J'ai une installation électrique tétrapolaire pour laquelle je dérive sur deux inter diff tétra 30 mA à partir du compteur.
Lorsque je branche une meuleuse sur mon premier inter diff avec une alimentation mono et disjoncteur C16, mon deuxième inter diff saute et ma meuleuse reste alimentée.
La meuleuse a été essayé sur une autre installation et n'est pas en cause.
Pourquoi le deuxième inter diff saute-t-il alors que la meuleuse est alimentée via le premier.
Merci d'avance.
Lorsque je branche une meuleuse sur mon premier inter diff avec une alimentation mono et disjoncteur C16, mon deuxième inter diff saute et ma meuleuse reste alimentée.
La meuleuse a été essayé sur une autre installation et n'est pas en cause.
Pourquoi le deuxième inter diff saute-t-il alors que la meuleuse est alimentée via le premier.
Merci d'avance.
02 novembre 2009 à 19:26
Réponses 1 aux problèmes electricite
Installation électrique tétrapolaire problème inter diff qui saute
Bonjour, vous avez certainement un bouclage entre vos 2 DDR. Cordialement.
03 novembre 2009 à 07:07
Réponses 2 aux problèmes electricite
Installation électrique tétrapolaire problème inter diff qui saute
Vous avez sans doute un fil de neutre commun aux 2 ID.
Donc le neutre du 1er circuit passe également par le neutre du 2ème ID.
Comme celui-ci est sans doute un tout petit peu plus sensible, il détecte la différence au niveau du neutre et saute en premier.
CMT
Donc le neutre du 1er circuit passe également par le neutre du 2ème ID.
Comme celui-ci est sans doute un tout petit peu plus sensible, il détecte la différence au niveau du neutre et saute en premier.
CMT
03 novembre 2009 à 08:06
Réponses 3 aux problèmes electricite
Invité

Installation électrique tétrapolaire problème inter diff qui saute
Invité
Est-ce que l'autre installation sur laquelle a été essayée la meuleuse était protégée par un disj 30mA ?