Bonjour,
Je dois raccorder une plaque de cuisson à induction de 3 feux, un de 4600W, un de 3200W, et un de 2600W. Ayant du triphasé + neutre j'envisage le branchement de chaque plaque sur une des phases, + le neutre en commun.
Question : quel sera l'ampérage du disjoncteur tétra à installer, et quelle section de fil utiliser ?
Merci d'avance.
03 janvier 2011 à 17:53
Réponse 1 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 073 messages
Bonjour, regarder d'abord si votre plaque est connectable comme vous l'écrivez, car je n'en ai jamais vu en tri+N+T. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:45
Réponse 2 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
6 478 messages
Pour une plaque en tri, la norme dit circuit en 2,5² et disj 20A maxi
Dans votre cas, il faut un disj tetra 20A.
Prévoir en amont un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
CMT
04 janvier 2011 à 08:39
Réponse 3 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé

GL
Membre inscrit
GL
19 529 messages
Bonjour. Apparemment vous n'êtes pas en possession de la documentation. Une plaque de cuisson 3 feux n'est pas 3 fois une plaque monophasée.
S'il s'agit d'une table de cuisson à induction domestique, au mieux vous pourrez la brancher en bi-phasé (2 phases et neutre), au pire en monophasé.
Sans notice sous les yeux on ne peut en dire plus.
04 janvier 2011 à 07:43
Réponse 4 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé


Invité
invité
A noter que les inductions existent en vrai raccordement triphasé tri+N+T Voir notice ci-jointe : notice rosieres.pdf
Mais c'est rare.
CMT (04/01/11)
04 janvier 2011 à 21:09
Réponse 5 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé


Invité
invité
Effectivement, je n'ai pas encore reçu la plaque, mais au SAV il m'a été dit qu'elle pouvait être branchée sur 3 phases mais avec neutre, c'est pour cela que je l'ai commandé.
Il s'agit d'une De Dietrich DTI706B.
04 janvier 2011 à 13:55
Réponse 6 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé

GL
Membre inscrit
GL
19 529 messages
Bonjour. Nous avons découvert grâce à CMT dans la réponse 4 qu'il y avait bien des plaques fonctionnant en 3 phases + neutre sur le marché, comme la notice Rosières jointe le précise sans conteste.
Pour ce qui concerne votre plaque De Dietrich DTI706B, la notice technique stipule qu'elle ne peut être branchée entre 3 phases et neutre, mais seulement entre 2 phases et neutre comme la plupart des modèles du marché d'une gamme comparable. La DTI709 5 feux est effectivement connectable en triphasé.
05 janvier 2011 à 09:16
Réponse 7 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé


Invité
invité
Merci beaucoup pour ces informations très claires.
Il ne me restera plus qu'à la revendre dès réception, car jamais mon compteur n'acceptera une telle charge supplémentaire sur deux des phases, et en plus, il m'est quasiment impossible de retirer une ligne 32 A jusqu'à cette plaque.
J'ai été trop rapide, car j'étais certain que vu les puissances, elle pouvait se brancher en tri (comme ma vitro actuelle), et je voulais passer à l'induction.
Encore merci. GB
05 janvier 2011 à 18:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 2. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
    N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 4. Branchement plaque de cuisson sur ancien circuit triphasé
    N°4861 : Bonjour, Je dois raccorder une plaque de cuisson sur un ancien circuit triphasé modifié en 220V monophasé. La protection de 3 fois 16 A des anciennes phases en 2,5 n'a pas été modifiée. Est-il possible de connecter ma...
  • 5. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 6. Raccorder prise four et plaque de cuisson ?
    N°16973 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. :) Je dois raccorder ma plaque vitrocéramique à induction 3 feux de 1200 + 1800 + 2300 Watts = 5300 watts. Je dois raccorder aussi mon four, je dirais 2500 watts...
  • 7. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 8. Brancher plaque de cuisson triphasé
    N°79 : Bonjour, ayant cassé ma plaque de cuisson (déjà installée avant mon arrivée dans l'appartement), je viens d'en acquérir une nouvelle. Le câble actuel a 5 fils (la prise de terre, un bleu, un marron et 3 noirs) et le fusible est...
  • 9. Plaque de cuisson en triphasé
    N°1545 : Bonjour, je viens d'emménager et je souhaite installer une plaque de cuisson en triphasé (afin que les phases soient mieux équilibrées). Je dispose d'un abonnement EDF triphasé et pour ma plaque de cuisson de 3 fusibles 20A...
  • 10. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder une plaque de cuisson en triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite