Bonjour à tous.
Je me pose une petite question concernant les normes relatives aux prises commandées.
1) Est-il autorisé de mettre plusieurs prises commandées sur une même ligne selon la logique suivante : une ligne - un interrupteur - plusieurs prises ?
2) Est-il autorisé de mettre plusieurs prises commandées sur une même ligne selon la logique suivante : une ligne - deux interrupteurs - une prise par interrupteur (ici par exemple, une phase alimente un interrupteur double et les deux prises partagent leur neutre) ?
3) Est-il possible d'installer sur un même disjoncteur deux départs ? (J'ai des interrupteurs à broche automatique et il y a deux emplacements pour la phase et deux pour le neutre).
4) Quel ampérage pour un disjoncteur de ligne commandé ?
4a) 16A si 1.5mm² ? Oui ou non ?
4b) 20A si 2.5mm² ? Oui ou non ?
4c) 10A si 1.5mm² dédié à des luminaires ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Je me pose une petite question concernant les normes relatives aux prises commandées.
1) Est-il autorisé de mettre plusieurs prises commandées sur une même ligne selon la logique suivante : une ligne - un interrupteur - plusieurs prises ?
2) Est-il autorisé de mettre plusieurs prises commandées sur une même ligne selon la logique suivante : une ligne - deux interrupteurs - une prise par interrupteur (ici par exemple, une phase alimente un interrupteur double et les deux prises partagent leur neutre) ?
3) Est-il possible d'installer sur un même disjoncteur deux départs ? (J'ai des interrupteurs à broche automatique et il y a deux emplacements pour la phase et deux pour le neutre).
4) Quel ampérage pour un disjoncteur de ligne commandé ?
4a) 16A si 1.5mm² ? Oui ou non ?
4b) 20A si 2.5mm² ? Oui ou non ?
4c) 10A si 1.5mm² dédié à des luminaires ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
10 mars 2026 à 12:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité
Prises commandées plusieurs sur une même ligne ?
Bonjour.
On parle bien ici de prise commandée destinées à l'éclairage, dans le cadre d'une habitation ?
Ça c'est bien simplifié dans la version de 2015 de la norme.
En gros une prise commandée compte pour un point d'éclairage.
Donc :
1/ Oui dans la limite de 8 point d'éclairage.
2/ Oui dans la limite de 8 point d'éclairage.
3/ Oui (mais 2 maxi, au delà il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau).
4/ Comme tout circuit d'éclairage : 1,5² mini disj 16A maxi (donc en général 1,5² avec disj 16A ou 10A).
On parle bien ici de prise commandée destinées à l'éclairage, dans le cadre d'une habitation ?
Ça c'est bien simplifié dans la version de 2015 de la norme.
En gros une prise commandée compte pour un point d'éclairage.
Donc :
1/ Oui dans la limite de 8 point d'éclairage.
2/ Oui dans la limite de 8 point d'éclairage.
3/ Oui (mais 2 maxi, au delà il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau).
4/ Comme tout circuit d'éclairage : 1,5² mini disj 16A maxi (donc en général 1,5² avec disj 16A ou 10A).
10 mars 2026 à 16:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité
Prises commandées plusieurs sur une même ligne ?
Bonjour.
Oui, nous parlons bien de prises commandées destinées à l'éclairage, enfin "théoriquement" ou "supposément" destinées à l'éclairage, car l'usager peut brancher ce qu'il "veut" sur sa prise.
Mais d'accord, vous confirmez l'idée et le principe que j'avais en tête, le nombre de prises reste soumis à la règle générale.
Je peux donc partir sur du 10A en mode éclairage, et si je constate que cela saute, car l'usager en détourne l'usage prévu, je peux monter à 16A. Cependant, comme chacune des deux prises commandées auxquelles je pense sont à côté d'une prise connectée à du 2.5mm², il est facile de les cantonner à leur rôle prévu !
Merci.
Oui, nous parlons bien de prises commandées destinées à l'éclairage, enfin "théoriquement" ou "supposément" destinées à l'éclairage, car l'usager peut brancher ce qu'il "veut" sur sa prise.
Mais d'accord, vous confirmez l'idée et le principe que j'avais en tête, le nombre de prises reste soumis à la règle générale.
Je peux donc partir sur du 10A en mode éclairage, et si je constate que cela saute, car l'usager en détourne l'usage prévu, je peux monter à 16A. Cependant, comme chacune des deux prises commandées auxquelles je pense sont à côté d'une prise connectée à du 2.5mm², il est facile de les cantonner à leur rôle prévu !
Merci.
10 mars 2026 à 16:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité
Prises commandées plusieurs sur une même ligne ?
10A, cela autorise quand même 2300W ce qui suffit à bien des usages d'appareils qu'on raccorde sur une prise.
10 mars 2026 à 23:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Schéma 3 prises commandees
- N°3074 : Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de...
- 2. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 4. Création plusieurs tableaux secondaires
- N°21103 : Bonjour. Après avoir parcouru plusieurs sites/forums/documentations, je vous soumets à vos avis et conseils la composition et l’installation de plusieurs tableaux secondaires à partir du tableau principal. La nécessité...
- 5. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 6. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 9. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 10. Avis prises de courant commandées
- N°13256 : Bonjour. D’après vos nombreuses doc je sais qu'il faut réserver les PC commandées à l'éclairage mais je voudrais votre avis sur la situation suivante : 1/ 2 PC commandées & 2 PC normales sur la même ligne en 2.5...
- 11. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
Informations sur le forum Électricité
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite