Claquements contacteur jour nuit avec problème de chauffe eau
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
6288
Astuces au problème électrique : Claquements contacteur jour nuit avec problème de chauffe eau
Invité
Bonjour
Voilà mon souci : depuis maintenant un bon mois, le contacteur jour/nuit relié au chauffe-eau émet des claquements pendant les périodes d'heures creuses (donc la nuit), ce qui est assez désagréable, mais sans que cela n'entraîne d'autres problèmes.
Mais, depuis quelques jours, j'ai remarqué que le chauffe-eau ne chauffe plus pendant les heures creuses (le mode "auto" ne fonctionne plus).
Pensez-vous que cela vienne forcément du contacteur jour/nuit ?
Si oui, comment être sûr que le contacteur est bien hors service ?
P.S. : les branchements sont forcément corrects étant donné que cela a marché pendant 2 ans et que rien n'a été modifié depuis... Merci de vos réponses.
Voilà mon souci : depuis maintenant un bon mois, le contacteur jour/nuit relié au chauffe-eau émet des claquements pendant les périodes d'heures creuses (donc la nuit), ce qui est assez désagréable, mais sans que cela n'entraîne d'autres problèmes.
Mais, depuis quelques jours, j'ai remarqué que le chauffe-eau ne chauffe plus pendant les heures creuses (le mode "auto" ne fonctionne plus).
Pensez-vous que cela vienne forcément du contacteur jour/nuit ?
Si oui, comment être sûr que le contacteur est bien hors service ?
P.S. : les branchements sont forcément corrects étant donné que cela a marché pendant 2 ans et que rien n'a été modifié depuis... Merci de vos réponses.
21 septembre 2009 à 08:19
Réponses FAQ electricite 1
Claquements contacteur jour nuit avec problème de chauffe eau
Bonjour
Le contacteur est probablement HS (c'est un élément qui vieilli mal).
Assurez vous que le circuit de commande (disj 2A) est bien alimenté.
Pour le testez, en mode auto pendant les HP, reliez ensemble les 2 fils qui vont vers le contact EDF, votre contacteur doit s'enclencher, puis se couper lorsque vous séparez de nouveau les fils.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est HS.
Si c'est le cas c'est qu'il y a un problème au niveau du contact EDF.
CMT
Le contacteur est probablement HS (c'est un élément qui vieilli mal).
Assurez vous que le circuit de commande (disj 2A) est bien alimenté.
Pour le testez, en mode auto pendant les HP, reliez ensemble les 2 fils qui vont vers le contact EDF, votre contacteur doit s'enclencher, puis se couper lorsque vous séparez de nouveau les fils.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est HS.
Si c'est le cas c'est qu'il y a un problème au niveau du contact EDF.
CMT
22 septembre 2009 à 07:39
Réponses FAQ electricite 2
Claquements contacteur jour nuit avec problème de chauffe eau
Une vis desserrée au niveau d'une connexion du circuit de commande de la bobine peut également entraîner une commande aléatoire du contacteur en période HC.
Le plus simple est de vérifier toutes les connexions, d'autant plus qu'il y en a peu. Un dépannage assez facile : circuit ou contacteur.
Le plus simple est de vérifier toutes les connexions, d'autant plus qu'il y en a peu. Un dépannage assez facile : circuit ou contacteur.
24 septembre 2009 à 18:38