FORUM ÉLECTRICITÉ

    | Vidéos | Dossiers & Schémas | Fiches | Toute l'électricité | Fabricants | Sondages | Images
BRICOVIDEO LE BRICOLAGE EN VIDEOS
Toutes les vidéos
Questions & Réponses
Plomberie
Electricité
Papier peint
Peinture
Menuiserie
Sols . Carrelages
Maçonnerie
Isolation
Chauffage
Climatisation
Ecologie Habitat
Bricolage Créatif
Litiges Travaux
Toitures
Décoration
Matériaux
Alarme
Sécurité
Hi-Fi . Vidéo
Outillage
Divers
Electroménager
Téléphonie
Jardinage
Domotique
Mécanique
Vos travaux
Consommation
Fiches Bricolage
C'est Nouveau
Petites Annonces
Dossiers
Schémas
Liens & Annuaires
Salons & Evènements
Reportages
Plan du site
  Edito
Poser une question
Faites le savoir
Flux RSS
Sondages
Test de connexion
Votre avis
Charte du site
Newsletter
Partenaires
Rechercher :
dans le forum électricité

ou taper le N° d'une question
pour y accéder directement
            
Actuellement

questions dans le
forum électricité
  RENSEIGNEMENT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET NORMES
Question FORUM ELECTRICITE PrécédenteQuestion Précédente  Liste des Questions  Question Suivante Question FORUM ELECTRICITE Suivante
#7653 Questions Forum : Renseignement matériel électrique et normes
Bonjour, je voudrais savoir quel type de matériel je dois poser dans mon tableau électrique après disjoncteur EDF, est-ce que je dois partir avec un disjoncteur différentiel ou un inter différentiel.
Ensuite je veux alimenter des garages extérieurs situés à 20m de mon habitation principale.
Comment dois-je procéder pour l'alimentation et le matériel ? Merci d'avance.
   Réponses 1 Forum installation électrique Renseignement matériel électrique et normes

Bonjour
Après le disjoncteur EDF, je vous conseille de monter un disjoncteur (mono ou tétra) suivant votre mode d'alimentation. Donc, un disjoncteur 30mA adapté à l'intensité fournie par EDF.
Ensuite, vous dispatchez vos circuits - Éclairage Inter Diff 40A/30mA, puis disjoncteur 10A, pour protéger tous vos circuits éclairage.
Faites de même pour les prises Inter Diff 40A/30mA. Vous allez avoir des circuits dits spécialisés (cuisson, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, éclairage extérieur, porte de garage, portail automatique, ...), inter Diff 40A/30mA, tous ces circuits doivent avoir leur propre protection et être directs à votre tableau.
Le chauffage doit être également à part : un inter diff 40A/30mA puis des disjoncteurs adaptés aux modes de chauffage (convecteurs, chauffage par le sol, ...), de même direct tableau (vous ne pouvez pas repiquer entre elles les lignes dédiées au chauffage). Adaptez les protections aux appareils connectés.
Au sujet de vos garages (voir réponse question 7618 page 153), il est préférable de créer un ou plusieurs tableaux avec un inter Diff 40A/30mA en tête et de répartir comme ci-dessus.
Attention, les circuits prises, spécialisés, éclairage, chauffage, doivent être indépendants.
N'oubliez pas les mises à la terre. Espérant vous avoir succinctement renseigné.
DB (01/03/2010)

   Réponses 2 Forum installation électrique Renseignement matériel électrique et normes

Bonjour. Rappel : on ne dispose pas des dispositifs différentiels de même intensité de défaut (30 mA ici) en cascade comme proposé en 1. Vous ne dites pas si le disjoncteur de branchement est proche du tableau de répartition dans votre habitation. Si c'est le cas et si ce dernier est dans la zone de vie et accessible pour une coupure générale d'urgence, sa sortie est directement connectée sur les borniers du tableau, puis vous réalisez celui-ci en fonction des besoins comme régulièrement précise sur le forum. Pour le détail des circuits et le calibre des protections, dans une première approche vous pouvez vous inspirer des exemples de tableaux de CMT, notamment en 7634 schémas 2 et 3.
Mais comme systématiquement rappelé sur le forum, l'étude préalable puis la réalisation nécessitent de très bonnes connaissances en électricité et en techniques de câblage, non accessibles à un débutant sans expérience sauf s'il est assisté. De même, il semble que vous manquiez de documentation, vous en trouverez les références en 6064. GL

   Réponses 3 Forum installation électrique Renseignement matériel électrique et normes

Bonjour, pour les garages je vous conseille un tableautin séparé comme écrit.
Pour la distribution il y a beaucoup de schémas de principe sur le site, que vous pouvez moduler à votre convenance ; je suis quelque peu en désaccord avec l'internaute n°1 qui préconise une fonction différentielle 30mA en aval du DB, il n'y aura plus de sélectivité dans les déclenchements, personnellement je ne la mettrai pas ; je pense quand même que ce DB est 500mA sélectif. Cordialement. 1Insp

   Réponses 4 Forum installation électrique Renseignement matériel électrique et normes

Bonjour. En réponse au branchement en "cascade", je n'ai jamais écrit cela.
J'ai préconisé Sortie DB fournisseur vers les différents étages de circuit au moyen d'un répartiteur modulaire.
Chaque ID est connecté au répartiteur. Des ID (exemple : éclairage ==> DJ 10A. - Prises ==> vers DJ 16 ou 20A etc.). En aucun cas il n'y a "cascade", il y a circuits séparés. Cordialement. DB 03/03/2010

   Réponses 5 Forum installation électrique Renseignement matériel électrique et normes

Bonjour, le dilemme de l'auteur d'un écrit : être compris par le lecteur tel que le pense cet auteur. Combien de fois dans mes audits, me suis je entendu : votre dossier doit être compris par Mr Lambda, et croyez-moi un rapport technique n'est pas facile à rédiger dans sa forme et ses termes.
Pour DB, désolé, j'avais compris la même chose que GL. Cordialement. 1Insp


Question FORUM ELECTRICITE PrécédenteQuestion
Précédente

Envoyer cette question
à un ami en cliquant ICI
              
Pour proposer votre réponse
à cette question, cliquez ICI

QuestionQuestion FORUM ELECTRICITE Suivante
Suivante

QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM ELECTRICITE
1. Modalités mise aux normes tableau électrique
N°2018 : Bonjour, je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit avec un disjoncteur et placer un différentiel 30mA en tête de l'ensemble. Je souhaiterais acheter le matériel et faire exécuter les travaux par un électricien. Acceptera-t-il ? Et si oui, pourriez-vous m'indiquer, en gros, à combien je dois m'attendre pour la partie matériel, et pour ce que me demandera l'électricien ? Note : le disjoncteur EDF, réglé sur 45A, est un 650mA. EDF va me le remplacer. Dois-je faire effectuer cette opération après ou avant la mise aux normes du reste ? Et du coup, combien d'A doit supporter le différentiel 30mA ? Merci pour votre site (très bien fait), votre attention et votre réponse !
Voici une photo de mon tableau électrique.


2. Mises aux normes installation électrique maison ancienne
N°4847 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires

3. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème et mes habitudes n'ont pas changé

4. Normes installation électrique
N°1280 : J'aimerais avoir les normes 2007 pour monter une installation électrique complète, pour ma nouvelle maison, que je vais effectuer seul.

5. Branchement four électrique installation électrique pas aux normes appartement en location
N°803 : Bonsoir, mon amie vient de s'acheter une cuisinière (four + plaques électriques), le problème c'est que lorsque je suis venu pour lui brancher, j'ai l'impression que l'installation électrique n'est pas aux normes (location appartement)

6. Problème ajout compteur électrique suite à division de lot mise aux normes
N°9892 : Bonjour, nous avons acheté un appartement issu d'une division de lot dans une copropriété comprenant 8 appartements. Notre appartement initialement alimenté par l'étage du bas ne l'est plus : jusque là c'est normal

7. Normes installation électrique ID
N°5117 : Bonjour, J'ai une installation électrique sans DJ ni ID, quelle est la solution simple mais efficace pour mettre l'installation aux normes ? Merci.

8. Tarif mise aux normes tableau électrique
N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800 €

9. Normes tableau électrique
N°1647 : Bonjour, Je dois poser un tableau électrique dans une pièce contenant une machine à laver. Est-ce autorisé au niveau des normes électriques ? Merci.

10. installation électrique normes
N°133 : COMMENT SAVOIR SI MON INSTALLATION ELECTRIQUE EST AUX NORMES ?

>>> Résultats suivants pour : Renseignement matériel électrique et normes   >>>      
Images d'illustration du forum électricité. Pour les agrandir, cliquez dessus.

Cliquez ici pour agrandir l'image     Cliquez ici pour agrandir l'image     Cliquez ici pour agrandir l'image     Cliquez ici pour agrandir l'image     

Question FORUM ELECTRICITE PrécédenteQuestion N° 7652  Liste des Questions  Question N° 7654Question FORUM ELECTRICITE Suivante
Fiches techniques et Vidéos du forum électricité  
UTILISATION D'UN MULTIMETRE
Utilisation d'un
multimètre



>> Consulter la fiche

 
SECURITE BRICOLAGE
Informations sécurité

Les Consignes
à suivre.
>> Consulter la fiche

 
NORME NF-C-15-100
Normes Electriques

La NF C15-100.


>> Consulter la liste

 
FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE LA FIN DES
LAMPES A
INCANDESCENCE


>> Consulter l'article
 
SCHEMA ELECTRIQUE VA ET VIENT LE VA ET VIENT

FONCTIONNEMENT
ET CABLAGE

>> Consulter la fiche
 
SCHEMA ELECTRIQUE TELERUPTEUR LE TELERUPTEUR

FONCTIONNEMENT
ET CABLAGE

>> Consulter la fiche
 
Mentions légales : Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site