Bonjour,
Hier j'ai effectué un repérage de mes portes fusibles concernant le circuit des prises et de l'éclairage.
Je suis en triphasé. J'ai donc enlevé les fusibles un par un pour faire le repérage dans la maison.
Quand j'ai remis un des fusibles il y a eu plusieurs petits arcs électriques sur la barre de pontage.
J'ai constaté après que mon micro ondes ne marchait plus (forte odeur de brulé), mon enregistreur DVD, LiveBox ne marchaient plus ainsi que la TV où je ne capte que : TF1 M6 Arte TMC.
Il y a eu pour chaque appareil un claquement. Que s'est-il passé ? Y a-t-il eu une surintensité ? Sachant que le disjoncteur EDF n'a pas disjoncté.
Merci pour vos réponses.
Hier j'ai effectué un repérage de mes portes fusibles concernant le circuit des prises et de l'éclairage.
Je suis en triphasé. J'ai donc enlevé les fusibles un par un pour faire le repérage dans la maison.
Quand j'ai remis un des fusibles il y a eu plusieurs petits arcs électriques sur la barre de pontage.
J'ai constaté après que mon micro ondes ne marchait plus (forte odeur de brulé), mon enregistreur DVD, LiveBox ne marchaient plus ainsi que la TV où je ne capte que : TF1 M6 Arte TMC.
Il y a eu pour chaque appareil un claquement. Que s'est-il passé ? Y a-t-il eu une surintensité ? Sachant que le disjoncteur EDF n'a pas disjoncté.
Merci pour vos réponses.
16 janvier 2011 à 15:05
Réponses 1 aux problèmes électricité
Appareil électromenager HS suite à modification tableau
Bonjour, nous ne savons pas comment est fait votre tableau, mais n'auriez vous pas ouvert un "neutre" ce qui aurait eu comme effet d'alimenter vos appareils entre phases.
Cordialement.
Cordialement.
17 janvier 2011 à 06:42
Réponses 2 aux problèmes électricité
Invité

Appareil électromenager HS suite à modification tableau
Invité
Bonsoir. Qu'entendez-vous par ouvrir un "neutre" ?
17 janvier 2011 à 18:39
Réponses 3 aux problèmes électricité
Appareil électromenager HS suite à modification tableau
Bonjour, je pensais à un circuit tétrapolaire qui alimente plusieurs circuits monophasés et si vous ouvrez le neutre, ces circuits mono se trouvent alimentés entre phases ; ce n'est qu'une supposition, voila pourquoi j'ai écrit "je en sais pas comment est fait votre tableau".
Cordialement.
Cordialement.