Profil du membre 1Insp
Actuellement
27 046
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, c'est un fusible ou un disjoncteur ? un fusible n'a pas de vis. Cordialement.
08 janvier 2011 à 22:27
consulter ce sujet Comment remplacer fusible sur tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clicBonjour, en règlementation française le tableau de répartition divisionnaire est autorisé "hors volumes" c'est à dire mini 3m du bord du receveur ou de la baignoire, pour ce qui est du tableau principal je vous invite à lire mon analyse en question 10723 ; ceci dit vous pouvez peut-être cloisonner.
Cordialement.
Cordialement.
08 janvier 2011 à 22:25
consulter ce sujet Installation d'une douche près d'un panneau électriqueBonjour, effectivement les DJ courbe "D" sont utilisés pour les lignes moteurs à grande inertie ou les transfos ; pour les circuits éclairage et PC on utilise des courbes C ; à titre indicatif la longueur des lignes protégées avec des DJ courbe "D" est de moitié par rapport à celles protégées par un DJ courbe "C" ; Ex : DJ16A "C" 1.5² L=37m, DJ16A "D" 1.5² L=18m.
Cordialement.
Cordialement.
08 janvier 2011 à 22:00
consulter ce sujet Conseil pour refaire un tableauBonjour, si ça marchait avant, vous avez dû oublier des conducteurs ou des ponts.
Cordialement.
Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:45
consulter ce sujet 2 pièces du logement non éclairéesBonjour, ce mécanisme est un double va et vient ; alimentation sur le "P" de libre (haut) ; et les 2 vitesses sur les bornes 1 & 2 de droite. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:41
consulter ce sujet Schéma branchement commutateur pour VMCBonjour, il faut modifier le couplage des moteurs et du transfo de commande comme stipulé en image 2. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:34
consulter ce sujet Moteur triphasé sans barrette quel couplageBonjour, difficile de répondre, peut-être déplacer la prise. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:31
consulter ce sujet Problème de branchement électrique micro-ondesBonjour, EDF fournit et vend de l'énergie, il n'assure pas de contrôle de conformité, et ce document n'est pas obligatoire en rénovation, sans arrêt de fourniture. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:26
consulter ce sujet EDF doit-il passer après rénovation d'un tableau électriqueBonjour, est-ce que le circuit de pilotage HC est opérationnel. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:23
consulter ce sujet Interrupteur cumulus reste bloqué sur marche forcéeBonjour, vous pouvez très bien utiliser une fiche pentapolaire et ne pas brancher de fil sur la borne neutre. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:19
consulter ce sujet Branchement triphasé 20A sur du 32ABonjour, on dirait que la connexion phase est défectueuse, il faut vérifier vos circuits depuis le DB. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:17
consulter ce sujet Panne électrique plus rien ne fonctionneBonjour, un adaptateur n'est pas un transformateur, apparemment votre réveil était en 110V et il n'a pas aimé la tension 220V. Cordialement.
08 janvier 2011 à 17:39
consulter ce sujet Problème réveil électrique prise USABonjour, un mégohmmètre sert à mesurer des résistances d'isolement, il ne peut effectuer la mesure de la résistance de terre, il faut un mesureur de terre appelé aussi ohmmètre de terre, ou plus ancien tellurohmmètre ou tellurophone. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:58
consulter ce sujet Conseil pour mesurer la résistance du piquet de terreBonjour, mais peut être ce luminaire est il classe 2, (double carré) dans ce cas pas de raccordement au circuit de protection. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:54
consulter ce sujet Brancher la terre sur une lampe 5 spotsBonjour, l'indice minimum de protection pour une salle d'eau est IP21 pour le volume 3, donc votre réglette n'est pas adaptée pour une salle d'eau ; tout au plus pourrait elle être installée "hors volumes" c'est à dire à 3m du bord de la baignoire. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:51
consulter ce sujet Quels sont les risques de poser un tube IP 20 dans salle de bainBonjour, la mise à la terre des charpentes doit être visible, et les menuiseries métalliques se relient au circuit de protection pour les salles d'eau. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:43
consulter ce sujet Mise à la terre charpente métalliqueBonjour, cela peut provenir du réseau, mais également de votre installation dont il faut réviser toutes les connexions, après vous contactez le distributeur d'énergie ; Avec un contrat de 18kVA vous devez pouvoir alimenter sans problème. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:34
consulter ce sujet Installation ancienne en triphasé baisse de tension et 380 VBonjour, je crains que vous ne vous soyez trompé dans le branchement des navettes.
Cordialement.
Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:29
consulter ce sujet Retrait interrupteur double pour va et vient et un interrupteur simpleBonjour, pour le déclencheur (MN) c'est un circuit permanent, donc un DJ 2A ; pour la protection des autres circuits, 10-16A pour l'éclairage, et 16-20A pour les prises, avec des fonctions 30mA pour ces dernières. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:24
consulter ce sujet Branchement pour une pizzeria et logement au dessusBonjour, avez vous vérifié la présence de tension ? vérifier également les connexions de ce circuit. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:14
consulter ce sujet Problème prise de courant ne fonctionne pasBonjour, je me dois de motiver ma réponse (1)
j'ai considéré (dans ma lecture) que l'internaute demandait de pouvoir mettre un équipement comprenant compteur/DB/tableau de distribution dans une chambre ; je n'ai pas dissocié, d'où ma réponse négative.
Il n'est pas de ligne qui interdit expressément le "tableau de répartition" dans une chambre, bien que ce ne soit pas conseillé pour la maintenance ; j'exclue dans cette question que l'on soit dans un hôtel.
Commentaire C 14-100 ; il convient de ne pas placer les appareils de contrôle, de commande et de protection dans une chambre à coucher, une salle d'eau, des lieux d'aisance, un laboratoire de photo... enfin dans un local ou la venue inopinée d'un agent du service est susceptible de créer une gêne, et demander un ajournement...
Cordialement.
j'ai considéré (dans ma lecture) que l'internaute demandait de pouvoir mettre un équipement comprenant compteur/DB/tableau de distribution dans une chambre ; je n'ai pas dissocié, d'où ma réponse négative.
Il n'est pas de ligne qui interdit expressément le "tableau de répartition" dans une chambre, bien que ce ne soit pas conseillé pour la maintenance ; j'exclue dans cette question que l'on soit dans un hôtel.
Commentaire C 14-100 ; il convient de ne pas placer les appareils de contrôle, de commande et de protection dans une chambre à coucher, une salle d'eau, des lieux d'aisance, un laboratoire de photo... enfin dans un local ou la venue inopinée d'un agent du service est susceptible de créer une gêne, et demander un ajournement...
Cordialement.
06 janvier 2011 à 07:53
consulter ce sujet Emplacement du tableau électriqueBonjour, Une coupure d'urgence est un organe permettant de couper rapidement le courant sur un incident ou accident, ce peut être le DB dans la plupart des cas ; vous avez des tableaux divisionnaires, et notamment un studio qui peut être occupé par une personne indépendante, il faut installer un interrupteur général en tête de ce tableau ; cet interrupteur pourrait être équipé de la fonction différentielle 30mA, et il ne serait mis qu'un DJ au départ de la ligne du tableau principal.
Cette même remarque peut s'appliquer pour le tableau garage, surtout s'il est séparé de la maison.
Pour le tableau cuisine, j'ai supposé un mini tableau avec le DB pas trop loin.
Cordialement.
Cette même remarque peut s'appliquer pour le tableau garage, surtout s'il est séparé de la maison.
Pour le tableau cuisine, j'ai supposé un mini tableau avec le DB pas trop loin.
Cordialement.
06 janvier 2011 à 07:23
consulter ce sujet Avis schéma futur tableau électriqueBonjour, le neutre du circuit cuisine n'est pas sous le même ID que la phase, ou alors vous avez un défaut d'isolement. Cordialement.
05 janvier 2011 à 20:12
consulter ce sujet Disjonction de mon interrupteur différentielBonjour, pour complémenter : peut-être devriez-vous faire venir cet électricien pour faire la liste du matériel à commander, et ensuite quand il reviendra tout le matériel sera là, sans risque d'erreur. Cordialement.
05 janvier 2011 à 20:06
consulter ce sujet Répartition pour alimentation bungalowsBonjour, couper votre disjoncteur général et regardez si vous ressentez toujours ces picotements, si non, vous avez un défaut d'isolement sur votre installation, ou un appareil mal raccordé.
Cordialement.
Cordialement.
05 janvier 2011 à 08:01
consulter ce sujet Mon évier et robinet de douche sont sous tensionBonjour, utiliser des bornes viking ou entrelec. Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:58
consulter ce sujet Refaire connexions tableau électriqueBonjour, non, aucunement dans les parties "gênantes" pour l'intervenant.
Cordialement.
Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:56
consulter ce sujet Emplacement du tableau électriqueBonjour, effectivement il y a une anomalie dans votre installation, peut être un bouclage de circuits, il faut que l'électricien intervienne ; le réseau triphasé de l'immeuble n'est pas à incriminer, tous les immeubles sont branchés ainsi. Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:54
consulter ce sujet Pourquoi dois-je abaisser 3 disjoncteurs pour éteindre une seule lampeBonjour, tous ces appareils ne sont pas sur la même protection surintensité, je pense que vous avez un ID (inter différentiel) qui a déclenché, regarder dans votre tableau. Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:49
consulter ce sujet Court-circuit suivi de panneBonjour, vous ne pouvez déroger à la GTL qui doit comporter le tableau de contrôle et celui de communication ; le tableau de répartition peut être dans la GTL ou juxtaposé voire séparé, votre armoire sera dans ce cas, il faudra créer la place. Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:45
consulter ce sujet Demande conseil gaine GTL pour nouvelle constructionBonjour, je pense que vous avez des connexions déficientes sur ce circuit ; à réviser.
Cordialement.
Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:34
consulter ce sujet 1 luminaire sur 4 fonctionne sur le même disjoncteurBonjour, Bien que la proximité des commandes gaz et de l'électricité ne soient pas incompatibles, il n'en est pas de même au niveau des organes généraux des sources (compteurs disjoncteur), or votre cas serai dans cette 2è partie de phrase ; mais qu'appelez vous juste à côté ?
Cordialement.
Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:30
consulter ce sujet Four à côté du compteur de gazBonjour, ce schéma est correct, je ferais 2 remarques :
- Absence de coupure d'urgence en tête du tableau studio,
- Absence de coupure d'urgence en tête du tableau garage (sauf si le DB n'est pas loin)
Je pense que la tension tri 3x320V est une erreur de frappe, lire 380V (400V aujourd'hui).
Cordialement.
- Absence de coupure d'urgence en tête du tableau studio,
- Absence de coupure d'urgence en tête du tableau garage (sauf si le DB n'est pas loin)
Je pense que la tension tri 3x320V est une erreur de frappe, lire 380V (400V aujourd'hui).
Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:09
consulter ce sujet Avis schéma futur tableau électriqueBonjour, on suppose que les 2 tableaux ne sont pas proches l'un de l'autre ; la canalisation entre ces 2 tableaux doit être protégée contre les surintensités, sauf si elle est dimensionnée pour le calibre maxi du DB.
Une canalisation de 6mm² autorise 30A, ce sera sans doute un peu juste pour alimenter ce que vous avez marqué, car il est souvent noté qu'une plaque à induction demande 30A ; êtes vous en mono ou en tri ? , pensez vous augmenter votre contrat ? Cordialement.
Une canalisation de 6mm² autorise 30A, ce sera sans doute un peu juste pour alimenter ce que vous avez marqué, car il est souvent noté qu'une plaque à induction demande 30A ; êtes vous en mono ou en tri ? , pensez vous augmenter votre contrat ? Cordialement.
05 janvier 2011 à 06:41
consulter ce sujet Conseil installation 2ème tableau électriqueBonjour, je dirais oui, pourquoi serait il le seul à supporter les taxes. Cordialement.
05 janvier 2011 à 06:31
consulter ce sujet Défalqueur EDF suis-je obligé de payer la TVA au propriétaireBonjour, le déplacement, sans remplacement, d'un cumulus n'augmente pas sa puissance, donc je pense que la ligne est suffisante, mais peut être faudra t-il la rallonger. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:58
consulter ce sujet Ampérage de 16 ampères est-il suffisant pour cumulus de 150 litresBonjour, en théorie non, mais les matériels, les conducteurs appartenant à une même canalisation doivent être isolés pour la plus grande tension de cette canalisation ; pensez également si un jour cette tension TBT devenait BT, il faudrait retirer la filerie. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:55
consulter ce sujet Brancher un télérupteur 12 VoltsBonjour, les installations sur le domaine public ont des règles, et la fixation sur les supports du distributeur d'énergie est soumise à leur accord ; je ne vois pas une bonne issue à votre projet. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:50
consulter ce sujet Branchement électrique au-dessus d'une rueBonjour, si l'électricien a bien travailler le conducteur neutre est bleu. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:46
consulter ce sujet Quel fil est la phase sur ma lampeBonjour, regarder d'abord si votre plaque est connectable comme vous l'écrivez, car je n'en ai jamais vu en tri+N+T. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:45
consulter ce sujet Raccorder une plaque de cuisson en triphaséBonjour, votre ID a été long à ré-enclencher, le mécanisme interne a été sollicité plusieurs fois ; lorsque vous faites une recherche sélective, on déclenche tous les DJ avant de refermer l'ID et ensuite on remet les DJ un à un jusqu'au déclenchement. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:41
consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche de façon intempestiveBonjour, il faut réviser le circuit depuis le 1er inter jusqu'à la lampe de la 2è pièce, ainsi que neutre. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:36
consulter ce sujet Panne éclairage dans une pièce pas dans l'autre pièceBonjour, non, il n'y a pas de mesure minimale, cependant cette canalisation ne doit pas déborder côté salle d'eau. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:33
consulter ce sujet Installation prise cloison mitoyenne de la salle de bainsBonjour, il faut mettre une fiche au bout du câble et la brancher dans la prise.
Cordialement.
Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:23
consulter ce sujet Branchement électrique plaque de cuisson gazBonjour, depuis quand c'est au locataire d'un appartement, de fournir l'attestation Consuel à ERDF pour obtenir un raccordement. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:22
consulter ce sujet Payer son loyer alors qu'il n'y a pas d'électricitéBonjour, je pense que vous voulez parler de TPC 60 ou 90, c'est de la gaine rouge.
Cordialement.
Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:18
consulter ce sujet Norme gaine TPC vide sanitaireBonjour, il serai désastreux que les internautes se servent de Bricovidéo pour faire des travaux qui dépassent leurs compétences ; il a été rappelé maintes fois que le compteur et la liaison jusqu'aux bornes aval du DB étaient du ressort du distributeur d'énergie, donc inaccessibles à l'abonné. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:15
consulter ce sujet Comment changer un fusible sur un compeur HagerBonjour, sans parler de conformité, le four et le lave linge sous un DJ 20A, risquent de faire disjoncter en fonctionnement simultané ; mais que devient le circuit 32A de votre énoncé, pourquoi ne pas l'utiliser pour le four et plaques s'il y a ! Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:09
consulter ce sujet Branchement lave-linge et four sur même disjoncteur 20ABonjour, ça c'est une question d'école ! nous pouvons répondre oui et non ; tout dépend de la tension, de la pureté de l'eau, de la possibilité de chemin de retour du courant à la source. Tout ceci est décrit dans les manuels et les effets physiologiques du courant électrique. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:00
consulter ce sujet Cheminement du courant électriqueBonjour, je ne connais pas ce modèle de prise.. d'après les images, ce four se branche entre 2 phases 400V sans neutre ; et là aussi je suis gêné car jamais rencontré.
Par contre, "il se pourrait" que vous êtes sur des réseaux "TN, mise au neutre" (Suisse, Allemagne), dans ce cas la borne E sert de terre et de neutre, et votre four est alimentée en 2 ph 400V + neutre/terre. A confirmer avec un électricien local. Cordialement.
Par contre, "il se pourrait" que vous êtes sur des réseaux "TN, mise au neutre" (Suisse, Allemagne), dans ce cas la borne E sert de terre et de neutre, et votre four est alimentée en 2 ph 400V + neutre/terre. A confirmer avec un électricien local. Cordialement.
04 janvier 2011 à 06:46
consulter ce sujet Comment brancher mon four 400V






