Bonjour,
Le prestataire Enedis a procédé à l'installation du compteur Linky + disjoncteur la semaine dernière (photos 1 et 2).
Enedis ne fait pas le branchement.
Je décide donc de procéder au branchement moi-même pour lequel j'aimerais un retour.
Est-ce OK pour vous ? notamment par rapport à cette photo trouvée sur une autre installation (photo 4).
Il me reste un fil gris à dénuder et à brancher sur le compteur Linky directement apparemment.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce dernier branchement ?
Merci d'avance.
P. S. : J'ai le consuel en ma possession.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Le prestataire Enedis a procédé à l'installation du compteur Linky + disjoncteur la semaine dernière (photos 1 et 2).
Enedis ne fait pas le branchement.
Je décide donc de procéder au branchement moi-même pour lequel j'aimerais un retour.
Est-ce OK pour vous ? notamment par rapport à cette photo trouvée sur une autre installation (photo 4).
Il me reste un fil gris à dénuder et à brancher sur le compteur Linky directement apparemment.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce dernier branchement ?
Merci d'avance.
P. S. : J'ai le consuel en ma possession.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






20 octobre 2018 à 08:53
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Branchement compteur Linky et disjoncteur
Bonjour,
Apparemment c'est bon.
Pour le câble gris, ça dépend si vous utilisez la télé-info (bornes I1&I2) ou le contact sec (bornes C1&C2) voire les 2 si ce câble a 4 conducteurs.
Cordialement.
Apparemment c'est bon.
Pour le câble gris, ça dépend si vous utilisez la télé-info (bornes I1&I2) ou le contact sec (bornes C1&C2) voire les 2 si ce câble a 4 conducteurs.
Cordialement.