Profil du membre PL
Actuellement
26 830
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit PL

a posté 13 692 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour 1lnsp et en toute courtoisie, cétait la question 9957 avec plan et schéma.
Cordialement.
Cordialement.
30 novembre 2010 à 18:15

Afin de dissocier les circuits éclairage protection de 10A, et prises de courant protection 16A ou 20A, et circuit particulier 32A pour un four ou une plaque électrique.
Les normes ont beaucoup évolué, les remboursements d'assurance aussi, dans le temps vos grands parents se branchaient où il y avait un câble qui passait, afin déviter les catastrophes que l'on voit tous les jours au journal de 20H, ou dans les rubriques des journaux, il vaut mieux ne pas s'aventurer dans des trucs que l'on ne peut maîtriser même si c'est une lampe de 4W, il suffit d'un rien pour aller au devant de catastrophes. Cordialement.
Les normes ont beaucoup évolué, les remboursements d'assurance aussi, dans le temps vos grands parents se branchaient où il y avait un câble qui passait, afin déviter les catastrophes que l'on voit tous les jours au journal de 20H, ou dans les rubriques des journaux, il vaut mieux ne pas s'aventurer dans des trucs que l'on ne peut maîtriser même si c'est une lampe de 4W, il suffit d'un rien pour aller au devant de catastrophes. Cordialement.
30 novembre 2010 à 18:03

Afin déviter tous litiges, l'idéal est d'avoir chacun son compteur, même le compteur d'eau, ce qui est tout à fait possible auprès des différents fournisseurs d'énergie, à voir avec le propriétaire.
Toutefois demander auprès de votre propriétaire le débours des factures, de votre lot ainsi que le sien.
Il est possible que l'appareil mesurant vos consommations soit défectueux.
Avez-vous des enfants ? Les pièces restent-elle allumées ? Le chauffage est-il électrique ? Plaques cuisine ?
Bref faites-vous attention à tout cela ? Cordialement.
Toutefois demander auprès de votre propriétaire le débours des factures, de votre lot ainsi que le sien.
Il est possible que l'appareil mesurant vos consommations soit défectueux.
Avez-vous des enfants ? Les pièces restent-elle allumées ? Le chauffage est-il électrique ? Plaques cuisine ?
Bref faites-vous attention à tout cela ? Cordialement.
30 novembre 2010 à 17:54

Ce que vous appelez un sous-plafond doit être un faux plafond, l'idéal est de faire installer une trappe d'accès suffisante pour le passage d'un corps afin d'accéder au câble, fils, tuyauteries etc. éventuels dans ce "camouflage".
Cordialement.
Cordialement.
30 novembre 2010 à 15:57

Vous avez dû inverser un fil sur les deux inters, faites l'essai comme vous le dites. Cordialement.
30 novembre 2010 à 15:42

Je pense qu'il va falloir contacter votre propriétaire, afin de voir avec un électricien pour cerner le problème : manque de puissance (à votre charge), défaut d'isolement d'un appareil (à votre charge), et éventuellement de remettre votre installation en conformité, ou autres. Cordialement.
30 novembre 2010 à 15:38

Si vous voulez absolument supprimer ces fils, les débrancher du disjoncteur, couper les fils à ras du mur, parfois en creusant un peu et reboucher. Cordialement.
30 novembre 2010 à 15:32

Ce doit être une douille avec fils clipsés, soit les couper à ras, et les dénuder ensuite, soit tirer en tournant dans un sens puis dans un autre, tout cela hors tension. Cordialement.
30 novembre 2010 à 15:29

Pour couper la PAC avec l'EJP, il faudra installer un contacteur de puissance adapté à la machine. Quel est le système de PAC, air/air, air/eau etc ? Cordialement.
30 novembre 2010 à 12:02

Couper définitivement à l'endroit de l'entaille, dénuder délicatement sur deux cm environ le deux bout des câbles, puis les fils, rejoindre par couleurs les fils, correspondant, soit les souder à l'étain, se qui serait le mieux, soit avec des cosses à sertir, isoler chaque connection puis toute la partie dénudée, avec Scoctch de la même couleur que le câble ou gaine thermo rétractable préalablement enfilée sur l'une des deux parties coupées. Cordialement.
30 novembre 2010 à 11:56

Ce que vous demandez est apparemment très spécifique, il serait plus judicieux de voir avec un super électricien, gestionnaire en liaison informatique, ou autres.
Vos exigences seront, je le pense, à la mesure de votre demande, mais le prix sera en conséquence.
D'autres internautes auront peut être des informations. A suivre. Cordialement.
Vos exigences seront, je le pense, à la mesure de votre demande, mais le prix sera en conséquence.
D'autres internautes auront peut être des informations. A suivre. Cordialement.
29 novembre 2010 à 20:50

Tout ce que vous dites est un peu incompréhensible, veuillez SVP reformuler vos questions, fil de terre sur une cheville ? Coupé le bout ? La douille branchée ? Je me souviens ? Qu'il y avait avant que je monte le lustre ? Etc.
Des photos peut-être ? Merci. Cordialement.
Des photos peut-être ? Merci. Cordialement.
29 novembre 2010 à 20:41

Donnez-nous des renseignements sur vos machines et nous pourront vous renseigner à notre tour.
Cordialement.
Cordialement.
29 novembre 2010 à 20:31

Regarder, simplement avec votre multimètre en position ohmmètre, et votre machine à laver hors tension si vous avez un passage de "courant", mais le plus simple et le plus rapide serait de savoir si vous n'avez pas un défaut d'isolement et certainement le plus probable, avec un appareil adapté, détenu en règle générale par un pro.
Cordialement.
Cordialement.
29 novembre 2010 à 20:29

Si possibilité tirer une ligne spécifique pour les nouveaux volets avec protection adaptée.
Peut-être qu'un tableau divisionnaire avec l'alimentation actuelle lumière et volet pourrait résoudre le problème. D'autres avis pourraient être complémentaires. Cordialement.
Peut-être qu'un tableau divisionnaire avec l'alimentation actuelle lumière et volet pourrait résoudre le problème. D'autres avis pourraient être complémentaires. Cordialement.
29 novembre 2010 à 20:18

Je ne pense pas qu'il y ait une contre indication, une quinzaine de cm devraient suffire et si le meuble est bien ventilé. Mais les conseils d'autres personnes seraient les bienvenus. Cordialement.
28 novembre 2010 à 21:41

3,5M de haut, c'est un peu haut pour des radiateurs, un appareil soufflant de la puissance préconisée par CMT, serait je pense le plus approprié. Mais d'autres conseils seront les bienvenus. Cordialement.
28 novembre 2010 à 21:35

Après lecture de la conception de votre installation, en effet lidéal serait donc de repartir depuis votre compteur jusque vos futurs disjoncteurs en tétra = triphasé + neutre. Voyez avec un bon électricien. Cordialement.
28 novembre 2010 à 21:21

Pouvez-vous SVP, nous envoyer le schéma, merci. Cordialement.
28 novembre 2010 à 21:11

Certainement, on appelle cela un défaut d'isolement, contacter votre fournisseur et faites jouer la garantie. Cordialement.
28 novembre 2010 à 21:07

C'est du courant continu, pas de danger.
S'il est transformé en alternatif, comme pour les clôtures autour des pâtures, là ça chatouille un peu.
Cordialement.
S'il est transformé en alternatif, comme pour les clôtures autour des pâtures, là ça chatouille un peu.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 21:04

Il y a peut-être une infiltration d'eau (?), un léger choc thermique peut se produire si l'armoire n'est pas assez ventilée, manque d'isolation, la VMC n'est pas en fonctionnement.
Il faut chercher, les causes sont multiples. D'autres avis seront les bienvenus. Cordialement.
Il faut chercher, les causes sont multiples. D'autres avis seront les bienvenus. Cordialement.
28 novembre 2010 à 18:17

Eh oui il faut couper le courant avant toutes interventions sur un appareil électrique quel qu'il soit, maintenant vous avez peut être grillé un élément essentiel, appelez un bon électricien afin de finaliser et demander un devis de réparation, voire de remplacement. Cordialement.
28 novembre 2010 à 18:12

En principe par le haut, mais maintenant et je le vois de plus en plus souvent, les électriciens font tout et n'importe quoi, et quand on intervient sur une armoire, croyant avoir coupé le courant celui-ci n'est pas réellement coupé, il faut quand même contrôler avant toutes interventions, il n'y a peut-être plus de normes, comme dans les pays de l'est, ce pourquoi il y a et il y aura de plus en plus d'accident, il y a un amont et un aval, un ordre de couleur et de branchement neutre et phase sur un disjoncteur, que ce soit en triphasé, tétra, ou monophasé, tout du moins en France.
Cordialement.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 18:08

Êtes-vous certain que ce n'est pas un bouton poussoir enclenchant un télérupteur ?
Il y a peut être un autre bouton ailleurs qui resterait bloqué. Cordialement.
Il y a peut être un autre bouton ailleurs qui resterait bloqué. Cordialement.
28 novembre 2010 à 17:58

Je pense que votre alimentation est tri+N, et vous avez une déviation en monophasé à partir du départ général, et vous devriez appelez un bon électricien afin d'effectuer un équilibrage de phases sur l'ensemble de vos installations électriques, sécurité et économies. Cordialement.
28 novembre 2010 à 17:54

Cette citation est normale, au delà de 10A pour 2200W, le thermostat ne supportera pas une intensité supérieure, ce pourquoi il faut mettre un ct pour la rampe de 2200W (10A) donc protection 10A, et un ct 2600W (12A) protection 16A, commande protégée par un 2A. Vous devez avoir un th à deux étages commandant une rampe puis les deux. Cordialement.
28 novembre 2010 à 17:45

Le symbole ventilation, sur le disjoncteur (4ème, en partant de la droite) doit être une VMC, donc je pense rien à voir avec le chauffage, qui est continuellement en fonctionnement, normal.
Pour les chauffages à accumulation, le disjoncteur doit être tout le temps enclenché, ce type de chauffage accumule en principe pendant les heures creuses une quantité de chaleur qui est restituée la journée par lintermédiaire d'un ventilateur si nécessaire, c'est à dire en cas de température basse dans la pièce par l'enclenchement d'un thermostat d'ambiance situé dans un endroit judicieusement choisi et afin d'arriver à la température voulue le plus rapidement possible. Vous pouvez couper ce mode ventilation par un bouton situé sur ces chauffages, ainsi chauffent uniquement en statique. Cordialement.
Pour les chauffages à accumulation, le disjoncteur doit être tout le temps enclenché, ce type de chauffage accumule en principe pendant les heures creuses une quantité de chaleur qui est restituée la journée par lintermédiaire d'un ventilateur si nécessaire, c'est à dire en cas de température basse dans la pièce par l'enclenchement d'un thermostat d'ambiance situé dans un endroit judicieusement choisi et afin d'arriver à la température voulue le plus rapidement possible. Vous pouvez couper ce mode ventilation par un bouton situé sur ces chauffages, ainsi chauffent uniquement en statique. Cordialement.
28 novembre 2010 à 11:33

Une source de chaleur proche de la grille située derrière le frigo n'est pas recommandée du tout, en effet cet échangeur risque de prendre trop de calories et pour des problèmes de fonctionnement risque de monter en pression et dans un avenir proche casser le compresseur, pièce maîtresse de l'appareil, et plus qu'à changer le dit frigo.
Cordialement.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 08:53

La diffusion hertzienne classique, va disparaître au profit du tout numérique, cela a déjà commencé dans certaines régions, et définitivement le 30/11/11 sur tout le territoire français.
Voyez s'il ne faut pas mettre une boîte TNT pour une réception correcte, mais une antenne dans les combles ce n'est pas ce qu'on fait de mieux, en principe elle se positionne sur le point le plus haut de votre maison, genre pignon de cheminée, et dirigée vers le point de transmission, avec l'antenne adaptée en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Cordialement.
Voyez s'il ne faut pas mettre une boîte TNT pour une réception correcte, mais une antenne dans les combles ce n'est pas ce qu'on fait de mieux, en principe elle se positionne sur le point le plus haut de votre maison, genre pignon de cheminée, et dirigée vers le point de transmission, avec l'antenne adaptée en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Cordialement.
28 novembre 2010 à 08:46

Vous pouvez effectuer ce travail, pas avec une minuterie mais avec une horloge. Cordialement.
28 novembre 2010 à 08:21

Je ne pense pas qu'il y ait un empêchement quelconque pour l'installation de ces interrupteurs.
Vérifier quand même s'ils supportent un ampérage d'au moins 10A, à lire sur lemballage, la feuille du descriptif, ou encore marqué sur les interrupteurs eux-mêmes. Cordialement.
Vérifier quand même s'ils supportent un ampérage d'au moins 10A, à lire sur lemballage, la feuille du descriptif, ou encore marqué sur les interrupteurs eux-mêmes. Cordialement.
26 novembre 2010 à 21:08

Certainement un défaut d'isolement, faire un test sur les circuits, il y a peu j'ai eu un problème similaire, cétait le plafonnier de la salle à manger qui était défectueux. Cordialement.
26 novembre 2010 à 21:00

Une sonde extérieure et un relais d'enclenchement devraient suffire pour votre demande. Cordialement.
26 novembre 2010 à 18:52

Pour une fois qu'il y a plein de photos ! Votre installation actuelle est en mono 220V, donc l'équilibrage pour le tri+N, on oublie. Pour la plaque sur la boîte, aucun problème, 12A maxi, bleu=neutre et un des fils rouge pour la phase, et il y a la terre sur la boîte à côté, la repiquer si besoin est.
Cordialement.
Cordialement.
25 novembre 2010 à 18:48

Si vous avez encore la facture, donc la garantie si elle est encore valable, appeler le constructeur.
Cordialement.
Cordialement.
25 novembre 2010 à 18:36

Le hors gel ne servira que pour empêcher le gel intérieur du camping car, si vous avez des tubes extérieurs, il faut soit bien les isoler, en ayant préalablement vidangé le réseau, soit mettre un câble chauffant sur ces tuyauteries, ce qui n'est pas forcément économique en électricité.
Ceci dit, la position hors gel si vous êtes absent étant donné que vous serez au dessus de 0°C ne devrait pas geler dans le véhicule. Cordialement.
Ceci dit, la position hors gel si vous êtes absent étant donné que vous serez au dessus de 0°C ne devrait pas geler dans le véhicule. Cordialement.
25 novembre 2010 à 18:33

Le problème va intervenir de plus en plus souvent, les antennes vont disparaître de notre paysage, à quand la tour Eiffel ? Non je rigole. Voyez déjà avec votre syndic ce qu'ils peuvent faire de leur coté. Mais je sais, par certains collègues, qu'il faut un ampli ?
Il y a peut-être des renseignements sur le forum Hi-Fi Vidéo. Cordialement.
Il y a peut-être des renseignements sur le forum Hi-Fi Vidéo. Cordialement.
24 novembre 2010 à 18:13

Cette question a déjà été posée maintes fois sur le forum, une recherche s'impose.
Toutefois je crois que c'est 60 cm d'un point d'eau. Cordialement.
Toutefois je crois que c'est 60 cm d'un point d'eau. Cordialement.
24 novembre 2010 à 17:57

Cette question est souvent venue sur le forum, l'idéal est en effet, de diversifier les compteurs : eau, gaz, électricité, cela évite souvent des désaccords futurs, polémique sur les consommations et mésentente entre personnes, je dirais : chacun chez soi. Cordialement.
24 novembre 2010 à 17:51

Il manque beaucoup d'éléments, ce que vous aviez avant, et ce que vous voulez ensuite, l'idéal est d'appeler votre fournisseur d'énergie, et de voir avec eux ce que vous pouvez avoir comme puissance supplémentaire avec le disjoncteur actuel, et quelle puissance vous pourriez avoir par la suite, je vous conseille de conserver le tri plus neutre, les puissances sont plus élevées qu'en mono 220V. Cordialement.
24 novembre 2010 à 11:48

Si vous enlevez le fusible chauffage et que le compteur ne tourne plus c'est que ceux-ci étaient en demande de chaud auparavant, donc si ceux-ci sont stoppés et aucune autre alimentation est en fonctionnement, soit ils sont en hors gel, soit vous avez un souci avec la régulation des radiateurs, ou tout simplement qu'ils fonctionnent normalement. Cordialement.
24 novembre 2010 à 11:42

Dans le temps oui, on utilisait ce genre de façon de faire, facilité avec des câble de peu d'encombrement, mais maintenant il faut des fils ayant 0,75mm² pour les commandes basse tension, j'ai appris cela récemment sur un chantier en rénovation. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:23

Le neutre est, si je me rappelle bien, le blanc. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:17

Si je comprends bien vous ne voulez pas payer mais faire payer les autres sans baisser les charges, car je suppose qu'elles sont comprises dans le loyer. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:15

Défaut d'isolement probable faites vérifier votre installation par un pro, ce ne sera que plus sécurisant pour vous et vos proches. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:11

La WIFI s'est bien améliorée, mais le câble si vous le faites vous-même n'est pas très cher à l'achat.
Ne connaissant pas la conjoncture de votre maison, faites faire quelques devis par des sociétés spécialisées. Cordialement.
Ne connaissant pas la conjoncture de votre maison, faites faire quelques devis par des sociétés spécialisées. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:09

Lidéal est de séparer les courants faibles des courant forts, surtout si vous en avez la possibilité de suite, sinon vous ne le ferez jamais et cela amène souvent des problèmes par la suite.
Cordialement.
Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:05

Je ne sais pas ce qu'est un bloc, mais je suppose que vous voulez dire : disjoncteur, je pense que ce disjoncteur peut supporter un tension maxi de 380V, mais la prise telle que vous la décrivez est une prise 220V terre. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:02

Pas recommandé du tout, il faut une ligne 16A, d'une prise classique la plus proche ou de votre tableau général. Cordialement.
23 novembre 2010 à 17:58
