Distribution électrique sur plusieurs annexes
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
23515
Question Forum Électricité : Distribution électrique sur plusieurs annexes
Bonjour à vous tous.
Mon nouveau projet est de refaire et, si possible, de mettre aux normes la distribution électrique des annexes d'une grosse maison de campagne.
Voici un aperçu de l'existant et un schéma sur lequel j'apprécierais de recevoir vos commentaires, vos idées et surtout vos corrections.
Vous validez le départ vers la maison d'amis avec un disjoncteur 25A ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Mon nouveau projet est de refaire et, si possible, de mettre aux normes la distribution électrique des annexes d'une grosse maison de campagne.
Voici un aperçu de l'existant et un schéma sur lequel j'apprécierais de recevoir vos commentaires, vos idées et surtout vos corrections.
Vous validez le départ vers la maison d'amis avec un disjoncteur 25A ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 février 2023 à 17:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Distribution électrique sur plusieurs annexes
Bonsoir.
Quelques remarques.
1/ Si vous avez un abonnement 15kVA, c'est 25A par phase.
Donc sauf si vous envisagez demain un abonnement de 24kVA, mettre des disjoncteurs 40A c'est un peu surdimensionné.
2/ Au départ de la partie chaufferie atelier un interrupteurs sectionneur suffirait, pas besoin d'un disjoncteur.
3/ Pour la partie Chaufferie atelier, un unique interrupteur différentiel tetra type A suffirait.
4/ 20A pour une pompe de puits en tri, c'est large (14kW).
Quelques remarques.
1/ Si vous avez un abonnement 15kVA, c'est 25A par phase.
Donc sauf si vous envisagez demain un abonnement de 24kVA, mettre des disjoncteurs 40A c'est un peu surdimensionné.
2/ Au départ de la partie chaufferie atelier un interrupteurs sectionneur suffirait, pas besoin d'un disjoncteur.
3/ Pour la partie Chaufferie atelier, un unique interrupteur différentiel tetra type A suffirait.
4/ 20A pour une pompe de puits en tri, c'est large (14kW).
01 février 2023 à 19:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Distribution électrique sur plusieurs annexes
Merci pour vos remarques pertinentes.
En effet, il est possible que je doive passer à 18 kVA voir 24 kVA, d'où le surdimensionnement.
Cela pose-t-il un problème ?
La où je me mélange les pinceaux, c'est dans la règle de l'amont.
Où intervient-elle dans mon cas ?
Cordialement.
En effet, il est possible que je doive passer à 18 kVA voir 24 kVA, d'où le surdimensionnement.
Cela pose-t-il un problème ?
La où je me mélange les pinceaux, c'est dans la règle de l'amont.
Où intervient-elle dans mon cas ?
Cordialement.
02 février 2023 à 09:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Distribution électrique sur plusieurs annexes
Bonjour.
Ce n'est pas un problème de surdimensionner (sauf aspect économique).
Donc si vous pensez en avoir un jour besoin, pas de soucis.
Attention, dans ce cas vous devrez avoir un disjoncteur de branchement 30/60A, si ce n'est pas déjà le cas, donc dimensionner l'installation pour recevoir 60A.
Ainsi votre interrupteur sectionneur en haut devrait être de 63A et pas de 40A
Vos 2 ID 40A, devront respecter la règle aval, ce qui n'est pas le cas du 2ème.
A moins que vous ayez un disjoncteur de 40A maxi au départ du câble dans la grande maison, ce qui vous affranchira de ces contraintes (respect de la règle amont).
Ce n'est pas un problème de surdimensionner (sauf aspect économique).
Donc si vous pensez en avoir un jour besoin, pas de soucis.
Attention, dans ce cas vous devrez avoir un disjoncteur de branchement 30/60A, si ce n'est pas déjà le cas, donc dimensionner l'installation pour recevoir 60A.
Ainsi votre interrupteur sectionneur en haut devrait être de 63A et pas de 40A
Vos 2 ID 40A, devront respecter la règle aval, ce qui n'est pas le cas du 2ème.
A moins que vous ayez un disjoncteur de 40A maxi au départ du câble dans la grande maison, ce qui vous affranchira de ces contraintes (respect de la règle amont).
02 février 2023 à 10:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Distribution électrique sur plusieurs annexes
Merci de Vos réponses une fois de plus.
Voici un schéma modifié avec vos suggestions et une photo du disjoncteur au départ des câbles de la maison principale (très vétuste et sera remplacé ultérieurement).
J'ai cependant laissé les deux rangées pour pouvoir évoluer si besoin.
Mes questions :
1. Ce dispositif pourra-t-il évoluer vers un 18 KVA triphasé si nécessaire sans modification ?
2. Respecte-t-il les normes sur l'amont ?
3. Est-ce OK le 25 A pour l'alimentation de la petite maison ? Même avec un potentiel futur 18 KVA ? Sachant que je suis limité par la section des câbles existants.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici un schéma modifié avec vos suggestions et une photo du disjoncteur au départ des câbles de la maison principale (très vétuste et sera remplacé ultérieurement).
J'ai cependant laissé les deux rangées pour pouvoir évoluer si besoin.
Mes questions :
1. Ce dispositif pourra-t-il évoluer vers un 18 KVA triphasé si nécessaire sans modification ?
2. Respecte-t-il les normes sur l'amont ?
3. Est-ce OK le 25 A pour l'alimentation de la petite maison ? Même avec un potentiel futur 18 KVA ? Sachant que je suis limité par la section des câbles existants.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 février 2023 à 17:30







