Four céramique monophasé passé en triphasé
Actuellement
27 576
questions dans le
forum électricité
27555
Question Forum Électricité : Four céramique monophasé passé en triphasé
Bonjour,
J'ai un four céramique 9kW (Nabertherm TOP 100R) qui était configuré en monophasé.
J'ai déménagé et l'installation est en triphasé.
Afin de ne pas déséquilibrer mes phases, je me suis renseigné sur la possibilité de le passer en triphasé.
Par chance c'est faisable. Un schéma m'a été envoyé, je vous le mets en image ici.
Ce que j'en ai compris c'est qu'il s'agit de trois lignes de résistances en parallèle qui ont été couplées (avec des fiches voir schéma) dans le but que le four soit en monophasé.
Pour le passer en tri phasé il suffit de découpler ces résistances, et de mettre une ligne de résistances par phase ; jusque là ça me parait pas très compliqué. Chaque ligne fonctionnant en 230V (chaque phase reliée au neutre)
Deuxième étape, je vais devoir changer le câble d'alimentation du four (actuellement un 3G10 car monophasé à la base), pour un câble en 5G (3 phases, 1 neutre, 1 terre).
Ma question étant : quelle section de câble ? sachant que mon four sera à environ 20m du tableau électrique...
Si le four est pas trop mal fait, on aurait 3kw par ligne de résistances, avec 230V dans chaque phase soit 16A par phase au maximum, ce qui n'est pas énorme, mais j'imagine qu'il faut que le neutre encaisse les 9kW.
Peut être je me trompe... Je ne suis pas encore au top du top en triphasé.
Je sais qu'il y a aussi la perte de charge à prendre en compte. Enfin un beau bordel.
Aussi, il va me falloir un disjoncteur au départ, un quadripolaire si j'en crois le schéma (3P+N), mais pareil j'suis un peu bloqué pour le dimensionner.
Voilà, si jamais quelqu'un arrive à m'éclairer sur la question je suis preneur.
Très bonne journée à tous et toutes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un four céramique 9kW (Nabertherm TOP 100R) qui était configuré en monophasé.
J'ai déménagé et l'installation est en triphasé.
Afin de ne pas déséquilibrer mes phases, je me suis renseigné sur la possibilité de le passer en triphasé.
Par chance c'est faisable. Un schéma m'a été envoyé, je vous le mets en image ici.
Ce que j'en ai compris c'est qu'il s'agit de trois lignes de résistances en parallèle qui ont été couplées (avec des fiches voir schéma) dans le but que le four soit en monophasé.
Pour le passer en tri phasé il suffit de découpler ces résistances, et de mettre une ligne de résistances par phase ; jusque là ça me parait pas très compliqué. Chaque ligne fonctionnant en 230V (chaque phase reliée au neutre)
Deuxième étape, je vais devoir changer le câble d'alimentation du four (actuellement un 3G10 car monophasé à la base), pour un câble en 5G (3 phases, 1 neutre, 1 terre).
Ma question étant : quelle section de câble ? sachant que mon four sera à environ 20m du tableau électrique...
Si le four est pas trop mal fait, on aurait 3kw par ligne de résistances, avec 230V dans chaque phase soit 16A par phase au maximum, ce qui n'est pas énorme, mais j'imagine qu'il faut que le neutre encaisse les 9kW.
Peut être je me trompe... Je ne suis pas encore au top du top en triphasé.
Je sais qu'il y a aussi la perte de charge à prendre en compte. Enfin un beau bordel.
Aussi, il va me falloir un disjoncteur au départ, un quadripolaire si j'en crois le schéma (3P+N), mais pareil j'suis un peu bloqué pour le dimensionner.
Voilà, si jamais quelqu'un arrive à m'éclairer sur la question je suis preneur.
Très bonne journée à tous et toutes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 septembre 2026 à 15:28
Réponse 1 d'un humain du forum-électricité
Four céramique monophasé passé en triphasé
Bonjour Lauris_Schulz,
16 A par phase n'est pas énorme, mais sur 20 m il pourra y avoir une chute de tension.
L'ami CMT, s'il passe par ici, précisera si du 5G2,5 suffit, ou si du 5G6 serait préférable. Sinon il faudra s'y mettre.
La chute de tension autorisée est de 5 % pour les usages autres que l'éclairage.
Perso, je chercherais du 5G4, question de prix, si cela vaut vraiment la peine.
En triphasé équilibré, ce qui est le cas ici, l'intensité dans le neutre est nulle.
La preuve : l'exemple type de la charge triphasée équilibrée est le moteur asynchrone ou le chauffe-eau électrique. On les alimente avec 3 phases et la terre, et sans neutre puisqu'il est inutile. C'est donc une bonne nouvelle pour vous.
Suivant le câble utilisé il faudra un DJ tétrapolaire de calibre adapté.
Par contre nous n'avons aucun avis sur les commutations à effectuer avec les barrettes de couplage. Il faut souhaiter que votre notice soit bonne.
Cordialement.
Citation :Les résistances seront couplées en étoile, avec neutre raccordé (par principe, bien qu'inutile).
il suffit de découpler ces résistances
Citation :Aïe !
chaque phase reliée au neutre
16 A par phase n'est pas énorme, mais sur 20 m il pourra y avoir une chute de tension.
L'ami CMT, s'il passe par ici, précisera si du 5G2,5 suffit, ou si du 5G6 serait préférable. Sinon il faudra s'y mettre.
La chute de tension autorisée est de 5 % pour les usages autres que l'éclairage.
Perso, je chercherais du 5G4, question de prix, si cela vaut vraiment la peine.
Citation :Eh oui.
j'imagine qu'il faut que le neutre encaisse les 9kW. Peut être je me trompe
En triphasé équilibré, ce qui est le cas ici, l'intensité dans le neutre est nulle.
La preuve : l'exemple type de la charge triphasée équilibrée est le moteur asynchrone ou le chauffe-eau électrique. On les alimente avec 3 phases et la terre, et sans neutre puisqu'il est inutile. C'est donc une bonne nouvelle pour vous.
Citation :La théorie nécessite d'avoir déjà bien compris le monophasé, la définition et la production des grandeurs triphasées, les régimes sinusoïdaux, les diagrammes de Fresnel, etc. etc. et aussi un bon niveau en maths.
Je ne suis pas encore au top du top en triphasé.
Suivant le câble utilisé il faudra un DJ tétrapolaire de calibre adapté.
Citation :Détrompez vous, c'est un problème simple.
Enfin un beau bordel.
Par contre nous n'avons aucun avis sur les commutations à effectuer avec les barrettes de couplage. Il faut souhaiter que votre notice soit bonne.
Cordialement.
20 septembre 2026 à 21:54
Réponse 2 d'un humain du forum-électricité
Four céramique monophasé passé en triphasé
Bonjour les Terriens.
@GL :
Pour les appareils tels que les chauffe-eaux c'est valable, les résistances sont identiques. Pour les fours cela peut être différent.
Certains fours sont muni de contrôleurs/régulateurs de température à plusieurs sorties pour piloter les résistances de chauffage. Les résistances n'ont pas toujours la même puissance notamment la résistance de sole.
Plusieurs thermocouples sont disposés au niveau du four pour mesurer les températures à divers endroits. Les résistances même si elles ont une connexion en commun ne sont pas toujours utilisées simultanément, on n'a donc plus vraiment une étoile => nécessité du neutre.
Lors d'une connexion de ce genre de four en triphasé 3 x 400 V le neutre doit raccordé pour permettre le fonctionnement du contrôleur/régulateur de température qui fonctionne en 230 V.
Tout cela pour dire qu'il faut bien assurer la connexion au neutre de l'installation électrique.
Cordialement, Martien-071
@GL :
Citation :
Les résistances seront couplées en étoile, avec neutre raccordé (par principe, bien qu'inutile).
Pour les appareils tels que les chauffe-eaux c'est valable, les résistances sont identiques. Pour les fours cela peut être différent.
Certains fours sont muni de contrôleurs/régulateurs de température à plusieurs sorties pour piloter les résistances de chauffage. Les résistances n'ont pas toujours la même puissance notamment la résistance de sole.
Plusieurs thermocouples sont disposés au niveau du four pour mesurer les températures à divers endroits. Les résistances même si elles ont une connexion en commun ne sont pas toujours utilisées simultanément, on n'a donc plus vraiment une étoile => nécessité du neutre.
Lors d'une connexion de ce genre de four en triphasé 3 x 400 V le neutre doit raccordé pour permettre le fonctionnement du contrôleur/régulateur de température qui fonctionne en 230 V.
Tout cela pour dire qu'il faut bien assurer la connexion au neutre de l'installation électrique.
Cordialement, Martien-071
21 septembre 2026 à 12:25
Réponse 3 d'un humain du forum-électricité
Four céramique monophasé passé en triphasé
Bonjour à tous.
Le TOP 100 R est annoncé comme étant triphasé.
Il faut qu'il retrouve son branchement originel 3 Ph + N + T (s'il a été modifié pour un branchement monophasé non prévu d'origine), et que la régulation soit active.
Il serait donc nécessaire de se référer à la notice de branchement, tri + N et mono.
Une calculette de chute de tension du net donne autour de 2 % de chute avec 16 A dans 2,5 mm² et 20 m de longueur (pas de courant dans le neutre). Mais il faudrait vérifier.
En aucun cas le conducteur de neutre sera surchargé.
Cordialement.
Le TOP 100 R est annoncé comme étant triphasé.
Il faut qu'il retrouve son branchement originel 3 Ph + N + T (s'il a été modifié pour un branchement monophasé non prévu d'origine), et que la régulation soit active.
Il serait donc nécessaire de se référer à la notice de branchement, tri + N et mono.
Une calculette de chute de tension du net donne autour de 2 % de chute avec 16 A dans 2,5 mm² et 20 m de longueur (pas de courant dans le neutre). Mais il faudrait vérifier.
Citation :Oui bien sûr. On évoquait juste le cas de la charge équilibrée pour répondre aux inquiétudes de Lauris concernant l'intensité du courant dans le conducteur de neutre.
Tout cela pour dire qu'il faut bien assurer la connexion au neutre de l'installation électrique.
En aucun cas le conducteur de neutre sera surchargé.
Cordialement.
21 septembre 2026 à 21:15
Réponse 4 d'un humain du forum-électricité
Four céramique monophasé passé en triphasé
Bonjour.
Chute de tension sur 20m de cuivre en tirant 16A, avec du résistif pur :
- 1,3% en tri équilibré (les 3 phases tirent 16A simultanément)
- 2,6% en déséquilibre total (Une phase tire 16A et les 2 autres à zéro)
La norme autorisant 5% maxi, vous êtes dans les clous dans tous les cas de figure.
Si vous voulez prendre de la marge du 4² est possible (attention difficile à trouver en GSB).
Du 6² semble surdimensionné.
Chute de tension sur 20m de cuivre en tirant 16A, avec du résistif pur :
- 1,3% en tri équilibré (les 3 phases tirent 16A simultanément)
- 2,6% en déséquilibre total (Une phase tire 16A et les 2 autres à zéro)
La norme autorisant 5% maxi, vous êtes dans les clous dans tous les cas de figure.
Si vous voulez prendre de la marge du 4² est possible (attention difficile à trouver en GSB).
Du 6² semble surdimensionné.
22 septembre 2026 à 11:07
Réponse 5 d'un humain du forum-électricité
Four céramique monophasé passé en triphasé
Bonjour,
Un retour de Lauris serait apprécié.
Un retour de Lauris serait apprécié.
26 septembre 2026 à 08:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 2. Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé
- N°1918 : Bonsoir, Je possède un four céramique ancien ("chassimétal"), 18kw en triphasé, toute ma maison est équipée en monophasé. Quelle serait la solution idéale pour pouvoir le brancher ? Modifier le système électrique du four...
- 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 5. Comment passer un four à céramique de Triphasé à Monophasé ?
- N°24215 : Bonjour. J’ai acquis un four à céramique dont l’alimentation est en triphasé, 5000 Watts, 380 Volts triphasés. Je souhaiterai le passer en Monophasé. (Je vous joins deux photos des références du four.) Je suis...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 7. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 8. Branchement four céramique 24kW en triphasé
- N°5041 : Bonjour, après avoir consulté les questions sur le sujet (sauf si j'ai mal vu), je me permets de poser ma question : je suis céramiste et je viens d'avoir un nouveau four qui nécessite le tri. J'ai passé mon câble et ERDF va...
- 9. Brancher four céramique monophasé en triphasé
- N°22737 : Bonjour. Je me retrouve face à un problème, j'ai un four céramique en monophasé. Et un système électrique en triphasé. Pour ne pas trop surcharger une phase, j'aimerais pouvoir passer se four en triphasé, afin que la...
- 10. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 11. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Informations sur le forum Électricité
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite













