Remplacement va-et-vient par variateur voir schéma
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
8965
Pannes Electricite : Remplacement va-et-vient par variateur voir schéma
Invité
Bonjour,
Je veux remplacer un va-et-vient (le second interrupteur de la pièces étant un interrupteur à tirage) par un variateur.
J’ai acheté un variateur Legrand Celiane 670 84 pour prendre la place de ce va-et-vient.
Ci-joint se trouve le schéma de montage. Il y est indiqué de ponter le va-et-vient, mais en demandant des infos à d’autres personnes, celles-ci me disent qu’on ne peut faire cela sous peine de court-circuit.
Pouvez-vous me dire ce qu’il en est ?
Il est aussi indiqué sur le schéma d’appuyer sur 2 boutons du variateur simultanément, à la mise sous tension. Cela veut juste dire que le compteur électrique doit être branché ?
Merci (16/09/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je veux remplacer un va-et-vient (le second interrupteur de la pièces étant un interrupteur à tirage) par un variateur.
J’ai acheté un variateur Legrand Celiane 670 84 pour prendre la place de ce va-et-vient.
Ci-joint se trouve le schéma de montage. Il y est indiqué de ponter le va-et-vient, mais en demandant des infos à d’autres personnes, celles-ci me disent qu’on ne peut faire cela sous peine de court-circuit.
Pouvez-vous me dire ce qu’il en est ?
Il est aussi indiqué sur le schéma d’appuyer sur 2 boutons du variateur simultanément, à la mise sous tension. Cela veut juste dire que le compteur électrique doit être branché ?
Merci (16/09/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 septembre 2010 à 16:34
Réponse 1 Forum Electricite
Remplacement va-et-vient par variateur voir schéma
Bonjour. Il n'y a pas de risque de court-circuit, le neutre étant direct à la lampe ; et le document constructeur a toujours raison. On peut utiliser au choix un bouton poussoir ou un interrupteur.
Voir ce document Legrand plus complet docdif.fr.grpleg.com-legrand-fr NP-FT-GT F00544FR-01.pdf
Voir ce document Legrand plus complet docdif.fr.grpleg.com-legrand-fr NP-FT-GT F00544FR-01.pdf
16 septembre 2010 à 22:50
Réponse 2 Forum Electricite
Remplacement va-et-vient par variateur voir schéma
Bonjour. Vous soulevez un problème qui existait jadis. Pour faire des économies de câblage, certains anciens électriciens amenaient la phase et le Neutre sur les deux commutateurs Va & Vient, la lampe était reprise sur le fil commun. Ce montage est dangereux, même INTERDIT.
Connectez votre variateur comme indiqué, reliez les bornes 1 & 2.
Connectez votre variateur comme indiqué, reliez les bornes 1 & 2.
17 septembre 2010 à 12:50