Norme obligatoire couleur fil entre inter et éclairage + couleur navette
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
11534
Pannes Electricité : Norme obligatoire couleur fil entre inter et éclairage + couleur navette
Invité
Bonjour, j'ai passé un fil rouge + bleu + vert/jaune entre mes inter et ma douille.
Est-ce le consuel l'accepte ou faut-il qu'il soit d'une autre couleur que la phase alimentée en permanence ?
De même pour mes va et vient pour les navettes, ils sont violet et orange (par gaine 1 violet et 1 orange), faut-il obligatoirement 2 violets ?
Merci pour vos réponses, en espérant que cela passe car pour échanger une couleur dans les gaines au vu de la longueur je pense que c'est impossible. Bonne journée à vous.
Est-ce le consuel l'accepte ou faut-il qu'il soit d'une autre couleur que la phase alimentée en permanence ?
De même pour mes va et vient pour les navettes, ils sont violet et orange (par gaine 1 violet et 1 orange), faut-il obligatoirement 2 violets ?
Merci pour vos réponses, en espérant que cela passe car pour échanger une couleur dans les gaines au vu de la longueur je pense que c'est impossible. Bonne journée à vous.
14 février 2011 à 22:35
Avis FAQ 1 électricité
Norme obligatoire couleur fil entre inter et éclairage + couleur navette
La seule obligation est : bleu pour le neutre, vert jaune pour la terre et toutes autres couleurs pour la phase, en principe on arrive en rouge a l inter et repart d une autre couleur, cela simplifie le dépannage, et les navettes peuvent être de la même couleur.
15 février 2011 à 11:17
Avis FAQ 2 électricité
Norme obligatoire couleur fil entre inter et éclairage + couleur navette
Bonjour. Il semble que vous réagissiez un peu tard.
Le choix des couleurs utilisées dans les circuits lumière résulte de la logique et non de la norme, à part le neutre bleu et la terre vert jaune obligatoires.
Dans une installation bien faite le seul fait de repérer la couleur des conducteurs permet de définir leur fonction. C'est pour cela que nous préconisons régulièrement, outre le neutre et le conducteur de terre, les exemples de couleurs suivants : phase directe en rouge, phase coupée en orange (parce qu'orange a un air de famille avec le rouge), couples de navettes d'un même va et vient d'une même couleur (violet par exemple, et non deux couleurs différentes), conducteur actif de BP marron ou autre. Le noir sera réservé au fil pilote pour le chauffage électrique.
Quand dans une boîte de dérivation vous verrez deux rouges et un orange, vous ne saurez pas qui fait quoi. Celui qui vous succèdera regrettera que les couleurs ne sont aucunement significatives, il aura pratiquement tout à repérer.
Le Consuel ne dira rien si le neutre est bleu et la terre vert jaune.
Le choix des couleurs utilisées dans les circuits lumière résulte de la logique et non de la norme, à part le neutre bleu et la terre vert jaune obligatoires.
Dans une installation bien faite le seul fait de repérer la couleur des conducteurs permet de définir leur fonction. C'est pour cela que nous préconisons régulièrement, outre le neutre et le conducteur de terre, les exemples de couleurs suivants : phase directe en rouge, phase coupée en orange (parce qu'orange a un air de famille avec le rouge), couples de navettes d'un même va et vient d'une même couleur (violet par exemple, et non deux couleurs différentes), conducteur actif de BP marron ou autre. Le noir sera réservé au fil pilote pour le chauffage électrique.
Quand dans une boîte de dérivation vous verrez deux rouges et un orange, vous ne saurez pas qui fait quoi. Celui qui vous succèdera regrettera que les couleurs ne sont aucunement significatives, il aura pratiquement tout à repérer.
Le Consuel ne dira rien si le neutre est bleu et la terre vert jaune.
15 février 2011 à 10:16
Avis FAQ 3 électricité
Norme obligatoire couleur fil entre inter et éclairage + couleur navette
Bonjour, le Consuel verra que l'installation est faite par un novice, il risque d'être plus tatillon. Cordialement.
15 février 2011 à 21:48