Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
9723
Problème Electricité : Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
Invité
Bonjour,
Je dois installer 4 appareils de chauffage électrique.
Chaque appareil est un soufflant constitué d'une résistance et d'un petit moteur de ventilation.
Les caractéristiques sont 9 kWatts ; triphasé 3P+T sans neutre ; 13,5A.
Pour le câble, j'ai opté pour des fils de 2,5mm². Est-ce que c'est correct ? Sur chaque tableau, j'ai un disjoncteur C60N 40A associé à un module différentiel vigi 30mA sur lequel brancher mon câble.
J'ai le sentiment que mon câble n'est pas protégé. Que me conseillez-vous ? (disjoncteur tri 16A entre l'appareil et mon DisjDiff 40A ? : est-ce que cela suffit ? est-ce qu'il faut autre chose en plus ou à la place ?).
Est-ce que je peux brancher 2 appareils ou plus sur un même tableau équipé C60N 40A + vigi30mA ?
Mon abonnement est 18kVA/30A. Est-ce que ça passe ? Sinon, quel abonnement prendre ?
Merci beaucoup d'avance. CD
Je dois installer 4 appareils de chauffage électrique.
Chaque appareil est un soufflant constitué d'une résistance et d'un petit moteur de ventilation.
Les caractéristiques sont 9 kWatts ; triphasé 3P+T sans neutre ; 13,5A.
Pour le câble, j'ai opté pour des fils de 2,5mm². Est-ce que c'est correct ? Sur chaque tableau, j'ai un disjoncteur C60N 40A associé à un module différentiel vigi 30mA sur lequel brancher mon câble.
J'ai le sentiment que mon câble n'est pas protégé. Que me conseillez-vous ? (disjoncteur tri 16A entre l'appareil et mon DisjDiff 40A ? : est-ce que cela suffit ? est-ce qu'il faut autre chose en plus ou à la place ?).
Est-ce que je peux brancher 2 appareils ou plus sur un même tableau équipé C60N 40A + vigi30mA ?
Mon abonnement est 18kVA/30A. Est-ce que ça passe ? Sinon, quel abonnement prendre ?
Merci beaucoup d'avance. CD
07 novembre 2010 à 23:13
Conseil Dépannage 1 Electricité
Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
Bonjour, je vais commencer depuis la source :
_4 appareils de 9kW= 36kW, donc en fonctionnement simultané, votre contrat de 18kVA est insuffisant ;
_Sur un C60N 40A vous pourrez brancher 2 appareils, pour 3 appareils c'est trop aléatoire, il vous faut soit un 63A, soit 2 de 40A + le ou les DDR
_Chaque ligne de 2.5² devra être protégée contre les surintensités, 16/20A dans votre cas, attention le ventilateur à besoin du neutre, DJ tétra.
Cordialement.
_4 appareils de 9kW= 36kW, donc en fonctionnement simultané, votre contrat de 18kVA est insuffisant ;
_Sur un C60N 40A vous pourrez brancher 2 appareils, pour 3 appareils c'est trop aléatoire, il vous faut soit un 63A, soit 2 de 40A + le ou les DDR
_Chaque ligne de 2.5² devra être protégée contre les surintensités, 16/20A dans votre cas, attention le ventilateur à besoin du neutre, DJ tétra.
Cordialement.
08 novembre 2010 à 06:51
Conseil Dépannage 2 Electricité
Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
Bonjour
Je ne suis pas spécialiste des locales pro, mais je peux tenter de vous aider.
Effectivement il faudra un disjoncteur 16A ou 20A en amont de chaque circuit de chauffage en 4x2.5².
Vous pouvez éventuellement mettre 2 chauffage sous votre 40A, mais cela peut dépendre s'il y a quelque chose d'autre dessous.
L'abonnement ne suffira pas, il faudrait 36kVA (attention à la section des câbles d'arrivée qui devra au moins être en 16²)
Néanmoins, une solution propre serait d'oublier votre matériel en place et de mettre 4 disjoncteurs différentiels tetra 30ma (ou 300mA suivant la réglementation auquel vous devez vous conformer) 16A type AC courbe C, avec en tête un interrupteur sectionneur 63A câble en 16² qui servirait de coupure générale du chauffage.
CMT
Je ne suis pas spécialiste des locales pro, mais je peux tenter de vous aider.
Effectivement il faudra un disjoncteur 16A ou 20A en amont de chaque circuit de chauffage en 4x2.5².
Vous pouvez éventuellement mettre 2 chauffage sous votre 40A, mais cela peut dépendre s'il y a quelque chose d'autre dessous.
L'abonnement ne suffira pas, il faudrait 36kVA (attention à la section des câbles d'arrivée qui devra au moins être en 16²)
Néanmoins, une solution propre serait d'oublier votre matériel en place et de mettre 4 disjoncteurs différentiels tetra 30ma (ou 300mA suivant la réglementation auquel vous devez vous conformer) 16A type AC courbe C, avec en tête un interrupteur sectionneur 63A câble en 16² qui servirait de coupure générale du chauffage.
CMT
08 novembre 2010 à 08:21
Conseil Dépannage 3 Electricité
Invité

Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
Invité
Bonjour et merci beaucoup de vos réponses,
Pour 1lnsp : c'est bizarre mais le branchement général ne se fait que par les trois phases et la terre (4G2,5 / pas de neutre) donc le ventilateur fonctionne également sans le neutre (c'est sûrement un petit moteur asynchrone je suppose). Merci de me donner votre avis.
Est-ce que si j'utilisais un câble de 4G10 (10²) pour relier directement un appareil au disjdiff 40A je serai dispensé de la protection disj 16/20 entre l'appareil et le disjdiff 40A (protection du câble) ou bien est-ce que finalement, la protection par un disj 16/20 sert également à protéger l'appareil lui-même contre les surintensités ? (en tout cas c'est peut-être de toute façon plus cher et moins pratique pour des installations mobiles de prendre 50m de 4G10² plutôt que 50m de 4G2,5 + 4 disj 3 ou 4P 16/20A). Qu'en pensez-vous ?
Si je prends du 2,5², vous dites que chaque ligne doit être protégée, est-ce qu'on peut mettre un disj mono sur chaque fil ou bien faut-il un disj tri (tetra si neutre utile) pour l'ensemble de chaque câble ?
Merci beaucoup d'avance,
CD
Pour 1lnsp : c'est bizarre mais le branchement général ne se fait que par les trois phases et la terre (4G2,5 / pas de neutre) donc le ventilateur fonctionne également sans le neutre (c'est sûrement un petit moteur asynchrone je suppose). Merci de me donner votre avis.
Est-ce que si j'utilisais un câble de 4G10 (10²) pour relier directement un appareil au disjdiff 40A je serai dispensé de la protection disj 16/20 entre l'appareil et le disjdiff 40A (protection du câble) ou bien est-ce que finalement, la protection par un disj 16/20 sert également à protéger l'appareil lui-même contre les surintensités ? (en tout cas c'est peut-être de toute façon plus cher et moins pratique pour des installations mobiles de prendre 50m de 4G10² plutôt que 50m de 4G2,5 + 4 disj 3 ou 4P 16/20A). Qu'en pensez-vous ?
Si je prends du 2,5², vous dites que chaque ligne doit être protégée, est-ce qu'on peut mettre un disj mono sur chaque fil ou bien faut-il un disj tri (tetra si neutre utile) pour l'ensemble de chaque câble ?
Merci beaucoup d'avance,
CD
08 novembre 2010 à 12:35
Conseil Dépannage 4 Electricité
Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
Économiquement aucun intérêt de mettre 50m de câble 4G10 pour un appareil de 9kW tri.
En plus il n'est pas certain que les bornes de raccordement acceptent du 10².
Pour une protection contre les surintensité en tri, ne jamais mettre un disj mono par phase.
Il faut qu'en cas de problème les 3 pôles soient coupés simultanément.
CMT
En plus il n'est pas certain que les bornes de raccordement acceptent du 10².
Pour une protection contre les surintensité en tri, ne jamais mettre un disj mono par phase.
Il faut qu'en cas de problème les 3 pôles soient coupés simultanément.
CMT
09 novembre 2010 à 08:23
Conseil Dépannage 5 Electricité
Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
Bonjour, effectivement vous aviez stipulé sans neutre dans la question, je pensais tellement à un petit moteur en mono ; donc je corrige vos DJ 20A seront tripolaires.
Pourquoi parlez-vous de mobilité dans le 2ème paragraphe, ces appareils ne sont pas fixes ?
Le 2,5² sera plus facile à manipuler.
Cordialement.
Pourquoi parlez-vous de mobilité dans le 2ème paragraphe, ces appareils ne sont pas fixes ?
Le 2,5² sera plus facile à manipuler.
Cordialement.
09 novembre 2010 à 21:35







