Problème de terre tuyauterie douche
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
1480
Conseil Réparation électrique : Problème de terre tuyauterie douche
Invité
Bonjour, Je reçois un faible courant (25V) entre la tuyauterie d'eau (surtout sous la douche), et la terre Est-ce un problème de terre ou de fil coupé ?
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité
Une attention particulière doit être portée sur ce problème, en effet un risque d'électrisation ou d'électrocution peut survenir. Ce qu'on peut affirmer, selon votre constat : une absence de liaison équipotentielle locale (L.E.S.) (interconnexion et mise à la terre des éléments métalliques (huisserie canalisations de fluide), masses des récepteurs). Cependant je n'ai pas suffisamment d'informations pour vous fournir une réponse plus précise. Pavillon ou appartement, date de réalisation des installations électriques ?
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité
Normalement dans une maison et tout particulièrement dans la salle de bain la tuyauterie doit être reliée à la terre. On appelle ça la liaison équipotentielle qui a pour but de limiter les différences de potentiel entre les éléments conducteurs afin d'éviter tous les risques d'électrisation.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité
Cela peut être lié à une absence de liaisons équipotentielles sur les conduites métalliques de votre maison. En effet, la norme impose de relier à la terre toutes les canalisations métalliques qui pénètrent dans les bâtiments. Pour les salles de bains et de douche, tous les éléments métalliques du local tel que tuyaux d'eau chaude, d'eau froide, conduites de chauffage, huisserie de porte..., doivent être interconnectés et reliés à la terre. En réalisant ces dispositions, la tension mesurée sur les conduites devrait être nulle. Attention, le fait d'avoir une tension sur la tuyauterie de la douche peut être très dangereux pour vous et vos proches, car la résistance corporelle est très faible les pied nus dans l'eau, et une circulation de courant très faible peut provoquer une électrisation. PB
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité
Vérifiez la terre en la mesurant, et ajoutez un inter différentiel. 30 milliampères en tête du tableau.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité
Raccordez votre tuyau à la terre avec du 2.5 mm² et il n'y aura plus de problèmes.
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité
Je suis d'accord avec les précédentes réponses, les liaisons équipotentielles sont obligatoires et sauvent des vies.
Mais il faut également dépanner le défaut d'isolement qui provoque une fuite vers la tuyauterie.
Il serait bon d'installer un interrupteur différentiel en amont des lignes afin de prévenir tout risque d'électrocution à l'avenir.
Mais il faut également dépanner le défaut d'isolement qui provoque une fuite vers la tuyauterie.
Il serait bon d'installer un interrupteur différentiel en amont des lignes afin de prévenir tout risque d'électrocution à l'avenir.
03 septembre 2009 à 01:44
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de terre tuyauterie douche
Invité
Effets du courant électrique sur lhomme :
Intensités (mA) Effets
0,5 mA Perception cutanée
5 mA Secousse électrique
10 mA Contracture entraînant une incapacité à lâcher prise
25 mA Tétanisation des muscles respiratoires (asphyxie au-delà de 3 min)
40 mA (pendant 5 s)-- Fibrillation ventriculaire
50 mA (pendant 1 s)-- Fibrillation ventriculaire
2 000 (soit 2A) Inhibition des centres nerveux.
Absence de liaisons équipotentielles sur les conduites métalliques.
Salle d'eau tous les éléments métalliques du local tel que tuyaux d'eau chaude, d'eau froide, conduites de chauffage, huisserie de porte, métallique... doivent être reliés à la terre.
Vérifiez ou faites vérifier la terre, vérifier la présence d'un inter différentiel. 30 milliampères en tête du tableau.
Raccordez vos tuyaux d'arrivées d'eau à la terre avec du 2.5 mm² (liaisons équipotentielles sont obligatoires).
Intensités (mA) Effets
0,5 mA Perception cutanée
5 mA Secousse électrique
10 mA Contracture entraînant une incapacité à lâcher prise
25 mA Tétanisation des muscles respiratoires (asphyxie au-delà de 3 min)
40 mA (pendant 5 s)-- Fibrillation ventriculaire
50 mA (pendant 1 s)-- Fibrillation ventriculaire
2 000 (soit 2A) Inhibition des centres nerveux.
Absence de liaisons équipotentielles sur les conduites métalliques.
Salle d'eau tous les éléments métalliques du local tel que tuyaux d'eau chaude, d'eau froide, conduites de chauffage, huisserie de porte, métallique... doivent être reliés à la terre.
Vérifiez ou faites vérifier la terre, vérifier la présence d'un inter différentiel. 30 milliampères en tête du tableau.
Raccordez vos tuyaux d'arrivées d'eau à la terre avec du 2.5 mm² (liaisons équipotentielles sont obligatoires).
15 mai 2010 à 08:55







