FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 686 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 006 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Si ce sont des fils : gaines ICTA obligatoire.
Si ce sont des câbles, on peut les poser en vide de construction à condition qu'ils puissent être remplacés ultérieurement.

Dans du placo alvéolaire, ce n'est pas forcément évident. Donc je vous conseille de mettre une ou des gaines ICTA.
Prenez un diamètre suffisant.
28 novembre 2022 à 13:42
forum consulter ce sujet Câble derrière mur en placo alvéolaire

Bonjour.

Vous supprimez le variateur puisque le Shelly est un variateur.
Vous le remplacer par un bouton poussoir (éventuellement).

Vous pourrez commander le Shelly :
- Par l'app.
- Par le poussoir existant.
- Par le poussoir que vous ajouterez (éventuellement).
28 novembre 2022 à 08:10
forum consulter ce sujet Installation Shelly dimmer 2

Publicité

Bonjour.

Sans la référence du matériel, ce sera difficile de vous répondre.
28 novembre 2022 à 07:06
forum consulter ce sujet Lumière qui se coupe après 2 minutes interrupteur radio

Regardez la notice, il y a un réglage à faire en fonction du type de charge.
27 novembre 2022 à 20:56
forum consulter ce sujet Problème branchement variateur Legrand Dooxie

Bonjour.
Il n'y a pas une temporisation d'activée ?
C'est quoi la référence du matériel ?
27 novembre 2022 à 20:54
forum consulter ce sujet Lumière qui se coupe après 2 minutes interrupteur radio

J'ai trouvé un peu plus de détail sur ce lien :
SMARTCHR
27 novembre 2022 à 18:41
forum consulter ce sujet Problèmes télérupteur et ampoules led

Bonjour.

A priori, référence remplacée par SMARTCHR – 5454089
Mais le principe est le même.

(Smart compensateur pour ampoules économiques et LED. Permet d’éviter les effets de scintillements liés aux ampoules)
27 novembre 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Problèmes télérupteur et ampoules led

En attendant, vous pouvez raccorder sans le poussoir.
27 novembre 2022 à 16:11
forum consulter ce sujet Installation Shelly dimmer 2

Bonjour.

Rouge et noir sur L et X1.
Vous isolez le bleu sans le raccorder.
27 novembre 2022 à 13:54
forum consulter ce sujet Changement interrupteur Legrand avec voyant lumineux

Je viens de lire la notice et si vous pouvez garder vos 2 points de commande à condition de passer en mode poussoir.

Donc :
- Fil actuellement en L --> en L du Shelly et sur L du nouveau poussoir.
- Fil actuellement en X --> en O du Shelly.
- Fil actuellement en B --> en SW1 du Shelly et sur l'autre borne du nouveau poussoir.

Paramétrer le système en mode poussoir.
27 novembre 2022 à 11:36
forum consulter ce sujet Installation Shelly dimmer 2

Ne pas tenir compte de ma réponse.
Je n'avais pas bien lu le schéma

Donc pas besoin de neutre.
Mais un seul point de commande manuel possible.
Voir si c'est gênant.

Pour le câblage :
- Fil actuellement en L --> en L du Shelly (et sur L de l'interrupteur, si vous voulez une commande manuelle).
- Fil actuellement en X --> en O du Shelly
Faire une liaison entre l'autre borne de l'interrupteur et SN1 du Shelly (si vous voulez une commande manuelle).
27 novembre 2022 à 11:29
forum consulter ce sujet Installation Shelly dimmer 2

Bonjour.

C'est mieux avec de la doc

Visiblement ce module a besoin du neutre qui n'est pas présent sur votre variateur actuel.
Donc sauf s'il transite dans le boitier d'encastrement du variateur ou du poussoir sans être raccordé, ce que vous envisagez n'est pas possible sans tirer de nouveaux fils.
27 novembre 2022 à 11:25
forum consulter ce sujet Installation Shelly dimmer 2

Bonjour.

Rouge et bleu du mur avec les 2 fils de la lampe.
Peut importe le sens.
27 novembre 2022 à 07:03
forum consulter ce sujet Raccordement fils électriques

Bonjour.

Le type A est obligatoire pour les circuits plaques, lave-linge, IRVE

Pour les autres circuits on peut mettre un type A ou un type AC.
Sachant que pour un chauffe-eau le type A n'apporte rien de plus

Avant de passer en 12kVA, voyez déjà ce que cela donne avec 9kVA.
En fonction de vos habitudes d'usage, cela peut peut être passer (dans les fait 9kVA c'est 10,5 kW).

Ce genre de chauffe-eau instantané est gourmand en puissance instantané.
Si on veut que ce soit confortable il faut passer en tri pour avoir une grosse puissance.
En général 32A c'est pour de petits usage genre évier/lavabo et c'est juste pour une douche, mais faisable.
Voir s'il y a un débit d'eau chaude suffisant pour que ce soit confortable.
Faites nous un retour d'expérience, ce sera intéressant, car c'est vrai que les usages en France de ce type de chauffe-eau sont faibles.
27 novembre 2022 à 07:02
forum consulter ce sujet Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau

Bonsoir.

Soit vous le mettez sur la 2ème rangée et vous remplacez le 40A par un 63A.
Soit vous le mettez sur la 3ème rangée.

Plutôt qu'un délesteur, passez l'abonnement à 12kVA. Cela ne vous coûtera qu'environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain.
Car dans ces conditions le délesteur vous mettez 10 ans à l'amortir.
26 novembre 2022 à 23:23
forum consulter ce sujet Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau

Bonjour.
A mon avis les 2 vont délester simultanément.

Mais le "relestage" n'est pas immédiat et se fait au bout d'une temporisation qui n'est sans doute pas la même pour les deux.
Et la situation de conso aura sans doute changé entre temps.

Le mieux c'est d'essayer.
Si cela déleste trop, augmentez la puissance d'abonnement.
Cela ne vous coûtera que 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain.
26 novembre 2022 à 15:34
forum consulter ce sujet Deux délestages parallèles gestionnaire FIP2 et borne de recharge

Bonjour.
Vous avez bien payé vos factures ?

Observez sur le Linky la valeur de PUIS APP SOUTIR et sa variation en fonction des appareils que vous mettez en route.
Quelle est la PUIS MAX SOUTIR qui s'affiche sur le Linky ?
Connectez-vous sur le site de votre fournisseur d'énergie (EDF ?) ou d'ENEDIS pour voir les puissances maxi atteintes par demi-heure.

Si pas d'explication évidente, je vous invite à contacter votre fournisseur d'énergie.
26 novembre 2022 à 15:31
forum consulter ce sujet Problème compteur Linky disjoncte

Bonjour.

La notice dit ceci :
L’appareil affiche : dEF 6.
Il y a un défaut de communication entre le CALYBOX et son boîtier modulaire (Bus A) ou l’une des options TYWATT 500, MINOR 500 ou TYPHONE 500 (Bus -/+).
Vérifiez l’installation.


Difficile d'en dire plus.
Sinon qu'il appelle le SAV Delta Dore.
26 novembre 2022 à 11:56
forum consulter ce sujet Calybox 230 affichage def6

Bonsoir.
Et je vous donne un 3ème schéma, peut être plus proche de votre matériel.

Mais je rejoins GL, vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela.

Si vous voulez néanmoins optimiser au mieux la conso, réglez votre horloge sur les heures juste avant vos premières douches de la journée.
Par exemple si c'est vers 7H, réglez l'horloge de 3H à 7H (en supposant que ce soit pendant votre période HC).
Ainsi vous minimiserez la conso liée aux pertes (qui sont plus importantes lorsque le ballon est plein d'eau chaude).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 746737 chauffe eau 1

25 novembre 2022 à 23:20
forum consulter ce sujet Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude

Bonjour

Vous ne pouvez pas gardez Piloteco et HeatLink pour un même radiateur.
Pour la phase et le neutre du HeatLink, le mieux est de prendre le même disjoncteur qui le phase/neutre du Piloteco, donc j'ai l'impression celui de droite (mais on ne voit pas bien sur la photo).

Enfin le fil pilote vous récupérez celui correspondant au bon radiateur en Z1 Z2 Z3.
25 novembre 2022 à 23:12
forum consulter ce sujet Installation Nest thermostat branchement HeatLink

Bonjour

Cela dépend ce que gère le programmateur ?
- les radiateurs que vous avez coupés ?
- d'autres radiateurs ?
- le chauffe-eau ?
- autre chose ?

Si vous répondez : Oui, Non, Non, Non à ces 4 questions, pas de soucis.
25 novembre 2022 à 22:51
forum consulter ce sujet Programmateur allumé radiateurs électriques éteints

Votre transfo est prévu pour fonctionner avec un interrupteur électronique ?

Vous avez bien utilisé les bornes L et X ?

Trouvez votre transfo et branchez une ampoule classique à la place
25 novembre 2022 à 19:44
forum consulter ce sujet Problème branchement variateur Legrand Dooxie

Bonsoir.

Avec un inter simple et en intérieur, oui il y a des solutions toutes faites.
Mais avec un inter double étanche, pas grand chose à ma connaissance.


Après, est ce que cela vaut vraiment le coup de pouvoir allumer 2 parties différentes.
Si c'est pour faire des économies, avec la conso faible des ampoules LED, vous n'amortirez jamais le matériel à acheter.

Chez moi, j'ai fait l'inverse, tout regrouper afin de pouvoir tout allumer ou tout éteindre de n'importe où.
25 novembre 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Double interrupteur extérieur avec télécommande

Bonsoir.

Effectivement, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.

Par ordre de coût croissant :
- Interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.

Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Alimentation depuis le disjoncteur EDF en 2x16².
Idem pour la liaison vers le tableau.
25 novembre 2022 à 17:48
forum consulter ce sujet Pose d'un deuxième disjonteur 500mA

Bonjour.

Vous avez déterminé lequel des deux est la phase (ne vous fiez pas aux couleurs).

Vous avez mis quels fils sur quelles bornes ?
25 novembre 2022 à 17:45
forum consulter ce sujet Problème branchement variateur Legrand Dooxie

Avec un ID peigne comme sur le rangée 1, la liaison est direct par peigne.
C'est plus simple, plus pratique, plus propre.

La rangée, est d'un usage plus ancien, moins pratique, mais à une époque en 63A il n'y avait que ce modèle qui existait.

Cela a changé depuis et si vous refaites le tableau je vous conseille de changer le différentiel du bas pour un 411650 ou 411651 et de mettre un peigne vertical pour faire la liaison avec la rangée du dessus.
Voir exemples.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
peigne tableau électriquepeigne tableau électrique

24 novembre 2022 à 19:48
forum consulter ce sujet Branchement sur interrupteur différentiel

Bonsoir.

Pour moi sur celui du bas, il n'y a pas double alimentation.
L'arrivée se fait par le haut, sortie par le bas, puis liaison avec fils noir vers les peignes et les bornes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement id peignables

24 novembre 2022 à 19:21
forum consulter ce sujet Branchement sur interrupteur différentiel

Bonjour.

Je ne sais pas quelle version de HeatLink vous avez et donc quel est le schéma de raccordement associé.
Mais si je me base sur la 3ème génération, il suffit de mettre :
- phase en L et 2
- neutre en N
- fil pilote avec diode en 3.

Le problème par rapport à votre tableau, c'est que vous avez déjà un Piloteco.
Comment voulez-vous qu'il interagisse avec tout cela ?
24 novembre 2022 à 19:18
forum consulter ce sujet Installation Nest thermostat branchement HeatLink

Bonsoir.

Votre question est un peu vague sans mieux connaitre votre contexte, surtout qu'en tri les solutions sont loin d'être uniques

Mais ur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).

Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.

Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)

Il faudra également modifier votre installation intérieure.

Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.

Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
24 novembre 2022 à 18:03
forum consulter ce sujet Changer vieux tableau électrique

Bonsoir.

On ne voit pas vos photos.
Attention, un thermostat ne peut réguler que les radiateurs situés dans la même pièce que le thermostat.
Gérer la régulation d'un radiateur situé dans une autre pièce a peu de sens (il fera sans doute trop chaud ou trop froid).
24 novembre 2022 à 17:39
forum consulter ce sujet Installation Nest thermostat branchement HeatLink

Bonjour.

Ce qui ne va pas dans votre schéma, c'est que vous devez avoir un seul disjoncteur 2A pour l'ensemble.
Les bornes A1A2 de chaque contacteur étant raccordée en parallèle.
24 novembre 2022 à 11:37
forum consulter ce sujet Branchement trois contacteurs sur trois phases différentes

Bonjour.

1/ Pas de soucis pour les 16A, ce n'en est que mieux.

2/ Tout en dessous vous avez la borne 2 : la 4ème borne.

3/ C'est pas fréquent, mais cela permet de désactiver l'éclairage.

Si vous appuyez sur les poussoirs, il ne se passera rien.
24 novembre 2022 à 07:00
forum consulter ce sujet Changer un télérupteur

Bonsoir.
C'est l'alimentation du garage qui ne va pas.
Vous devez mettre un disjoncteur 40A au départ.

A l'arrivée 2 cas de figure suivant qu'il s'agit :
- d'une simple prise 16A
ou
- d'une vraie borne de recharge de puissance plus élevée (pour cette dernière l'installation doit être faite par un professionnel avec une qualification IRVE).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 5236 tableau divisionnaire vdoublon 433792 tableau divisionnaire w

23 novembre 2022 à 23:07
forum consulter ce sujet Rénovation complète et passage en triphasé

Bonsoir.
Par exemple chez Yokis.

Vous débranchez les 3 fils du double inter et vous les reliez ensemble afin que les lampes soient allumées en permanence.

Vous mettez un récepteur MTR2000ERP derrière chacun de vos 2 points d'éclairage.

Vous achetez un double poussoir étanche et vous mettez derrière un émetteur E2BPP
Vous appairez chaque bouton relié à l'émetteur au récepteur approprié.

Vous achetez une télécommande 2 boutons TLC2TP
Vous appairez chaque bouton de la télécommande au récepteur approprié.

Vous pouvez à la placer acheter une télécommande TLC4TP et vous paramétrez en plus un bouton pour tout allumer et un autre pour tout éteindre.

En fonction des distances et des murs à traverser, attention aux éventuels problèmes de portée.
Il doit exister l'équivalent dans d'autres marques.
23 novembre 2022 à 22:47
forum consulter ce sujet Double interrupteur extérieur avec télécommande

Bonjour.

Je pense que vous n'avez pas compris le rôle d'un contacteur J/N
Ce n'est pas une horloge, il ne gère pas d'horaires.

Il se contente de mettre en marche ou de couper le circuit du chauffe-eau à partir d'un circuit de commande, en fonction de l'alimentation électrique de celui-ci (présence ou non de 230V aux bornes de A1A2).

Classiquement ce circuit de commande est piloté par le contact C1C2 d'EDF (c'est ce que j'ai représenté en bas).
Mais il peut être piloté par autre chose, dans notre cas le contact de l'horloge (c'est ce que j'ai représenté en haut).

L'interrupteur va et vient permet d'aiguiller le fonctionnement :
- soit via l'horloge : le chauffe-eau fonctionnera pendant les heures réglées sur l'horloge
- soit via C1C2 : le chauffe-eau fonctionnera pendant les HC d'EDF.

Dans les 2 cas de figure, il est possible d'utiliser la marche forcée (avec retour automatique).
23 novembre 2022 à 22:35
forum consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit

Bonsoir.

Je suppose pour 3 logements avec 3 tableaux.
Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 541771 tableau lchauffe eau f

23 novembre 2022 à 20:01
forum consulter ce sujet Branchement trois contacteurs sur trois phases différentes

Bonjour.

J'ajoute :
Si vous gardez l'idée de l'ID tétra pour le chauffage et que vous n'y mettez rien d'autre que vos 3 disjoncteurs 20A, un ID 25A ou 40A suffirait.
23 novembre 2022 à 07:03
forum consulter ce sujet Rénovation complète et passage en triphasé

Bonjour.
Une photo aiderait.

Ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter un 3ème fil bleu dans le domino où il y a 2 fil bleu et de raccorder l'autre bout à votre module.
22 novembre 2022 à 23:11
forum consulter ce sujet Interrupteur volet roulant connecté avec 2 fils neutre

OK.
Pour en revenir à votre question de départ, quelques suggestions :
- raccorder plaques et chauffe-eau en tri et les mettant sur la 1ère rangée (avec un type A)
- mettre le différentiel du garage dans le tableau garage et pas dans le tableau principal afin qu'il soit indépendant
- alimenter ce garage en tri afin de pouvoir mettre une borne de recharge de véhicule puissante.
- dédier un disjoncteur au portail
- ça ne sert pas à grand chose de faire la somme des calibres des disjoncteurs. Pour faire une borne répartition, il vaut mieux raisonner puissance des appareils
- pourquoi un ID tetra pour le chauffage si vous ne prévoyez pas de programmateur ou de gestionnaire centralisé.
22 novembre 2022 à 22:37
forum consulter ce sujet Rénovation complète et passage en triphasé

Bonjour.
Avez-vous vraiment besoin de passer en tri ?
Perso j'ai 17kW de radiateur mais un abonnement mono avec délesteur.
Et cela fonctionne sans aucun souci, avec presque jamais de délestage.
22 novembre 2022 à 14:58
forum consulter ce sujet Rénovation complète et passage en triphasé

Bonjour.
Il faudrait savoir à quel usage c'est destiné.

Mais la réponse est probablement non car vous n'aurez pas les bonnes couleurs pour les bons usages.

Avec 5 câbles 3G2,5² vous aurez : 5 phases, 5 neutres, 5 terres.
Avec 3 câbles 5G2,5² vous aurez : 9 phases, 3 neutres, 3 terres.
21 novembre 2022 à 23:02
forum consulter ce sujet Câble 5 x 2,5 pour remplacer 3 câbles de 3 x 2,5

Bonsoir.
Si vous voulez un témoin lumineux, c'est à dire qui s'allume en même temps que la lumière, il faut amener un fil de neutre (bleu) à l'interrupteur.
21 novembre 2022 à 20:49
forum consulter ce sujet Va et vient sans va et vient

C'est obligatoire pour les logements de plus de 15 ans.

Et il n'y a pas que celui là. Vous devez avoir : isolation, termites, plomb...

Si vous ne les avez pas eu, il faut les demander.
21 novembre 2022 à 19:24
forum consulter ce sujet Tableau électrique année 80

Bonjour.

Ce qu'on voit ressemble effectivement à une installation des années 80.
Les exigences minimales de sécurité actuelles, n'était pas assurées sur les installation de cette époque.

Que dit le diagnostic sécurité électrique ?

A minima je constate l'absence de différentiels 30mA, important pour assurer la sécurité des personnes si appareils avec un défaut d'isolement est branché sur l'installation.

Quand à la terre dans chambres et salon, c'est toujours mieux si on l'a, mais la plupart des appareils qu'on raccorde dans ces pièces sont munis de fiches sans terre donc moins essentiels.

Pour répondre à votre question, il faudra faire a minima une mise en sécurité, voir aller un peu plus loin (par exemple refaite tous les tableaux) pour vous rapprocher de la norme en vigueur.

A distance difficile de vous en dire beaucoup plus.
21 novembre 2022 à 16:21
forum consulter ce sujet Tableau électrique année 80

Bonjour.

Ça ressemble à un ampli TV. Ça ne consomme pas grand chose.

Vous n’avez pas des VMC ?
21 novembre 2022 à 11:57
forum consulter ce sujet Consommation électricité excessive des parties communes

Bonjour.
A plus de 2m25 du fond de la baignoire ou de la douche, vous êtes hors volume.
Donc aucune contrainte.
Pas de soucis pour le consuel.

Par contre 2m25 ce n'est pas bien haut quand on est grand et qu'on lève les bras.
A vous de faire cela avec bon sens.
20 novembre 2022 à 18:48
forum consulter ce sujet Spots salle de bain et norme 15-100

Oui avec le contacteur ESC225, cela fonctionnera correctement.
Seule la marche forcée vous manque.

Pour le tarif HC, il faut savoir que les HP sont plus chères que le tarif de base et représentent 2/3 du temps.
Donc il faut consommer beaucoup en HC pour compenser.

Faites un relevé de vos index HP et HC sur un an et comparez à ce que vous auriez payé au tarif de base, vous serez peut être surpris.

A revoir néanmoins en fonction de l'évolution des tarifs en début d'année suite au contexte de crise énergétique.
Les vérité d'aujourd'hui, ne seront peut être pas celles de demain.
20 novembre 2022 à 13:39
forum consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau pas de commande manuelle auto marche forcée ou arrêt ?

Bonjour.

C'est bizarre je ne trouve pas cette réf chez Hager

Mais, si c'est bien un contacteur NO et qu'il est raccordé correctement, oui il chauffera pendant les HC uniquement.
Il vous manque juste la fonction de marche forcée.
20 novembre 2022 à 13:16
forum consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau pas de commande manuelle auto marche forcée ou arrêt ?

Bonjour.

C'est clair que 10kWh par jour dans des parties communes où il n'y a que de l'éclairage cela peut être beaucoup, mais pas impossible.

Cela voudrait dire environ 400W d'éclairage allumés en permanence, soit 80W en moyenne pour vos 5 ampoules
Si c'est encore avec d'anciennes ampoules incandescence ou des ampoules halogène, ce n'est pas impossible

Mais si l'éclairage est par minuteur (et que celui-ci n'est pas HS), là il y a quelque chose qui ne va pas.

Regardez la conso instantanée au niveau du compteur.
Coupez le circuit d'éclairage et voyez s'il y a encore de la conso au niveau du compteur.
20 novembre 2022 à 13:13
forum consulter ce sujet Consommation électricité excessive des parties communes

Bonjour.
C'est clair c'est hors norme.

Mais tel que c'est fait actuellement il n'y a pas vraiment de risque, tant que la partie du circuit en 1,5² n'est pas détournée pour autre chose que de l'éclairage.

Par précaution, je vous conseille de remplacer le disjoncteur 20A par un 16A.
20 novembre 2022 à 13:01
forum consulter ce sujet Changement de section et ajout d'une lumière