectivité des déclenchements.

Pour un débutant vous vous débrouillez bien.
Cordialement.
23 décembre 2020 à 15:13
forum consulter ce sujet Faut-il un inter différentiel sur chaque tableau ?

Bonjour Bobish33.
Citation :
j'ai enterré un câble 3G6 avec gaine ICTA
Ce n'est pas une gaine adaptée pour être enterrée. Cette gaine n'a pas de résistance mécanique suffisante et en vieillissant elle se casse ou se délite. On utilise de la gaine TPC de 40, sans oublier de mettre au dessus un grillage avertisseur rouge.
Il faudrait préciser comment est réalisée l'alimentation de la cuisine d'été : section de la ligne depuis le tableau principal et protection surintensité amont.
Pour l'alimentation de la cabane, vous pouvez considérer que congélateur, prises et éclairage sont une extension du tableau de la cuisine d'été, ou bien vous refaites un tableau secondaire.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
23 décembre 2020 à 13:45
forum consulter ce sujet Faut-il un inter différentiel sur chaque tableau ?

Bonjour Lofi.
Citation :
métier d'électricien et ou domoticien.
Ce n'est pas du tout pareil.
Il y a certainement plus de travail en tant qu'électricien. La domotique n'est qu'une branche de l'automatisme dont les bases ne sont pas les mêmes.
Pour les bases de l'électricité, tout dépend du niveau de départ et de vos acquis.
Des connaissances théoriques sur la production, le transport et l'utilisation de l'énergie électrique forment une bonne base. Et ensuite on développe.
Ensuite il faut connaitre les lois générales de l'électricité, courant continu et courant alternatif.
Bref, c'est très vaste.

Une question parmi d'autres en passant : pourquoi dit-on que la tension réseau est de 230 V alors qu'elle varie tout le temps, étant une grandeur alternative qui varie sinusoïdalement entre + et - 325 V ?

Vous pouvez essayer de chercher les référentiels des formations à partir du CAP, du BEP, du bac pro, bac STI2D, et bac + 2 que sont les BTS ou diplômes d'IUT. Vous verrez ainsi de quel niveau il vous faut partir, et pour atteindre quels niveaux de compétence. C'est pour cela qu'il est difficile de vous conseiller un livre plutôt que l'autre, sachant qu'il en faut beaucoup. Tout cela ne se fait pas en un jour. Et il faut pratiquer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 décembre 2020 à 21:50
forum consulter ce sujet Recherche livres d'apprentissage du métier d'électricien

Re.
Citation :
pourtant ma facture mentionne bien du 6kWh
Il y a un problème. Là où l'on comprend mal, c'est la puissance instantanée absorbée par les équipements. Votre contrat est certainement supérieur à 6 kVA ; c'est peut-être 12 kVA, ce qui permettrait d'avoir tout ces récepteurs gourmands en même temps.
Citation :
branchement sur une des phases et le neutre
Ce ne semble pas possible. Il faudrait vérifier comment sont faits les branchements. Et quelle est la puissance souscrite.
Raymond Devos aurait dit : "J'ai un doute".
Cordialement.
22 décembre 2020 à 21:32
forum consulter ce sujet Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé

Bonjour JMLAB. On ne se fie pas trop aux couleurs. Regardez ce que dit la notice de la nouvelle plaque. Regardez aussi où sont les conducteurs de phase, de neutre et de terre dans la sortie de câble supposée.
A noter qu'il est très probable que la plaque fonctionnera sur 2 phases et non 3.
A suivre.
Cordialement.
22 décembre 2020 à 20:11
forum consulter ce sujet Concordance couleurs triphasé pour table induction

Re. Il faut mesurer en sortie du disjoncteur de chantier, vous devez trouver 230 V ou pas loin entre n'importe quelle phase et le neutre.
Citation :
abonnement puissance 6kwh.
Il s'agit d'un abonnement 6 kW. Les kWh c'est l'énergie qui va être facturée de temps en temps.
En monophasé vous avez droit à 2 kW (par phase), juste la puissance d'un sèche-cheveux.
Cordialement.
22 décembre 2020 à 20:07
forum consulter ce sujet Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé

Bonjour. Réponse rapide vu l'urgence : ne branchez rien sous 330 V. On verra en début de soirée.
En attendant, votre ami ne pourrait-il pas dépanner ? Son voltmètre est-il en état ?
A suivre
22 décembre 2020 à 14:33
forum consulter ce sujet Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé

Bonjour Apeiro. A distance on ne peut rien contrôler. La lampe, ou plutôt son électronique, a peut-être fait son temps.
Cordialement.
22 décembre 2020 à 14:29
forum consulter ce sujet Problème lampe de chevet tactile avec une LED

Bonjour Viviane. Vous pouvez garder l'ancien câblage, mais il faudra respecter la polarité vu que les spots doivent être alimentés en continu. Il n'y a juste que cet impératif qui n’était pas signalé initialement..
Vous pouvez aussi supprimer l'ancien câblage vu que vos spots sont équipés de longs fils avec polarité repérée.
En résumé, vous faites au mieux.
Il y a aussi une grosse différence avec le convertisseur pour les spots à filament : la sortie est de l'alternatif. Là il faut du continu 12 V, ce qui doit être stipulé dans la notice des spots.
Cordialement.
22 décembre 2020 à 14:27
forum consulter ce sujet Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat

Bonjour Viviane. La tension de sortie d'un convertisseur pour lampe à filament fait bien 11,5 V efficace, mais elle est loin d’être sinusoïdale comme l'est la tension de sortie d'un bon vieux transformateur abaisseur.
Bref, ce convertisseur ne convient pas pour des luminaires à LEDs.
La marque que vous citez est certainement un premier prix, car on comprend que le convertisseur n'est pas livré avec. Il vous faut approvisionner le convertisseur qui convient. Ce n'est pas bien pratique.
On parle bien de convertisseurs électroniques, ce ne sont pas des transformateurs au sens électrotechnique du terme.
Cordialement.
21 décembre 2020 à 19:15
forum consulter ce sujet Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat

Re. Grand merci pour cette précision au sujet de bedon. Ce doit-être du patois ?
Changer les fréquences est une bonne idée. Au départ on ne pouvait savoir.
Cordialement.
21 décembre 2020 à 16:28
forum consulter ce sujet Ventilateur plafond problématique et mystérieux

Ok. Il est possible que ce soit des lampes à filament mises en série directement sur le secteur. Dans le temps on trouvait encore des clignotants en forme de fiche mâle d'un côté et femelle de l'autre. Toute cette époque est révolue.
Quant à trouver des schémas simples, il faudrait rechercher dans les archives. Ensuite il faudrait les composants ; à part Saint Quentin radio à Paris, la profession est morte.
Sinon, vous pouvez utiliser un relais à tout faire comme celui-ci, il suffit de sélectionner la fonction clignotant. https://www.conrad.fr/p/relais-temporise-conrad-components-cmfr-66-506666-multifonction-plage-temporelle-24-h-max-1-inverseur-rt-1-pcs-506666
Le relais va émettre un clic sonore léger.
Cordialement.
21 décembre 2020 à 16:25
forum consulter ce sujet Clignoteur pour guirlande électrique

Bonjour Serges.
Citation :
Y a-t-il une personne qui a déjà eu ce problème !!!
De ce côté ci de l'Atlantique il y a peu d'appareils de ce type.
Hampton Bay serait peut-être mieux à même de vous renseigner, ces ventilateurs étant de vente courante apparemment.
Que signifie bedon ? Ici, c'est un synonyme familier de ventre quand on s'adresse à un enfant. "Un gros bedon".
Cordialement.
21 décembre 2020 à 14:20
forum consulter ce sujet Ventilateur plafond problématique et mystérieux

Bonjour. Il est loin le temps ou l'on pouvait bricoler de petits montages électroniques dans son garage. Vu le prix d'une guirlande, de toute façon made in RPC, le plus simple est de faire les soldes avant Noël dans les GSB. Pour moins de 10 € le problème sera résolu.
Cordialement.
21 décembre 2020 à 09:40
forum consulter ce sujet Clignoteur pour guirlande électrique

Bonjour. Dans ce cas il faut une ventilation mécanique avec aspirateur central. Regardez comment une piscine est ventilée ; il y a plusieurs bouches sur un même circuit.
Cordialement.
20 décembre 2020 à 17:49
forum consulter ce sujet Ventilation plusieurs salles d'eau en série

Bonjour Adelina. Il faudra réaliser un tel assemblage vous même. Vous raccordez deux fois une douille + fil dans une petite boite de dérivation, tout en gardant la fiche + le cordon + l'interrupteur.
Cordialement
20 décembre 2020 à 14:29
forum consulter ce sujet Changer le câble d'alimentation d'un lampadaire

Bonjour Jm8392. Vous trouverez beaucoup de renseignements sur le forum. Il vous faudra acquérir des ouvrages techniques qui traitent des bases du métier.
Pour des conducteurs de section 1,5 mm², le calibre maximum de la protection surintensité par disjoncteur est de 16 A.
Pour les circuits en 2,5 mm², le calibre maximum est de 20 A. Vous voyez qu'en protégeant toute l'installation avec des DJ de 16 A il n'y a pas de problème.
On peut mettre jusqu'à 12 PC 16 A par circuit.
On peut vous conseiller ce petit livre Promotelec : Installations électriques bâtiments d'habitation
Pas de problème pour votre câblage. Redressez un peu les DJ juste pour l'esthétique.

Puisque vous êtes en reconversion, habituez vous à utiliser le vocabulaire du métier, disjoncteur, interrupteur différentiel (DDR), à écrire les unités (A et non a) etc.
Lire le livret Promotelec vous fera faire des progrès.
Cordialement.
20 décembre 2020 à 12:14
forum consulter ce sujet Mise en sécurité tableau électrique

Bonjour Apeiro.
Citation :
À noter que plus on tapote la lampe
Vous voulez signifier que vous appuyez sur la commande de la lampe ?
Citation :
cette lampe n'est pas compatible avec les ampoule LED
C'est ce que l'on peut en déduire si la lampe est relativement ancienne. Mais iIl faut surtout que les éléments lumineux LEDs soient graduables (on dit aussi dimmables).
On trouve dans le commerce des lampes dont l'élément lumineux ne se change pas (> 40 €). Ensuite c'est directement destination déchèterie.
Rien ne vaut un bon vieil interrupteur et des lampes classiques.
Cordialement.
20 décembre 2020 à 11:59
forum consulter ce sujet Problème lampe de chevet tactile avec une LED

Re. Si vous ne voulez pas modifier la machine, ce qui est une bonne idée, il faut alors transformer votre point de livraison de monophasé en triphasé, et probablement augmenter la puissance souscrite vers 12 kVA minimum. Le tableau ressemblera à celui proposé par l'ami CMT ci-dessus. Tout ce qui peut fonctionner en tri devra le faire : le chauffe-eau électrique s'il y en a un, et la table de cuisson qui sera choisie commutable sur 2 phases, ce qui ne figure pas dans les premiers prix.
Le chauffage électrique doit également être réparti sur les 3 phases, et être équipé d'un programmateur délesteur.
Citation :
récupérer une des 3 phases pour alimenter mon tableau en mono ?
Non, il faut que toutes les charges domestiques soient réparties sur les 3 phases. C'est un gros travail avec un coût non négligeable.
Une solution intermédiaire serait de monter un convertisseur mono/tri qui pourrait être commuté sur le moteur en action.
Citation :
mais une seule phase est raccordée
Oui, cela est possible si la section initiale des conducteur était suffisante.
L'autre solution pas forcément plus chère est de créer un nouveau point de livraison en triphasé de petite puissance.
Vous ferez au mieux.
Cordialement.
19 décembre 2020 à 23:14
forum consulter ce sujet Installation triphasé pour une seule machine