Profil du membre 1Insp
Actuellement
27 184
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, votre explication est claire : rien ne se coupe, rien ne s'enclenche, mais ça disjoncte !
A distance cela va être difficile de vous aider ; n'avez-vous pas une personne expérimentée qui pourrait vous aider ? Cordialement.
A distance cela va être difficile de vous aider ; n'avez-vous pas une personne expérimentée qui pourrait vous aider ? Cordialement.
29 août 2010 à 21:34
consulter ce sujet Coupure d'électricité tous les matinsBonjour, il ne faut pas que les phases "coupées" de chaque lampe se rejoignent sur une borne comme vous l'avez dessiné. Cordialement.
29 août 2010 à 21:25
consulter ce sujet Branchement 3 interrupteurs et 3 ampoulesBonjour, oui en créant une boîte de connexions et en respectant le nombre de prises maxi sur ce circuit. Cordialement.
29 août 2010 à 21:21
consulter ce sujet Repiquage sur fils électriques pour priseBonjour, pas à ma connaissance. Cordialement.
29 août 2010 à 21:20
consulter ce sujet VMC obligation pour la vente d'une maisonBonjour, vous soupçonnez votre chauffe-eau ! Ne chaufferait-il pas en permanence à cause d'un groupe de sécurité défectueux. Cordialement.
29 août 2010 à 21:18
consulter ce sujet Surconsommation due à un chauffe-eau électriqueBonjour, je crois comprendre que vous avez tiré 2 lignes pour votre garage, avec un tableau, vous aurez donc 2 alimentations dans ce tableau (vous vous êtes compliqué) ; il faudra le réaliser de façon à bien faire ressortir les 2 coupures d'urgence. Cordialement.
29 août 2010 à 21:16
consulter ce sujet Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garageBonjour, ou votre climatiseur à un défaut d'isolement "fugitif", ou c'est une surcharge ; il faut faire des essais climatiseur seul. Cordialement.
29 août 2010 à 20:24
consulter ce sujet Pourquoi le climatiseur fait sauter le disjoncteur principalBonjour, je répondrais oui, à condition qu'ils soient issus de la même protection.
Cordialement.
Cordialement.
29 août 2010 à 20:18
consulter ce sujet Conseils branchement électrique boîte de dérivationBonjour, avez-vous posé la question à votre fournisseur d'accès Internet ?
Peut-être d'autres internautes ont la réponse. Cordialement.
Peut-être d'autres internautes ont la réponse. Cordialement.
29 août 2010 à 20:16
consulter ce sujet Activation à distance du chauffage électrique par ligne ADSLBonjour, le principe de branchement n'a pas changé, il faut vérifier votre circuit de commande du relais, s'il s'enclenche en shuntant le contact HC, ce dernier est déficient, voir votre distributeur ; contrôler également votre circuit puissance. Cordialement.
29 août 2010 à 20:12
consulter ce sujet Branchement heure creuse heure pleine ballon d'eau chaudeBonjour, la réponse à votre question est en n°7623 (Remplacer des points lumineux par des spots).
Cordialement.
Cordialement.
29 août 2010 à 20:07
consulter ce sujet Installer spots dans plafond réalisé en BA13 isolé par de la laine de rocheBonjour, pour mesurer la résistance d'une prise de terre de façon indubitable, un seul appareil : l'ohmmètre de terre, ou mesureur de terre. Un 2ème appareil existe, c'est le mesureur d'impédance de boucle, mais il est tributaire de la valeur de la prise de terre du neutre réseau.
Ces 2 appareils se trouvent chez les électriciens ou les bureaux de contrôle.
La 3ème méthode dite "bricolo", consiste à connecter une lampe entre une phase et la terre, le disj général doit déclencher ; cette méthode est très aléatoire, et présente certains dangers.
Cordialement.
Ces 2 appareils se trouvent chez les électriciens ou les bureaux de contrôle.
La 3ème méthode dite "bricolo", consiste à connecter une lampe entre une phase et la terre, le disj général doit déclencher ; cette méthode est très aléatoire, et présente certains dangers.
Cordialement.
28 août 2010 à 11:38
consulter ce sujet Comment faire pour tester la prise de terreBonjour, votre prise doit être 2P+T 16A, alimentée par une canalisation à 3 conducteurs.
Cordialement.
Cordialement.
28 août 2010 à 07:56
consulter ce sujet Comment savoir s'il y a la terreBonjour, toutes les maisons sont en régime TT, aujourd'hui la séparation omnipolaire par circuit est exigée ; je comprends que vous avez des protections unipolaires en stock, vous ne pouvez les utiliser que dans certains circuits de commande et en "remplacement" sur défaillance d'une existante. Cordialement.
28 août 2010 à 07:47
consulter ce sujet Ponter tous les neutres en aval des disjoncteursBonjour, le cache entre les 2 embouts de lampes, qui donne accès aux vis, est simplement clipsé. Cordialement.
28 août 2010 à 07:32
consulter ce sujet Déposer applique néonBonjour, pour EDF, "placard électrique" = tableau de comptage ; Comme ils engagent leur responsabilité jusqu'aux bornes "aval" du disjoncteur général, certainement que ce "placard" est ancien, et qu'il ne peut supporter l'augmentation de puissance. Cordialement.
28 août 2010 à 07:30
consulter ce sujet Faut-il vraiment changer de placard électriqueBonjour, vous pouvez faire un coffret équipé de bornes Viking ou Entrelec à la place de l'ancien tableau. Dans la goulotte vous pouvez passer des conducteurs isolés, ou isolés sous conduits, il existe des agrafes pour tenir les fils. Les câbles sont acceptés, mais le nombre de couleurs est limité. Cordialement.
26 août 2010 à 20:36
consulter ce sujet Comment déplacer un tableau électriqueBonjour, en aval = côté utilisation (je pense), c'est non ; chaque circuit doit être indépendant. Cordialement.
26 août 2010 à 20:23
consulter ce sujet Ponter tous les neutres en aval des disjoncteursBonjour, je pense qu'il vous faut une aide physique qui connait l'électricité.
Cordialement.
Cordialement.
26 août 2010 à 20:20
consulter ce sujet Changer éclairage à simple commande par un va et vientBonjour, avec votre exposé, on ne peut que traduire un court circuit entre la fiche et l'appareil que vous branchez. Cordialement.
26 août 2010 à 20:18
consulter ce sujet Téléviseur éteint le branchement fait sauter le disjoncteurBonjour Madame, ce que vous demandez est du dépannage, ça va être dur à distance ; avant d'acheter du matériel, il faut retrouver les circuits. N'avez-vous pas une connaissance qui pourrait vous aider.
Cordialement.
Cordialement.
26 août 2010 à 20:11
consulter ce sujet Problème de lumière dans ma caravane SterckmanBonjour, vous voulez faire une prise commandée, soit, sur un va et vient il y a 3 fils ; il y a des schémas tout fait sur le site. Cordialement.
26 août 2010 à 20:08
consulter ce sujet Conseil branchement électrique sur un va et vientBonjour, nous ne savons pas si vous avez des DDR 30mA dans votre tableau, mais un test à 300mA ne peut faire tomber un disj de branchement (500mA). Cordialement.
26 août 2010 à 19:57
consulter ce sujet Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavaboBonjour, vous avez raison, avec votre contrat, seuls les 2 feux (3100 + 2200 W) ou celui de 4600 W, pourront fonctionner simultanément, mais il faudra une phase dédiée à cette plaque et brancher les autres circuits sur les 2 autres phases, ou faire du délestage (si convecteurs) ; oui, il faudra soigner l'équilibrage des phases.
Cordialement.
Cordialement.
26 août 2010 à 19:52
consulter ce sujet Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16ABonjour, je ne connais pas la bobine MX qui s'adapte sur un inter INS63 (pas au catalogue); je rappelle que le contacteur est à contacts "R" (contacts fermés au repos).
Cordialement.
Cordialement.
26 août 2010 à 08:13
consulter ce sujet Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphaséBonjour, pour passer la gaine de 20, vous allez devoir casser la cloison de brique sur toute la longueur, il faudra bien replâtrer pour ne pas fragiliser cette cloison. Cordialement.
25 août 2010 à 07:37
consulter ce sujet Saignée horizontale dans cloison en brique creuseBonjour, pour complémenter, je rajouterais que dans le contact inverseur, le commun est la borne 11, et que ce contact peut être utilisé en "recherche de défaut".
Pour abonder le post GL, les CPI ont tous le même principe de branchement, mais malheureusement (et aussi chez le même constructeur) le numéro des bornes change.
A mon avis le TR23 était très bien, et j'en connais encore en service ; ceci dit je ne conteste pas le TR22A et la série XM, mais chiffrer d'abord car ce n'est pas donné ; le moins cher restant l'EM9. Cordialement.
Pour abonder le post GL, les CPI ont tous le même principe de branchement, mais malheureusement (et aussi chez le même constructeur) le numéro des bornes change.
A mon avis le TR23 était très bien, et j'en connais encore en service ; ceci dit je ne conteste pas le TR22A et la série XM, mais chiffrer d'abord car ce n'est pas donné ; le moins cher restant l'EM9. Cordialement.
25 août 2010 à 07:25
consulter ce sujet Conseil pour câblage CPIBonjour, a distance cela va être difficile ; vous avez certainement perdu une connexion, ou peut être une inversion (dans le cas ou vous n'auriez pas repérer avant démontage). Cordialement.
25 août 2010 à 07:05
consulter ce sujet Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plusBonjour, votre montage s'apparenterait à un vide de construction ; sans conduit, seuls les câbles sont autorisés. j'attire votre attention que les couleurs de conducteurs dans ces câbles sont limitées. Cordialement.
25 août 2010 à 06:59
consulter ce sujet Fils électrique et laine de verre dans mon plafond sans gaineBonjour, le TR23 est embrochable, théoriquement le schéma est sur l'appareil, néanmoins :
_Borne 1 : neutre réseau, direct sans protection,
_Borne 2 : rien
_Borne 6 : prise de terre, masse utilisation,
_Bornes 7,9, 11 : contact inverseur pour signalisation à distance, klaxon,
_Borne 10 : Masse utilisation (idem 6),
_Bornes 28/29 : alimentation 230V protégée,
_Bornes 28/30 : Alimentation 400V protégée.
Bonne continuation. Cordialement.
_Borne 1 : neutre réseau, direct sans protection,
_Borne 2 : rien
_Borne 6 : prise de terre, masse utilisation,
_Bornes 7,9, 11 : contact inverseur pour signalisation à distance, klaxon,
_Borne 10 : Masse utilisation (idem 6),
_Bornes 28/29 : alimentation 230V protégée,
_Bornes 28/30 : Alimentation 400V protégée.
Bonne continuation. Cordialement.
24 août 2010 à 08:20
consulter ce sujet Conseil pour câblage CPIBonjour, il faut vérifier le circuit de commande du contacteur J/N ; le contacteur en lui-même, il y a une marche forcée ; le circuit de puissance du chauffe eau, fusibles ou disj dans le tableau.
Cordialement.
Cordialement.
24 août 2010 à 08:11
consulter ce sujet Cumulus système électrique sous le cumulus des fils blancsBonjour, il appartient à votre agent immobilier de régler ce problème, surtout si ça marchait avant ; peut être y a-t-il un contacteur général. Cordialement.
24 août 2010 à 08:06
consulter ce sujet Pas d'électricité dans mon appartementBonjour, ça reviendrait à mettre un inter sur le circuit de la prise, genre combiné PAC, ou vous pouvez connecter phase/neutre. Cordialement.
24 août 2010 à 08:02
consulter ce sujet Brancher un interrupteur déportéBonjour, tout dépend comment est fait votre tableau : un contacteur général, ou plusieurs dans le cas ou cet éclairage est sur plusieurs DDR, ou système Reflex. Peut être d'autres solutions..
Cordialement.
Cordialement.
24 août 2010 à 07:58
consulter ce sujet Installation interrupteur général éclairage appartementBonjour, il faut vérifier vos lampes, il y a certainement un court-circuit dans l'une.
Cordialement.
Cordialement.
24 août 2010 à 07:50
consulter ce sujet Problème bizarre lampes de chevets font disjonter le fusibleBonjour, défaut d'isolement et mises à la terre ; soit vous corriger vous même, soit vous appeler un électricien. Cordialement.
24 août 2010 à 07:48
consulter ce sujet Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavaboBonjour, on ne peut pas dire que l'emplacement d'un tableau de distribution dans une cave soit judicieux, je ne comprends même pas comment le distributeur d'énergie a accepter que le disj général soit là ; c'est contre la NFC 14.100. Voir déplacement tableau ou la cave.
Cordialement.
Cordialement.
24 août 2010 à 07:46
consulter ce sujet Condensation compteur électrique dans la cave disjoncteur général se déclencheBonjour, je suppose que c'est le contacteur que vous voulez couper ; celui-ci est "à rupture" (contacts R, 4-O), Il faut travailler en émission de courant : insérer le contact du bouton de coupure d'urgence (Contact O repos) dans le circuit de commande. Ce circuit ne doit pas être protégé par une fonction différentielle seule, telle que si ce DDR s'est ouvert accidentellement, la fonction de coupure d'urgence ne soit pas rendue inopérante ; au besoin câbler ce circuit "en classe II" et supprimer la fonction DR. Cordialement.
24 août 2010 à 07:35
consulter ce sujet Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphaséBonjour, (en rattrapage uniquement) vous pourriez mettre des PC 2P+T 16A, vous raccordez les phases inutilisées, et vous protégez l'ensemble avec un disj tétra 20A, +DDR 30mA.
Cordialement.
Cordialement.
23 août 2010 à 16:40
consulter ce sujet Transformation prise triphasée en prise monophaséeBonjour, comme je comprends, il faut recréer le conduit, boucher au plâtre, et retirer la canalisation, sans faire de raccordements. Cordialement.
23 août 2010 à 16:22
consulter ce sujet Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelageBonjour, le câble d'alimentation est du ressort du distributeur d'énergie ; par contre l'étiquetage du tableau est obligatoire, pas les gaines, ni les conducteurs comme l'industrie ; pour la gaine TPC vous pouvez utiliser des colliers "Rilsan". Cordialement.
23 août 2010 à 16:19
consulter ce sujet Question branchement tableau EDFBonjour, il est bizarre que le Consuel soit passé, je ne lis pas une création de comptage ; c'est lors de la vente que l'acheteur aurait pu demander un diagnostic. Cette procédure me semble douteuse. Cordialement.
23 août 2010 à 16:14
consulter ce sujet Mise au norme installation électrique après un venteBonjour, quand on peut, une distribution centralisée c'est mieux, mais cela fait beaucoup de conduits ; mais pourquoi dans les combles ? Cordialement.
23 août 2010 à 16:04
consulter ce sujet Combien de boîte de raccordement pour une maison à 2 niveauxBonjour, êtes-vous sûr que votre plaque ne peut pas être branchée avec 2 phases+N+T ? Car même si vous retiriez la canalisation en 6mm², il faudrait 30A par phase au disjoncteur, ce qui traduirait un abonnement de 18kVA. Cordialement.
23 août 2010 à 15:55
consulter ce sujet Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16ABonjour, je me demande si vous n'auriez pas intérêt à faire une plinthe électrique, ou augmenter le doublage. La brique de 35mm n'autorise que la gaine de 16mm, dans celle-ci on ne peut mettre que 3x1.5² (30mm² utile) ; De plus vous ne pouvez saigner sur toute la longueur d'un pan de mur.
Avez-vous regardé l'alimentation par le haut ou le sol ? Cordialement.
Avez-vous regardé l'alimentation par le haut ou le sol ? Cordialement.
23 août 2010 à 15:47
consulter ce sujet Saignée horizontale dans cloison en brique creuseBonjour, je pense que si ERDF vous a mis un comptage triphasé + neutre, c'est qu'il a eu connaissance de la puissance future et du matériel par votre contact commercial.
Que vous soyez en mono ou en tri vous pouvez mettre autant DDR que vous voulez ; la sélectivité différentielle n'en sera qu'améliorée.
Apparemment vous avez déjà le matériel, vous parlez d'ID 63A pour le chauffage ; si vous êtes en triphasé, il vous est inutile, car vous n'aurez pas 60A par phase pour alimenter votre chauffage.
Ce que vous avez écrit en fin de (7) est juste, c'est pour les installations en mono, pas en tri.
Si vous demandez du mono, vous n'aurez que 12kVA maxi, et il faudra repayer pour avoir le triphasé ; je pense qu'il y a une incompréhension à éclaircir avec votre commercial / installateur.
Cordialement.
Que vous soyez en mono ou en tri vous pouvez mettre autant DDR que vous voulez ; la sélectivité différentielle n'en sera qu'améliorée.
Apparemment vous avez déjà le matériel, vous parlez d'ID 63A pour le chauffage ; si vous êtes en triphasé, il vous est inutile, car vous n'aurez pas 60A par phase pour alimenter votre chauffage.
Ce que vous avez écrit en fin de (7) est juste, c'est pour les installations en mono, pas en tri.
Si vous demandez du mono, vous n'aurez que 12kVA maxi, et il faudra repayer pour avoir le triphasé ; je pense qu'il y a une incompréhension à éclaircir avec votre commercial / installateur.
Cordialement.
18 août 2010 à 08:17
consulter ce sujet Équilibrage de phases en triphaséBonjour, le contrat 90A mono (18kVA) n'est plus commercialisé. Cordialement.
17 août 2010 à 06:02
consulter ce sujet Équilibrage de phases en triphaséBonjour, cette portion de circuit n'est elle pas sous la responsabilité du distributeur d'énergie ! car cela supposerait un court circuit sur ladite section. Cordialement.
10 août 2010 à 06:54
consulter ce sujet Sélectivité par fusibleBonjour, satisfait de vous avoir renseigné, merci
09 août 2010 à 07:12
consulter ce sujet Différentiel saute suite à orageBonjour, en puissance disponible votre calcul est bon (16+16=32), mais n'est il pas marqué dans les notices : ligne protégée à 16A ! il conviendrait de mettre un tableautin avec 2 protections 16A au niveau de la dérivation.
PS : je trouve la plaque à induction faible (3700W).. Cordialement.
PS : je trouve la plaque à induction faible (3700W).. Cordialement.
09 août 2010 à 06:59
consulter ce sujet Branchement plaque à induction et le four à pyrolyse






