Bonjour,
Suite à l'achat d'un bien, je commence à le rénover.
En abattant un mur, j'ai une prise avec plusieurs fils électriques (5-6) sortant du sol.
J'aimerai m'en débarrasser.
Par contre, impossible de connaitre la provenance de ces fils (j'ai beau cherché, j'ai rien trouvé dans ma cave avec la même couleur de fil, il doit y avoir 2-3 noirs, 2 bleus et un jaune).
Quelqu'un peut m'aider sur comment me débarrasser de ces p**** de câbles ?
Je vous remercie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Suite à l'achat d'un bien, je commence à le rénover.
En abattant un mur, j'ai une prise avec plusieurs fils électriques (5-6) sortant du sol.
J'aimerai m'en débarrasser.
Par contre, impossible de connaitre la provenance de ces fils (j'ai beau cherché, j'ai rien trouvé dans ma cave avec la même couleur de fil, il doit y avoir 2-3 noirs, 2 bleus et un jaune).
Quelqu'un peut m'aider sur comment me débarrasser de ces p**** de câbles ?

Je vous remercie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 avril 2022 à 21:03
Réponse 1 du forum électricité
Câble électrique sortant du sol comment s'en débarrasser ?
Bonjour KD. Vous n'avez pas trop le choix.
On peut supposer que le toron alimentait une prise. Il se pourrait tout d'abord que ces conducteurs soient sous tension, que sur les deux bleus un neutre soit une arrivée et l'autre un départ. Pour ce qui concerne les 2-3 noirs (2 ou 3 ?), il en soit de même avec une phase directe et au moins un départ. Le jaune peut être un conducteur de terre, mais la supposition ne suffit pas.
Vous le saurez quand vous examinerez les connexions dans l'appareillage et que vous ferez quelques mesures et identifications.
Ensuite, il faudra voir où sont connectés ces conducteurs.
En résumé, il faut identifier tous les conducteurs et leurs départs. Vous ne pouvez couper sans savoir.
Ce peut être une recherche un peu longue, méthodique et raisonnée ; on ne laisse pas de place au hasard. L'aide d'un professionnel pourrait être envisagée.
Cordialement.
On peut supposer que le toron alimentait une prise. Il se pourrait tout d'abord que ces conducteurs soient sous tension, que sur les deux bleus un neutre soit une arrivée et l'autre un départ. Pour ce qui concerne les 2-3 noirs (2 ou 3 ?), il en soit de même avec une phase directe et au moins un départ. Le jaune peut être un conducteur de terre, mais la supposition ne suffit pas.
Vous le saurez quand vous examinerez les connexions dans l'appareillage et que vous ferez quelques mesures et identifications.
Ensuite, il faudra voir où sont connectés ces conducteurs.
En résumé, il faut identifier tous les conducteurs et leurs départs. Vous ne pouvez couper sans savoir.
Ce peut être une recherche un peu longue, méthodique et raisonnée ; on ne laisse pas de place au hasard. L'aide d'un professionnel pourrait être envisagée.
Citation :Ce n'est que le début.
j'ai beau cherché
Cordialement.
16 avril 2022 à 09:02