Coffret électrique déporté section de câble et disjoncteur
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
21315
Question Forum Électricité : Coffret électrique déporté section de câble et disjoncteur
Bonjour,
J'ai bien besoin d'un conseil pour l'installation d'une pompe à chaleur 2.2 kW dans un local technique pour la piscine de mon père.
Le local est entre 55 et 60 m de distance de la maison et la gaine rouge est déjà enterrée.
Je souhaiterais installer un coffret Elec déporté dans le local technique pour raccorder la pompe à l'extérieur + éclairage et prises de courant.
Que me conseillez-vous pour cette distance ?
Tableau maison 30 mili + disjoncteur 40 A pour alimenter le nouveau coffret déporté ?
Câble 3G10mm² ==> 60 m ?
Tableau local technique 30 mili + disjoncteur 32 A ?
Câble 3G6mm² ==> max 3 m ?
Dernière question concernant le câble 3G10mm², vu la grosseur, la distance et la rigidité du câble, j'ai bien peur de galérer pour le passer dans toute la longueur des 60 m du fourreau enterré.
Pensez-vous que je puisse faire passer 3 simples brins (rouge, bleu, vert/jaune) dans le fourreau avec l'aiguille plutôt qu'un câble 3 brins gainé ?
De plus le câble gainé 3G10mm² est très cher et difficile à trouver.
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
Amitiés.
Rodolphe
J'ai bien besoin d'un conseil pour l'installation d'une pompe à chaleur 2.2 kW dans un local technique pour la piscine de mon père.
Le local est entre 55 et 60 m de distance de la maison et la gaine rouge est déjà enterrée.
Je souhaiterais installer un coffret Elec déporté dans le local technique pour raccorder la pompe à l'extérieur + éclairage et prises de courant.
Que me conseillez-vous pour cette distance ?
Tableau maison 30 mili + disjoncteur 40 A pour alimenter le nouveau coffret déporté ?
Câble 3G10mm² ==> 60 m ?
Tableau local technique 30 mili + disjoncteur 32 A ?
Câble 3G6mm² ==> max 3 m ?
Dernière question concernant le câble 3G10mm², vu la grosseur, la distance et la rigidité du câble, j'ai bien peur de galérer pour le passer dans toute la longueur des 60 m du fourreau enterré.
Pensez-vous que je puisse faire passer 3 simples brins (rouge, bleu, vert/jaune) dans le fourreau avec l'aiguille plutôt qu'un câble 3 brins gainé ?
De plus le câble gainé 3G10mm² est très cher et difficile à trouver.
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
Amitiés.
Rodolphe
30 octobre 2021 à 19:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Coffret électrique déporté section de câble et disjoncteur
Bonjour.
Réponses/Remarques dans l'ordre :
1/ Vu que le 30mA sera dans le local technique, il ne faut pas en remettre un au départ.
2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et en tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
3/ Pour la PAC 2 2,2kW : 2,5² disj 20A (éventuellement courbe D suivant type de PAC)
4/ Interdit de passer des fils seuls en enterré.
Obligatoirement du câble type R2V.
Si vous pensez galérer :
- mettre un regard à mi parcours
ou
- passez un câble 2x et pas 3G et refaites une terre en local.
5/ Exemple de site internet pour acheter du câble :
Comptoir du câble
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Réponses/Remarques dans l'ordre :
1/ Vu que le 30mA sera dans le local technique, il ne faut pas en remettre un au départ.
2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et en tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
3/ Pour la PAC 2 2,2kW : 2,5² disj 20A (éventuellement courbe D suivant type de PAC)
4/ Interdit de passer des fils seuls en enterré.
Obligatoirement du câble type R2V.
Si vous pensez galérer :
- mettre un regard à mi parcours
ou
- passez un câble 2x et pas 3G et refaites une terre en local.
5/ Exemple de site internet pour acheter du câble :
Comptoir du câble
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 octobre 2021 à 21:08







