Bonjour.

Je souhaiterais connaître la section des fils depuis le départ du disjoncteur principal type S 45A 500 mA jusqu'aux différentiels types A ou AC 40 A 30 mA et puis les sections des différentiels jusqu'au disjoncteur 10, 16, 20 et 32 A.
Merci.
Réponses Forum électricité 1

Section fils intérieurs tableau électrique


Invité
invité
Au départ du 6² ou 10² jusqu'à l'inter différentiel 40 à 30 mA, puis en général après on utilise un peigne (Neutre + Phase) qui est raccordé depuis l'inter différentiel en 6².
Les sections DES fils électriques pour 10A = 1.5mm² 16A = 2.5mm² 20A = 2.5mm² ou 4mm² 32A = 6mm²
Réponses Forum électricité 2

Section fils intérieurs tableau électrique


Invité
invité
Le disjoncteur EDF est un 15/45 Ampères donc impérativement des câbles 10 mm².
Réponses Forum électricité 3

Section fils intérieurs tableau électrique


Invité
invité
Calcul rapide, compter 5A par mm².
Réponses Forum électricité 4

Section fils intérieurs tableau électrique


Invité
invité
Du DB aux interrupteurs différentiels : 10mm² pour un 40A, 16mm² pour un 63A. MM
Réponses Forum électricité 5

Section fils intérieurs tableau électrique


Invité
invité
Il faut mettre du 10mm² entre les interrupteurs différentiels et le disjoncteur de branchement.
Ensuite on installe des peignes entre l'inter-différentiel et les disjoncteurs.
25 février 2010 à 21:09
Réponses Forum électricité 6

Section fils intérieurs tableau électrique


Invité
invité
Et si on met du 6² de l'interrupteur différentiel jusqu'au compteur EDF, ça marche ?
11 mars 2014 à 19:07
Réponses Forum électricité 7

Section fils intérieurs tableau électrique

GL
Membre inscrit
GL
21 337 messages
Bonjour réponse 6.
Citation :
...ça marche ?

On ne fait pas ainsi, donc la réponse est non.
On peut comprendre qu’il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel sur votre tableau. Dans ce cas voir la question 13299 où il expliqué comment choisir la section du câble issu du disjoncteur de branchement en fonction de son calibre maximum.
Peut-on savoir pourquoi vous posez cette question ? S'agit-il d'un branchement neuf ?
Avec des précisions on pourra préciser quelques détails.
Cordialement.
11 mars 2014 à 20:57
Réponses Forum électricité 8

Section fils intérieurs tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
6 978 messages
Bonsoir

Du 6² ne peut pas convenir

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²

@+
11 mars 2014 à 23:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 4. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 5. Section de fils entre tableau garage et tableau principal
    N°4946 : Bonsoir, je voudrais mettre un tableau électrique dans mon garage car celui ci n'est pas rattaché à la maison, tableau électrique garage (portes électriques, réfrigérateur, cave à vin, poste à souder, congélateur,...
  • 6. Conseils installation tableau électrique
    N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
  • 7. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 8. Section fils électriques raccordement tableau secondaire
    N°2285 : Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m. Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du...
  • 9. Section de fils entre compteur et tableau électrique
    N°2685 : Quelle section de fils dois-je mettre entre mon disjoncteur et le compteur électrique extérieur, qui est à environ 15 mètres de distance ?
  • 10. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
>>> Résultats suivants pour : Section fils intérieurs tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
sapin de noel electriciteprise electrique 220fils electriquepb prise cuisiniere electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite