FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Inversion de neutre et phase télérupteur

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

17 679

questions dans le
forum électricité


16921

Question Forum Électricité : Inversion de neutre et phase télérupteur

Coben
Membre inscrit
Coben
4 messages
Bonjour à tous,

Je viens vers vous pour un problème déjà longuement traité mais je n'ai pas trouvé la réponse exacte à mon souci.
J'ai de vieux télérupteurs à bobine visible Legrand à changer.
Bien entendu le câblage est assez compliqué (pour moi).
Je pense que c'est un câblage trois fils, ce que je pense être le A1 (contact) et le 1 (bobine) sont reliés ensembles.... mais lorsque je suis les fils, ils arrivent au neutre du disjoncteur et non à la Phase comme dans un câblage 3 fils habituels.
J'ai pensé inverser la Phase et le neutre au niveau du disjoncteur mais je pense qu'il doit y avoir d'autre chose sur la Phase que les BP....
Questions : est-ce dangereux ou problématique ?
Si oui comment refaire mon câblage pour être dans les normes ?
Merci pour vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
inversion neutre et phase télérupteurinversion neutre et phase télérupteur

18 juin 2017 à 00:03
Réponse 1 dépannage électricité

Inversion de neutre et phase télérupteur

CMT
Membre inscrit
CMT
4 748 messages
Bonjour

Il me semble que j'aperçois 4 fils différents qui arrivent au télérupteur.
Ce serait donc un montage 4 fils ?
18 juin 2017 à 08:28
Réponse 2 dépannage électricité

Inversion de neutre et phase télérupteur

Coben
Membre inscrit
Coben
4 messages
C'est ce que je pensais au début.
Mais en suivant les deux fils de gauche (haut et bas), ils arrivent tous les deux Au neutre d'un même disjoncteur.
C'est donc pour moi l'équivalent d'un shunt qu'on voit dans les montages trois fils, mais qui normalement est fait sur la Phase.
D'où ma question.
18 juin 2017 à 09:20
Réponse 3 dépannage électricité

Inversion de neutre et phase télérupteur

CMT
Membre inscrit
CMT
4 748 messages
Sur le fond, rien n'interdit d'avoir :
- phase -- > poussoir --> borne 1 de la bobine
- borne 2 de la bobine --> neutre.

- neutre --> borne 1 du contact
- borne 2 du contact --> lampe
- lampe --> phase.

Ce n'est pas usuel, mais cela fonctionne et ce n'est pas interdit, même s'il est préférable de couper la phase et pas le neutre avec le contact.

Modifier ceci, voudrait dire, revoir l'alimentation directe de la lampe pour qu'elle se fasse avec le neutre et pas la phase.
18 juin 2017 à 10:53
Réponse 4 dépannage électricité

Inversion de neutre et phase télérupteur

Coben
Membre inscrit
Coben
4 messages
Oui ça marche je confirme, mais ce qui voudrait dire dans ce cas de figure que les lampes sont alimentées en permanence par la Phase (le télérupteur coupant le neutre) ; et dans ce cas je risque de prendre du jus à chaque changement d'ampoule...
Si j'ai bien compris il faut que je recâble quasiment tout pour remettre le neutre à la Lampe. cry
Comment je peux faire pour tester le fait que la lampe est en permanence alimentée ?
18 juin 2017 à 12:18
Réponse 5 dépannage électricité

Inversion de neutre et phase télérupteur

CMT
Membre inscrit
CMT
4 748 messages
Testez au multimètre sur la lampe le fil de phase par rapport à la terre.
Vous devriez trouver 230V quelle que soit la position du télérupteur.
18 juin 2017 à 13:17
Réponse 6 dépannage électricité

Inversion de neutre et phase télérupteur

Coben
Membre inscrit
Coben
4 messages
Ok je vais faire ça même si ça ne m'amène pas à grand chose.
Merci pour vos réponses.
18 juin 2017 à 13:27

Proposer une réponse à Inversion de neutre et phase télérupteur



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 2. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 5. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 6. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 7. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
    N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
  • 8. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 9. Inversion phase neutre éclairage
    N°9961 : Bonjour à tous, en changeant un luminaire j'ai vu que les 2 câbles phase et neutre étaient de même couleur... J'ai donc branché au hasard (même si le domino du luminaire était repéré Phase-Neutre-Terre) et cela a...
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
    N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
>>> Résultats suivants pour : Inversion de neutre et phase télérupteur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo