Question Forum Électricité : Remplacement vieux tableau Legrand 01103-01104-21220 et 49107

GuiS
Membre inscrit
GuiS
4 messages
Bonjour à tous.

J'ai pu par le passé réaliser des tableaux complets en tirant le neutre et la phase depuis l'arrivée, ainsi que des tableaux 220v sur une installation 380v. Cependant, dans le cas présent, j'aurais besoin de vos conseils.

Il s'agit de refaire entièrement un tableau qui ne comporte que des disjoncteurs à cartouche, sans inter différentiel. Je prévois d'avoir au moins trois rangées, chacune avec son inter différentiel et des disjoncteurs modernes.
Mais en regardant le tableau actuel, que je vous montre en image, je ne comprends pas tout.

Les disjoncteurs du haut n'ont qu'une arrivée en haut, alors que je m'attendais à trouver un P+N, voire deux, ou bien inversé, avec deux en bas et un en haut.
De plus, les couleurs semblent anciennes, rouge/noir/marron...
Est-ce que cela signifie qu'il y a un neutre commun qui vient donc sur les barrettes avec du bleu, en haut et en bas ?
Les disjoncteurs ne sont-ils donc pas à deux entrées/sorties, mais seulement une seule ?
Je n'ai pas pu trouver de documentation à leur sujet.

Je suis preneur de vos conseils pour avancer dans ce projet.
Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplacement vieux tableau Legrand

10 avril 2026 à 18:37
Réponse 1 du forum-électricité

Remplacement vieux tableau Legrand 01103-01104-21220 et 49107

GL
Membre inscrit
GL
31 906 messages
Bonjour Guis,
Citation :
qui ne comporte que des disjoncteurs à cartouche,
Ce sont des porte fusibles unipolaires ; la phase est protégée en intensité, tous les neutres sont communs.
Citation :
les couleurs semblent anciennes, rouge/noir/marron...
Ce pourrait être une distribution triphasée, à vous de voir, une une distribution monophasée où le concepteur a pris des libertés avec les couleurs de la phase unique sans que quiconque sache pourquoi.
Pour rénover ce tableau et placer quelques interrupteurs différentiels 30 mA il faut commencer par appairer toutes les lignes, et c'est loin d'être facile.
Citation :
Je suis preneur de vos conseils pour avancer dans ce projet.
C'est un travail de longue haleine où il faut par identifier tous les départs, tout en souhaitant qu'il n'y ait pas de repiquage de neutre dans des boites de dérivation, en espérant qu'elles ne soient pas cachées.

Il y a un mystère sur les rangées du milieu et du haut : il y a deux conducteurs d'un côté des portes fusibles et seulement un seul en bas, ou vice-versa.
Citation :
Est-ce que cela signifie qu'il y a un neutre commun qui vient donc sur les barrettes avec du bleu, en haut et en bas ?
Oui. On voit même du violet, couleur non normalisée pour le neutre.
Citation :
Les disjoncteurs porte-fusibles ne sont-ils donc pas à deux entrées/sorties, mais seulement une seule ?
Oui, ce sont des porte-fusibles unipolaires.

Si vous avez des euros, il vaudrait mieux confier la rénovation à un professionnel expérimenté et très patient.
On vous déconseille de mettre les mains dans ce tableau, agencé avec goût néanmoins. Sauf si vous êtes très méthodique, patient, outillé, avec beaucoup de temps devant vous, des dons en dessin etc.
Pour appairer les circuits, voir une méthode ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé.
Cordialement.
10 avril 2026 à 21:55
Réponse 2 du forum-électricité

Remplacement vieux tableau Legrand 01103-01104-21220 et 49107

GuiS
Membre inscrit
GuiS
4 messages
Merci pour votre retour.

Je n'avais pas du tout pensé à l'appairage !
Bien évidemment ...
Quel boulot.
Je vais y aller doucement, et si je bloque direction un pro.
A creuser les deux conducteurs sur certains portes-fusibles.

Merci.
11 avril 2026 à 07:47
Réponse 3 du forum-électricité

Remplacement vieux tableau Legrand 01103-01104-21220 et 49107

GL
Membre inscrit
GL
31 906 messages
Citation :
Je n'avais pas du tout pensé à l'appairage !
Oui, dès l'instant où il y a plusieurs ID, il faut appairer. Et sur une vieille installation ce peut être mission, sinon impossible, délicate et très fastidieuse.

La pince ampèremétrique permet de manipuler tout seul en face du tableau. Mais il ne faut pas qu'il y ait des repiquages de neutre non identifiés.

Il faut regarder derrière le tableau. S'il y a autant de bleus que de conducteurs de phase c'est déjà bon signe. On identifie également les conducteurs dans un même conduit, devant appartenir logiquement à un même circuit.
Bref, avant de tout mettre par terre, il y a des étiquettes à mettre sur tous les conducteurs, et si possible, par paire.

Le professionnel sera confronté aux mêmes problèmes. L'usage de la pince ampèremétrique permet d'en résoudre un bon nombre.

Bon courage pour la suite.
Cordialement.
11 avril 2026 à 10:01
Réponse 4 du forum-électricité

Remplacement vieux tableau Legrand 01103-01104-21220 et 49107

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 327 messages
Bonjour les Terriens !

Parenthèse martienne ...
Je viens de compter les départs depuis les portes-fusibles (phase) : 33 et le nombre de fils bleus arrivant aux borniers "neutre" : 33 ! Le compte semble bon. Les fils violets sont d'après la photo des neutres destinés aux télérupteurs.

Les circuits sont bien identifiés : indications sur les portes-fusibles et sur le panneau de bois.
Il n'y a pas trace de "Terre" dans le tableau.

Cordialement, Martien-071
11 avril 2026 à 10:57
Réponse 5 du forum-électricité

Remplacement vieux tableau Legrand 01103-01104-21220 et 49107

GuiS
Membre inscrit
GuiS
4 messages
Merci petit homme vert !

J'ai déjà mon plan Excel, j'attends quelques informations du propriétaire actuel qui devraient compléter mon schéma.
La terre est bien en place, géré à coté du tableau (pas en photo.)
Cordialement.
13 avril 2026 à 06:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 2. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 6. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
    N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
  • 7. Remplacement télérupteur Legrand 49107 par 49120 Legrand
    N°18180 : Bonjour, Je me me permets de vous poser mon problème. Je dois moi aussi remplacer mon vieux télérupteur Legrand 49107 (transparent) par un nouveau modèle 49120 Legrand; Je sèche complètement car j'ai du essayer quasi...
  • 8. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
    N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
    N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
  • 10. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
  • 11. Remplacement télérupteur Legrand 49107
    N°15050 : Bonjour à tous. Par quel télérupteur remplacer un LEGRAND 49107 pour qu'il s'enfiche sur le rail des tableaux actuels ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacement vieux tableau Legrand 01103-01104-21220 et 49107 >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite