FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

19 380

questions dans le
forum électricité


12140

Question risque électrique : Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance

eric_1234
Membre inscrit
eric_1234
4 messages
Bonjour,

Actuellement, j'ai 2 radiateurs de 1500 W branchés sur une même ligne protégée par un disjoncteur 16 A.
Je souhaite ajouter un 3ème radiateur (1500 W également) sur un branchement inutilisé dans mon salon, alimenté via le même disjoncteur.

J'ai noté qu'il faudrait que je change mon disjoncteur pour passer à 20 A, mais ce n'est possible que si j'ai une section de câble de 2,5 mm² . Or :
- côté tableau électrique, j'ai bien une section de 2,5 mm² .
- par contre, sur chacun des 3 branchements radiateur, j'ai une section de 1,5 mm² .

J'ai acheté l'appartement l'année dernière, je n'ai aucune idée de la façon dont le câblage entre le tableau et les 3 branchements est fait.

Il me paraît logique de penser qu'il y a une partie commune à 2,5 mm² et qu'ensuite il y a une dérivation vers 3 câbles de 1,5 mm².
Dans ce cas, je comprends qu'il n'y a pas de problème: Je peux changer le disjoncteur et brancher mon 3ème radiateur.

Mais si par hasard d'anciens propriétaires ont bidouillé n'importe comment et qu'à un moment, la section commune tombe à 1,5 mm² , quel est le risque que je prends ?
14 novembre 2012 à 00:05
Réponses forum électricité 1

Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance

CMT
Membre inscrit
CMT
5 753 messages
Bonjour

Le risque est un échauffement du câble qui peut conduire à un incendie huffy

S'il y a une dérivation, elle est forcément accessible et vous devriez la trouver.

Une fois que c'est fait, c'est en général faisable de changer les fils dans les gaines.

@+
14 novembre 2012 à 07:36
Réponses forum électricité 2

Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance

eric_1234
Membre inscrit
eric_1234
4 messages
Il n'y a pas de dérivation accessible, j'ai regardé partout.
Par contre, en regardant à nouveau les sections, un des 3 accès est en 2,5 mm² et les 2 autres sont en 1,5 mm² .

"A priori" ce devrait être bon.
Il me reste à savoir ce que je décide sur ce "a priori"... sweat
14 novembre 2012 à 22:44

Proposer une réponse à Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 2. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
    N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
  • 3. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 4. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 6. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 7. Perte de puissance sur câble électrique trop long
    N°15255 : Bonjour, J'ai procédé à l'installation d'une prise de courant dans un parking depuis un appartement au deuxième étage ce qui a entrainé le déroulement d'un câble assez long (environ 25 mètres). Ceci implique une...
  • 8. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 9. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 10. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
    N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
voiture electrique renaulttableau electrique 08pince a denuder fil electriquebranchement appliques prise



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo