Section câble raccordement divisionnaire
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
19853
Question Forum Électricité : Section câble raccordement divisionnaire
Bonjour à tous,
J'entreprends actuellement la construction d'une annexe et je souhaiterais solliciter votre aide afin d'être conforté dans mon choix de section de câble pour raccorder mon principal à mon divisionnaire.
Situation du tableau principal :
Distance tableau EDF - tableau principal : 75m
Puissance compteur : 9kVa mais nous allons prendre 12kVa si à l'avenir je devais monter en puissance.
Section câble : par déduction du diamètre de la gaine extérieur 2g35mm , en tout cas je l'espère car avec du 2g25mm je serais hors sujet.
Chute de tension : 2.7% (1.93 en 9Kva) calculé avec un des outils de calcul de chute de tension UTE trouvé sur le net.
Situation tableau divisionnaire :
Distance principal - divisionnaire : 30m
Puissance: on part sur 45A max soit 9KVa
Si je prends du 3g35mm j'obtiens une chute de tension additionnelle de 0.77% soit au total 3.47.
D'après la norme la chute de tension acceptable est de 3%, 3.47% de chute de tension vous semble-t-il risqué (si je n'ai bien sûr pas fait d'erreurs dans mes calculs) ?
Merci de votre aide et bonne soirée.
J'entreprends actuellement la construction d'une annexe et je souhaiterais solliciter votre aide afin d'être conforté dans mon choix de section de câble pour raccorder mon principal à mon divisionnaire.
Situation du tableau principal :
Distance tableau EDF - tableau principal : 75m
Puissance compteur : 9kVa mais nous allons prendre 12kVa si à l'avenir je devais monter en puissance.
Section câble : par déduction du diamètre de la gaine extérieur 2g35mm , en tout cas je l'espère car avec du 2g25mm je serais hors sujet.
Chute de tension : 2.7% (1.93 en 9Kva) calculé avec un des outils de calcul de chute de tension UTE trouvé sur le net.
Situation tableau divisionnaire :
Distance principal - divisionnaire : 30m
Puissance: on part sur 45A max soit 9KVa
Si je prends du 3g35mm j'obtiens une chute de tension additionnelle de 0.77% soit au total 3.47.
D'après la norme la chute de tension acceptable est de 3%, 3.47% de chute de tension vous semble-t-il risqué (si je n'ai bien sûr pas fait d'erreurs dans mes calculs) ?
Merci de votre aide et bonne soirée.
06 avril 2020 à 20:49
Forum électricité réponse 1
Section câble raccordement divisionnaire
Bonjour.
Je trouve à peu près comme vous : 2,6% et 0,8%.
En principe la recommandation est de ne pas dépasser 2%, afin de laisser suffisamment de marge pour le circuit terminal.
Mais dans les faits vous n’atteindrez jamais ces valeurs aux limites.
Si ENEDIS vous fournit une tension proche de 230V, pas de problème.
Mais si en hiver, ils vous fournissent une tension plus proche de 210V, cela risque de faire juste.
Je trouve à peu près comme vous : 2,6% et 0,8%.
En principe la recommandation est de ne pas dépasser 2%, afin de laisser suffisamment de marge pour le circuit terminal.
Mais dans les faits vous n’atteindrez jamais ces valeurs aux limites.
Si ENEDIS vous fournit une tension proche de 230V, pas de problème.
Mais si en hiver, ils vous fournissent une tension plus proche de 210V, cela risque de faire juste.
06 avril 2020 à 23:37







