Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
Actuellement
27 178
questions dans le
forum électricité
7404
Problème Electricite : Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
Invité
Bonjour à tous
Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B.
Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers.
Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas d'indications sur la section des fils.
J'ai un peu de mal à comprendre, sachant que la table a un foyer 3100W et un autre de 2000W.
Sous la plaque, l'étiquette collée indique 3100W.
Bizarre ! Ne prennent-ils en compte qu'un seul foyer ?
De plus, le câble électrique constructeur semble être du 1,5 mm², peut-être du 2,5 si ma vue me joue des tours.
Je compte donc l'installer avec du 2,5mm² protégé par un 16A.
Qu'en pensez-vous ? Merci de vos réponses.
Cordialement, Lolo
Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B.
Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers.
Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas d'indications sur la section des fils.
J'ai un peu de mal à comprendre, sachant que la table a un foyer 3100W et un autre de 2000W.
Sous la plaque, l'étiquette collée indique 3100W.
Bizarre ! Ne prennent-ils en compte qu'un seul foyer ?
De plus, le câble électrique constructeur semble être du 1,5 mm², peut-être du 2,5 si ma vue me joue des tours.
Je compte donc l'installer avec du 2,5mm² protégé par un 16A.
Qu'en pensez-vous ? Merci de vos réponses.
Cordialement, Lolo
03 février 2010 à 09:57
Réponses 1 au problème electricite
Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
Bonjour. Effectivement, la notice est explicite. Les foyers sont bien indépendants (3 100 W + 2 000 W). Vous l'installez avec un circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 16 ou 20 A. Mais si vous avez une ligne en 32 A, utilisez là.
03 février 2010 à 17:32
Réponses 2 au problème electricite
Invité

Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
Invité
Bonjour. Sur le site "Sauter" votre plaque STI 960 B est donnée en puissance TOTALE 3100W, catalogue fournisseur. Avec du 2,5² 16A (3680W). Cela doit suffire. La norme demande du 6² 32A pour les plaques de cuisson. Qui croire ?
03 février 2010 à 16:47
Réponses 3 au problème electricite
Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
Il y a une sacré différence, 3100W= 16A en protection et câble : 2,5². 3100+2000= 5100W= 25A en protection et câble 6². Demander à votre fournisseur, avec fourniture écrite, ou lire votre notice, pour les protections à adopter.
Il est vrai que ce n'est pas très clair, en plus avec la section de câble sortant de votre plaque. Cordialement. 03/02/10
Il est vrai que ce n'est pas très clair, en plus avec la section de câble sortant de votre plaque. Cordialement. 03/02/10
03 février 2010 à 18:48
Réponses 4 au problème electricite
Invité

Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
Invité
Merci pour vos réponses rapides même si évidemment je reste dans le doute.
Je vais écrire au constructeur et vous ferai part de la réponse.
A priori je reste sur l idée d utiliser du 16A en protection.
Mieux vaut que ca disjoncte sans conséquences plutôt que d'utiliser un 32A (pour respecter la norme) et risquer un échauffement des fils.
lolo
Je vais écrire au constructeur et vous ferai part de la réponse.
A priori je reste sur l idée d utiliser du 16A en protection.
Mieux vaut que ca disjoncte sans conséquences plutôt que d'utiliser un 32A (pour respecter la norme) et risquer un échauffement des fils.
lolo
04 février 2010 à 09:20
Réponses 5 au problème electricite
Invité

Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
Invité
Il ne faut pas additionner la puissance des foyers. Ceci ne correspond pas à la puissance totale de l'appareil. Il faut savoir que sur les tables à induction, les foyers en fonctionnement seuls permettent d'atteindre des puissances très importantes, notamment avec les fonctions booster.
Mais lorsque plusieurs foyers fonctionnent simultanément, la puissance par foyer est limitée afin de respecter la puissance totale annoncée pour la table.
Donc prendre en considération la puissance ou le courant indiqué dans la notice ou sur la plaque signalétique.
Pour cette table Sauter STI960, la puissance max de la table complète est de 3100W, une protection de 16A est donc aussi correcte.
Mais lorsque plusieurs foyers fonctionnent simultanément, la puissance par foyer est limitée afin de respecter la puissance totale annoncée pour la table.
Donc prendre en considération la puissance ou le courant indiqué dans la notice ou sur la plaque signalétique.
Pour cette table Sauter STI960, la puissance max de la table complète est de 3100W, une protection de 16A est donc aussi correcte.
12 septembre 2012 à 22:59
Réponses 6 au problème electricite
Invité

Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
Invité
Bonjour.
Pour ma part, une question, j'ai un fil bleu, un fil gris, un fil marron, un fil noir, je voudrais savoir lequel se branche entre eux sachant que c'est 2 et 2.
Pour ma part, une question, j'ai un fil bleu, un fil gris, un fil marron, un fil noir, je voudrais savoir lequel se branche entre eux sachant que c'est 2 et 2.
11 décembre 2012 à 19:48







