Profil du membre 1Insp
Actuellement
27 110
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, du DB au disj divisionnaires, donc dans la même armoire, ces longueurs sont très courtes : 10² pour être tranquille, en aucun cas < à 6². Cordialement.
08 avril 2010 à 06:39
consulter ce sujet Quelle section de câble pour alimenter disjoncteur EDF au différentiel 30mA 40ABonjour, le schéma du VV est sur le site, il est très clair. Cordialement.
08 avril 2010 à 06:36
consulter ce sujet Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vientBonjour, si ce lien peut vous aider : www.sicae-aisne.comModeEmploi Compteur Électronique.pdf Cordialement.
07 avril 2010 à 20:18
consulter ce sujet Information affichage compteur électrique heures pleines heures creusesBonjour, l'ensemble des circuits devra être protégé avec des DDR 30mA ; si le piscinier prévoit ces DDR, vous pouvez ne mettre que des protections surintensités au départ de vos lignes.
Cordialement.
Cordialement.
07 avril 2010 à 20:01
consulter ce sujet Installation électrique réchauffeur de piscineBonjour, vous avez un chauffage bi-jonction ; il ne fonctionne plus ? comme dit CMT il est dommage de perdre le branchement "résidence", mais vous pouvez n'utiliser que votre circuit. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:53
consulter ce sujet Remplacer radiateur électrique par radiateur caloporteurBonjour, le disj NG125 ne se branche pas ainsi ; alimenter par le haut, bornes 1.3. 5.7, vous alimentez ensuite vos protections divisionnaires depuis les bornes 2.4. 6.8. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:47
consulter ce sujet Tableau triphasé comment le monterBonjour, je pense qu'il n'y a qu'une commande pour cet éclairage, l'inter minuteur ou le détecteur sont 2 solutions, à condition d'en installer 1 par toilette ; le préavis d'extinction marche également de la même façon. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:36
consulter ce sujet Installer détecteur de mouvement sur néonsBonjour, je ne sais pas le test que vous avez fait, si c'est avec un multimètre ça ne doit pas disjoncter, si c'est avec une lampe oui ; il appartient comme dit en (2) que le syndic fasse installer un conducteur principal de terre dans la colonne pour desservir les logements. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:22
consulter ce sujet Problème de terre dans immeuble collectifBonjour, je rajouterais que même si le circuit est câble en 2,5², le nombre maxi de points desservis est toujours 8. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:13
consulter ce sujet Distinction entre circuit luminaire et point lumineuxBonjour, je ne comprends pas trop votre question car le DDR type A ou AC prend le même nombre de modules ; par contre vous pouvez ne mettre que des DDR type A dans votre tableau. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:05
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel type A seulBonjour, c'est le nombre de points lumineux par protection qui est pris en compte, maxi 8 ; par exemple si chaque inter allume une lampe, vous pouvez avoir 8 inters alimentés par la même phase. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:02
consulter ce sujet Alimentation en phase des interrupteursBonjour, je pense que l'internaute s'est trompé dans les unités... le câblage en mono est possible, voir la plaque signalétique ou un électricien ; l'alimentation devra être plus importante, mais la consommation est identique que l'on soit en tri ou en mono. Cordialement.
06 avril 2010 à 07:50
consulter ce sujet Passer un four pizza de 380 Volts en 220 VoltsBonjour, le 80608 est un mécanisme à 2 fonctions, 1 VV à 10A et 1 poussoir à 6A ; Repérer vos fils avant démontage. Cordialement.
06 avril 2010 à 07:41
consulter ce sujet Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608Bonjour, avec une chute de tension de 2%, il faut du 70² en monophasé, et du 35² en triphasé+neutre.
Cordialement.
Cordialement.
03 avril 2010 à 07:19
consulter ce sujet Section d'alimentation par rapport à la distanceBonjour, mon calcul donne 120² (mini) avec une chute de tension de 2%. Cordialement.
03 avril 2010 à 07:13
consulter ce sujet Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDFBonjour, je suis un peu désolé de l'écrire, mais un circuit ça se repère, ça se teste avant toute intervention ; vous avez manifestement fait un court circuit et la protection CC a dû fondre. Cordialement.
02 avril 2010 à 07:36
consulter ce sujet J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sautéBonjour, ? je ne savais pas qu'il existait des téléviseurs à relier à la terre ? vous pouvez mettre un transfo à séparation de circuits. Cordialement.
02 avril 2010 à 07:30
consulter ce sujet Comment raccorder une tv à la terreBonjour, vous avez un défaut d'isolement sur la canalisation. Cordialement.
02 avril 2010 à 07:26
consulter ce sujet Mon disjoncteur ne fait que sautéBonjour, si vos lampes sont de classe 2 ou 3, le conducteur de protection est laissé en attente ; si les lampes sont de classe 1, le conducteur de protection doit être raccordé. Cordialement.
02 avril 2010 à 07:25
consulter ce sujet Interrogation sur classe de spotsBonjour, 60A sont suffisant, vous avez pris un cos de 0,75, hors dans le chauffage le cos est voisin de 1. Cordialement.
31 mars 2010 à 23:23
consulter ce sujet Protéger une sauteuse de 36 kw en triphasé et calibre de fusibleBonjour, j'ai un peu de difficultés à comprendre ;
- la télécommande à clé est ce une télécommande déportée ou pour commander l'extinction de l'éclairage et la mise au repos des blocs ?
- le relais sert normalement à télécommander la mise au repos d'un grand nombre de blocs (>300)!
- Le lien avec l'alarme incendie fait supposer un ERP avec locaux à sommeil !
Normalement le schéma est sur la notice, je ne comprends pas pourquoi le non fonctionnement, sauf peut être l'accu mal chargé. Cordialement.
- la télécommande à clé est ce une télécommande déportée ou pour commander l'extinction de l'éclairage et la mise au repos des blocs ?
- le relais sert normalement à télécommander la mise au repos d'un grand nombre de blocs (>300)!
- Le lien avec l'alarme incendie fait supposer un ERP avec locaux à sommeil !
Normalement le schéma est sur la notice, je ne comprends pas pourquoi le non fonctionnement, sauf peut être l'accu mal chargé. Cordialement.
31 mars 2010 à 15:24
consulter ce sujet Problème câblage relais télécommande Legrand Baes avec inter à clefBonjour, serait ce une question piège ? Triphasé+terre = 4 conducteurs. Cordialement.
31 mars 2010 à 08:13
consulter ce sujet Problème branchement four sur triphasé avec 4 fils dans le murBonjour, aucun problème, mais cette section n'est elle pas trop élevée ? aiguillage ?
Cordialement.
Cordialement.
31 mars 2010 à 08:12
consulter ce sujet Utiliser câble électrique Ro2V 3G16 mm² alimentation plaque de cuissonBonjour, un mégohmmètre est un appareil spécifique pour faire des mesures d'isolement sur les circuits, soit entre conducteurs actifs, soit entre conducteurs actifs et terre ; la tension de mesure est soit 100/250/500/1000V, l'intensité fournie est faible (mA) ; seuls les bureaux de contrôle et les grands électriciens possèdent cet appareil ; les déclenchements étant intempestifs, un multimètre traditionnel ne pourra être efficace, l'idéal serait de trouver une entreprise possédant ce matériel, ou un inspecteur de bureau de contrôle local ; votre électricien pourrait vous aiguiller. Cordialement.
28 mars 2010 à 20:47
consulter ce sujet Problème défaut sur inter différentielBonjour, le différentiel joue son rôle, vous avez certainement des faiblesses au niveau de l'isolement des circuits, il faudrait faire des mesures au mégohmmètre. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:19
consulter ce sujet Problème défaut sur inter différentielBonjour, ce que vous prévoyez est suffisant pour faire la coupure générale. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:16
consulter ce sujet Conseils branchement tableau électrique triphaséBonjour, le conducteur principal de terre dans la colonne appartient à la copropriété ; vous raccorderez vos conducteurs de protections dessus. Il faut que la copropriété s'engage. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:13
consulter ce sujet Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeubleBonjour, cela pourrait également votre prolongateur, non. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:09
consulter ce sujet Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haieBonjour, je crois que vous n'avez pas compris ; un circuit PC c'est 8 prises si câblées en 2,5², si vous alimentez un circuit de 8 prises depuis une prise existante qui fait déjà partie d'un circuit de 8 prises, votre circuit PC ferait 16 prises, donc vous doutez bien, non conforme. Cordialement.
27 mars 2010 à 06:42
consulter ce sujet Questions sur un rajout de 8 prises électriquesBonjour, une précision : l'immunité renforcée est "conseillée", si vous avez un DDR normal, c'est conforme également ; par contre je ne vois pas l'utilité de disj à courbe D pour ces matériels domestiques. Cordialement.
27 mars 2010 à 06:36
consulter ce sujet Protection électrique pour congélateurBonjour, je ne comprends pas bien la 2è partie du message : avez vous changé de congélateur ou changé de place le congélateur ? dans ce dernier cas le congélateur présente un défaut d'isolement. Cordialement.
27 mars 2010 à 06:27
consulter ce sujet Congélateur qui fait disjoncter toute la maisonBonjour, c'est largement suffisant, aucun problème. Cordialement.
27 mars 2010 à 06:21
consulter ce sujet Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisanteBonjour, il faut couper la partie brûlée. Cordialement.
25 mars 2010 à 12:09
consulter ce sujet Réparer Fil électrique brûléBonjour, ces installations sont régies par la norme NFC 17.200. Il y a 1 circuit de commande piloté par une horloge astronomique ou un inter crépusculaire, avec une protection 2A, et 1 circuit de puissance avec contacteur adapté à la puissance à commuter et des protections de lignes adaptées également à la puissance du réseau, ainsi qu'au courant de défaut de bout de ligne (courbe B généralement).
Ces installations sont protégées en tête par un DB sélectif. Elles peuvent être plus complexes s'il y a des illuminations. Attention au matériel (classe 1 ou 2) pour la continuité de service. Cordialement.
Ces installations sont protégées en tête par un DB sélectif. Elles peuvent être plus complexes s'il y a des illuminations. Attention au matériel (classe 1 ou 2) pour la continuité de service. Cordialement.
25 mars 2010 à 10:03
consulter ce sujet Réaliser câblage éclairage publicBonjour, je pense que vous voulez parler du circuit dédié, pour ne pas être perturbé par les autres déclenchements éventuels de l'installation. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:37
consulter ce sujet Protection électrique pour congélateurBonjour, le disjoncteur 32A pour la pompe (740W) c'est trop (3,2A en 230V, ou 1,4A en 380V). Pour l'éclairage, si les points sont à moins de 2m du bassin, c'est de la TBT 12V qu'il faut et non du 24V. Dans le volume 2, cela peut être de la BT avec DDR 30mA ou séparation de circuit. Les transfos se mettent toujours en volume 3. Faites vous aider par un pro si vous ne vous sentez par sûr, une piscine est une zone à risques. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:34
consulter ce sujet Alimentation pour local piscineBonjour, votre description ne précise pas s'il y a un télérupteur ? est ce un Bp inverseur ? je pense que vous faites un mauvais câblage, dessinez votre circuit. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:22
consulter ce sujet Conseil raccordement boîte de dérivationBonjour, je pense que vous voulez parler de télérupteur ; il y a un circuit de commande (poussoirs) et un circuit de puissance (lampes) ; des schémas sont sur le site. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:09
consulter ce sujet Installation relais pas à pasBonjour, pour faciliter les repérages on change toujours la couleur de la phase coupée en aval de l'interrupteur. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:03
consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur simpleBonjour, c'est cela, votre coffret est complet. Cordialement.
24 mars 2010 à 12:06
consulter ce sujet Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasionBonjour, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher d'un électricien afin d'éviter une malfaçon préjudiciable pour la réalisation de votre projet. Cordialement.
24 mars 2010 à 11:46
consulter ce sujet Dispatcher gaines sur dalle en bétonBonjour, d'abord la cession d'un équipement de travail ne doit être possible que si cet équipement est mis en sécurité par le vendeur, réglementation machine oblige.
Maintenant, si cette machine est utilisée à titre personnel, sans être lié au code du travail, vous pourriez l'utiliser comme telle, à vos risques et périls.
Normalement, le décret n° 93.40 s'applique :
- Protection des éléments mobiles de transmission et de la zone de travail ; équipement des carters mobiles de sécurité à action positive, ou blocage par fixations nécessitant un outil pour le démontage ou l'ouverture.
- Affichage par pictogrammes des dangers.
- Mise en marche par action volontaire, arrêt/marche, fonction absence de tension.
- Protection du circuit de commande s'il existe.
- Sectionnement général de l'alimentation condamnable en position ouverture de circuit.
- Arrêt d'urgence appelé coupure d'urgence pour les motorisations n'ayant pas de dispositifs de freinage des éléments mobiles après action sur ce bouton.
- Protection surintensité (surcharges et courts-circuits) adaptée à la puissance du moteur.
- Éclairage de la zone de travail si celui ambiant est insuffisant.
Cordialement.
Maintenant, si cette machine est utilisée à titre personnel, sans être lié au code du travail, vous pourriez l'utiliser comme telle, à vos risques et périls.
Normalement, le décret n° 93.40 s'applique :
- Protection des éléments mobiles de transmission et de la zone de travail ; équipement des carters mobiles de sécurité à action positive, ou blocage par fixations nécessitant un outil pour le démontage ou l'ouverture.
- Affichage par pictogrammes des dangers.
- Mise en marche par action volontaire, arrêt/marche, fonction absence de tension.
- Protection du circuit de commande s'il existe.
- Sectionnement général de l'alimentation condamnable en position ouverture de circuit.
- Arrêt d'urgence appelé coupure d'urgence pour les motorisations n'ayant pas de dispositifs de freinage des éléments mobiles après action sur ce bouton.
- Protection surintensité (surcharges et courts-circuits) adaptée à la puissance du moteur.
- Éclairage de la zone de travail si celui ambiant est insuffisant.
Cordialement.
23 mars 2010 à 10:31
consulter ce sujet Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasionBonjour, si vous vous branchez en aval d'un disj de branchement différentiel, le minimum est un inter sectionneur d'intensité nominale adaptée à la protection amont. Cordialement.
23 mars 2010 à 10:02
consulter ce sujet Electrification d'une dépendance depuis le compteurBonjour, apparemment vous avez un problème de mises à la terre et de liaisons équipotentielles défaillantes ; un contrôle et une mise en sécurité s'imposent. Cordialement.
23 mars 2010 à 09:57
consulter ce sujet Tension électrique variable dans mes robinetsBonjour, apparemment il y aurait eu une surtension pour griller la platine ; pour le remboursement ce serait un problème d'étendue d'assurance ; peut être un conseiller juridique pourrait vous répondre. Cordialement.
23 mars 2010 à 09:54
consulter ce sujet Chaudière court-circuit platine électroniqueBonjour, n'avez vous pas oublié des neutres ? Si les ampoules éclatent c'est une surtension. Cordialement.
23 mars 2010 à 07:36
consulter ce sujet Phénomène ampoules éclatent installation triphaséeBonjour, si c'est du chauffage de base, c'est bon ; si c'est de l'appoint, c'est 10A ou câble en 2,5². Cordialement.
22 mars 2010 à 10:31
consulter ce sujet Confirmation section des fils électriques pour chauffageBonjour, le DCL étant devenu obligatoire, je ne vois pas comment vous pourrez faire autrement. Cordialement.
22 mars 2010 à 06:52
consulter ce sujet Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustresBonjour, 1 prise, 2 machines, vous utilisez donc une triplite ! bannissez ce matériel, il est générateur de mauvais contacts ; en fonctionnement simultané, la puissance totale est supérieure à celle que délivre votre PC (3680W); il faut 2 circuits PC distincts depuis votre tableau. Cordialement.
22 mars 2010 à 06:48
consulter ce sujet Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteurBonjour, les 2 fils du contrôle se câblent en série dans le circuit de commande du contacteur, avec également les 2 fils du relais LR1. Cordialement.
21 mars 2010 à 07:36
consulter ce sujet Comment câbler contacteur triphasé LC1-D123






