Bonjour,
J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude.
Quand il se met en fonctionnement ou quand je le met en marche forcée le disjoncteur saute instantanément.
Jai donc testé la continuité entre les bornes de la résistance et la masse du ballon.
Je pense que normalement il ne devrait pas y avoir de continuité entre ses bornes et la masse (résistance infinie).
Or cela ne semble pas être le cas. Il y aurait donc un problème disolement de la résistance.
Aussi, je constate que le ballon fait disjoncter le différentiel quand il se met en fonctionnement or quand je débranche la masse il ne le fait plus disjoncter => cela semble confirmer mon diagnostic.
Mon diagnostic est-il bon ?
Cordialement.
J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude.
Quand il se met en fonctionnement ou quand je le met en marche forcée le disjoncteur saute instantanément.
Jai donc testé la continuité entre les bornes de la résistance et la masse du ballon.
Je pense que normalement il ne devrait pas y avoir de continuité entre ses bornes et la masse (résistance infinie).
Or cela ne semble pas être le cas. Il y aurait donc un problème disolement de la résistance.
Aussi, je constate que le ballon fait disjoncter le différentiel quand il se met en fonctionnement or quand je débranche la masse il ne le fait plus disjoncter => cela semble confirmer mon diagnostic.
Mon diagnostic est-il bon ?
Cordialement.
15 juin 2010 à 14:46
Réponse 1 aux problèmes electricite
Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
Bonjour, votre diagnostic est bon, la résistance est en défaut, il faut la changer. Cordialement.
15 juin 2010 à 19:50
Réponse 2 aux problèmes electricite
Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
Bonjour. Ce peut être cela, mais... Un défaut d'isolement déclenche un différentiel.
Le seul problème est que c'est peut-être celui du disjoncteur de branchement s'il n'y en a pas d'autre.
Si c'est facile à effectuer, vous débranchez tous les fils connectés aux résistances (ce que vous n'avez pas fait semble-t-il) et vous testez à l'ohmmètre les résistances par rapport à la carcasse.
Vous devriez trouver l'infini ou pas loin si tout va bien.
Dans le cas contraire, votre diagnostic initial sera bon : l'une des résistances présente un défaut d'isolement.
Le seul problème est que c'est peut-être celui du disjoncteur de branchement s'il n'y en a pas d'autre.
Si c'est facile à effectuer, vous débranchez tous les fils connectés aux résistances (ce que vous n'avez pas fait semble-t-il) et vous testez à l'ohmmètre les résistances par rapport à la carcasse.
Vous devriez trouver l'infini ou pas loin si tout va bien.
Dans le cas contraire, votre diagnostic initial sera bon : l'une des résistances présente un défaut d'isolement.
15 juin 2010 à 18:28
Réponse 3 aux problèmes electricite
Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
Bonjour, votre diagnostic est bon, défaut d'isolement de la résistance donc à remplacer.
15 juin 2010 à 17:51
Réponse 4 aux problèmes electricite
Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
Bonjour. La résistance de votre chauffe-eau doit être à la masse.
Deux possibilités :
1) Si votre CE est récent il vaut peut-être le coup de changer seulement la résistance.
2) S'il est ancien (+ de 5 ans), envisagez de changer le chauffe-eau.
Deux possibilités :
1) Si votre CE est récent il vaut peut-être le coup de changer seulement la résistance.
2) S'il est ancien (+ de 5 ans), envisagez de changer le chauffe-eau.
15 juin 2010 à 22:40
Réponse 5 aux problèmes electricite
Invité

Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
Invité
Bonjour, vous citez "quand je débranche la masse il ne le fait plus disjoncter".
Votre chauffe-eau est bien relié à la terre avec son conducteur, d'où la raison du déclenchement.
Par contre une question : les tuyauteries de votre chauffe-eau sont-elles en matière isolante (PER) ou conductrices (cuivre) ?
Si conductrices ---> une liaison équipotentielle doit être présente sur votre installation.
Dans ce cas, même en débranchant la terre du chauffe-eau, cela déclencherait tout de même.
A vérifier s'il y a lieu d'avoir une LEP sur votre chauffe-eau ?
Votre chauffe-eau est bien relié à la terre avec son conducteur, d'où la raison du déclenchement.
Par contre une question : les tuyauteries de votre chauffe-eau sont-elles en matière isolante (PER) ou conductrices (cuivre) ?
Si conductrices ---> une liaison équipotentielle doit être présente sur votre installation.
Dans ce cas, même en débranchant la terre du chauffe-eau, cela déclencherait tout de même.
A vérifier s'il y a lieu d'avoir une LEP sur votre chauffe-eau ?
17 juin 2010 à 14:38