FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 822 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour, étant du métier, je veux bien amener ma contribution, mais je ne pense pas pouvoir vous aider beaucoup, comme ça à distance.
- Apparemment cet établissement est important, et d'après les puissances que je lis, ce n'est pas un contrat de tarif bleu qui alimentera tout ça.
- Oui, vous êtes sur un ERP, avec locaux à sommeil, et les règles sont assez draconiennes pour ce genre d'établissement.
- GL et CMT vous ont donné des réponses qu'il conviendra de respecter ; moi-même je vous conseillerais de vous rapprocher d'un électricien (sauf si vous êtes du métier) et surtout d'un bureau de contrôle local, qui attestera de la conformité auprès de la commission de sécurité.
Cordialement.
02 janvier 2011 à 20:14
forum consulter ce sujet Répartition pour alimentation bungalows

Bonjour, il est possible que le DB soit déficient, surtout si, comme on pourrait le comprendre, le 30mA placé en tête ne déclenche pas. Cordialement.
02 janvier 2011 à 19:56
forum consulter ce sujet Déclenchement aléatoire disjoncteur EDF

Publicité

Bonjour, tout à fait, je doute que ces 2 appartements sont sur le même contrat, et que les installations ne sont pas complètement dissociées ; une location de ce type à l'année est illégale.
Cordialement.
31 décembre 2010 à 06:54
forum consulter ce sujet Obligation de disjoncteur appartement en location

Bonjour, j'abonderais dans le sens de PL, et, bien que ce matériel se vulgarise, j'estime que tout électricien devrait posséder un mégohmmètre, en même temps qu'un mesureur de terre.
J'ai moi-même un multifonction qui m'a bien servi, et que je ne me séparerais pas.
Cordialement.
31 décembre 2010 à 06:42
forum consulter ce sujet Déclenchement aléatoire disjoncteur EDF

Bonjour, ce matériel est périmé, il est interdit dans le collectif, et il est de votre entière responsabilité de l'utiliser dans votre habitat "propre". Cordialement.
31 décembre 2010 à 06:34
forum consulter ce sujet Douille voleuse ou douille volante bricolage éclairage cave

Bonjour, ce doit être 2 va & vient et 2 permutateurs ; les va & vient ont 3 conducteurs, les permutateurs 4 conducteurs pour inverser le circuit des navettes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 07:06
forum consulter ce sujet Montage de 4 interrupteurs pour une lampe sans télérupteur

Bonjour, pour une surface jusqu'à 100m², c'est 2 ID 40A (AC) et 1 ID 40A (A) ; Il doit y avoir autre chose pour que le Consuel demande du 63A : tête de tableau, chauffage > à 8kVA, + de 4 circuits sur le DDR type A. Cordialement.
30 décembre 2010 à 07:01
forum consulter ce sujet Comment effectuer branchement 2 DD 63A sur installation électrique

Bonjour, je pense que cet éclairage est dans le volume 2, donc c'est classe 2, et IP23 ; ces indices (minimum) sont marqués sur le luminaire que vous allez mettre. Cordialement.
30 décembre 2010 à 06:26
forum consulter ce sujet IP de protection d'une douille plastique et la classe du luminaire

Bonjour, réviser ce circuit de protection, il véhicule du courant dont il faudra trouver la provenance ; soit depuis un autre circuit, soit depuis l'extérieur si DB coupé. Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:35
forum consulter ce sujet Changement chauffe-eau masse provoque des étincelles

Bonjour, votre DB est un 10/30A susceptible d'être réglé à 30A ; si l'ID est seul en aval du DB ce sera un 40A, s'il y en a plusieurs, pour 35m², ce sera 1 ID 25A (AC) et 1 ID 40A (A).
Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:24
forum consulter ce sujet Conseils mise en sécurité installation électrique

Bonjour, il faut coupler votre moteur en triangle puisque votre réseau est 400V.
Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:20
forum consulter ce sujet Changement moteur 220V / 380V couplage étoile triangle

Bonjour, c'est bon, chute de tension 1,5% en régime et ~7% au démarrage sous 5In. Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:05
forum consulter ce sujet Alimentation moteur électrique triphasé

Bonjour, qu'est-ce cette location ! Le locataire doit disposer d'une coupure d'urgence dans son logement ; voir le propriétaire. Cordialement.
29 décembre 2010 à 20:51
forum consulter ce sujet Obligation de disjoncteur appartement en location

Bonjour, en principe c'est un défaut d'isolement, et il faut un mégohmmètre pour effectuer cette mesure. Cordialement.
29 décembre 2010 à 20:46
forum consulter ce sujet Branchement transformateur torique sur éclairage piscine

Bonjour, je pense que votre grill est en défaut d'isolement, il faut le réviser, voire le remplacer. Cordialement.
29 décembre 2010 à 20:43
forum consulter ce sujet Problème de chauffe croque gaufre grill Téfal

Bonjour, les disjoncteurs de branchement se posent toujours de "façon verticale", avec l'alimentation par le haut, donc au dessous ce sont les bornes aval accessibles à l'abonné.
Cordialement.
29 décembre 2010 à 20:41
forum consulter ce sujet Continuer à utiliser une ligne électrique en isolant le reste de la maison

Bonjour, toute création de comptage est assujettie à attestation de conformité Consuel.
Cordialement.
29 décembre 2010 à 20:09
forum consulter ce sujet Consuel et installation électrique agricole dans des serres tunnel

Bonjour, la somme des fuites, que je citais en post 2 se confirme, et il est toujours recommandé d'alimenter et de protéger ces circuits spécifiques avec une ligne dédiée, d'ailleurs il est possible que le DDR 30mA seul pour la pompe ne déclenche pas.
Pour le circuit "pilote" le déclenchement vient certainement que vous êtes à cheval sur 2 DDR, soit vous faites un circuit indépendant, soit il est sous un seul DDR et un asservissement entre les 2 tableaux.
Cordialement.
29 décembre 2010 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème différentiel 30mA

Bonjour, en logique, si vous protégez pour la section la plus faible c'est conforme ; pourquoi des boîtes de dérivation, la canalisation ne sera pas directe du tableau à l'inter ! Vous allez réaliser une installation ou le Consuel va se poser des questions, il va éplucher, sans compter que le repérage des lignes éclairage et prises sera difficile et que vous risquez de faire des mélanges de circuits dans ces boîtes. Vous appliquez le principe "qui peut le plus, peut le moins" (formule que je n'aime pas) avec un dérivé : "pourquoi faire simple, quand je peux faire compliqué". Cordialement.
29 décembre 2010 à 19:55
forum consulter ce sujet Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²

Bonjour, la protection surintensités est indépendante du contacteur, elle se trouve en amont de celui-ci, je ne comprends pas trop "entre contact 3/4" alors que ce contact est à fermeture ! Peut-être 2/4, vérifier la ligne du chauffe-eau. Cordialement.
28 décembre 2010 à 07:57
forum consulter ce sujet Problème arcs électriques sur contacteur ballon d'eau chaude

Bonjour, donc vous avez 2 installations en aval d'un DDR 30mA, même si ce n'est pas non conforme, ça fait beaucoup ; un simple défaut et 2 installations sont dans le noir.
Il est certain que ce DDR déclenche par une somme de fuites, qui doivent atteindre le seuil de déclenchement, 22mA généralement ; faites une sélectivité horizontale et ôter ce DDR de tête. Cordialement.
28 décembre 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Problème différentiel 30mA

Bonjour, le Consuel ne vous dira rien, tant que les intensités assignées des protections et des matériels sont compatibles ; par contre pour câbler l'appareillage, vous en verrez de toutes les couleurs. Cordialement.
28 décembre 2010 à 07:44
forum consulter ce sujet Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²

Bonjour, qu'est-ce qui disjoncte, le DB ou le DJ attitré ? Pour le DB l'installation est peut-être déjà chargée ! Pour le DJ il lui faut une courbe longue (D). Pour la tension 380V triangle, cela suppose un moteur 380/660V, un démarreur étoile/triangle ferait l'affaire. Cordialement.
28 décembre 2010 à 07:38
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone 380 V

Bonjour, qu'est-ce un disjoncteur à fusibles ? Je pense qu'il faut rappeler l'électricien, il a un devoir de résultats ; si c'est le DB, il faut appeler votre distributeur d'énergie. Cordialement.
28 décembre 2010 à 07:26
forum consulter ce sujet Claquements et grésillements dans disjoncteur à fusible

Bonjour, pour la ligne existante défectueuse, la canalisation a dû lâcher, peut-être dans une boîte de connexion que vous ignorer ou... un "asservissement" inconnu ! Peut-être êtes-vous sur du bi-jonction ! Je pense que l'électricien a contrôlé la présence de tension en amont et en aval de ce fusible et que son métier devrait lui permettre de trouver le pourquoi de cette ligne déficiente.
Pour le domino brûlant, nous ne connaissons pas la puissance connectée, mais celle-ci devrait être inférieure à 3500W mais s'il est "brûlant" il va fondre. Cordialement.
28 décembre 2010 à 07:14
forum consulter ce sujet Plus de courant sur deux dominos de convecteur

Bonjour, suite à la remarque pertinente de CMT, la protection des circuits de chauffage par disjoncteurs ne s'applique qu'aux éléments chauffants pour planchers rayonnants (base) installés en habitation.
Ca m'apprendra à écrire vite et omettre une précision. Cordialement.
27 décembre 2010 à 17:42
forum consulter ce sujet Plus de courant sur deux dominos de convecteur

Bonjour, je crains un manque de concertation entre le maçon et l'électricien via le maître d'ouvrage, oui, l'épaisseur de 5 cm au de cette chape sera trop faible, il faudrait déjà 5 cm au dessus des gaines ; voir peut-être d'augmenter cette épaisseur. Cordialement.
27 décembre 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet Passage au sol gaines épaisseur nécessaire pour chape garage

Bonjour, donc vous êtes dans un appartement des années 80/90, la terre n'était pas obligatoire partout ; votre plaque ne peut se brancher sur une prise 16A, il lui faut une alimentation 32A ou 2x16A+N (Ph-Ph-N) suivant son couplage, + la terre bien entendu. Cordialement.
27 décembre 2010 à 07:31
forum consulter ce sujet Branchement plaque cuisson vitrocéramique sans terre

Bonjour, on ne connait pas la forme du courant (mono ou tri), et la puissance qui sera branchée sur ce groupe ; je pense que c'est pour du dépannage, et bien sûr il faut mettre un inverseur pour éviter de renvoyer sur le réseau. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:08
forum consulter ce sujet Branchement groupe électrogène inverter au réseau

Bonjour, il faut vous reprendre sur le circuit éclairage existant, à condition que celui-ci ne soit pas surchargé (8 pts maximum). Cordialement.
26 décembre 2010 à 20:59
forum consulter ce sujet Conseil de branchement installation nouvelle lumière

Bonjour, peut-être ai-je mal compris, pourquoi un transformateur ? Cordialement.
26 décembre 2010 à 20:57
forum consulter ce sujet Puissance transformateur pour faire marcher jusqu'à max 1260 Watts

Bonjour, qu'entendez-vous par fuites importantes ? Tant que votre consommation est inférieure à 9kW le DB ne déclenche pas (sauf si défaut d'isolement). Cordialement.
26 décembre 2010 à 20:54
forum consulter ce sujet Puissance compteur et fuite d'électricité

Bonjour, avez-vous modifié votre tableau ? Il y a dû avoir une modification de l'ordre des phases ; faire une inversion de 2 fils. Cordialement.
26 décembre 2010 à 20:50
forum consulter ce sujet Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers

Bonjour, le compteur juste au dessus du point d'eau ! Je trouve bizarre que le distributeur ait fait ainsi ! Qui est passé le premier ? Quelle est cette distance ? Cette intervention est payante, consulter votre fournisseur avant de décider.
Le texte ne donne pas de distance, mais il précise : non à proximité d'un point d'eau, de cuisson, ou de compteur gaz. Cordialement.
26 décembre 2010 à 07:43
forum consulter ce sujet Distance compteur EDF et point d'eau

Bonjour, cette ligne est-elle saine ? Si ça déclenche en la mettant sous tension, soit il y a un défaut d'isolement, soit elle est en court circuit, soit une erreur de branchement, pourquoi voulez-vous mettre la terre dans ce câble ? Cordialement.
26 décembre 2010 à 07:07
forum consulter ce sujet Adapter une ligne triphasée pour une ligne monophasée

Bonjour, (à l'attention de PL) hormis les circuits de chauffage, la protection par fusibles est toujours admise par les textes, bien que je reconnaisse que le disjoncteur est plus sympa.
Cordialement.
26 décembre 2010 à 06:59
forum consulter ce sujet Plus de courant sur deux dominos de convecteur

Bonjour, votre projet concerne un pont élévateur de véhicule, c'est un équipement de travail, il est assujetti à la règlementation machine.
Comme je comprends vous voulez mettre des prises d'appoint intégrées à l'appareil, mais 6 me semblent beaucoup !
Le coffret devra comporter 1 inter général cadenassable en position ouverte en tête, suivi de la commande et de la puissance du moteur pont, si cette commande est avec un transfo, il faut protéger ce circuit contre les défauts d'isolement.
Le circuit prise et éventuellement le circuit éclairage auront leurs circuits protégés contre les surintensités et contacts indirects (DDR 30mA) depuis ce coffret.
Pour la protection contact indirect du pont (DDR) celle-ci peut être dans le coffret ou dans le tableau de distribution. Cordialement.
25 décembre 2010 à 07:41
forum consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V

Bonjour, votre lave-linge doit être équipé d'une fiche 16A, donc il faut mettre une prise de courant 2P+T 16A protégée à 16A.
Je ne connais pas cette revue, il faut demander au distributeur, je sais qu'il n'y a plus de contrat mono supérieur à 12kVA, donc par logique il peut se faire des contrats triphasé+neutre au dessous de 24kVA ; La norme (C 15.100) régit toute la basse tension (U inférieur 1000V) en prenant en compte les circuits mono & triphasé avec ou sans neutre.
Pour le troisième point, il faut discerner le dépannage et l'installation, mais les installations, extensions, modifications sont assujetties aux règles de la norme du jour. Cordialement.
25 décembre 2010 à 07:20
forum consulter ce sujet Norme NF C 15-100 et petits systèmes triphasés

Bonjour, il semble qu'il y ait un problème entre la puissance du transfo, et la puissance installée sur ce transfo, qui doit toujours être inférieure à P transfo. Cordialement.
25 décembre 2010 à 06:55
forum consulter ce sujet Problème remplacement transfo 220 Volts 12 Volts

Bonjour, les spécialistes ne peuvent que confirmer ce que Brigitte vient d'écrire ; nous sommes désarçonnés.... Cordialement.
25 décembre 2010 à 06:52
forum consulter ce sujet Branchement converteur 3 fils marron bleu et noir

Bonjour, le télérupteur possède un circuit de commande (bobine) qui s'actionne par impulsion (poussoirs), ainsi qu'un circuit puissance pour les lampes ; il convient de bien repérer les fils de commande et de puissance ; bobine =A1, A2 ; puissance = 1/2 pour unipolaire et 1.3/2.4 pour bipolaire.
Plusieurs schémas sont sur le site en utilisant schéma télérupteur, ou télérupteur.com
Cordialement.
25 décembre 2010 à 06:46
forum consulter ce sujet Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau

Bonjour, comme je pense que vous êtes capable de reconnaître une minuterie, le télérupteur fait des siennes, il serait défectueux ; vous pouvez le tester en isolant le circuit de commande actuel et faire des impulsions directement avec un bout de fil, en faisant attention bien sûr. Cordialement.
24 décembre 2010 à 08:17
forum consulter ce sujet Problème dysfonctionnement boutons poussoirs

Bonjour, ce n'est pas conseillé, car installé en tête des circuits la sélectivité horizontale des ID sera annihilée, en supposant bien sûr que cet ID est en 30mA. Cordialement.
24 décembre 2010 à 08:09
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale

Bonjour, vous êtes sûr du terme "continuité" entre phase et neutre, vous pouvez avoir par le circuit "fermé" par la bobine si un bp est bloqué, et par une lampe si le circuit puissance vient de s'enclencher ; votre DB déclenche, il vaudrait mieux faire une mesure d'isolement, car c'est certainement un défaut dans une lampe. Cordialement.
24 décembre 2010 à 08:05
forum consulter ce sujet Déclenchement disjoncteur de branchement causé par bouton poussoir avec minuterie

Bonjour, aucun problème pour le local TGBT. Cordialement.
23 décembre 2010 à 06:05
forum consulter ce sujet Installation transformateurs 220Vca 12Vcc

Bonjour, vous êtes débutant et déjà installateur (!), donc vous savez que tout se détermine en fonction du courant absorbé par ledit matériel.
Pour la plaque vitro, la notice doit vous stipuler les différents mode de branchements en fonction des couplage possibles ; voir également plusieurs réponses sur ce thème sur le site.
Pour le four, la puissance est inconnue.
Sachez qu'en neuf ces matériels doivent avoir une ligne dédiée.
Cordialement.
22 décembre 2010 à 09:32
forum consulter ce sujet Relier plaque vitrocéramique et four sur prise murale

Bonjour, avec une boîte de connexion. Cordialement.
22 décembre 2010 à 09:24
forum consulter ce sujet Comment réaliser connexion de deux plinthes avec un thermostat

Bonjour, les résistances sont certainement coupées. Cordialement.
22 décembre 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet Vieux radiateur électrique Airlec ne se déclenche plus

Bonjour, les habilitations sont complètement indépendantes du cycle de formation écolier ; effectivement il appartient à votre employeur de vous habiliter, après avoir suivi un stage tel que prévu par la publication C 18-510 qui est en cours de refonte. Cordialement.
22 décembre 2010 à 08:13
forum consulter ce sujet Habilitations obtenues quand on a passé son CAP électricien

Bonjour, ce que nous essayons de savoir c'est si la protection différentielle déclenche, ce ne "devrait" pas être le cas vu que ça marche hors puits ; ce pourrait être la fonction surcharge du DB avec du matériel en + par cette saison. Y a-t-il une fonction DDR 30mA sur ce circuit ?
Cordialement.
21 décembre 2010 à 17:11
forum consulter ce sujet Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage