Bonjour.
Je voudrais savoir s'il est possible et surtout sécuritaire de se servir d'une alimentation 32A par câble, de la dériver par boite de dérivation et bornier, en une sortie 32A et une autre en 16A ?
Mon souhait :
J'ai un câble qui relie mon armoire au disjoncteur 32A, je souhaiterais utiliser ce câble pour alimenter ma plaque induction, en 32A donc, et créer une seconde prise qui elle serait en 16A.
Est-ce possible avec des borniers contenus dans une boite de dérivation car je ne peux encastrer mes câbles dans mon mur ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je voudrais savoir s'il est possible et surtout sécuritaire de se servir d'une alimentation 32A par câble, de la dériver par boite de dérivation et bornier, en une sortie 32A et une autre en 16A ?
Mon souhait :
J'ai un câble qui relie mon armoire au disjoncteur 32A, je souhaiterais utiliser ce câble pour alimenter ma plaque induction, en 32A donc, et créer une seconde prise qui elle serait en 16A.
Est-ce possible avec des borniers contenus dans une boite de dérivation car je ne peux encastrer mes câbles dans mon mur ?
Merci d'avance pour votre aide.
20 mai 2015 à 17:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Brancher plaque induction câble 32A dérivés en 32A + 16A
Bonjour. Ce problème est notamment traité en question 10961 Branchement four sur domino de la plaque de cuisson où vous trouverez le schéma du montage toléré.
Électriquement il n'y a pas de danger particulier.
Mais en cas d’installation définitive il est préférable de séparer les circuits.
On suppose que le câble est de section 6 mm².
Il faudrait une boite de dérivation de bonne taille, 10×10 cm par exemple. Avec de bons dominos.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Électriquement il n'y a pas de danger particulier.
Mais en cas d’installation définitive il est préférable de séparer les circuits.
On suppose que le câble est de section 6 mm².
Il faudrait une boite de dérivation de bonne taille, 10×10 cm par exemple. Avec de bons dominos.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
20 mai 2015 à 18:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Brancher plaque induction câble 32A dérivés en 32A + 16A
Merci pour votre réponse.
Je vais voir pour tirer un câble 16A supplémentaire, et donc séparer comme préconisé.
Je vais voir pour tirer un câble 16A supplémentaire, et donc séparer comme préconisé.
21 mai 2015 à 11:29