Différentiel qui saute dès allumage d'un radiateur 1000W
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
23205
Question Forum Électricité : Différentiel qui saute dès allumage d'un radiateur 1000W
Bonjour à tous, nouveau sur le forum.
J'espère obtenir de l'aide pour un problème que je rencontre actuellement.
Pour tout vous expliquer je dispose d'un radiateur 1000W neuf.
Le tableau électrique est neuf aussi, différentiel de 40A et les circuits du radiateur protégé par un 16A et il n'y a que ce radiateur branché dessus.
Dès que je mets en tension, rien ne saute mais dès que je mets le radiateur en chauffe ça saute immédiatement au niveau du différentiel.
J'ai essayé un autre radiateur, neuf aussi, même problème.
J'ai également essayé un autre disjoncteur, même problème.
Je branche uniquement phase et neutre et isolé le fil pilote.
Je ne sais pas d'où cela peut venir.
Merci.
J'espère obtenir de l'aide pour un problème que je rencontre actuellement.
Pour tout vous expliquer je dispose d'un radiateur 1000W neuf.
Le tableau électrique est neuf aussi, différentiel de 40A et les circuits du radiateur protégé par un 16A et il n'y a que ce radiateur branché dessus.
Dès que je mets en tension, rien ne saute mais dès que je mets le radiateur en chauffe ça saute immédiatement au niveau du différentiel.
J'ai essayé un autre radiateur, neuf aussi, même problème.
J'ai également essayé un autre disjoncteur, même problème.
Je branche uniquement phase et neutre et isolé le fil pilote.
Je ne sais pas d'où cela peut venir.
Merci.
08 décembre 2022 à 18:56
Réponse 1 problème électrique
Différentiel qui saute dès allumage d'un radiateur 1000W
Bonjour.
Ça a fonctionné un jour avec un autre radiateur ?
Car si non, peut être que le circuit est mal raccordé avec un mélange phase/neutre.
Ça a fonctionné un jour avec un autre radiateur ?
Car si non, peut être que le circuit est mal raccordé avec un mélange phase/neutre.
08 décembre 2022 à 19:57
Réponse 2 problème électrique
Différentiel qui saute dès allumage d'un radiateur 1000W
Bonjour CMT.
Non jamais, du moins je ne l'ai jamais vu fonctionner car en fait à l'époque ça alimentait un vieux chauffage de Salle de Bain, je me suis donc branché dessus.
Ce qui est bizarre c'est que le radiateur s'allume 10 sec et dès qu'il lance la chauffe ça saute.
Pour tous les autres aucun souci.
Non jamais, du moins je ne l'ai jamais vu fonctionner car en fait à l'époque ça alimentait un vieux chauffage de Salle de Bain, je me suis donc branché dessus.
Ce qui est bizarre c'est que le radiateur s'allume 10 sec et dès qu'il lance la chauffe ça saute.
Pour tous les autres aucun souci.
08 décembre 2022 à 20:29
Réponse 3 problème électrique
Différentiel qui saute dès allumage d'un radiateur 1000W
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Si l'ID déclenche, c'est qu'il détecte un défaut d'isolement. N'étant pas raccordé à la terre, la ligne semble en défaut.
Cordialement.
Si l'ID déclenche, c'est qu'il détecte un défaut d'isolement. N'étant pas raccordé à la terre, la ligne semble en défaut.
Citation :On comprend qu'ils sont branchés sur d'autres lignes.
Pour tous les autres aucun souci.
Citation :Si c'est pour la même ligne, cela ne change rien.
J'ai également essayé un autre disjoncteur, même problème.
Cordialement.
09 décembre 2022 à 09:08