Conseils modification tableau électrique
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
12350
Question bricolage forum électricité : Conseils modification tableau électrique
Bonjour,
Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire.
Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC.
Mais je ne sais pas le maximum que je peux mettre sur le DD 40A j'ai peur que ça déclenche.
Merci de vos réponses.
Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire.
Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC.
Mais je ne sais pas le maximum que je peux mettre sur le DD 40A j'ai peur que ça déclenche.

Merci de vos réponses.

11 janvier 2013 à 17:03
Conseils installation tableau électrique 1
Conseils modification tableau électrique
1ER DD 40A:
-C10 LUMIÈRES SDB WC CAVE
-C20 PRISES SDB WC CAVE
-C10 LUMIÈRES CUISINE
-C20 PRISES CUISINE
-C2 COMMANDE CHAUFFE EAU
-C20 CHAUFFE EAU
-C20 RADIATEUR SDB
2EME DD 40A
-C16 HOTTE
-C32 FOUR
-C10 ÉCLAIRAGE CHAMBRE 1
-C16 PRISES CHAMBRE 1
-C20 LAVE VAISSELLE
3EME DD 40A
-C20 LAVE LINGE
-C10 ÉCLAIRAGES CHAMBRE 2
-C16 PRISES CHAMBRE 2
-C32 PLAQUE A INDUCTION
4EME DD 40A
-C10 LUMIÈRES SALON SALLE A MANGER
-C20 PRISES SALON SALLE A MANGER
-C20 RADIATEUR SALON
-C20 SÈCHE LINGE
-C20 CONGÉLATEUR
-C20 RADIATEUR CHAMBRE 1 ET 2
Est-ce correct ?
Puis-je faire mon tableau ainsi.
Je sais il est chargé. Je me prends la tête.
Merci de votre aide.
Ysa
-C10 LUMIÈRES SDB WC CAVE
-C20 PRISES SDB WC CAVE
-C10 LUMIÈRES CUISINE
-C20 PRISES CUISINE
-C2 COMMANDE CHAUFFE EAU
-C20 CHAUFFE EAU
-C20 RADIATEUR SDB
2EME DD 40A
-C16 HOTTE
-C32 FOUR
-C10 ÉCLAIRAGE CHAMBRE 1
-C16 PRISES CHAMBRE 1
-C20 LAVE VAISSELLE
3EME DD 40A
-C20 LAVE LINGE
-C10 ÉCLAIRAGES CHAMBRE 2
-C16 PRISES CHAMBRE 2
-C32 PLAQUE A INDUCTION
4EME DD 40A
-C10 LUMIÈRES SALON SALLE A MANGER
-C20 PRISES SALON SALLE A MANGER
-C20 RADIATEUR SALON
-C20 SÈCHE LINGE
-C20 CONGÉLATEUR
-C20 RADIATEUR CHAMBRE 1 ET 2
Est-ce correct ?
Puis-je faire mon tableau ainsi.
Je sais il est chargé. Je me prends la tête.
Merci de votre aide.
Ysa
11 janvier 2013 à 19:39
Conseils installation tableau électrique 2
Conseils modification tableau électrique
Bonjour.
Voici un schéma qui peut-être vous aidera ?

Voici un schéma qui peut-être vous aidera ?

12 janvier 2013 à 07:10
Conseils installation tableau électrique 3
Conseils modification tableau électrique
Bonjour,
Vous décrivez un tableau correct, donc vous avez des connaissances en électricité ; par contre vous vous demandez combien vous pouvez mettre sous un DD40A, la réponse est 40A bien sûr ; Il est bien certain que si tous vos DJ étaient sollicités à pleine puissance (ce qui ne sera pas le cas) cela déclencherait.
Vous ne dites pas si vous êtes en mono ou en triphasé, donc on supposera du mono donc un abonnement de 9 ou 12 kVA, soit 45 ou 60A au disjoncteur. Comme vous l'avez écrit, je pense que vous avez placé un des DDR de type A en tête des circuits lave linge et plaque de cuisson.
Peut-être d'autres avis.
Cordialement.
Vous décrivez un tableau correct, donc vous avez des connaissances en électricité ; par contre vous vous demandez combien vous pouvez mettre sous un DD40A, la réponse est 40A bien sûr ; Il est bien certain que si tous vos DJ étaient sollicités à pleine puissance (ce qui ne sera pas le cas) cela déclencherait.
Vous ne dites pas si vous êtes en mono ou en triphasé, donc on supposera du mono donc un abonnement de 9 ou 12 kVA, soit 45 ou 60A au disjoncteur. Comme vous l'avez écrit, je pense que vous avez placé un des DDR de type A en tête des circuits lave linge et plaque de cuisson.
Peut-être d'autres avis.
Cordialement.
12 janvier 2013 à 10:17
Conseils installation tableau électrique 4
Conseils modification tableau électrique
Bonjour. Ysa évoque des disjoncteurs différentiels en amont de disjoncteurs modulaires. Mais ne s'agit-il pas d'interrupteurs différentiels ? Ce qui serait plus conforme à la structure habituelle des tableaux domestiques.
12 janvier 2013 à 10:41
Conseils installation tableau électrique 5
Conseils modification tableau électrique
Bonjour,
Je rejoins l'idée de GL en ce qui concerne les protections différentielles de mettre plutôt des inters dif que des disjoncteurs dif, mais si vous les possédez déjà il n'y a aucune obligation de les remplacer.
La raison un inter dif est plus sélectif et beaucoup moins cher, un inter dif déclenche seulement sur un défaut d'isolement et pour un défaut de surintensité ce sera les disjoncteurs .
Exemple pour protéger un congélateur il vaut mieux mettre un inter dif type hpi et un disjoncteur 16A qui coûtera moins cher qu'un disjoncteur dif 30mA 16A hpi.
Remarque : il faut protéger le C 32A ( plaques induction) derrière un dif de type A et le lave linge sous l'autre dif de type A
le circuit prise dédié du four peut être en 2.5 et protégé par un disjoncteur de 20A maxi.
Aide mémoire ci-joint.
@+

Je rejoins l'idée de GL en ce qui concerne les protections différentielles de mettre plutôt des inters dif que des disjoncteurs dif, mais si vous les possédez déjà il n'y a aucune obligation de les remplacer.
La raison un inter dif est plus sélectif et beaucoup moins cher, un inter dif déclenche seulement sur un défaut d'isolement et pour un défaut de surintensité ce sera les disjoncteurs .
Exemple pour protéger un congélateur il vaut mieux mettre un inter dif type hpi et un disjoncteur 16A qui coûtera moins cher qu'un disjoncteur dif 30mA 16A hpi.
Remarque : il faut protéger le C 32A ( plaques induction) derrière un dif de type A et le lave linge sous l'autre dif de type A
le circuit prise dédié du four peut être en 2.5 et protégé par un disjoncteur de 20A maxi.
Aide mémoire ci-joint.
@+

12 janvier 2013 à 15:03
Conseils installation tableau électrique 6
Conseils modification tableau électrique
Bonsoir, d'abord merci pour vos réponses. ;-)
Oui je suis électricienne, depuis 2000.
L'installation est en monophasé.
Le disjoncteur edf est 45A, j'ai fait faire mon alimentation en 16², mes disjoncteurs de type A, c'est le deuxième et troisième DD.
Quant au disjoncteur différentiel ce sont des interrupteurs différentiels, désolée je me suis mal exprimée.
Merci de vos conseils pour les types A. Je vais voir pour le congélateur pour l'inter dif hpi.
Petite question, je dois finir ma prise de terre. Mais j'ai du grisous à partir d'1m de profondeur, je comptais l'enfoncer sur 2m, avez-vous une idée ?
Merci. Bonne soirée.
Au plaisir de vous lire..
ysa
Oui je suis électricienne, depuis 2000.
L'installation est en monophasé.
Le disjoncteur edf est 45A, j'ai fait faire mon alimentation en 16², mes disjoncteurs de type A, c'est le deuxième et troisième DD.
Quant au disjoncteur différentiel ce sont des interrupteurs différentiels, désolée je me suis mal exprimée.
Merci de vos conseils pour les types A. Je vais voir pour le congélateur pour l'inter dif hpi.
Petite question, je dois finir ma prise de terre. Mais j'ai du grisous à partir d'1m de profondeur, je comptais l'enfoncer sur 2m, avez-vous une idée ?
Merci. Bonne soirée.
Au plaisir de vous lire..

ysa
12 janvier 2013 à 19:31
Conseils installation tableau électrique 7
Conseils modification tableau électrique
Pour la prise de terre si vous ne pouvez descendre en profondeur, mettez deux, voire trois piquets espacés de 2 m les uns des autres, et pour être sûr d'avoir une bonne terre le mieux serait de louer un telluromètre pour descendre sa valeur au dessous de 100 Ohms.
@+
@+
12 janvier 2013 à 21:43
Conseils installation tableau électrique 8
Conseils modification tableau électrique
Bonjour.
Merci Bob.
Ysa
Merci Bob.
Ysa
13 janvier 2013 à 07:44
Conseils installation tableau électrique 9
Conseils modification tableau électrique
Bonjour Ysa. On peut vous conseiller l'acquisition de différents livrets Promotelec, dont celui traitant des installations électrique de l'habitat où vous trouverez la plupart des réponses aux questions liées à votre projet.
Disponibles sur leur site en vente par correspondance. 18 €.
Qu'est-ce que le grisou quand ce n'est pas le gaz responsable des coups du même nom ?
Disponibles sur leur site en vente par correspondance. 18 €.
Qu'est-ce que le grisou quand ce n'est pas le gaz responsable des coups du même nom ?
13 janvier 2013 à 15:48
Conseils installation tableau électrique 10
Conseils modification tableau électrique
Merci GL je vais me les procurer.
Le grisou c'est de la pierre
de là à vous dire que c'est la même que celle des coups de grisou...
Bonne soirée.
Le grisou c'est de la pierre
de là à vous dire que c'est la même que celle des coups de grisou...Bonne soirée.
14 janvier 2013 à 17:29







