Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 804
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, les circuits éclairage et prises de courant doivent être distincts, ce qui veut dire canalisations et protections séparées. Cordialement.
03 juin 2010 à 06:16

Bonjour, ce que nous vous donnons c'est un diagnostic à distance ; pour moi votre circuit de protection est défaillant (coupé ou connexion déficiente) la tension de 110V viendrait des fuites capacitives de tout circuit. faites une mesure de continuité avec un fil volant, ou utilisez le conducteur neutre pour ce faire.
Cordialement.
Cordialement.
01 juin 2010 à 07:06

Bonjour, il me semble que vous confondez le pouvoir de coupure (généralement CC) avec le courant d'emploi, ou l'intensité nominale de l'appareil. La règle est que tout organe de sectionnement, (inter différentiel dans votre cas, je présume) doit être protégé contre les surcharges, c'est à dire à l'In marqué sur cet appareil ; cette protection est assurée par l'amont (disj Ir < ou = à In) ou par l'aval (somme des Ir disj < à In).
Cordialement.
Cordialement.
01 juin 2010 à 06:51

Bonjour, normalement ces schémas sont sur l'appareil ou sa boîte lorsqu'il y a un emballage ; mais une photo pourrait être bienvenue. Cordialement.
31 mai 2010 à 23:02

Bonjour, Bien que ce soit possible, à mon avis ce n'est pas le plus judicieux, l'accès doit être aisé.
Cordialement.
Cordialement.
31 mai 2010 à 22:56

Bonjour, votre présentation fait ressortir qu'il manque un fil dans votre armoire : le fil vert/jaune étant le conducteur de protection, le bleu =le neutre, il manque un fil de phase, peut être ne l'avez vous pas vu !
Apparemment votre prise n'a pas la terre. Repérer bien avant de démonter. Cordialement.
Apparemment votre prise n'a pas la terre. Repérer bien avant de démonter. Cordialement.
31 mai 2010 à 22:42

Bonjour, oui, l'appareillage doit être installé, les enjoliveurs ne sont pas obligatoires, les DCL oui.
Cordialement.
Cordialement.
31 mai 2010 à 13:32

Bonjour, une prise de terre et un disjoncteur ne sont pas du tout la même chose, mais ils sont complémentaires ; Un DDR 30mA est un palliatif minimum pour compenser, en attente de travaux de mise en sécurité.
Cordialement.
Cordialement.
31 mai 2010 à 13:29

Bonjour, je pense que vous parlez en monophasé, soit un contrat de 12kVA ; Donc 9 kW pour la ligne 1, et 6kW pour la ligne 2, ces puissances ne sont pas utilisées en permanence, il y a du foisonnement. Une autre solution consisterait à du délestage, mais il faut connaître les circuits non prioritaires et cela a un coût qu'il convient de relativiser en fonction de la présence de vos enfants.
Cordialement.
Cordialement.
29 mai 2010 à 07:07

Bonjour, pour une goulotte posée "au plus haut" (h>2m) IP23, IK 02 ; Vous êtes sur la réglementation des laboratoires ou grandes cuisines. Cordialement.
29 mai 2010 à 06:58

Bonjour, la tension de 110V que vous relevez sur certaines prises, traduit que vous avez un "pseudo" circuit de protection sur ces prises, c'est à dire qu'elles ne sont pas reliées avec votre réel réseau de terre.
Pour les chambres et du fait de l'existant, vous pouvez laisser ainsi si les sols sont non conducteurs, mais rien ne vous empêche de retirer un conducteur de protection ; par contre mettez les fonctions DDR 30mA. (29/06/10)
Cordialement.
Pour les chambres et du fait de l'existant, vous pouvez laisser ainsi si les sols sont non conducteurs, mais rien ne vous empêche de retirer un conducteur de protection ; par contre mettez les fonctions DDR 30mA. (29/06/10)
Cordialement.
29 mai 2010 à 06:53

Bonjour, quelle est l'intensité de cette prise de table de cuisson ? , normalement c'est > à 16A, donc impossible, sauf si vous mettez un tableautin avec une protection 16A pour limiter ce courant. Cordialement.
29 mai 2010 à 06:36

Bonjour, la norme stipule boîte de connexion ou prise de courant (20A ou 32A suivant que l'on est en triphasé ou en monophasé). Cordialement.
28 mai 2010 à 07:09

Bonjour, avec du 16² vous pouvez aller jusqu'à 60A, intensité minimale pour un contrat 12kVA en monophasé. Cordialement.
28 mai 2010 à 06:54

Bonjour, le transformateur de ce spot doit être dans le volume 3 (D> à 0.6m de la baignoire en projection horizontale), ou hors volumes (H> à 3m du sol). Cordialement.
28 mai 2010 à 06:50

Bonjour, je pense la même chose que Bob35, il y a un neutre qui se balade et qui ne repasse pas par l'ID.
Cordialement.
Cordialement.
26 mai 2010 à 07:33

Bonjour, les volumes (ou les distances) ne s'appliquent que dans le cas de salles d'eau ; hors un lavabo n'est pas une salle d'eau, donc non applicable. Cordialement.
26 mai 2010 à 07:30

Bonjour, il faut demander à votre fournisseur des spots recouvrables (sigle F dans triangle pointe en bas, recouvert d'un chapeau), ou créer des cheminées de ventilations.
Cordialement.
Cordialement.
26 mai 2010 à 07:25

Bonjour, vous avez une prise commandée ; vous pouvez brancher votre bandeau lumineux dessus. Cordialement.
25 mai 2010 à 15:06

Bonjour
L'installation électrique est réalisée de la même façon que dans les autres structures.
Pour la protection foudre, il convient de relier les châssis métalliques de tous les containers au circuit de terre, sans faire de montage en série. Cette prise de terre est la même que celle de vos matériels d'utilisation. Cordialement,
L'installation électrique est réalisée de la même façon que dans les autres structures.
Pour la protection foudre, il convient de relier les châssis métalliques de tous les containers au circuit de terre, sans faire de montage en série. Cette prise de terre est la même que celle de vos matériels d'utilisation. Cordialement,
25 mai 2010 à 15:03

Bonjour
En plus des réponses ci-dessus, votre différentiel ne serait-il pas déjà perturbé par des fuites capacitives ?
Une mesure d'isolement des circuits généraux serait la bienvenue.
Cependant, une prise de terre de valeur très basse "rend" les DDR plus sensibles à ces courants atmosphériques, surtout s'il y a de l'aérien, et que la prise de terre du neutre "du réseau" serait quelque peu élevée.
Qu'en est-il de vos voisins ? Cordialement,
En plus des réponses ci-dessus, votre différentiel ne serait-il pas déjà perturbé par des fuites capacitives ?
Une mesure d'isolement des circuits généraux serait la bienvenue.
Cependant, une prise de terre de valeur très basse "rend" les DDR plus sensibles à ces courants atmosphériques, surtout s'il y a de l'aérien, et que la prise de terre du neutre "du réseau" serait quelque peu élevée.
Qu'en est-il de vos voisins ? Cordialement,
25 mai 2010 à 14:55

Bonjour, pouvez-vous donner la puissance exacte que vous alimentez en simultané avec ces prises, quelle est la charge de ce circuit au niveau de la protection ? Peut-être est une surcharge, mais si ça disjoncte avec seulement le ou les spots il conviendrait de consulter votre revendeur.
Par contre, je n'arrive pas à déterminer comment n°1 a évalué 20A.
Cordialement.
Par contre, je n'arrive pas à déterminer comment n°1 a évalué 20A.
Cordialement.
24 mai 2010 à 07:35

Bonjour, quel disjoncteur s'ouvre : DB ou divisionnaire ? Si c'est la fonction différentielle, c'est un défaut d'isolement ; si c'est la fonction surintensités c'est une surcharge sur ce circuit, ou un court-circuit.
Mais apparemment votre machine a un problème puisque vous dites "une fois qu'elle sera réparée".
Cordialement.
Mais apparemment votre machine a un problème puisque vous dites "une fois qu'elle sera réparée".
Cordialement.
24 mai 2010 à 07:10

Bonjour, si c'est la protection générale au tableau qui déclenche, et que cette protection est différentielle, votre appareil présente un défaut d'isolement ; vérifier les résistances. Cordialement.
21 avril 2010 à 07:33

Bonjour, vous ne pouvez pas aller sur le réseau EDF sans risque de devoir passer sur une case "prison", ou risquer une électrisation.
Je pense qu'il y a un litige entre le propriétaire de l'immeuble et le constructeur/propriétaire du contrat de chantier, ce dernier veut arrêter son contrat (car actuellement il paie vos consommations), et il paraîtrait que, comme vous n'avez pas de compteur, les Consuels des appartements ne soient pas effectués.
Il convient que de faire une LR/AR à votre propriétaire, car c'est la seule personne avec qui vous avez un lien. Cordialement.
Je pense qu'il y a un litige entre le propriétaire de l'immeuble et le constructeur/propriétaire du contrat de chantier, ce dernier veut arrêter son contrat (car actuellement il paie vos consommations), et il paraîtrait que, comme vous n'avez pas de compteur, les Consuels des appartements ne soient pas effectués.
Il convient que de faire une LR/AR à votre propriétaire, car c'est la seule personne avec qui vous avez un lien. Cordialement.
20 avril 2010 à 07:13

Bonjour, oui, et avec une telle longueur je prendrais un fourreau TPC de 90. Cordialement.
20 avril 2010 à 06:56

Bonjour, je pense que tout vient de votre intervention, regarder si vous n'avez pas oubliez un fil. Cordialement.
20 avril 2010 à 06:51

Bonjour, je ne vois pas dans la question, d'information qu'il soit utilisé de matériel de récupération... gardons nous d'accuser la profession. Cordialement.
17 avril 2010 à 07:56

Bonjour, bien que cette question ait été posée maintes fois, je salue les réponses 5,6, 7. Cordialement.
17 avril 2010 à 07:48

Bonjour, deny, bricard, et.. vous pouvez demander au constructeur directement si vous avez un n° de serrure, sinon vous remplacer la serrure, EDF viendra vous ouvrir avec son passe. Cordialement.
17 avril 2010 à 07:41

Bonjour, il est vrai qu'en mono, on utilise les 3 capteurs du relais thermique, et dans ce cas on repasse par le contact 5/6, en sortant de la borne 4, surtout si l'on a du matériel assemblable. Cordialement.
16 avril 2010 à 07:24

Bonjour, je pense que votre chambre froide est équipée d'une armoire individuelle avec sa régulation et ses protections, donc la protection thermique du moteur se trouve dans cette armoire ;
l'alimentation en 5G2,5² depuis votre tableau de distribution, avec protection 20A (D), ne me pose pas de souci avec l'alinéa ci-dessus, c'est la protection de la canalisation ;
Est ce bien un disj 63A ou un inter 63A : dans le 1er cas bien que ce soit élevé, c'est la protection 20A qui déclenchera (sur CC), dans le 2è cas c'est OK ; La fonction DDR 30mA marche dans les 2 cas.
Bien sur si l'électricien a fait payé le disj 63A au prix fort, vous pouvez discuter. Cordialement.
l'alimentation en 5G2,5² depuis votre tableau de distribution, avec protection 20A (D), ne me pose pas de souci avec l'alinéa ci-dessus, c'est la protection de la canalisation ;
Est ce bien un disj 63A ou un inter 63A : dans le 1er cas bien que ce soit élevé, c'est la protection 20A qui déclenchera (sur CC), dans le 2è cas c'est OK ; La fonction DDR 30mA marche dans les 2 cas.
Bien sur si l'électricien a fait payé le disj 63A au prix fort, vous pouvez discuter. Cordialement.
16 avril 2010 à 07:08

Bonjour, arrêtez de vous tourmenter, vous êtes apprenti et votre maître de stage est responsable de votre travail. Ce conducteur de protection ne peut servir qu'a faire une équipotentialité entre les masses métalliques de la salle d'eau, est ce votre cas ? . Cordialement.
15 avril 2010 à 07:11

Bonjour, les repères correspondent au questions du diagnostic, si en face de ces chaque questions il est répondu "non conforme" votre installation électrique est obsolète et devrait être refaite pour votre sécurité et celle des biens (1930 c'est vieux). Vous pouvez également demander des précisions au diagnostiquer ; d'autre part évaluez, ou faites évaluer le coût et demander un rabais au vendeur. rappel : ce diagnostique n'a pas de caractère obligatoire, il sert à informer l'acheteur sur l'état du bien qu'il désire acquérir. Cordialement.
14 avril 2010 à 08:02

Bonjour, vous êtes engagé dans du tertiaire, ça dépasse le bricoleur ; Il faut établir un schéma, répartir les puissances installées sur les 3 phases ; je suppose que chaque studette sera équipée d'un tableautin, penser également à la sélectivité différentielle (horizontale et verticale) pour limiter les déclenchements suite aux défauts d'isolements. Cordialement.
14 avril 2010 à 07:38

Bonjour, il est dommage que vous n'ayez pas indiqué les puissances "avant/après", car à intensité "proches", le contacteur est identique, mais il faudra peut être changer la bobine de commande pour l'adapter à la tension simple. Cordialement.
14 avril 2010 à 07:29

Bonjour, (complément) les hôtels qu'ils soient du 1er ou du 2ème groupe sont assujettis à une alarme de type A (la réglementation est plus souple pour les chambres d'hôtes).
Aujourd'hui dans le cas où l'établissement ne dispose pas de source de remplacement, cette alarme doit enclencher les BAES, car il est demandé de mettre des BAEH en parallèle aux BAES mais ceux-ci se mettent en route sur rupture d'énergie ; donc la centrale d'alarme dans un premier temps (sur rupture énergie) met les BAES au repos, mais une action sur un bris de glace les remettra en fonctionnement en même temps que le signal d'évacuation. Cordialement.
Aujourd'hui dans le cas où l'établissement ne dispose pas de source de remplacement, cette alarme doit enclencher les BAES, car il est demandé de mettre des BAEH en parallèle aux BAES mais ceux-ci se mettent en route sur rupture d'énergie ; donc la centrale d'alarme dans un premier temps (sur rupture énergie) met les BAES au repos, mais une action sur un bris de glace les remettra en fonctionnement en même temps que le signal d'évacuation. Cordialement.
13 avril 2010 à 21:51

Bonjour, vous ne pouvez vous brancher que sur le répartiteur qui se trouve en aval du disjoncteur de branchement ; Pour une garantie officielle, il faut faire réaliser le travail par un professionnel avec facture. Cordialement.
13 avril 2010 à 21:35

Bonjour, c'est ce qui est prévu dans les textes ; il m'étonnerait que votre cuisinière dépasse 7kW de puissance appelée. Cordialement.
13 avril 2010 à 21:31

Bonjour, la création d'un comptage est soumise à la fourniture d'une attestation de conformité visée par le Consuel (décret de 1972) ; dans le cas d'une séparation de comptage dans un établissement existant il est demandé une mise en sécurité de l'installation existante, le vérificateur du Consuel mentionnera ceci dans son document (arrêté de 2001). Cordialement.
13 avril 2010 à 21:28

Bonjour, en encastrement direct non, il faut un conduit ; l'absence de conduit est autorisé dans les vides de construction. Cordialement.
13 avril 2010 à 21:20

Bonjour, ce n'est pas une centrale adressable : une boucle pour les détecteurs, une boucle pour les bris de glaces. Cordialement.
12 avril 2010 à 21:52

Bonjour, je ne comprends pas trop ; une ligne HT aérienne, en ville ! l'induction ne peut avoir lieu que si cette ligne longe la ligne de tram, pas dans le cas de croisement.
Suivant la tension nominale, un mégohmmètre genre 2500V ou 5000V pourrait vous aider, il existe à piles ou à magnéto ; reste à confirmer cette induction. Cordialement.
Suivant la tension nominale, un mégohmmètre genre 2500V ou 5000V pourrait vous aider, il existe à piles ou à magnéto ; reste à confirmer cette induction. Cordialement.
12 avril 2010 à 09:18

Bonjour, il est bien rare qu'un appareil neuf soit en défaut d'isolement, mais... si d'autres matériels branchés sur ces prises ne font pas déclencher, et que la puissance disponible est suffisante, il faudra accepter que l'appareil a un problème, voir votre revendeur. Cordialement.
12 avril 2010 à 08:55

Bonjour, pour maisons individuelles, détection de présence intérieure et extérieure sur une distance horizontale de 0,2m et verticale de 0,4m de chaque côté du vantail ; pour la zone de fin de fermeture c'est une barre palpeuse sur le chant du vantail, idem pour la zone de fin d'ouverture si risque établi et effort > 15daN, idem pour la zone de coincement (barreaudage) barre palpeuse sur pilier si effort> à 15daN. Cordialement.
12 avril 2010 à 08:45

Bonjour, traverser la cour, du moment que vous êtes chez vous vous avez le droit ; il faut faire une saignée dans ce béton et poser un fourreau.
Mais pour un usage épisodique peut être pourriez vous alimenter un tableautin dans votre garage, avec un prolongateur branché sur votre maison. Cordialement.
Mais pour un usage épisodique peut être pourriez vous alimenter un tableautin dans votre garage, avec un prolongateur branché sur votre maison. Cordialement.
12 avril 2010 à 07:26

Bonjour, oui, quand vous aurez changé la fiche et l'ampoule, le câble et le support d'ampoule sont identiques. Cordialement.
12 avril 2010 à 07:19

Bonjour, je pense qu'une photo du tableau serait très bénéfique pour répondre correctement.
On voit que vous êtes en monophasé, que votre tableau est équipé de disj divisionnaires, mais votre 4è alinéa est troublant. Cordialement.
On voit que vous êtes en monophasé, que votre tableau est équipé de disj divisionnaires, mais votre 4è alinéa est troublant. Cordialement.
12 avril 2010 à 07:09

Bonjour, c'est quand même assez bizarre, même si vous avez une inversion phase/neutre, un multimètre à une résistance interne calculée pour effectuer des mesures de façon à ne pas perturber le réseau. cet appareil est il bon ? ou avez vous des fuites capacitives qui mettent le DDR en limite de déclenchement ; vérifier tout de même vos câblages. Cordialement.
08 avril 2010 à 06:57

Bonjour, il y a des schémas sur le site assez bien détaillé, vous pourriez vous en inspirer ; voir "tableaux électriques". Cordialement.
08 avril 2010 à 06:44
