Profil du membre GL
Actuellement
27 419
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Cindy29.
Sans rentrer dans les détails, puisque les questions posées sont demeurées sans réponse, le four semble présenter un défaut d'isolement.
Ce peut être soit la résistance de grill, soit la résistance de sole, soit les deux, bien qu'une seule suffise pour déclencher la protection différentielle 30 mA. S'il y a un ventilateur, il peut également être en cause.
Si l'installation du vendeur ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA, il est possible que le défaut d'isolement supposé n'ait pu déclencher l'ID si le défaut est relativement faible.
Les résistances de ce type vieillissent mal en général.
En attendant, vous ne pouvez utiliser le four sans faire de frais.
Un électricien pourrait établir le diagnostic rapidement.
La seule possibilité est un retour à l'envoyeur suivi d'un remboursement si le four est en défaut, ce qui semble le cas puisque l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche dès la mise en chauffe, et seulement dès la mise en chauffe (c'est ce que l'on comprend).
Cordialement.
Sans rentrer dans les détails, puisque les questions posées sont demeurées sans réponse, le four semble présenter un défaut d'isolement.
Ce peut être soit la résistance de grill, soit la résistance de sole, soit les deux, bien qu'une seule suffise pour déclencher la protection différentielle 30 mA. S'il y a un ventilateur, il peut également être en cause.
Si l'installation du vendeur ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA, il est possible que le défaut d'isolement supposé n'ait pu déclencher l'ID si le défaut est relativement faible.
Les résistances de ce type vieillissent mal en général.
En attendant, vous ne pouvez utiliser le four sans faire de frais.
Un électricien pourrait établir le diagnostic rapidement.
La seule possibilité est un retour à l'envoyeur suivi d'un remboursement si le four est en défaut, ce qui semble le cas puisque l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche dès la mise en chauffe, et seulement dès la mise en chauffe (c'est ce que l'on comprend).
Cordialement.
05 mai 2022 à 09:47
consulter ce sujet Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCWCitation :C'est normal, mais on vous guide.
je ne suis vraiment pas douée dans ce domaine.
Donc, le four présente un défaut d'isolement.
Il faut maintenant rentrer dans les détails.
1. Aucun feu vitroceram ni four en service, est-ce que l'ID déclenche ?
2. Avec un feu vitroceram, puis plusieurs, est-ce que l'ID déclenche ?
3. Avec seulement le grill du four en service, est-ce que l'ID déclenche ?
4. Avec l'ensemble du four en service, est-ce que l'ID déclenche ?
5. La cuisinière est-elle d'occasion, et si oui, le vendeur vous a t-il garanti qu'elle fonctionnait ?
En fonction de vos réponses de 1 à 5, on pourra imaginer une cause.
Cordialement.
04 mai 2022 à 23:31
consulter ce sujet Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCWBonjour Cindy29. On devine qu'une protection déclenche.
Sachant qu'il n'y a plus de plombs qui sautent depuis les années 50, il faudrait préciser avec exactitude quel est l'appareillage qui déclenche, on suppose sur votre tableau de répartition, à moins que ce soit le disjoncteur de branchement, l'appareil qui coupe l'électricité dans l'habitat.
Cordialement.
Sachant qu'il n'y a plus de plombs qui sautent depuis les années 50, il faudrait préciser avec exactitude quel est l'appareillage qui déclenche, on suppose sur votre tableau de répartition, à moins que ce soit le disjoncteur de branchement, l'appareil qui coupe l'électricité dans l'habitat.
Cordialement.
04 mai 2022 à 21:37
consulter ce sujet Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCWBonjour Rico78.
Le voltmètre est un bon outil, mais la lampe témoin aussi, et dans certains cas, elle est préférable.
Mesurer la tension entre phase directe et phase coupée n'est pas significatif, d'où la référence des potentiels qu'on privilégie, à savoir le neutre dûment identifié.
Un schéma équivalent permet de comprendre pourquoi, mais il faut être habitué à traiter les circuits de cette manière ; il faut aussi savoir comment fonctionne un voltmètre avec ses caractéristiques (résistance interne).
C'est le genre de travail d'identification qu'un professionnel ou même un bricoleur expérimenté n'aime pas faire sur des installations faites avec peu de rigueur (utilisation très anormale du bleu).
Si vous faites intervenir un professionnel expérimenté, pas un formé sur le tas sans connaissances théoriques, demandez lui de jeter un œil sur la protection différentielle 30 mA de l'installation, qui est peut-être absente.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas, il faut aller dans le tableau de répartition où le neutre de ce circuit lumière doit être présent en aval de la protection surintensité, fusible ou disjoncteur, ou même sur la barrette de neutre si tous les neutres sont reliés ensemble.
mais je n'ai pas accès au neutre derrière mon Inter.
Le voltmètre est un bon outil, mais la lampe témoin aussi, et dans certains cas, elle est préférable.
Mesurer la tension entre phase directe et phase coupée n'est pas significatif, d'où la référence des potentiels qu'on privilégie, à savoir le neutre dûment identifié.
Un schéma équivalent permet de comprendre pourquoi, mais il faut être habitué à traiter les circuits de cette manière ; il faut aussi savoir comment fonctionne un voltmètre avec ses caractéristiques (résistance interne).
C'est le genre de travail d'identification qu'un professionnel ou même un bricoleur expérimenté n'aime pas faire sur des installations faites avec peu de rigueur (utilisation très anormale du bleu).
Citation :Normalement c'est inutile si toutes les connexions sont accessibles dans des boîtes de dérivation visibles.
un spéléologue pour aller ramper dans le faux plafond...
Si vous faites intervenir un professionnel expérimenté, pas un formé sur le tas sans connaissances théoriques, demandez lui de jeter un œil sur la protection différentielle 30 mA de l'installation, qui est peut-être absente.
Cordialement.
04 mai 2022 à 10:56
consulter ce sujet Changer double interrupteur avec va et vientBonjour Rico78.
On écrit souvent qu'une tension se mesure entre et non sur. En général la référence des potentiels est le neutre, à condition qu'il soit bien identifié.
Quant au courant, au sens électrique du terme, c'est un débit et il se mesure dans.
A droite il y aurait un va et vient, avec la phase en marron et les deux navettes en noir.
A gauche, un interrupteur simple avec la phase en marron (puisqu'il y a un repiquage), et la phase coupée qui serait en bleu (on ne voit pas bien la connexion), ce qui était déjà interdit en 1995.
Sur la plafonnier, vous devez retrouver la phase coupée, qui serait en bleu, et le neutre direct, qui devrait obligatoirement être en bleu. Il y a un problème.
En 1995 on savait déjà câbler les circuits lumière en respectant la réglementation. Là, si cela se confirme, l'installateur n'a pas réussi ses examens de qualification professionnelle.
Il y a du travail de recherche et d'identification.
Cordialement.
Citation :Pas trop, car une tension se mesure entre 2 points.
Ça donne une indication ?
On écrit souvent qu'une tension se mesure entre et non sur. En général la référence des potentiels est le neutre, à condition qu'il soit bien identifié.
Quant au courant, au sens électrique du terme, c'est un débit et il se mesure dans.
A droite il y aurait un va et vient, avec la phase en marron et les deux navettes en noir.
A gauche, un interrupteur simple avec la phase en marron (puisqu'il y a un repiquage), et la phase coupée qui serait en bleu (on ne voit pas bien la connexion), ce qui était déjà interdit en 1995.
Sur la plafonnier, vous devez retrouver la phase coupée, qui serait en bleu, et le neutre direct, qui devrait obligatoirement être en bleu. Il y a un problème.
En 1995 on savait déjà câbler les circuits lumière en respectant la réglementation. Là, si cela se confirme, l'installateur n'a pas réussi ses examens de qualification professionnelle.
Il y a du travail de recherche et d'identification.
Cordialement.
04 mai 2022 à 08:34
consulter ce sujet Changer double interrupteur avec va et vientBonjour Mailou.
Les couleurs sont d'époque, car on ne devrait pas voir de conducteurs verts. La boite de dérivation avec couvercle en fer blanc fait peur.
Si vous n'êtes pas du métier, il serait sage d'envisager une mise en sécurité, mais le diagnostic électrique doit préciser ce qui ne va pas.
S'il vous reste des euros, un professionnel pourrait remettre un peu de sécurité dans l'installation électrique. Vu d'ici, cela semble s'imposer.
Pour la résolution du problème, il faut identifier tous les conducteurs.
Ce pourrait être moins compliqué que ça en a l'air. Il faut papier, crayon, patience et méthode.
Devant l'écran on ne peut rien faire.
Cordialement.
Citation :Vu les appareillages sur les photos (série Mistral Legrand), c'est plutôt une vieille maison.
Je viens d'acheter une maison.
Les couleurs sont d'époque, car on ne devrait pas voir de conducteurs verts. La boite de dérivation avec couvercle en fer blanc fait peur.
Citation :Dans le bricolage, tout est possible, néanmoins, on espère que ce ne soit pas le cas. Les interrupteurs sont là pour allumer et éteindre, sauf si un bricolo est passé par là.
Est-il possible que les luminaires soient branchés en directe sur le disjoncteur ?
Si vous n'êtes pas du métier, il serait sage d'envisager une mise en sécurité, mais le diagnostic électrique doit préciser ce qui ne va pas.
S'il vous reste des euros, un professionnel pourrait remettre un peu de sécurité dans l'installation électrique. Vu d'ici, cela semble s'imposer.
Pour la résolution du problème, il faut identifier tous les conducteurs.
Ce pourrait être moins compliqué que ça en a l'air. Il faut papier, crayon, patience et méthode.
Devant l'écran on ne peut rien faire.
Cordialement.
03 mai 2022 à 16:28
consulter ce sujet Problème branchement va et vient Re. Vos précisions changent tout. La solution ne viendra pas d'un forum d'entraide bricolage. Il faut soumettre le cahier des charges au bureau d'études Schneider-Electric par exemple, de même que le choix de l'éclairage à led.
Vous évoquez des opérateurs, ce qui est une contrainte qui nous est étrangère, qui laisse penser que ce n'est pas le constructeur de l'avion.
Pour le plaisir on pourrait effectuer une recherche (longue), mais ici, s'agissant d'un matériel embarqué, ce n'est plus l'habitat auquel nous sommes habitués.
Le matériel devra probablement être homologué (et par qui ? Le constructeur de l'avion ? le client ?).
Attendons d'autres avis, mais il serait étonnant qu'ils diffèrent.
Cordialement.
Vous évoquez des opérateurs, ce qui est une contrainte qui nous est étrangère, qui laisse penser que ce n'est pas le constructeur de l'avion.
Pour le plaisir on pourrait effectuer une recherche (longue), mais ici, s'agissant d'un matériel embarqué, ce n'est plus l'habitat auquel nous sommes habitués.
Le matériel devra probablement être homologué (et par qui ? Le constructeur de l'avion ? le client ?).
Attendons d'autres avis, mais il serait étonnant qu'ils diffèrent.
Cordialement.
03 mai 2022 à 13:47
consulter ce sujet Détection d'arc électrique en courant continu Bonjour JCalmont371. Juste un avis en passant.
S'il s'agissait d'alimenter un gros récepteur inductif, voire résistif consommant des intensités de 10 A et plus, on comprendrait.
Dans l'habitat récent avec des installations aux normes actuelles et réalisées dans les règles de l'art, l'utilité de cette fonction est toute relative.
Mais pour alimenter un ruban led qui consomme quelques milliampères, cette fonction est inutile.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
S'il s'agissait d'alimenter un gros récepteur inductif, voire résistif consommant des intensités de 10 A et plus, on comprendrait.
Dans l'habitat récent avec des installations aux normes actuelles et réalisées dans les règles de l'art, l'utilité de cette fonction est toute relative.
Mais pour alimenter un ruban led qui consomme quelques milliampères, cette fonction est inutile.
Citation :Cela est noté dans les spécifications techniques du produit que vous devriez pouvoir trouver aisément sur le site de la marque.
Parce que de détecteur d'arc est prévu pour du courant alternatif et non redressé ?
On vous laisse chercher.
Cordialement.
03 mai 2022 à 12:13
consulter ce sujet Détection d'arc électrique en courant continu Bonjour BJ17.
3,3 ohms est fonction également des caractéristiques de l'ohmmètre utilisé.
Mais cela reste dans le domaine du possible.
Il faut faire de même avec toutes les prises.
La résistance de 1 k entre phase et terre doit faire déclencher n'importe quel ID.
Pour repérer la phase on utilise un tournevis testeur à lampe néon.
Pour ne pas couper l'ID en charge, bien qu'il en soit capable, il faut éviter de brancher des récepteurs gourmands en courant.
Le VT35 est d'un usage simple.
Cordialement.
3,3 ohms est fonction également des caractéristiques de l'ohmmètre utilisé.
Mais cela reste dans le domaine du possible.
Il faut faire de même avec toutes les prises.
La résistance de 1 k entre phase et terre doit faire déclencher n'importe quel ID.
Pour repérer la phase on utilise un tournevis testeur à lampe néon.
Pour ne pas couper l'ID en charge, bien qu'il en soit capable, il faut éviter de brancher des récepteurs gourmands en courant.
Le VT35 est d'un usage simple.
Cordialement.
03 mai 2022 à 08:54
consulter ce sujet Problème de différentiel et prise à la terreBonjour LeMike74. Éteindre, on comprend. Mais pour rallumer ce devrait être pareil.
Ce n'est pas infaisable, mais il faut se pencher sérieusement sur le problème, d'autant plus que les circuits n'ont pas été pensés avant s'ils sont déjà en service.
Si un contributeur veut s'y mettre à la manière Shadock, pourquoi pas. Mais le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Le forum apporte une aide ponctuelle et ne fait pas bureau d'études. Il y a des professionnels pour cela.
Vous pouvez alimenter des lampes sur pied avec des PC munies de petits récepteurs télécommandés. Il n'y a pas plus simple.
Sinon un contacteur n'est pas la solution. Trop brusque et bruyant. Il faudrait ramener toutes les lignes dans un coffret et monter un ou des relais statiques dimmables.
On vous laisse réfléchir et définir entièrement votre projet.
Cordialement.
Ce n'est pas infaisable, mais il faut se pencher sérieusement sur le problème, d'autant plus que les circuits n'ont pas été pensés avant s'ils sont déjà en service.
Citation :Oui, mais là il faut faire du neuf. C'est donc compliqué.
...et pour simplifier les choses
Si un contributeur veut s'y mettre à la manière Shadock, pourquoi pas. Mais le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Le forum apporte une aide ponctuelle et ne fait pas bureau d'études. Il y a des professionnels pour cela.
Vous pouvez alimenter des lampes sur pied avec des PC munies de petits récepteurs télécommandés. Il n'y a pas plus simple.
Sinon un contacteur n'est pas la solution. Trop brusque et bruyant. Il faudrait ramener toutes les lignes dans un coffret et monter un ou des relais statiques dimmables.
On vous laisse réfléchir et définir entièrement votre projet.
Cordialement.
03 mai 2022 à 00:27
consulter ce sujet Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ?Bonjour Pomia. Pas de problème particulier.
Le DJ 63 A 1P + N est présent dans la gamme Acti 9 avec la référence A9F77663.
A9F77663Acti9 iC60N disjoncteur 1P+N 63A courbe C
Vous trouverez aisément un fournisseur. Soit le net, soit le grossiste qui vous a peut-être approvisionné.
Cordialement.
Le DJ 63 A 1P + N est présent dans la gamme Acti 9 avec la référence A9F77663.
A9F77663Acti9 iC60N disjoncteur 1P+N 63A courbe C
Vous trouverez aisément un fournisseur. Soit le net, soit le grossiste qui vous a peut-être approvisionné.
Cordialement.
02 mai 2022 à 17:22
consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour caveBonjour Jean50. Un rapide tour sur ce site montre qu'à chaque tube correspond un ballast électronique :
https://docs.rs-online.com/15c9/0900766b81602d9c.pdf
Pas d'idée sur la possibilité de connecter 2 tubes de 18 W sur un seul convertisseur pour 36 W. La notice du produit le signifie peut-être.
On constate page 16 qu'il n'y a pas de convertisseurs à 4 sorties pour tube de 18 W.
Il faudrait aller voir votre grossiste en matériels électriques qui devrait vous proposer un autre ballast électronique pour 4 tubes de 18 W.
Mots clés ballast electronique 4 tubes 18 w
On vous laisse chercher.
Cordialement.
https://docs.rs-online.com/15c9/0900766b81602d9c.pdf
Pas d'idée sur la possibilité de connecter 2 tubes de 18 W sur un seul convertisseur pour 36 W. La notice du produit le signifie peut-être.
On constate page 16 qu'il n'y a pas de convertisseurs à 4 sorties pour tube de 18 W.
Il faudrait aller voir votre grossiste en matériels électriques qui devrait vous proposer un autre ballast électronique pour 4 tubes de 18 W.
Citation :On partage votre analyse.
Le ballast est donc la source de cette panne très probablement.
Mots clés ballast electronique 4 tubes 18 w
On vous laisse chercher.
Cordialement.
02 mai 2022 à 15:21
consulter ce sujet Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré Bonjour Rico78.
Effectivement, il y a un va et vient et un interrupteur simple.
Vous seul avez la vision sur place pour voir où vont ces deux conducteurs noirs. Il faudra probablement regarder l'alimentation du plafonnier.
Devant l'écran on ne peut vous aider. Il s'agit d'un jeu de pistes dans l'habitat. Peut-être y a t-il un autre va et vient qui a été caché dans la pièce sous du papier peint ou une plaque.
Vous pouvez tirer légèrement sur le toron et essayer de déterminer où il passe à l'oreille. Il y a également des moyens nécessitant un appareil spécialisé pour déterminer où passent les conducteurs encastrés.
La phase coupée en jaune qui doit aller vers un luminaire ne respecte pas la convention : vert et jaune sont des couleurs interdites dans l'habitat. Seul le vert/jaune, le conducteur de terre, est autorisé.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Effectivement, il y a un va et vient et un interrupteur simple.
Vous seul avez la vision sur place pour voir où vont ces deux conducteurs noirs. Il faudra probablement regarder l'alimentation du plafonnier.
Devant l'écran on ne peut vous aider. Il s'agit d'un jeu de pistes dans l'habitat. Peut-être y a t-il un autre va et vient qui a été caché dans la pièce sous du papier peint ou une plaque.
Vous pouvez tirer légèrement sur le toron et essayer de déterminer où il passe à l'oreille. Il y a également des moyens nécessitant un appareil spécialisé pour déterminer où passent les conducteurs encastrés.
La phase coupée en jaune qui doit aller vers un luminaire ne respecte pas la convention : vert et jaune sont des couleurs interdites dans l'habitat. Seul le vert/jaune, le conducteur de terre, est autorisé.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
02 mai 2022 à 10:42
consulter ce sujet Changer double interrupteur avec va et vientSylvain, allez voir en 3400. 14 ans déjà.
01 mai 2022 à 19:08
consulter ce sujet Branchement électrique miroir ledEh oui. Au Québec il y a le réseau résidentiel, le commercial et l'industriel.
Pour la Corée, on se renseigne.
Cordialement.
Pour la Corée, on se renseigne.
Cordialement.
01 mai 2022 à 18:32
consulter ce sujet Branchement électrique miroir ledBonjour. Juste un complément.
1 000 ohms et 230 V génère un courant de défaut de 0,230 A, soit 10 fois plus qu'il ne faut à un DDR 30 mA pour déclencher.
Complément.
Citation :En position ohmmètre, avec une pointe de touche reliée à la borne de terre du tableau de répartition, et l'autre sur la broche de terre de chaque PC à contrôler. On doit trouver 0 ohms ou pas loin. Bien entendu, il faut une liaison longue.
un multimètre peut faire l'affaire.
1 000 ohms et 230 V génère un courant de défaut de 0,230 A, soit 10 fois plus qu'il ne faut à un DDR 30 mA pour déclencher.
Citation :Donc, avant tout, il faut tester chaque liaison terre. Ce n'est pas compliqué.
Mais mon second souci est que les prises sont bien reliées à la terre mais ne font pas tomber mon 30 mA.
Complément.
01 mai 2022 à 18:12
consulter ce sujet Problème de différentiel et prise à la terreBonjour Xenon281. Les intensités dans les conducteurs utilisent les mêmes règles en continu et alternatif. sauf pour les chutes de tension plus élevées en alternatif.
10 mm² autorise 40 A quelle que soit la nature du courant.
La chute de tension en continu est donnée par la loi d'Ohm.
Cordialement.
10 mm² autorise 40 A quelle que soit la nature du courant.
La chute de tension en continu est donnée par la loi d'Ohm.
Cordialement.
01 mai 2022 à 18:04
consulter ce sujet Calculer section de câble sur installation 12VBonjour.
La première des choses à faire par Lary est de vérifier la compatibilité des tensions d'alimentation et du récepteur.
On pense que le réseau est résidentiel avec un fil vivant noir et le blanc, le neutre, avec 120 V entre les deux.
La deuxième chose serait que Lary fasse un retour après un branchement couronné de succès (ou non).
Cordialement.
La première des choses à faire par Lary est de vérifier la compatibilité des tensions d'alimentation et du récepteur.
On pense que le réseau est résidentiel avec un fil vivant noir et le blanc, le neutre, avec 120 V entre les deux.
La deuxième chose serait que Lary fasse un retour après un branchement couronné de succès (ou non).
Cordialement.
01 mai 2022 à 17:59
consulter ce sujet Branchement électrique miroir ledBonjour Morgane.
Vous demandez un travail assez particulier. On ne manipule pas ces sections avec son outillage de bricolage.
Vous ne précisez pas le nombre de conducteurs, ni si le raccord est souterrain, dans une boite etc.
Désolé, mais votre question ne rentre pas dans le cas de l'entraide bricolage.
Il faut faire appel à un professionnel expérimenté.
Une entreprise qualifiée et non le premier bricolo qui se présente (donc, pas de mieux disant ultra compétitif car non déclaré et sans références).
Cordialement.
Vous demandez un travail assez particulier. On ne manipule pas ces sections avec son outillage de bricolage.
Vous ne précisez pas le nombre de conducteurs, ni si le raccord est souterrain, dans une boite etc.
Désolé, mais votre question ne rentre pas dans le cas de l'entraide bricolage.
Il faut faire appel à un professionnel expérimenté.
Une entreprise qualifiée et non le premier bricolo qui se présente (donc, pas de mieux disant ultra compétitif car non déclaré et sans références).
Cordialement.
28 avril 2022 à 19:59
consulter ce sujet Recherche une personne pour rallonger un câble enterréRe. Sur le plan le condensateur est entre Z1 et Z2. On voit bien U2 et U1
Pas d'idée concernant TB1 et TB2. Ce pourrait-être une thermistance interne qui permettrait d'évaluer la température du moteur. Mais il faudrait qu'elle soit branchée quelque part. Ne vous en occupez pas pour le moment. Avec un ohmmètre vous pouvez regarder s'il y a une valeur particulière. Ce peut aussi être un contact de surveillance de la température appelée Klixon. Auquel cas, c'est un interrupteur fermé à froid.
On n'en sait pas plus que vous ; sur place, avec un peu d'intuition, peut-être. On se demande comment vous allez pouvoir faire. A moins de trouver un ami expérimenté.
Cordialement.
Pas d'idée concernant TB1 et TB2. Ce pourrait-être une thermistance interne qui permettrait d'évaluer la température du moteur. Mais il faudrait qu'elle soit branchée quelque part. Ne vous en occupez pas pour le moment. Avec un ohmmètre vous pouvez regarder s'il y a une valeur particulière. Ce peut aussi être un contact de surveillance de la température appelée Klixon. Auquel cas, c'est un interrupteur fermé à froid.
On n'en sait pas plus que vous ; sur place, avec un peu d'intuition, peut-être. On se demande comment vous allez pouvoir faire. A moins de trouver un ami expérimenté.
Cordialement.
28 avril 2022 à 19:07
consulter ce sujet Branchement monophasé moteur scie à rubanBonjour Oni007. Vous êtes dans une impasse technologique.
Sur le plan on voit bien le moteur en bas. On s'attend à ce que le condensateur soit inclus dans le coffret de raccordement ou à côté.
Les repères sur les conducteurs ne correspondent pas à ceux du plan.
Il faut appeler le fournisseur au secours et lui demander des éclaircissements.
Si vous voyez qu'il n'y a pas de solution simple et peu onéreuse, pensez au délai de rétractation si c'est possible.
Cordialement.
Sur le plan on voit bien le moteur en bas. On s'attend à ce que le condensateur soit inclus dans le coffret de raccordement ou à côté.
Les repères sur les conducteurs ne correspondent pas à ceux du plan.
Il faut appeler le fournisseur au secours et lui demander des éclaircissements.
Si vous voyez qu'il n'y a pas de solution simple et peu onéreuse, pensez au délai de rétractation si c'est possible.
Cordialement.
28 avril 2022 à 16:53
consulter ce sujet Branchement monophasé moteur scie à rubanBonjour Suedois25.
Une intervention de votre électricien sur place semblerait une solution sûre.
Il y a beaucoup d'inconnues auxquelles vous n'apportez pas de réponse.
Cordialement.
Citation :Une proposition de réponse est là :
Comment je peux la brancher.
Citation :
Il faut regarder ce que dit le manuel de la machine
Citation :Comme il n'est pas d'usage de faire de branchements au hasard, il faut se référer au manuel de la machine.
Dois-je mettre les deux phases ensemble ?
Citation :C'est possible, mais il faudrait connaître la puissance de raccordement, et si le réseau domestique peut la fournir.
Je voulais savoir si je pouvais la brancher sur du 220v maison.
Une intervention de votre électricien sur place semblerait une solution sûre.
Il y a beaucoup d'inconnues auxquelles vous n'apportez pas de réponse.
Cordialement.
28 avril 2022 à 14:12
consulter ce sujet Branchement machine à café professionnel 2 phases neutre terreBonjour Manutea. Le moteur possède en tout et pour tout 2 bornes : ensemble série inducteur + induit et c'est tout.
Sur l'antiparasite le secteur est à droite et le moteur à gauche L2 N4.
S'il y avait un variateur de vitesse il était en série avec l'ensemble.
Cordialement.
Sur l'antiparasite le secteur est à droite et le moteur à gauche L2 N4.
S'il y avait un variateur de vitesse il était en série avec l'ensemble.
Cordialement.
27 avril 2022 à 22:16
consulter ce sujet Branchement moteur universel aspirateur avec filtreBonjour Tolb. Oui, on constate, et on se demande bien pourquoi le tableau est sans capot.
Si le capot est en votre possession, on suppose qu'il est adapté à fermer entièrement le tableau, et qu'il est en matière ininflammable, ce qui ne serait pas le cas du plexiglas ou autre matière.
Vous pouvez disquer proprement le carrelage en aspirant fortement et faire en sorte que le capot d'origine puisse être monté.
Il faudra cacher les arrivées ou départs en bas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si le capot est en votre possession, on suppose qu'il est adapté à fermer entièrement le tableau, et qu'il est en matière ininflammable, ce qui ne serait pas le cas du plexiglas ou autre matière.
Vous pouvez disquer proprement le carrelage en aspirant fortement et faire en sorte que le capot d'origine puisse être monté.
Il faudra cacher les arrivées ou départs en bas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 avril 2022 à 22:50
consulter ce sujet Norme tableau électrique sans capot Bonjour jokyler33.
Mais en absence de retour, on doute.
Cordialement.
Citation :Cela n'a pas dû durer bien longtemps.
Je ne peux plus cuisiner
Citation :On espère que l'aide a été efficace.
Je vous remercie de m'aider.
Mais en absence de retour, on doute.
Cordialement.
26 avril 2022 à 22:40
consulter ce sujet Problème installation plaque électrique Whirlpool AKT8090Bonjour Antoine70.
C'est bon. Chaque borne Wago réunit les conducteurs qui y sont reliés, comme ferait un domino.
On doit trouver 3 marrons ensemble et 3 bleus ensemble.
On croit voir des conducteurs entaillés avec du cuivre apparent.
Pour une sécurité accrue, même s'il y a un couvercle, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de cuivre accessible.
Ça peut chatouiller très fort.
Le forum vous a apporté l'aide que vous attendiez.
Cordialement.
C'est bon. Chaque borne Wago réunit les conducteurs qui y sont reliés, comme ferait un domino.
On doit trouver 3 marrons ensemble et 3 bleus ensemble.
On croit voir des conducteurs entaillés avec du cuivre apparent.
Pour une sécurité accrue, même s'il y a un couvercle, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de cuivre accessible.
Ça peut chatouiller très fort.
Le forum vous a apporté l'aide que vous attendiez.
Cordialement.
26 avril 2022 à 16:41
consulter ce sujet Branchement 2 spots Bonjour Beben4. On ne peut faire de raccordement invisibles et inaccessibles.
La solution serait de tirer de nouveaux torons à partir de leur origine accessible, de faire arriver dans les boîtes actuelles (transformées en boîtes de dérivation avec couvercle) et de prolonger chaque conduit avec du tube ICT de 20 mm jusque vers le nouvel emplacement.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K.
On peut aussi remplacer les torons par du câble rigide ou souple qui passera dans chaque ancienne boîte pour aller vers la nouvelle sans avoir besoin de tube ICT.
Il faudra utiliser des batibox avec des caoutchouc d'étanchéité aux courants d'air.
Il y a donc des solutions, mais sans aucun raccordement définitivement caché.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La solution serait de tirer de nouveaux torons à partir de leur origine accessible, de faire arriver dans les boîtes actuelles (transformées en boîtes de dérivation avec couvercle) et de prolonger chaque conduit avec du tube ICT de 20 mm jusque vers le nouvel emplacement.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K.
On peut aussi remplacer les torons par du câble rigide ou souple qui passera dans chaque ancienne boîte pour aller vers la nouvelle sans avoir besoin de tube ICT.
Il faudra utiliser des batibox avec des caoutchouc d'étanchéité aux courants d'air.
Il y a donc des solutions, mais sans aucun raccordement définitivement caché.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 avril 2022 à 21:48
consulter ce sujet Installer des placo fils électriques trop courtsSi l'interrupteur coupe la pompe il n'y a pas de problème.
Le mppt sort en 12 V DC ? On ne connait pas cet appareil, d'autant plus qu'il y en a plusieurs.
En plus vous évoquez un convertisseur 12/220 V ; pour quel usage ? Pas pour la pompe en tout cas.
A suivre.
Cordialement.
Le mppt sort en 12 V DC ? On ne connait pas cet appareil, d'autant plus qu'il y en a plusieurs.
En plus vous évoquez un convertisseur 12/220 V ; pour quel usage ? Pas pour la pompe en tout cas.
A suivre.
Cordialement.
25 avril 2022 à 16:41
consulter ce sujet Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterieProposition.
Le schéma est sur la photo, branchement 230 V ; en haut et à droite.
D'après cette question Problème branchement languettes plaque Whirlpool
- relier les deux bleus dans l'alvéole 4
- relier noir et marron dans l'alvéole 1
La terre dans la borne adéquate.
Dans le boîtier sortie de câble :
- Les deux bleus ensemble reliés au neutre
- Marron et noir ensemble reliés sur la phase.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le schéma est sur la photo, branchement 230 V ; en haut et à droite.
D'après cette question Problème branchement languettes plaque Whirlpool
- relier les deux bleus dans l'alvéole 4
- relier noir et marron dans l'alvéole 1
La terre dans la borne adéquate.
Dans le boîtier sortie de câble :
- Les deux bleus ensemble reliés au neutre
- Marron et noir ensemble reliés sur la phase.
Citation :C'est une constante chez cette marque. Les autres ne sont peut-être pas mieux.
mais vraiment aucune
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 avril 2022 à 16:36
consulter ce sujet Problème installation plaque électrique Whirlpool AKT8090Bonjour David. Le courant consommé par la pompe peut aller jusqu'à 8 ampères environ.
On ne connait pas votre convertisseur ni la capacité de la batterie. L'usage en permanence n'est pas possible. La pompe est connectée en sortie de l'onduleur. Il suffit de monter un interrupteur d'intensité nominale 16 A minimum (couper du continu est difficile) sur le conducteur + d'alimentation de la pompe (sur le - cela fonctionnerait aussi).
Il faudra essayer avant.
Le fournisseur de la pompe peut aussi vous renseigner. Ce semble être un spécialiste.
Cordialement.
On ne connait pas votre convertisseur ni la capacité de la batterie. L'usage en permanence n'est pas possible. La pompe est connectée en sortie de l'onduleur. Il suffit de monter un interrupteur d'intensité nominale 16 A minimum (couper du continu est difficile) sur le conducteur + d'alimentation de la pompe (sur le - cela fonctionnerait aussi).
Il faudra essayer avant.
Le fournisseur de la pompe peut aussi vous renseigner. Ce semble être un spécialiste.
Cordialement.
25 avril 2022 à 14:06
consulter ce sujet Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterieBonjour lorenado.
Cordialement.
Citation :Vous seul savez ce que vous avez fait. On ne peut rien vous conseiller.
Que s'est-il passé ?
Cordialement.
25 avril 2022 à 13:51
consulter ce sujet Pose nouveau support de tube fluoBonjour à tous.
Voir les branchements possibles ici Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
Et on voit qu'il y a un neutre bleu et un autre marron pour cette plaque De Dietrich.
Un tour sur le net n'a pas permis de trouver le bornier.
Donc il faut démonter le couvercle.
Attendons le retour de jokyler33.
Cordialement.
Citation :Oui, c'est étrange.
Normalement il ne doit par-exemple y avoir qu'un seul fil bleu.
Voir les branchements possibles ici Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
Et on voit qu'il y a un neutre bleu et un autre marron pour cette plaque De Dietrich.
Un tour sur le net n'a pas permis de trouver le bornier.
Donc il faut démonter le couvercle.
Attendons le retour de jokyler33.
Cordialement.
25 avril 2022 à 09:20
consulter ce sujet Problème installation plaque électrique Whirlpool AKT8090Bonjour. Belle préparation.
Pour ce qui concerne la borne de recharge de véhicule électrique, il faudrait que son alimentation soit à part de tout le reste, c'est à dire prise directement en sortie du bornier principal tétrapolaire.
Rappelons les caractéristiques :
- Protection différentielle Type B, 30mA, nombre de pôles en fonction de l'alimentation, calibre intensité idem.
- Disjoncteur Courbe C min., pouvoir de coupure 3kA min., 2P ou 1P+N en mono, 16 à 40A suivant la puissance de la borne.
Ce qui est envisageable également c'est un délestage possible si le chargeur tire trop, mais avec 60 A par phase il y a de la marge. Dans ce cas, l'utilisation de tores de mesure d'intensité permettrait de limiter la puissance demandée par le chargeur.
Il y aurait juste le tableau garage à modifier et éventuellement passer une ligne de façon à raccorder les trois tores.
Cordialement.
Pour ce qui concerne la borne de recharge de véhicule électrique, il faudrait que son alimentation soit à part de tout le reste, c'est à dire prise directement en sortie du bornier principal tétrapolaire.
Rappelons les caractéristiques :
- Protection différentielle Type B, 30mA, nombre de pôles en fonction de l'alimentation, calibre intensité idem.
- Disjoncteur Courbe C min., pouvoir de coupure 3kA min., 2P ou 1P+N en mono, 16 à 40A suivant la puissance de la borne.
Ce qui est envisageable également c'est un délestage possible si le chargeur tire trop, mais avec 60 A par phase il y a de la marge. Dans ce cas, l'utilisation de tores de mesure d'intensité permettrait de limiter la puissance demandée par le chargeur.
Il y aurait juste le tableau garage à modifier et éventuellement passer une ligne de façon à raccorder les trois tores.
Cordialement.
25 avril 2022 à 09:02
consulter ce sujet Conseils réalisation premier tableau électrique en triphaséRe. Inutile d'écrire en gras, cela n'apporte rien. C'est la partie puissance de la carte qui semble présenter un défaut. On répète sans écrire gras que tester le relais de commande de lampe est faisable sans difficulté pour qui est un peu habitué, ce qui ne devrait pas être un problème si vous avez déjà réparé votre sèche linge. Le principe de la vérification du relais a été abordé.
En fouillant sur le net on aperçoit mieux l'eeprom qui est soudée sur une carte perpendiculaire au plan principal. Si elle doit être reprogrammée, votre interlocuteur a sans doute raison. Mais cela mérite d'être vérifié, les cartes étant communes à des équipements de différentes marques.
Vous faites au mieux.
Sujet terminé.
Cordialement.
Citation :Il n'a pas été écrit que vous deviez vous séparer de votre équipement, mais que c'est juste une possibilité, face au prix de revient du dépannage.
si, malgré tout, mon choix est de me séparer de cet équipement, cela ne regarde que moi.
En fouillant sur le net on aperçoit mieux l'eeprom qui est soudée sur une carte perpendiculaire au plan principal. Si elle doit être reprogrammée, votre interlocuteur a sans doute raison. Mais cela mérite d'être vérifié, les cartes étant communes à des équipements de différentes marques.
Vous faites au mieux.
Sujet terminé.
Cordialement.
24 avril 2022 à 23:09
consulter ce sujet Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint AristonRe.
Ensuite, on détermine l'état des contacts, mais il faudrait déjà voir si la bobine du relais est commandée, et si le courant passe ce qui impliquerait que la bobine n'est pas coupée.
Maintenant, il vous a été conseillé de changer la carte complète si vous la trouvez en pièce détachée chez un revendeur du net, Adepem et bien d'autres (si un relais est fatigué, les autres aussi). Vous n'avez pas les capacités, semble t-il, pour aller voir ce qui se passe dans le ventre de la carte.
Vous savez donc comment faire, changer la carte, ce qui n'est pas d'une grande difficulté, ou bien déposer la cuisinière en recyclerie, ce qui serait dommage, pour une malheureuse lampe.
Il n'est pas certain que la carte doive être reprogrammée. La carte est relativement basique.
Cordialement.
Citation :On ne peut faire le travail à votre place. Il faut suivre les pistes qui partent du connecteur de la lampe.
déterminer quels relais sont à remplacer.
Ensuite, on détermine l'état des contacts, mais il faudrait déjà voir si la bobine du relais est commandée, et si le courant passe ce qui impliquerait que la bobine n'est pas coupée.
Maintenant, il vous a été conseillé de changer la carte complète si vous la trouvez en pièce détachée chez un revendeur du net, Adepem et bien d'autres (si un relais est fatigué, les autres aussi). Vous n'avez pas les capacités, semble t-il, pour aller voir ce qui se passe dans le ventre de la carte.
Vous savez donc comment faire, changer la carte, ce qui n'est pas d'une grande difficulté, ou bien déposer la cuisinière en recyclerie, ce qui serait dommage, pour une malheureuse lampe.
Il n'est pas certain que la carte doive être reprogrammée. La carte est relativement basique.
Cordialement.
24 avril 2022 à 21:03
consulter ce sujet Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint AristonBonjour Kagnaly. Content pour vous que le forum ait pu vous aider jusqu'à la bonne exécution du montage.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 avril 2022 à 20:47
consulter ce sujet Activer 2 lumières avec 2 va et vient Re.
Il suffit de connecter les deux lampes en parallèle.
En espérant que vous saurez transformer le schéma unifilaire en schéma multifilaire. A vous de dessiner en fonction de l'emplacement des deux lampes et des deux appareillages va et vient.
Si vous ne savez pas, il faudra voir avec un ami expérimenté.
Cordialement.
Citation :La solution a été donnée en réponse 1 en suivant le lien.
Avez-vous une solution ?
Il suffit de connecter les deux lampes en parallèle.
En espérant que vous saurez transformer le schéma unifilaire en schéma multifilaire. A vous de dessiner en fonction de l'emplacement des deux lampes et des deux appareillages va et vient.
Si vous ne savez pas, il faudra voir avec un ami expérimenté.
Cordialement.
24 avril 2022 à 19:12
consulter ce sujet Activer 2 lumières avec 2 va et vient Un contact est entre 1 et 2, l'autre entre 3 et 4. Vous vérifiez néanmoins.
24 avril 2022 à 17:42
consulter ce sujet Câblage télérupteur bipolaire Bonjour 1Insp. Je me suis posé la question.
Si les deux télérupteurs fonctionnent à l'envers pour une raison indéterminée, il y aura toujours un circuit allumé dans le salon ; pour éteindre il faudra alors une action manuelle sur la commande en façade. D'où la préférence pour un seul télérupteur avec deux contacts.
David a le choix. Il faut qu'il fasse le schéma multifilaire en respectant les couleurs conventionnelles régulièrement rappelées sur le forum.
Cordialement.
Si les deux télérupteurs fonctionnent à l'envers pour une raison indéterminée, il y aura toujours un circuit allumé dans le salon ; pour éteindre il faudra alors une action manuelle sur la commande en façade. D'où la préférence pour un seul télérupteur avec deux contacts.
David a le choix. Il faut qu'il fasse le schéma multifilaire en respectant les couleurs conventionnelles régulièrement rappelées sur le forum.
Cordialement.
24 avril 2022 à 15:32
consulter ce sujet Câblage télérupteur bipolaire Re. A part la carte, il n'y a pas grand chose d'autres. On ne voit pas le lien entre défaut d'étanchéité et carte HS.
Il faut une alimentation un peu plus costaude pour vérifier le fonctionnement des vérins, une batterie 12 V par exemple s'ils fonctionnent en 12 V.
Mais il y aura de l'incertitude.
Cordialement.
Il faut une alimentation un peu plus costaude pour vérifier le fonctionnement des vérins, une batterie 12 V par exemple s'ils fonctionnent en 12 V.
Citation :Sans être sur place, ils ne peuvent rien vérifier. La carte ne se répare pas, le changement est la seule option.
L'assistance Avidsen m'a indiqué que la carte était HS.
Mais il y aura de l'incertitude.
Cordialement.
24 avril 2022 à 15:12
consulter ce sujet Défaut automatisme portail Avidsen V200LL = lave linge, LV = lave vaisselle, DJ = disjoncteur, ID = interrupteur différentiel etc.
Les relais sont les petits parallélépipèdes blancs ou noirs comme Martien en a entouré un (un zoom permettrait de vérifier à partir des inscriptions).
Le plus simple serait de changer la carte vous même ou de faire intervenir un SAV. Si cela vous coûte 250 € alors que la cuisinière en vaut 1 000, ce peut en valoir la peine.
Cordialement.
Les relais sont les petits parallélépipèdes blancs ou noirs comme Martien en a entouré un (un zoom permettrait de vérifier à partir des inscriptions).
Le plus simple serait de changer la carte vous même ou de faire intervenir un SAV. Si cela vous coûte 250 € alors que la cuisinière en vaut 1 000, ce peut en valoir la peine.
Cordialement.
24 avril 2022 à 15:07
consulter ce sujet Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint AristonSchéma unifilaire rapide.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 avril 2022 à 14:48
consulter ce sujet Câblage télérupteur bipolaire Re. Eh bien, vous faites au mieux. Mais ce serait dommage de benner cette cuisinière pour un incident de parcours. Sur tous ces appareils sujets à l'usure, une maintenance de temps en temps est normale.
Juste pour info, ici il a suffit de changer tous les relais pour donner au moins 8 ans de vie supplémentaires à une plaque de cuisson. Travail aisé pour un habitué.
Par contre, l'intervention sur un LL de marque par un SAV itinérant a coûté "bonbon", mais pour une machine de 16 ans, cela a permis d'économiser l'achat d'une machine neuve. Il y avait des astuces de montage qu'il fallait connaître.
Cordialement.
Juste pour info, ici il a suffit de changer tous les relais pour donner au moins 8 ans de vie supplémentaires à une plaque de cuisson. Travail aisé pour un habitué.
Par contre, l'intervention sur un LL de marque par un SAV itinérant a coûté "bonbon", mais pour une machine de 16 ans, cela a permis d'économiser l'achat d'une machine neuve. Il y avait des astuces de montage qu'il fallait connaître.
Cordialement.
24 avril 2022 à 12:38
consulter ce sujet Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint AristonRe.
Cordialement.
Citation :Oui, il faut vous entourer de garanties. Il n'y a pas trop de risques, mais néanmoins il faut prévoir l'accident maximum. D'où l'intérêt d'avoir recours à un organisme de certification.
J'ai vu le problème avec l'Apave
Cordialement.
24 avril 2022 à 11:20
consulter ce sujet Rajouter double arrêt d'urgenceBonjour psz. Il est peu probable qu'un contributeur possède ce matériel et qu'il ait dû intervenir dessus.
Il n'y a peut-être pas grand chose, mais à distance on ne peut rien conseiller.
Les diodes allumées signifient un défaut à interpréter. Il faut regarder ce qu'indique la notice.
Soit vous faites intervenir un SAV qui aura obligation de résultat, changera la carte s'il le faut et refera la programmation, soit vous approvisionnez la carte vous même, au risque de "sécher" devant la procédure de réglage.
C'est une question d'euros.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il n'y a peut-être pas grand chose, mais à distance on ne peut rien conseiller.
Les diodes allumées signifient un défaut à interpréter. Il faut regarder ce qu'indique la notice.
Soit vous faites intervenir un SAV qui aura obligation de résultat, changera la carte s'il le faut et refera la programmation, soit vous approvisionnez la carte vous même, au risque de "sécher" devant la procédure de réglage.
C'est une question d'euros.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 avril 2022 à 10:18
consulter ce sujet Défaut automatisme portail Avidsen V200Ok. Dans ce cas, vous mettez un seul télérupteur bipolaire. Chaque contact commutera 200 W et cela ne devrait pas fatiguer le contact correspondant.
Le schéma ne devrait pas poser de problème, et le câblage idem.
C'est comme si le montage était un double allumage : 2 circuits, 1 interrupteur par circuit.
Il faudra protéger l'alimentation du télérupteur avec un disjoncteur spécifique de 2 A. Il faudra que chaque BP coupe la phase.
A vos crayons.
Cordialement.
Le schéma ne devrait pas poser de problème, et le câblage idem.
C'est comme si le montage était un double allumage : 2 circuits, 1 interrupteur par circuit.
Il faudra protéger l'alimentation du télérupteur avec un disjoncteur spécifique de 2 A. Il faudra que chaque BP coupe la phase.
A vos crayons.
Cordialement.
24 avril 2022 à 10:09
consulter ce sujet Câblage télérupteur bipolaire Bonjour Daieul.
Si les deux réseaux sont complètement indépendants et isolés l'un par rapport à l'autre il peuvent avoir une référence commune, le neutre réseau dans votre cas.
Mais pour une faible consommation la nuit, cela vaut-il la peine de faire la modification ?
Il se peut qu'il y ait confusion entre puissance, 300 W, et l'énergie, 300 Wh.
Cordialement.
Si les deux réseaux sont complètement indépendants et isolés l'un par rapport à l'autre il peuvent avoir une référence commune, le neutre réseau dans votre cas.
Mais pour une faible consommation la nuit, cela vaut-il la peine de faire la modification ?
Il se peut qu'il y ait confusion entre puissance, 300 W, et l'énergie, 300 Wh.
Cordialement.
24 avril 2022 à 09:37
consulter ce sujet Interconnection neutre convertisseur 12/220V avec réseauBonjour LuiSa.
Il n'y a peut-être qu'un relais à changer. C'est facile à vérifier pour un bricoleur très expérimenté.
Bidouiller n'est pas la solution. D'autant plus que la carte semble en comporter plusieurs. Dans ce cas on change tous les relais car ils travaillent beaucoup et leur durée de vie est limitée.
Mais pour 150 € (à peine deux pleins de E95) cela vaut la peine de changer la carte.
Soit vous l'approvisionnez vous même, soit vous faites intervenir le SAV. Dans un cas comme dans l'autre la cuisinière sera comme neuve pour ce qui concerne la puissance. Et sans bidouille.
Cordialement.
Il n'y a peut-être qu'un relais à changer. C'est facile à vérifier pour un bricoleur très expérimenté.
Bidouiller n'est pas la solution. D'autant plus que la carte semble en comporter plusieurs. Dans ce cas on change tous les relais car ils travaillent beaucoup et leur durée de vie est limitée.
Mais pour 150 € (à peine deux pleins de E95) cela vaut la peine de changer la carte.
Soit vous l'approvisionnez vous même, soit vous faites intervenir le SAV. Dans un cas comme dans l'autre la cuisinière sera comme neuve pour ce qui concerne la puissance. Et sans bidouille.
Cordialement.
24 avril 2022 à 09:32
consulter ce sujet Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint AristonRemarque : un seul télérupteur bipolaire avec un contact par circuit serait également possible.
24 avril 2022 à 09:23
consulter ce sujet Câblage télérupteur bipolaire Bonjour. Juste une remarque en passant.
Si vous voulez commander simultanément les deux circuits avec la même série de BP, il faut faire un seul circuit (avec un seul télérupteur) pour alimenter toutes les lampes.
Sauf que le nombre de points d'éclairage en sortie de télérupteur est limité à 8.
Dans ce cas, il faudrait relayer la sortie du télérupteur en passant par un contacteur. Il faudrait connaître la puissance à commuter.
Conclusion : pas de solution simple, mais solution quand même à étudier.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si vous voulez commander simultanément les deux circuits avec la même série de BP, il faut faire un seul circuit (avec un seul télérupteur) pour alimenter toutes les lampes.
Sauf que le nombre de points d'éclairage en sortie de télérupteur est limité à 8.
Dans ce cas, il faudrait relayer la sortie du télérupteur en passant par un contacteur. Il faudrait connaître la puissance à commuter.
Conclusion : pas de solution simple, mais solution quand même à étudier.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 avril 2022 à 09:20
consulter ce sujet Câblage télérupteur bipolaire 






