Section des câbles pour une pompe d'irrigation
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
18431
Question branchement électrique : Section des câbles pour une pompe d'irrigation
Bonjour;
Je dois déplacer une pompe d'irrigation 7,5 kW en triphasé.
Aujourd'hui elle est alimentée par un câble 4 X 10² sur 250 m.
Dans la future installation la pompe sera située à 590m du compteur.
Un câble de 4 X 10² suffira t-il ?
Merci.
P. S. : Le câble actuel est blindé et enterré dans le sol.
La prolongation sera également enterrée mais dans un fourreau plastique.
Je dois déplacer une pompe d'irrigation 7,5 kW en triphasé.
Aujourd'hui elle est alimentée par un câble 4 X 10² sur 250 m.
Dans la future installation la pompe sera située à 590m du compteur.
Un câble de 4 X 10² suffira t-il ?
Merci.
P. S. : Le câble actuel est blindé et enterré dans le sol.
La prolongation sera également enterrée mais dans un fourreau plastique.
25 juillet 2018 à 12:47
Réponse 1 du forum électricité
Section des câbles pour une pompe d'irrigation
Bonjour.
Ce sera trop juste, chute de tension 7.8%. Il faudra faire l'extension en 25² pour ramener cette chute à 5.5% (limite 5%) si vous êtes alimentés par un tarif bleu, ou 16² (chute 6.5% et limite 8%) si vous êtes alimenté par un tarif jaune ou supérieur.
Ces valeurs sont des minima car au démarrage la chute va avoisiner les 20%.
Mais comment démarre cette pompe ? je la vois mal en direct sur le tarif bleu.
Peut-être d'autres contributeurs donneront leur avis.
Cordialement.
Ce sera trop juste, chute de tension 7.8%. Il faudra faire l'extension en 25² pour ramener cette chute à 5.5% (limite 5%) si vous êtes alimentés par un tarif bleu, ou 16² (chute 6.5% et limite 8%) si vous êtes alimenté par un tarif jaune ou supérieur.
Ces valeurs sont des minima car au démarrage la chute va avoisiner les 20%.
Mais comment démarre cette pompe ? je la vois mal en direct sur le tarif bleu.
Peut-être d'autres contributeurs donneront leur avis.
Cordialement.
25 juillet 2018 à 18:53
Réponse 2 du forum électricité
Section des câbles pour une pompe d'irrigation
Bonjour.
Si vous êtes en tarif bleu, il faudra prolonger avec 2 câble cuivre 3*185mm² plus un câble 95mm² pour le conducteur de protection, ou créer une prise de terre à proximité de la pompe.
Plutôt que de prolonger, pourquoi ne pas repartir du tableau avec un câble 4G25mm² en cuivre? ou 3*50mm² alu + prise de terre ?
N'est-il pas possible de faire installer un nouveau branchement tarif bleu à proximité de la pompe d'irrigation ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si vous êtes en tarif bleu, il faudra prolonger avec 2 câble cuivre 3*185mm² plus un câble 95mm² pour le conducteur de protection, ou créer une prise de terre à proximité de la pompe.
Plutôt que de prolonger, pourquoi ne pas repartir du tableau avec un câble 4G25mm² en cuivre? ou 3*50mm² alu + prise de terre ?
N'est-il pas possible de faire installer un nouveau branchement tarif bleu à proximité de la pompe d'irrigation ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 juillet 2018 à 07:03
Réponse 3 du forum électricité
Section des câbles pour une pompe d'irrigation
Bonjour,
Pourquoi delta U 3%
Cordialement.
Pourquoi delta U 3%
Cordialement.
26 juillet 2018 à 14:22
Réponse 4 du forum électricité
Section des câbles pour une pompe d'irrigation
Bonjour.
Caneco est réglé à 5%, mais là le problème provient de la tenue au court-circuit de la liaison.
Dans cet exemple la protection est un P25M 18A. on obtient les mêmes résultats avec un DT40 25A courbe C.
Avec un disjoncteur iC60N 25A courbe B, on peut utiliser une liaison complète en 4G16mm², la chute de tension serait alors de 4.68%. même résultat avec des fusibles gG 25A + protection thermique ou aM 16A + protection thermique ou un disjoncteur NSX100F TM2 5G 25A.
Le modèle du moteur à un courant de démarrage ID/In de 7, un rendement de 0.91, un cos phi de 0.8 et 0.3 en démarrage.
Les résultats peuvent varier en fonction des caractéristiques exactes de la machine et de la protection existante ou à créer.
Cordialement.
Caneco est réglé à 5%, mais là le problème provient de la tenue au court-circuit de la liaison.
Dans cet exemple la protection est un P25M 18A. on obtient les mêmes résultats avec un DT40 25A courbe C.
Avec un disjoncteur iC60N 25A courbe B, on peut utiliser une liaison complète en 4G16mm², la chute de tension serait alors de 4.68%. même résultat avec des fusibles gG 25A + protection thermique ou aM 16A + protection thermique ou un disjoncteur NSX100F TM2 5G 25A.
Le modèle du moteur à un courant de démarrage ID/In de 7, un rendement de 0.91, un cos phi de 0.8 et 0.3 en démarrage.
Les résultats peuvent varier en fonction des caractéristiques exactes de la machine et de la protection existante ou à créer.
Cordialement.
26 juillet 2018 à 15:00
Réponse 5 du forum électricité
Section des câbles pour une pompe d'irrigation
Bonjour,
Ah ces logiciels ! Je partage ; c'était pour comprendre le raisonnement avec 2*185² cu par phase, cela fait 2.2km de câble + la tranchée adéquate + les TPC pour + le treuil pour tirer....+ le 95²... il vaut mieux mettre un groupe.
Cela ne résout pas le problème au démarrage avec un tarif bleu, qui si ma mémoire est encore bonne limite la puissance à 5.5kW en démarrage direct.
Cordialement.
Ah ces logiciels ! Je partage ; c'était pour comprendre le raisonnement avec 2*185² cu par phase, cela fait 2.2km de câble + la tranchée adéquate + les TPC pour + le treuil pour tirer....+ le 95²... il vaut mieux mettre un groupe.
Cela ne résout pas le problème au démarrage avec un tarif bleu, qui si ma mémoire est encore bonne limite la puissance à 5.5kW en démarrage direct.
Cordialement.
26 juillet 2018 à 16:52








