FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 702 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 020 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Si j'ai bien compris il y a un seul point de commande pour chaque série de lampe.

Vous parlez de poussoir alors qu'il s'agit de va et vient que vous voulez utiliser en interrupteur simple :

- Phase disjoncteur --> borne L
- Pontage des bornes L avec un bout de fil
- Borne 1 --> lampe 1
- Borne 3 --> lampe 2 et 3
- Neutre disjoncteur --> lampe 1 2 3
- Terre tableau ---> lampe 1 2 3
@+

va et vient utiliser en interrupteur simple
14 novembre 2012 à 07:57
forum consulter ce sujet Conseil branchement boutons poussoir

Bonjour

Si c'est dans la terre, une canalisation électrique enterrée doit l'être de 50cm ou 85cm si passage de voiture.
Mettre un grillage avertisseur rouge, 20cm au dessus de la gaine.

Par contre si c'est noyé dans de la maçonnerie, il n'y a pas de profondeur mini

@+
14 novembre 2012 à 07:48
forum consulter ce sujet Norme profondeur saignées entre piliers pour relier automatisme portail à battant

Publicité

Bonjour

Le risque est un échauffement du câble qui peut conduire à un incendie huffy

S'il y a une dérivation, elle est forcément accessible et vous devriez la trouver.

Une fois que c'est fait, c'est en général faisable de changer les fils dans les gaines.

@+
14 novembre 2012 à 07:36
forum consulter ce sujet Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance

Bonsoir,

Qu'est-ce qui saute ?
- L'interrupteur différentiel 30mA ?
- Le disj 10A ?
- Le disj 16A ?

Comment est fait le câblage HC entre les 2 tableaux ? Ce n'est jamais simple.
Je vous donne 2 exemples possibles de câblage.
A vous de vous inspirer de ce qui ressemble à votre installation et de voir ce qui ne pourrait pas aller.
@+

Voici les schémas
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Tableau électriquetableau électrique

13 novembre 2012 à 19:26
forum consulter ce sujet Problème disjoncteurs HPHC 10/16 au lieu de 2/20 et ça saute !

Bonjour,

Je ne vois pas vraiment le problème.
Il suffit d'insérer l'ID tetra entre l'arrivée principale et la tête du tableau.

Vous pouvez vous inspirer du tableau divisionnaire de ce schéma.

@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau divisionnaire f

13 novembre 2012 à 13:24
forum consulter ce sujet Schéma de branchement id /40A/30mA/typeAC/tétrapolaire

Bonsoir

Plusieurs réponses possibles :

Est-ce que la sortie S4 est programmée en ECS ?
Est-ce que la téléinfo est bien raccordée ?
Avez-vous toujours un tarif HC ?

@+
12 novembre 2012 à 22:56
forum consulter ce sujet Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau

Bonsoir

Si vous êtes sur le va et vient côté lampe, c'est possible avec le témoin tout en gardant un cablage classique, à condition de prendre la réf 676 65.

La difficulté du concepteur était de faire des voyants précâblés sans utiliser 5 bornes (pour le va et vient côté tableau il faut 5 fils avec un câblage traditionnel : phase, 2 navettes, retour lampe, neutre).

@+
12 novembre 2012 à 19:27
forum consulter ce sujet Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux

Bonjour

Le mode confort ne génère pas de courant sur le fil pilote.
Ainsi peu importe que le fil pilote soit raccordé ou non.

Votre électricien vous a mal conseillé ou alors vous ne lui avez pas expliqué que vous aviez un programmateur central.
A quoi bon ces cassettes de programmation (surement chères) si vous ne voulez pas les utiliser.

@+
12 novembre 2012 à 07:42
forum consulter ce sujet Cassette de programmation sur programmateur existant

Bonsoir

a/ le 4² a peu d'intérêt. Préférez le 2,5², voire le 1,5² (sauf pour le LL). Cela vous permettra sans doute d'alimenter tous les circuits nécessaire : LL, prises, éclairage, sèche serviette

b/
1/ si le tuyau est en dessous et qu'il n'y a pas de point d'eau à cet endroit, pas vraiment de problème

2/ OK (moins aurait suffit)

3/ Oui circuit spécialisé pour le chauffage sdb.

@+
11 novembre 2012 à 23:26
forum consulter ce sujet Circuit spécialisé dans salle de bain

Bonsoir

Votre idée est bonne.

Cela pourrait être pertinent de prendre un gestionnaire d'énergie qui regroupe programmateur et délesteur dans le même appareil.

Pour le plancher chauffant il suffira de raccorder le fil pilote de votre thermostat à un récepteur CPL

@+
11 novembre 2012 à 17:54
forum consulter ce sujet Conseils programmation chauffages avec CPL

Dans ce cas ne raccordez pas les cassettes de programmation.
Ou si pas de possibilité, programmez les en confort en permanence (absence d'ordre sur les fils pilote).

Mais pourquoi avoir pris des modèles avec cassette de programmation si vous n'en avez pas besoin ?
@+
11 novembre 2012 à 16:30
forum consulter ce sujet Cassette de programmation sur programmateur existant

Bonjour
Je pense pas à un problème de surcharge puisqu'il s'agit d'un appareil ou d'un autre et que ce genre de appareil cela ne dépasse pas 1500W
????
11 novembre 2012 à 08:19
forum consulter ce sujet Problème appareil raclette fait disjoncter installation électrique

Bonsoir

Il risque d'y avoir conflit dans les ordres.
Débranchez les fils pilote au niveau des radiateurs.

@+
10 novembre 2012 à 18:07
forum consulter ce sujet Cassette de programmation sur programmateur existant

Bonjour

Ce genre d'appareil présente fréquemment des défauts d'isolement avec l'usage.
Je ne serais pas étonné que les deux appareils fassent sauter le différentiel.

@+
10 novembre 2012 à 18:06
forum consulter ce sujet Problème appareil raclette fait disjoncter installation électrique

Bonjour

Pas mal d'inexactitude dans ce qui a été dit dessus.

2 cas de figure.

1/ On parle du tableau électrique situé dans la GTL.
La norme impose juste qu'il soit dans la GTL et dans la GTL il n'y a rien d'autre que des canalisations électrique.
NF C 15-100 paragraphe 771.558.1
On peut donc imaginer que tableau s'il est sur le côté de la GTL est juste à proximité du point d'eau qui serait au bord de la GTL
Il faut néanmoins prendre les précautions nécessaire pour éviter les projections d'eau (paroi de protection par exemple)

2/ On parle du panneau de contrôle avec le compteur et le disjoncteur.
La norme est plus précise et dit que le panneau de contrôle doit être à 60cm de tout point d'eau
NF C 14-100 paragraphe 9.2.2

@+
09 novembre 2012 à 09:23
forum consulter ce sujet Distance règlementaire tableau électrique point d'eau

Bonsoir

Puissance cumulée du chauffage ?
Abonnement HC ?

Avec 6kVA et sans délesteur vous serez sans doute limite.

Soit vous essayez 6 et vous verrez à l'usage ce que cela donne et vous ferez augmentez à 9 si nécessaire.

Ou alors passez à 9 directement. Pour 15 € d'écart par an, autant être confortable et ne pas s'embetter avec des disjonctions intempestives.

@+
08 novembre 2012 à 18:00
forum consulter ce sujet Quel abonnement EDF choisir pour un 3 pièces chauffage électrique

Bonjour

Par exemple :
Réf 60 477 Legrand

A acheter chez un grossiste en électricité ou sur un site internet
08 novembre 2012 à 12:30
forum consulter ce sujet Recherche globe oval éclairage extérieur en métal comme autrefois

Est-ce la seule prise sur ce circuit ?
Si non, est ce que les autres fonctionne ?

Investissez dans un multimètre, cela coute 10 € en GSB et cela aide pour résoudre ce genre de panne.

A défaut prenez une ampoule branchée sur une douille avec deux fils, raccordez les en sortie du disjoncteur et voyez si votre ampoule s'allume. Si oui cela veut dire que cela vient de plus loin sur le circuit.

@+
07 novembre 2012 à 18:59
forum consulter ce sujet Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit

Bonjour

Il y a peut être plusieurs repiquage successifs sur ce circuit.
Une connexion s'est peut être desserée à un autre endroit (c'est violent un court-circuit)

@+
07 novembre 2012 à 13:03
forum consulter ce sujet Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit

En plus c'est un vrai travail de sagouin mad

- Phase de sections insuffisante avec fils doublés
- conducteurs sous tension accessibles
- ...
06 novembre 2012 à 22:18
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur électricien ne veut pas revenir chez nous

Bonjour

Pour une installation domestique rien n'interdit de tirer à fond sur une phase et d'avoir les deux autres à zéro.

Comme l'a dit GL vous avez intérêt à répartir les circuits de manière équilibrer sur les 3 phases, afin d'utiliser au mieux la puissance disponible.
Mais comme vous ne pouvez pas préjuger de ce qui fonctionnera simultanément, tous les cas de déséquilibre peuvent se produire.

Cela ne constitue pas pour autant une rupture de neutre.

@+
06 novembre 2012 à 18:05
forum consulter ce sujet Information alimentation 380V 3 phases + Neutre

Bonsoir

Effectivement la solution des borniers Viking proposée par GL est la plus propre
Voici ci dessous un exemple de (petit) tableau prolongé avec des borniers Viking, pour illustrer ses propos
Vous pouvez vous en inspirer

Autre solution, faire des prolongations avec des bornes à connexion automatique type Wago.
Mais c'est moins clean.
@+

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
deplacer tableau electriquedeplacer tableau electrique

06 novembre 2012 à 18:01
forum consulter ce sujet Déplacer tableau électrique

Bonjour

J'ai du mal à voir l'intérêt de chauffer la sdb la nuit en HC lorsque vous ne l'utilisez pas et de la laisser froide pendant les HP ???

@+
06 novembre 2012 à 17:52
forum consulter ce sujet Est-il possible de connecter un sèche-serviette électrique sur un contacteur jour/nuit

Si vous êtes locataire, rapprochez vous du propriétaire pour en savoir plus, si cela se trouve, il a verrouillé un réglage a minima

@+
01 novembre 2012 à 07:42
forum consulter ce sujet Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas

Bonjour

Vous n'avez pas répondu pour la tension aux bornes du radiateur.

Mettez vous en recherche de la notice sur le net
Je ne sais pas exactement le modèle que vous avez, mais je suis par exemple tombé sur celle-ci :
kalirel.co.uk : notice ambelia java.pdf
qui possède une clé électronique capable de verrouiller toutes les commandes.
Il suffit que c'est été vérouillé en position hors gel et rien ne fonctionnera

@+
01 novembre 2012 à 07:41
forum consulter ce sujet Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas

Bonsoir

Comme l'a dit SL77, sur une installation neuve aux normes, il faut :
- un circuit 6² disj 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² disj 20A pour le four.

Mais sur une installation existante, qui ne possède pas ces deux circuits, il est toléré de mettre ces 2 circuits cuisson sur le même circuit 6² 32A, moyennant quelques précautions de raccordement.

En revanche ne branchez pas votre plaque sur le 2,5² et surtout pas en remplaçant le disj 16A par un 32A.
Risque d'échauffement, voire d'incendie.

@+

Branchement plaque induction
01 novembre 2012 à 07:34
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²

Bonjour

L'idéal est d'ajouter 2 borniers dans votre tableau dans le style de ceux-ci :
Réf 048 16 Legrand
Vous faites arriver votre fils en provenance du disjoncteur de branchement sur ces borniers à la place d'arriver sur l'ID30mA
Puis de ces borniers vous alimentez les ID de chaque rangée

Sinon autre solution repartir sur les bornes amont de l'ID en place, mais moins bon pour la qualité des connexions.

Dernière solution, mais cela suppose que l'ID en place soit un ID peignable, mettre un peigne vertical entre les 2 ID

Pour rappel :

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²

@+
01 novembre 2012 à 07:23
forum consulter ce sujet Conseil ajout de disjoncteur différentiel

Avez-vous vérifié que vous avez bien 230V qui arrivent entre phase et neutre au niveau du radiateur.
En théorie oui car si j'ai bien suivi les voyants sont allumés.
S'il y a bien 230V, je suppose que vous avez épluché la notice du radiateur.

@+
31 octobre 2012 à 19:29
forum consulter ce sujet Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas

Non aucune contre indication.
Un type A c'est un type AC qui assure en plus une protection contre les fuites de courant continu.

@+
31 octobre 2012 à 19:27
forum consulter ce sujet Quel type de différentiel choisir rénovation installation électrique maison

Bonsoir

L'extrait de texte que vous citez se trouve dans le paragraphe 771.314.2.1 Socles de prise de courant
Il se trouve lui même la Partie 7-771 – Locaux d’habitation, donc il ne concerne pas votre cas de figure

Quant au fil pilote, outre sa mention dans la partie 7-771 qui ne vous concerne pas, on en trouve référence dans la Partie 7-753 – Équipements de chauffage électrique des locaux
Il y est écrit :
753.6.2 Sectionnement
Dans le cas de chauffage avec fil pilote, le sectionnement du fil pilote doit être prévu.



Rien ne dit qu'il est obligatoire, et dans la norme si ce n'est pas dite de manière explicite, cela ne n'applique pas.

A noter que la norme de 2002 est la dernière version majeure de la NF C 15-100, les amendements A1 A2 A3 qui ont eu lieu depuis n'ont modifiés que des points mineurs, qui ne concernent pas votre sujet.

@+
31 octobre 2012 à 19:22
forum consulter ce sujet Norme en locaux recevant du public

Ok ce modèle ne possède pas de boitier de commande déporté.
Donc le problème ne vient pas de là
Si vous débranchez le fil pilote au niveau d'un des radiateurs, que se passe t'il ?


31 octobre 2012 à 07:34
forum consulter ce sujet Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas

En dehors de la partie sur les locaux d'habitation qui ne s'applique pas dans votre cas, la norme dit ceci :

314 Division des installations
314.1 Toute installation doit être divisée en plusieurs circuits selon les besoins, afin :
- d'éviter tout danger et limiter les conséquences d'un défaut ;
- de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien (voir aussi 46) ;
- de tenir compte des dangers qui pourraient résulter d'une défaillance d'un seul circuit tel qu'un circuit d'éclairage.
- de limiter la valeur du courant de fuite dans le conducteur de protection de chaque circuit.
La limitation du courant de fuite dans le conducteur de protection permet une utilisation optimale des dispositifs différentiels à courant différentiel-résiduel au plus égal à 30 mA vis à vis du besoin de continuité de service. Il est recommandé de limiter les courants de fuite au tiers de la sensibilité du dispositif différentiel, ce qui dans la pratique limite à dix socles de prise de courant pour une protection différentielle de 30 mA.
314.2 Des circuits de distribution distincts doivent être prévus pour les parties de l'installation qu'il est nécessaire de commander séparément, de telle sorte que ces circuits ne soient pas affectés par la défaillance d'autres circuits.
Les circuits terminaux sont généralement spécialisés par la fonction des appareils qu'ils desservent. Des circuits terminaux distincts sont alors prévus pour l'éclairage, pour les socles de prises de courant, pour les moteurs,...
Les conditions précédentes impliquent que, dans certains cas, soit assurée une sélection ou une sélectivité entre les différents dispositifs de protection (voir notamment 536).


A noter que les parties en italique sont des recommandations et pas des obligations.
31 octobre 2012 à 07:21
forum consulter ce sujet Norme en locaux recevant du public

Si nécessaire, faire une photo du délesteur.
30 octobre 2012 à 21:19
forum consulter ce sujet Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas

Bonsoir
Vous êtes certain qu'associé au délesteur, il n'y a pas une commande générale qui serait sur arrêt ?

@+
30 octobre 2012 à 21:18
forum consulter ce sujet Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas

Cette règle n'a pas de sens dans ce contexte, puisqu'il n'y a pas de nombre maxi de prise par circuits.
30 octobre 2012 à 20:18
forum consulter ce sujet Norme en locaux recevant du public

Il n'y a pas de norme de ce type hors locaux d'habitation.

C'est à l'installateur de mettre le nombre de prises pertinent sur le circuit en fonction de l'usage prévu.

@+
30 octobre 2012 à 07:38
forum consulter ce sujet Norme en locaux recevant du public

Bonsoir

Non cette règle ne vaut que pour des locaux d'habitation.


29 octobre 2012 à 23:00
forum consulter ce sujet Norme en locaux recevant du public

Bonsoir
C'est bizarre :
- un ordre confort, c'est l'absence du courant sur le fil pilote
- un ordre confort, c'est 230V sur le fil pilote
Vous pouvez facilement tester le radiateur en branchant ou non le fil pilote sur la phase.
Si vous arrivez à reproduire le même problème, envoyez votre radiateur au SAV

@+
29 octobre 2012 à 22:58
forum consulter ce sujet Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox

Bonsoir,
Qui peut le plus peut le moins.
Si on vous offre les différentiels n'hésitez pas, ne prenez que des 63A type A.
Cela vous supprimera toute contrainte de répartition sur une rangée ou sur une autre.
C'est d'ailleurs ce que font certains pro qui négocient "en gros" avec leur fournisseur ce type d'ID.
29 octobre 2012 à 22:55
forum consulter ce sujet Quel type de différentiel choisir rénovation installation électrique maison

Bonjour,

Vous parlez du disjoncteur ERDF ?

Si oui avez-vous vérifié que le serrage des connexions en sortie est correct (le capot du bas n'est pas plombé).

28 octobre 2012 à 16:21
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur ne s'allume pas immédiatement

Bonjour
Peu probable que cela vienne du poussoir, d'autant plus que je suppose que le problème se pose quel que soit le poussoir utilisé.
Je pense que c'est le télérupteur qui commence à fatiguer et qu'il faudrait changer.

28 octobre 2012 à 08:33
forum consulter ce sujet Problème lumière dans le couloir télérupteur ?

Bonjour

Je pense que le télérupteur commence à fatiguer.
Il faudrait envisager son remplacement
27 octobre 2012 à 09:23
forum consulter ce sujet Problème télérupteur extinction récalcitrante

Bonsoir

Si vous avez un circuit spécialisé pour le four en 2,5² disj 20A derrière un ID 30mA 63A, c'est parfait.

Vous pouvez utiliser un four de puissance maxi 4600W (ce qui est largement suffisant pour un four domestique).

Le plus souvent le raccordement se fait directement avec une prise.
Parfois il faut remplacer la prise par une sortie de câble pour faire un raccordement avec un domino.

@+
26 octobre 2012 à 19:53
forum consulter ce sujet Conseils installation four électrique

Bonsoir

Vous êtes certain qu'il s'agit bien d'un télérupteur et non pas d'une minuterie ?

@+
26 octobre 2012 à 19:50
forum consulter ce sujet Problème lumière dans le couloir télérupteur ?

Bonsoir

Auriez-vous une photo de votre tableau capot ouvert pour que l'on puisse voir les possibilités de repiquage pour le départ vers le tableau divisionnaire.

Le 30mA est indispensable pour assurer la sécurité de vos proches.
Les quelques dizaines d'euro qu'il vaut, sont un bien faible investissement comparé aux vies qu'il peut sauver en cas de problème.

@+
26 octobre 2012 à 00:08
forum consulter ce sujet Branchement tableau secondaire

Bonsoir

Non ce n'est pas autorisé, voire dangereux.

Vous ne pouvez pas faire 2 terres à l'intérieur d'un même bâtiment sans qu'elles soient interconnectées.
Sinon toutes les terres ne sont pas au même potentiel.

Pourquoi ne récupérez vous pas votre terre au niveau de la prise four, pour l'amener à la prise frigo ?

@+
23 octobre 2012 à 20:04
forum consulter ce sujet Installation terre sur une seule prise de la maison

Bonsoir

Je suppose que ce n'est pas un sèche cheveux classique.
Il faut nous en dire un peu plus.

Le marron et le noir m'inciteraient à penser qu'il pourrait y avoir 2 allures de chauffe.

@+
22 octobre 2012 à 23:18
forum consulter ce sujet Couleur des fils électriques branchement sèche-cheveux 3 fils marron, bleu, noir

Bonsoir,

Êtes-vous certain d'avoir raccordé ce câble correctement.

Des photos des connexions côté congel et côté fiche pourraient confirmer cela.

@+
22 octobre 2012 à 23:16
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur saute malgré changement de câble sur congélateur

16A pour les prises et 10A pour l'éclairage devraient suffire pour votre usage.

Cablage des prises en 2,5² et des éclairages en 1,5².

@+
21 octobre 2012 à 18:42
forum consulter ce sujet Faire partir 4 nouvelles lignes différentes de mon compteur

Bonjour

Je ne sais pas comment vous avez fait votre montage, mais il est vraisemblable que vous ayez fait un raccordement en série de vos 2 luminaires et pas un raccordement en parallèle



Schéma branchement Interrupteur
21 octobre 2012 à 18:40
forum consulter ce sujet Problème quand j'allume la lumière les ampoules perdent de la luminosité