Profil du membre CMT
Actuellement
27 350
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 307 messages sur le forum Électricité :
Bonjour
Non c'est interdit de mettre 2 conducteurs par borne du DB ERDF.
De plus la norme oblige à mettre un disjoncteur dédié au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non c'est interdit de mettre 2 conducteurs par borne du DB ERDF.
De plus la norme oblige à mettre un disjoncteur dédié au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juillet 2013 à 22:32
consulter ce sujet Conseils branchement tableau secondaireBonsoir
Non au départ c'est bien un disjoncteur 40A et pas un interrupteur différentiel.
Son rôle est de protéger le câble de liaison contre les surintensités.
Effectivement on n'est trouve pas en GSB.
Il faut aller chez un grossiste en électricité ou sur une boutique internet :
Exemple
@+
Non au départ c'est bien un disjoncteur 40A et pas un interrupteur différentiel.
Son rôle est de protéger le câble de liaison contre les surintensités.
Effectivement on n'est trouve pas en GSB.
Il faut aller chez un grossiste en électricité ou sur une boutique internet :
Exemple
@+
02 juillet 2013 à 20:19
consulter ce sujet Conseils branchement tableau secondaireBonsoir
Du 10² conviendra si vous n'avez pas besoin de plus de 9kW et pas plus d'une vingtaine de mètres de liaison.
Il faut mettre un disjoncteur 40A au départ et un interrupteur différentiel 30mA 40A type A à l'arrivée.
@+
Voici un schéma

Du 10² conviendra si vous n'avez pas besoin de plus de 9kW et pas plus d'une vingtaine de mètres de liaison.
Il faut mettre un disjoncteur 40A au départ et un interrupteur différentiel 30mA 40A type A à l'arrivée.
@+
Voici un schéma

01 juillet 2013 à 23:54
consulter ce sujet Conseils branchement tableau secondaireBonjour
Êtes vous certain de vous être raccordé correctement en parallèle sur retour lampe et neutre ?
Le plus souvent le neutre ne passe pas par l'inter.
@+
Êtes vous certain de vous être raccordé correctement en parallèle sur retour lampe et neutre ?
Le plus souvent le neutre ne passe pas par l'inter.
@+
01 juillet 2013 à 08:02
consulter ce sujet Problème variateur de lumière pour 2 lampes Bonsoir.
Il y a le Yokis et en plus 100% silencieux :
Yokis. télérupteur temporisé encastrable MTT500E
Attention pas compatible avec tous les types d'ampoules.
@+
Il y a le Yokis et en plus 100% silencieux :
Yokis. télérupteur temporisé encastrable MTT500E
Attention pas compatible avec tous les types d'ampoules.
@+
29 juin 2013 à 21:11
consulter ce sujet Ancien télérupteur GM 45 500Bonsoir.
Visiblement vous avez un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Ce télérupteur n'est pas compatible avec un tel montage.
@+
Visiblement vous avez un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Ce télérupteur n'est pas compatible avec un tel montage.
@+
29 juin 2013 à 18:20
consulter ce sujet Ancien télérupteur GM 45 500Bonjour
C'est préférable afin d'assurer une connexion correcte.
Car si le contact n'est pas bon, la terre n'est pas acheminée au point d'éclairage suivant.
@+
C'est préférable afin d'assurer une connexion correcte.
Car si le contact n'est pas bon, la terre n'est pas acheminée au point d'éclairage suivant.
@+
29 juin 2013 à 11:16
consulter ce sujet Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampeBonjour
A moins que le dispositif que vous évoquez soit privatif, il est probable que ce relai appartienne à ERDF et que vous ne puissiez pas y toucher.
Une petite photo aiderait à confirmer.
Si vous devez faire enlever ce matériel, contactez EDF (ce sera sûrement payant).
@+
A moins que le dispositif que vous évoquez soit privatif, il est probable que ce relai appartienne à ERDF et que vous ne puissiez pas y toucher.
Une petite photo aiderait à confirmer.
Si vous devez faire enlever ce matériel, contactez EDF (ce sera sûrement payant).
@+
29 juin 2013 à 11:14
consulter ce sujet Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDFBonjour.
Pour un 2ème point de commande, c'est un poussoir qu'il faut ajouter.
Voir à la fin du paragraphe 5.2 sur ce doc : notice variateur neptune.pdf
@+
Pour un 2ème point de commande, c'est un poussoir qu'il faut ajouter.
Voir à la fin du paragraphe 5.2 sur ce doc : notice variateur neptune.pdf
@+
29 juin 2013 à 11:11
consulter ce sujet Problème va et vient avec variateur Vous avez entortillé les fils, puis vous les avez entré dans le domino de la lampe ?
Si c'est cela c'est OK
@+
Si c'est cela c'est OK
@+
28 juin 2013 à 23:15
consulter ce sujet Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampeBonsoir.
Quelle est la référence de ce variateur ? Comment avez-vous fait le câblage ?
@+
Quelle est la référence de ce variateur ? Comment avez-vous fait le câblage ?
@+
28 juin 2013 à 22:15
consulter ce sujet Problème va et vient avec variateur Bonsoir
Cela fonctionne mais ce n'est pas bon.
Il est interdit d'entortiller les fils pour faire une épissure.
Pour faire vos connexions, il faut utiliser un domino ou des bornes à connexion automatique type Wago.
@+
Cela fonctionne mais ce n'est pas bon.
Il est interdit d'entortiller les fils pour faire une épissure.
Pour faire vos connexions, il faut utiliser un domino ou des bornes à connexion automatique type Wago.
@+
28 juin 2013 à 19:03
consulter ce sujet Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampeBonjour
Il devait y avoir un repiquage au niveau du luminaire pour alimenter les lampes suivantes.
Le fait d'avoir mal branché et tout débranché explique sans doute que rien ne fonctionne.
Voir ce schéma pour comprendre le principe de ce qui pourrait se passer, si vous débranchez tout au niveau de la 1ère lampe, plus rien ne fonctionne derrière (à supposer que ce soit câblé sur ce principe).
Il est normal que les prises fonctionnent, les circuits prises et éclairage étant séparés.
Faites nous une petite photo de ce branchement et de la sorte de prise (sans doute un boitier DCL).
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il devait y avoir un repiquage au niveau du luminaire pour alimenter les lampes suivantes.
Le fait d'avoir mal branché et tout débranché explique sans doute que rien ne fonctionne.
Voir ce schéma pour comprendre le principe de ce qui pourrait se passer, si vous débranchez tout au niveau de la 1ère lampe, plus rien ne fonctionne derrière (à supposer que ce soit câblé sur ce principe).
Il est normal que les prises fonctionnent, les circuits prises et éclairage étant séparés.
Faites nous une petite photo de ce branchement et de la sorte de prise (sans doute un boitier DCL).
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juin 2013 à 07:50
consulter ce sujet Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampeBonsoir
Êtes-vous certain de ne pas avoir desserré une connexion en installant votre nouvelle lampe ?
@+
Êtes-vous certain de ne pas avoir desserré une connexion en installant votre nouvelle lampe ?
@+
27 juin 2013 à 23:06
consulter ce sujet Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampeBonjour
Tout dépend de la puissance maxi que vous envisagez en usage simultané.
En partant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% dans ce câble je vois 3 possibilités :
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 25A et une chute de tension maxi de 2,2% pour 5,7 kW maxi
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 40A et une chute de tension maxi de 2,2% pour 9,2 kW maxi
- 3G35² protégé au départ par un disjoncteur 50A et une chute de tension maxi de 2% pour 11,5 kW maxi
A noter que le câble R2V n'a pas besoin de protection complémentaire si posé en apparent en extérieur.
Vous pouvez néanmoins le mettre sous tube IRL pour les longues parties rectilignes (je vous déconseille la gaine ICTA qui ne supporte pas bien les conditions extérieures).
@+
Tout dépend de la puissance maxi que vous envisagez en usage simultané.
En partant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% dans ce câble je vois 3 possibilités :
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 25A et une chute de tension maxi de 2,2% pour 5,7 kW maxi
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 40A et une chute de tension maxi de 2,2% pour 9,2 kW maxi
- 3G35² protégé au départ par un disjoncteur 50A et une chute de tension maxi de 2% pour 11,5 kW maxi
A noter que le câble R2V n'a pas besoin de protection complémentaire si posé en apparent en extérieur.
Vous pouvez néanmoins le mettre sous tube IRL pour les longues parties rectilignes (je vous déconseille la gaine ICTA qui ne supporte pas bien les conditions extérieures).
@+
26 juin 2013 à 08:02
consulter ce sujet Section câble alimentation 4 box à 70mJ'ai fait un petit schéma pour illustrer le 2ème cas.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 juin 2013 à 14:46
consulter ce sujet Oû câbler le fil pilote de l'horloge CCT15852Je viens de télécharger la notice de l'horloge horloge cct15852.pdf
Si vous utilisez le canal 1, il faut prendre les bornes 4 et 6 en dessous.
Si vous utilisez le canal 2, il faut prendre les bornes 3 et 5 en dessous.
@+
Si vous utilisez le canal 1, il faut prendre les bornes 4 et 6 en dessous.
Si vous utilisez le canal 2, il faut prendre les bornes 3 et 5 en dessous.
@+
23 juin 2013 à 14:42
consulter ce sujet Oû câbler le fil pilote de l'horloge CCT15852Bonsoir
On ne voit pas bien les symboles sur votre image, mais je pense que le contact qui pilote le circuit de commande du contacteur, doit correspondre aux 2 bornes en haut au centre.
@+
On ne voit pas bien les symboles sur votre image, mais je pense que le contact qui pilote le circuit de commande du contacteur, doit correspondre aux 2 bornes en haut au centre.
@+
23 juin 2013 à 14:39
consulter ce sujet Oû câbler le fil pilote de l'horloge CCT15852Bonjour
Je pense que vous aviez mal repéré les fils.
Essayez en branchant le fil rouge sur une des bornes rouges.
Conservez tout le reste à l'identique.
@+
Je pense que vous aviez mal repéré les fils.
Essayez en branchant le fil rouge sur une des bornes rouges.
Conservez tout le reste à l'identique.
@+
23 juin 2013 à 14:37
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur doubleBonjour
Non il ne faut pas doubler, car la formule calcul de la chute de tension en monophasé 230V tient compte d'un coefficient 2 correspondant à cet aller retour.
Par contre attention à l'hypothèse de chute de tension à prendre.
La plupart des abaques sont faites avec une hypothèse de 3%.
Pour la liaison avec une annexe, 2% est préférable afin de garder de la marge pour les circuits terminaux.
Donc avec du 2,5² 2400W maxi, soit disj 10A au départ.
A mon avis insuffisant pour une annexe.
Partez au minimum sur du 6² disj 32A voire du 10² disj 40A qui vous permettront respectivement 7 et 10kW.
@+
Non il ne faut pas doubler, car la formule calcul de la chute de tension en monophasé 230V tient compte d'un coefficient 2 correspondant à cet aller retour.
Par contre attention à l'hypothèse de chute de tension à prendre.
La plupart des abaques sont faites avec une hypothèse de 3%.
Pour la liaison avec une annexe, 2% est préférable afin de garder de la marge pour les circuits terminaux.
Donc avec du 2,5² 2400W maxi, soit disj 10A au départ.
A mon avis insuffisant pour une annexe.
Partez au minimum sur du 6² disj 32A voire du 10² disj 40A qui vous permettront respectivement 7 et 10kW.
@+
22 juin 2013 à 12:15
consulter ce sujet Calcul section de câble en 220 volts sur abaqueBonsoir
Les chauffages, ce sont des résistances. C'est peu sensible à la tension.
Pour les moteurs ou l'électronique cela peut être plus délicat.
@+
Les chauffages, ce sont des résistances. C'est peu sensible à la tension.
Pour les moteurs ou l'électronique cela peut être plus délicat.
@+
19 juin 2013 à 19:09
consulter ce sujet Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur Bonsoir
Aucune importance, vous le mettez où vous voulez dans le tableau.
Effectivement on le met souvent à côté du disjoncteur, mais c'est juste pour faciliter le repérage.
@+
Aucune importance, vous le mettez où vous voulez dans le tableau.
Effectivement on le met souvent à côté du disjoncteur, mais c'est juste pour faciliter le repérage.
@+
19 juin 2013 à 19:07
consulter ce sujet Problème câblage télérupteur Yokis MTR500MBonsoir
Au final, cela ne vient pas de votre installation mais d'ERDF.
Vous devez être proche du transfo ce qui explique cette tension élevée.
ERDF doit vous fournir 230V +/- 10% ce qui peut effectivement aller jusqu'à 253V.
Faites des mesures régulières, mais tant que vous ne dépassez pas les 253V, demander la pose de l'enregistreur, ne servira à rien.
Il existe des ampoules 250V (recherchez sur internet sur des sites spécialisés) qui pourrait résoudre une partie de votre problème.
@+
Au final, cela ne vient pas de votre installation mais d'ERDF.
Vous devez être proche du transfo ce qui explique cette tension élevée.
ERDF doit vous fournir 230V +/- 10% ce qui peut effectivement aller jusqu'à 253V.
Faites des mesures régulières, mais tant que vous ne dépassez pas les 253V, demander la pose de l'enregistreur, ne servira à rien.
Il existe des ampoules 250V (recherchez sur internet sur des sites spécialisés) qui pourrait résoudre une partie de votre problème.
@+
18 juin 2013 à 23:06
consulter ce sujet Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur Bonsoir
A noter que même si vous changez le compteur, vous n'avez pas forcément le consuel à faire passer.
1ère solution 100% conforme : passer dans une moulure. Il en existe des pas trop moches spéciales pour le plafond
Exemple
2ème solution pas 100% conforme, c'est de noyer un câble R2V 3G1,5² (surtout pas des fils seuls) dans le plâtre. Inconvénient majeur, en cas de problème technique sur le câble, il faudra refaire le plafond et vous ne répondez pas à l'exigence de la norme qui dit que tout câble doit pouvoir être remplacé.
(donc à vous de voir si vous vous autorisez cette entorse à la norme).
@+
A noter que même si vous changez le compteur, vous n'avez pas forcément le consuel à faire passer.
1ère solution 100% conforme : passer dans une moulure. Il en existe des pas trop moches spéciales pour le plafond
Exemple
2ème solution pas 100% conforme, c'est de noyer un câble R2V 3G1,5² (surtout pas des fils seuls) dans le plâtre. Inconvénient majeur, en cas de problème technique sur le câble, il faudra refaire le plafond et vous ne répondez pas à l'exigence de la norme qui dit que tout câble doit pouvoir être remplacé.
(donc à vous de voir si vous vous autorisez cette entorse à la norme).@+
17 juin 2013 à 20:48
consulter ce sujet Refaire éclairage dans un plafond qu'on ne peut pas creuser ?Bonsoir,
Il faut relier entre elles les bornes L (ou P) de vos différents inter afin de reconstituer les pontages existants.
@+
Il faut relier entre elles les bornes L (ou P) de vos différents inter afin de reconstituer les pontages existants.
@+
17 juin 2013 à 19:16
consulter ce sujet Comment brancher 1 double interrupteur et 1 simple en même tempsBonjour
Aucune importance.
Vous faites la dérivation à l'endroit où c'est le plus pratique en fonction du cheminement des fils.
Donc soit au niveau du poussoir, soit au niveau du MTR500, soit ailleurs boite de dérivation intermédiaire par exemple.
@+
Aucune importance.
Vous faites la dérivation à l'endroit où c'est le plus pratique en fonction du cheminement des fils.
Donc soit au niveau du poussoir, soit au niveau du MTR500, soit ailleurs boite de dérivation intermédiaire par exemple.
@+
16 juin 2013 à 19:46
consulter ce sujet Problème câblage télérupteur Yokis MTR500MBonsoir
Ce qui m'intrigue c'est l'endroit où cela a brûlé.
Car sinon je vous aurais dit sans hésiter que c'était parce que la connexion était mal serrée. C'est la cause habituelle de tous les échauffements.
Mais peut-être que cette connexion était contre le câble ?
@+
Ce qui m'intrigue c'est l'endroit où cela a brûlé.
Car sinon je vous aurais dit sans hésiter que c'était parce que la connexion était mal serrée. C'est la cause habituelle de tous les échauffements.
Mais peut-être que cette connexion était contre le câble ?
@+
16 juin 2013 à 18:13
consulter ce sujet Fil derrière radiateur électrique a brûlé Bonjour.
En gros c'est cela.
Cela ne viendra pas du jaune/vert mais cela ne peut pas faire de mal de vérifier.
Si vous détectez une discontinuité sur un des fils, il va falloir affiner pour mieux localiser le problème.
En effet il n'est pas certain que votre prise soit raccordée en direct depuis le tableau.
Son alimentation passe peut-être par une autre prise ou une boite de dérivation.
Il faudrait donc être capable de reconstituer le cheminement du circuit pour mieux identifier le tronçon défaillant.
Dernier point, vérifiez tous les serrages sur le cheminement du circuit. La probabilité d'un desserrage est plus importante que celle d'un fil coupé (sauf coup de perceuse, mais vous l'auriez vu).
@+
En gros c'est cela.
Cela ne viendra pas du jaune/vert mais cela ne peut pas faire de mal de vérifier.
Si vous détectez une discontinuité sur un des fils, il va falloir affiner pour mieux localiser le problème.
En effet il n'est pas certain que votre prise soit raccordée en direct depuis le tableau.
Son alimentation passe peut-être par une autre prise ou une boite de dérivation.
Il faudrait donc être capable de reconstituer le cheminement du circuit pour mieux identifier le tronçon défaillant.
Dernier point, vérifiez tous les serrages sur le cheminement du circuit. La probabilité d'un desserrage est plus importante que celle d'un fil coupé (sauf coup de perceuse, mais vous l'auriez vu).
@+
16 juin 2013 à 13:23
consulter ce sujet Fil coupé à l'intérieur cloison ? Bonjour.
Il manque votre schéma.
Où est le programmateur ?
Au tableau ? Sur la prise ? Où se trouvera la nouvelle prise ?
@+
Il manque votre schéma.
Où est le programmateur ?
Au tableau ? Sur la prise ? Où se trouvera la nouvelle prise ?
@+
16 juin 2013 à 13:19
consulter ce sujet Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscineBonsoir
Testez la continuité au multimètre (position ohmmètre, courant coupé) en repérant chaque extrémité du fil.
@+
Testez la continuité au multimètre (position ohmmètre, courant coupé) en repérant chaque extrémité du fil.
@+
15 juin 2013 à 23:39
consulter ce sujet Fil coupé à l'intérieur cloison ? Bonsoir.
Faites une dérivation intermédiaire, par exemple avec une borne à connexion automatique type Wago.
Vous n'êtes pas obligé non plus de faire passer le fil de phase à destination du module Yokis par le poussoir.
Vous pourriez le brancher en direct depuis la phase du disjoncteur.
@+
Faites une dérivation intermédiaire, par exemple avec une borne à connexion automatique type Wago.
Vous n'êtes pas obligé non plus de faire passer le fil de phase à destination du module Yokis par le poussoir.
Vous pourriez le brancher en direct depuis la phase du disjoncteur.
@+
15 juin 2013 à 22:55
consulter ce sujet Problème câblage télérupteur Yokis MTR500MBonsoir
Quel modèle, quelle référence ?
Temporisé et synchronisé avec l'éclairage ?
Sinon pour qu'il tourne en permanence :
Bleu sur Bleu
Blanc et Noir sur Noir.
@+
Quel modèle, quelle référence ?
Temporisé et synchronisé avec l'éclairage ?
Sinon pour qu'il tourne en permanence :
Bleu sur Bleu
Blanc et Noir sur Noir.
@+
14 juin 2013 à 22:55
consulter ce sujet Conseils branchement électrique ventilateur de plafondBonsoir
Oui même branchement.
@+
Oui même branchement.
@+
13 juin 2013 à 20:52
consulter ce sujet Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchementBonsoir.
Vérifier au niveau du luminaire, de l'interrupteur, d'une éventuelle boite de dérivation, que les vis qui bloquent les fils sont bien serrées.
A faire disjoncteur général coupé.
@+
Vérifier au niveau du luminaire, de l'interrupteur, d'une éventuelle boite de dérivation, que les vis qui bloquent les fils sont bien serrées.
A faire disjoncteur général coupé.
@+
12 juin 2013 à 21:46
consulter ce sujet Problème tableau électrique plus de lumière dans une partie de mon appartementBonsoir.
Il suffit de monter les boutons poussoir en parallèle du 1er.
Quelques exemples.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il suffit de monter les boutons poussoir en parallèle du 1er.
Quelques exemples.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 juin 2013 à 21:44
consulter ce sujet Problème câblage télérupteur Yokis MTR500MChangez les au plus vite, car le télérupteur ne va pas supporter longtemps ce régime. 
@+

@+
12 juin 2013 à 07:25
consulter ce sujet Télérupteur seulement un interrupteur à la fois fonctionneBonsoir
Vous parlez d'interrupteurs.
Pour que cela fonctionne il faut des poussoirs et pas des interrupteurs.
@+
Vous parlez d'interrupteurs.
Pour que cela fonctionne il faut des poussoirs et pas des interrupteurs.
@+
11 juin 2013 à 21:52
consulter ce sujet Télérupteur seulement un interrupteur à la fois fonctionneBonsoir,
C'est en branchement en interrupteur classique.
Le plus simple dans votre cas est de faire passer phase/terre/neutre par l'inter (terre et neutre ne font que passer).
A noter que si votre luminaire ne se raccorde pas à la terre (double isolation), il faut laisser le fil d'attente au niveau celui-ci.
Cela doit donc ressembler à cela.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est en branchement en interrupteur classique.
Le plus simple dans votre cas est de faire passer phase/terre/neutre par l'inter (terre et neutre ne font que passer).
A noter que si votre luminaire ne se raccorde pas à la terre (double isolation), il faut laisser le fil d'attente au niveau celui-ci.
Cela doit donc ressembler à cela.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 juin 2013 à 19:07
consulter ce sujet Recherche schéma alimenter 1 bandeau de 3 ampoulesBonjour
Je ne pense pas que vous vous trompez.
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il n'y a pas d'obligation de relier à la terre les prises qui ne le sont pas (sauf cuisine et salle de bains).
De toute façon on ne peut pas parler d'obligation au sens strict du terme la norme qui s'applique étant celle de l'époque de l'installation et la norme n'est pas rétroactive.
Par contre les parties de l'installation refaites à neuf doivent respecter la norme actuellement en vigueur.
Si des circuits ont été tirés à neuf, eux doivent être reliés à la terre.
Pour finir la terre a souvent peu d'intérêt dans une chambre où les appareils qu'on y branche ne sont pas raccordés à la terre (lampe de chevet, lampe de bureau, radio réveil, aspirateur...).
Mais si on peut le prévoir comme pour un logement neuf, c'est bien entendu toujours mieux.
@+
Je ne pense pas que vous vous trompez.
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il n'y a pas d'obligation de relier à la terre les prises qui ne le sont pas (sauf cuisine et salle de bains).
De toute façon on ne peut pas parler d'obligation au sens strict du terme la norme qui s'applique étant celle de l'époque de l'installation et la norme n'est pas rétroactive.
Par contre les parties de l'installation refaites à neuf doivent respecter la norme actuellement en vigueur.
Si des circuits ont été tirés à neuf, eux doivent être reliés à la terre.
Pour finir la terre a souvent peu d'intérêt dans une chambre où les appareils qu'on y branche ne sont pas raccordés à la terre (lampe de chevet, lampe de bureau, radio réveil, aspirateur...).
Mais si on peut le prévoir comme pour un logement neuf, c'est bien entendu toujours mieux.
@+
08 juin 2013 à 07:37
consulter ce sujet Rénovation électrique de 2010 prise de terre obligatoire ?Bonsoir
En principe tout ajout doit être conforme à la norme et un électricien professionnel ne devrait pas le faire.
En pratique, un particulier va faire au plus simple et ajouter 2 prises sans terre, surtout si ces prises ne sont pas prévues pour raccorder des appareils raccordés à la terre.
De toute façon personne n'ira vérifier cela et vous ne serez pas plus ni moins en sécurité qu'avec vos 6 PC d'avant.
Par contre prise 2P impératives, pas de prises 2P+T et différentiel 30mA impératif en mesure compensatoire.
@+
En principe tout ajout doit être conforme à la norme et un électricien professionnel ne devrait pas le faire.
En pratique, un particulier va faire au plus simple et ajouter 2 prises sans terre, surtout si ces prises ne sont pas prévues pour raccorder des appareils raccordés à la terre.
De toute façon personne n'ira vérifier cela et vous ne serez pas plus ni moins en sécurité qu'avec vos 6 PC d'avant.
Par contre prise 2P impératives, pas de prises 2P+T et différentiel 30mA impératif en mesure compensatoire.
@+
07 juin 2013 à 22:25
consulter ce sujet Norme électrique dans une installation existanteBonsoir
Cet article devrait vous apporter des éléments de réponse :
Les incendies d’origine électrique
@+
Cet article devrait vous apporter des éléments de réponse :
Les incendies d’origine électrique
@+
04 juin 2013 à 22:37
consulter ce sujet Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûleBonsoir
Chez Yokis, je pense que ceci devrait répondre au besoin : MTV500ER
Associé bien entendu à un émetteur.
Le fait que cela se commande par radio, supprime le problème de type de charge.
@+
Chez Yokis, je pense que ceci devrait répondre au besoin : MTV500ER
Associé bien entendu à un émetteur.
Le fait que cela se commande par radio, supprime le problème de type de charge.
@+
03 juin 2013 à 19:35
consulter ce sujet Variation sur led avec convertisseurBonjour,
Si vous partez de rien, le montage en télérupteur est plus simple et plus usuels de nos jours
www.telerupteur.com
Si vous partez d'un va et vient classique existant pour ajouter un 3ème point de commande, le permutateur est sans doute plus adapté.
Reste que le permutateur est également une bonne solution lorsqu'au moins 2 points de commande sont proches (exemple dans une chambre, commande depuis la porte et de chaque côté du lit)
@+
Si vous partez de rien, le montage en télérupteur est plus simple et plus usuels de nos jours
www.telerupteur.com
Si vous partez d'un va et vient classique existant pour ajouter un 3ème point de commande, le permutateur est sans doute plus adapté.
Reste que le permutateur est également une bonne solution lorsqu'au moins 2 points de commande sont proches (exemple dans une chambre, commande depuis la porte et de chaque côté du lit)
@+
02 juin 2013 à 11:42
consulter ce sujet Installer 3 va et vient pour une lampeBonsoir.
Si j'ai bien compris votre demande, c'est cela que vous voulez.
@+
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si j'ai bien compris votre demande, c'est cela que vous voulez.
@+
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 mai 2013 à 21:08
consulter ce sujet Schéma pour brancher deux double inter avec deux lampesBonjour
Il y a le schéma de raccordement dans la notice : schema minuterie theben.pdf
Je ne vois pas bien quoi vous dire de plus.
@+
Il y a le schéma de raccordement dans la notice : schema minuterie theben.pdf
Je ne vois pas bien quoi vous dire de plus.
@+
26 mai 2013 à 18:56
consulter ce sujet Conseils installer minuterie Theben Elpa 8 230VBonjour
Comme expliqué par ailleurs, le dimensionnement du câble de raccordement entre le disjoncteur ERDF et le tableau de répartition principal, doit se faire avec une chute de tension de 2% maxi.
D'où le 70² cuivre ou le 95² alu qui vous a été indiqué pour un DB 30/60A mono.
@+
Comme expliqué par ailleurs, le dimensionnement du câble de raccordement entre le disjoncteur ERDF et le tableau de répartition principal, doit se faire avec une chute de tension de 2% maxi.
D'où le 70² cuivre ou le 95² alu qui vous a été indiqué pour un DB 30/60A mono.
@+
25 mai 2013 à 15:57
consulter ce sujet Quelle puissance et section de câble choisir construction neuveBonsoir,
Oui c'est cela, c'est l'écovariateur qui fait office de télérupteur.
Il suffit de suivre le schéma du constructeur.
@+
Oui c'est cela, c'est l'écovariateur qui fait office de télérupteur.
Il suffit de suivre le schéma du constructeur.
@+
24 mai 2013 à 23:47
consulter ce sujet Schéma branchement éco variateur Niloé Bonsoir,
Dans un logement, il y a toujours un tableau principal qui est celui ou se fait l'arrivée ERDF et qui comporte, le plus souvent la majorité des circuits de l'habitation.
Dans certains cas de figure, on peut faire des tableaux complémentaires appelés tableaux divisionnaires pour déporter une partie des circuits à un autre endroit de l'habitation (habitation de grande taille, rénovation où il sera plus commode de faire un tableau par étage)
Cela correspond aux distances par rapport à une baignoire ou une douche.
En simplifiant, pour être hors volume 0,1,2,3, il faut être à 3m du bord de la baignoire ou de la douche
Pour être hors volume 0,1,2, il faut être à 60cm du bord de la baignoire ou de la douche
Dans les faits le calcul est un peu plus complexe que cela
Difficile à résumé car ce sont des normes qui fond des centaines de page.
En gros, la NF C 14-100 régit la partie ERDF, donc en amont du disjoncteur de branchement et la NF C 15-100 régit la partie installation électrique de l'abonné, donc en aval du disjoncteur de branchement
Si vous voulez en savoir plus sur la NF C 15-100, qui est celle qui doit vous intéresser en priorité, je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation électrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_code=guide_NFC15100_pdf_262&numpage=0&minimized=O&first=O&sendsession=
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/nf/pdf/chapitre/guideNFC-15-100.pdf
@+
Citation :
Quelle est la différence entre tableau de répartition principal et tableau divisionnaire ?
Dans un logement, il y a toujours un tableau principal qui est celui ou se fait l'arrivée ERDF et qui comporte, le plus souvent la majorité des circuits de l'habitation.
Dans certains cas de figure, on peut faire des tableaux complémentaires appelés tableaux divisionnaires pour déporter une partie des circuits à un autre endroit de l'habitation (habitation de grande taille, rénovation où il sera plus commode de faire un tableau par étage)
Citation :
Et à quoi correspondent les niveaux 0,1,2,3 d'une salle d'eau ?
Cela correspond aux distances par rapport à une baignoire ou une douche.
En simplifiant, pour être hors volume 0,1,2,3, il faut être à 3m du bord de la baignoire ou de la douche
Pour être hors volume 0,1,2, il faut être à 60cm du bord de la baignoire ou de la douche
Dans les faits le calcul est un peu plus complexe que cela
Citation :
Que disent en gros les normes 14.100 et 15.100 ?
Difficile à résumé car ce sont des normes qui fond des centaines de page.
En gros, la NF C 14-100 régit la partie ERDF, donc en amont du disjoncteur de branchement et la NF C 15-100 régit la partie installation électrique de l'abonné, donc en aval du disjoncteur de branchement
Si vous voulez en savoir plus sur la NF C 15-100, qui est celle qui doit vous intéresser en priorité, je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation électrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_code=guide_NFC15100_pdf_262&numpage=0&minimized=O&first=O&sendsession=
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/nf/pdf/chapitre/guideNFC-15-100.pdf
@+
24 mai 2013 à 23:45
consulter ce sujet Tableau général basse tension dans une salle de bainBonjour
En revanche, il faudra mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau de la piscine pour assurer la coupure d'urgence, s'il n'y a pas un différentiel 30mA en tête de celui-ci pour jouer ce rôle.
C'est pour celà qu'il est souvent pertinent de mettre l'interrupteur différentiel dans le tableau de la piscine.
@+
En revanche, il faudra mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau de la piscine pour assurer la coupure d'urgence, s'il n'y a pas un différentiel 30mA en tête de celui-ci pour jouer ce rôle.
C'est pour celà qu'il est souvent pertinent de mettre l'interrupteur différentiel dans le tableau de la piscine.
@+
24 mai 2013 à 07:50
consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur différentielBonsoir.
Étanche ou pas :
- La Gaine Technique Logement qui contient le tableau de répartition principal est interdite dans les locaux recevant une baignoire ou une douche.
- Les tableaux divisionnaires sont interdits dans les volumes 0, 1, 2, 3 des salles d'eau et déconseillés hors volume.
Un tableau peut toujours se déplacer.
Il suffit de prolonger tous les fils qui y arrivent en les raccordant dans une boite de dérivation étanche.
Mais il faudrait que les emplacements de la boite de dérivation soit hors volume 0, 1, 2.
@+
Étanche ou pas :
- La Gaine Technique Logement qui contient le tableau de répartition principal est interdite dans les locaux recevant une baignoire ou une douche.
- Les tableaux divisionnaires sont interdits dans les volumes 0, 1, 2, 3 des salles d'eau et déconseillés hors volume.
Un tableau peut toujours se déplacer.
Il suffit de prolonger tous les fils qui y arrivent en les raccordant dans une boite de dérivation étanche.
Mais il faudrait que les emplacements de la boite de dérivation soit hors volume 0, 1, 2.
@+
23 mai 2013 à 22:57
consulter ce sujet Tableau général basse tension dans une salle de bain






